> Регулятор перепада давления в ИТП, Нет перепада при настройке
Гость_a.d.zakharov_*
сообщение 21.12.2010, 15:13
Сообщение #1





Guest Forum






Имею ИТП, на вводе по греющей среде на подаче стоит регулятор РД. Не работает, до него 8 ати и после него 8 ати. Крутить снизу пробовал, не помогает. По сути сейчас в перед теплообменниками на ГВС (2 ступень) и на отопления давление сбрасывают КЗР. До КЗР 8 ати, после 4 ати.

Вопросы извечны: что делать? кто виноват? ))) про кто виноват пошутил... а реально: как сказывается на работе КЗР и общем режиме работы ИТП то что регулирование давления происходит с помощью КЗР?

Помогите советами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.12.2010, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Или капилляры местами перепутали, или мощная пружина стоит. Что написано на dP на шильдике?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.12.2010, 17:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Марку, тип регулятора не собираетесь обозначить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 21.12.2010, 22:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Эксплуатирую 2 похожих ИТП.

Никаких РД нет в принципе: ни на отопление ни на ГВС, ни на вентиляцию. Везде давление регулирует КЗР, до КЗР -8 атм. после 4 атм., на вентиляции -7,5 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a.d.zakharov_*
сообщение 24.12.2010, 8:53
Сообщение #5





Guest Forum






Марка и тип будут к вечеру... Так я возвращаюсь к вопросу, на экономию эта ситуация как нибудь влияет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.12.2010, 10:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



О какой экономии спрашиваете. Энергии или стоимости оборудования? Для регулятора перепада давления - экономия энергии - не по функциональному назначению регулятора. Он для других целей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 24.12.2010, 10:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Экономию чего? Энергии, экспл. затрат или ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.12.2010, 11:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что такое КЗР?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 24.12.2010, 11:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(jota @ 24.12.2010, 13:21) *
Что такое КЗР?


Клапан Запорно-Регулирующий!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.12.2010, 12:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



4 бар падение на рег. клапане - слишком много. Во-первых, возможна кавитация; во-вторых, поле регулирования клапана очень узкое и точность регулировки плохая, а также время установки в нужное положение увеличивается - всё время проскакивает положение "0". Привод работает почти постоянно. Нормальное поле регулировки на клапане при падении давления на нём от 0,6 до 1,2 бара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных