> Котельная 2-х этажная, сколько должно быть выходов
Vdovushkin
сообщение 22.12.2010, 9:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42919



Итак обращаюсь ко всем специалистам форума за помощью. Ситуация такая есть котельная размерами в плане 4*10м в два этажа. Котельная газовая без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Вопрос сколько выходов из котельной должно быть?????? Инспектор ростехнадзора требует как минимум два, у нас один сделан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 22.12.2010, 10:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



4.6. На каждом этаже помещения котельной должно быть не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения. Допускается один выход, если площадь этажа менее 200 кв. м и имеется второй эвакуационный выход на наружную стационарную лестницу, а в одноэтажных котельных - при длине помещения по фронту котлов не более 12 м.
Выходом из помещения котельной считается как непосредственный выход наружу, так и выход через лестничную клетку или тамбура.
Взято из правил безопасной эксплуатации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vdovushkin
сообщение 22.12.2010, 10:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42919



Цитата(Игорь_А @ 22.12.2010, 10:19) *
4.6. На каждом этаже помещения котельной должно быть не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения. Допускается один выход, если площадь этажа менее 200 кв. м и имеется второй эвакуационный выход на наружную стационарную лестницу, а в одноэтажных котельных - при длине помещения по фронту котлов не более 12 м.
Выходом из помещения котельной считается как непосредственный выход наружу, так и выход через лестничную клетку или тамбура.
Взято из правил безопасной эксплуатации


Вот именно на этот пункт и ссылается инспектор ростехнадзора. НО котельная то без обслуживающего персонала. Я нигде ничего не могу найти, сколько должно быть выходов если котельная без обслуги. для чего там столько выходов, не понимаю просто. как можно отбрыкаться от инспектора????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 22.12.2010, 17:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Vdovushkin @ 22.12.2010, 11:44) *
Вот именно на этот пункт и ссылается инспектор ростехнадзора. НО котельная то без обслуживающего персонала. Я нигде ничего не могу найти, сколько должно быть выходов если котельная без обслуги. для чего там столько выходов, не понимаю просто. как можно отбрыкаться от инспектора????

Никак! При проведение регламентных работ (ПНР, реммонт ...) персонал будет обязательно и если не обеспечить пути эвакуации последствия могут быть плачевными. Вам это надо. Дверь и лесница будыт стоить гораздо меньше чем человеческая жизнь. Выполните требование и во сне к вам никто не начнет приходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vdovushkin
сообщение 23.12.2010, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42919



ясно. Спасибо всем кто откликнулся. Так и сделаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных