slipp
сообщение 23.12.2010, 19:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 41042



Здравствуйте уважаемые коллеги! Кто может помочь с нормативными документами действующими на территории РФ для проектирования молокозаводов, где конкретно определяется не обходимый воздухообмен на данном производстве.
Согласно СанПиН 2.3.4.551-96 пункт 8.20. Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей или обслуживаемой зоне помещений, следует определять расчетом в зависимости от количества поступающего в помещение тепла, влаги и вредных веществ (аммиака, углекислоты, аэрозолей, окислов азота, озона и др.).
Кратности воздухообменов отдельных помещений производственных и подсобных зданий допускается принимать в соответствии с "Санитарными требованиями к проектированию предприятий молочной промышленности".

По утверждению некоторых специалистов в данной отрасли воздухообмен в помещениях завода должен составлять 10 крат. Согласно СанПиН номер не известен.
Подскажите данную документацию где бы такое решение было подтверждено!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 23.12.2010, 20:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



ВСТП-6.01-92. Санитарные требования к проектированию предприятий молочной промышленности
ВНТП 645 1618-92. Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slipp
сообщение 23.12.2010, 23:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 41042



ВСТП-6.01-92. пункт 6.4. Количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений, следует определять расчетом по количеству поступающих в помещение вредностей - тепла, влаги, СО, NH и др., а также учитывая объем воздуха, удаляемого местными технологическими отсосами, а также учитывать градиент согласно приложения 3 настоящих требований.

Все, это понятно только не понятно где люди взяли 10 кратный воздухообмен в данном производстве в каком таком СанПиНе , это указано??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 24.12.2010, 6:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(slipp @ 24.12.2010, 2:19) *
ВСТП-6.01-92. пункт 6.4. Количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений, следует определять расчетом по количеству поступающих в помещение вредностей - тепла, влаги, СО, NH и др., а также учитывая объем воздуха, удаляемого местными технологическими отсосами, а также учитывать градиент согласно приложения 3 настоящих требований.

Все, это понятно только не понятно где люди взяли 10 кратный воздухообмен в данном производстве в каком таком СанПиНе , это указано??


про 10 крат это пустое разглагольство

делал молочный комбинат, не целиком а поц ехам, так максимум кратность получалась в зависимости от производства и технологии цеха максимум 8

Сообщение отредактировал vovganmgk - 24.12.2010, 6:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных