не очень понял вопрос, но в принципе все горелки расключаются одинаково.
как на странице 122 Вашего руководства
Клемник Р:
L1-фаза на автомат горения горелки, которая проходит через цепь безопасности.
T1-T2-со стороны контроллера это сухие контакты, от автомата горения туда идет фаза 220В и если контакт замкнут, то возвращается обратно на автомат горения и запускается программа розжига.
S3-на эту клемму в случае аварии горелки от автомата горения приходит 220В.
4-на эту клемму приходит сигнал 220В параллельно с успешным розжигом горелки, на автомате горения горелка это клемма В4 (как правило).
Клемник Z:
EX2 (похоже, что в руководстве опечатка)-это сигнал включения второй ступени от автомата горения 220В.
FX4-на эту клемму приходит 220В от автомата горения, для управления второй ступенью, со стороны автомата горения это клемма Т6. Со стороны контроллера FX4-
QX4-это сухой контакт(Т6-Т7 со стороны автомата горения). Если он замыкается, то это сигнал уменьшения мощности для модулируемой горелки (если горелка двухступенчатая, то он в 90% не требуется).FX4-QX4-со стороны контроллера сухой контакт(Т6-Т8 со стороны автомата горения). Если он замыкается, то это сигнал увеличения мощности в модулируемой горелки или включения 2-ой ступени в двухступенчатой.
Если у Вас все подключено как на вложенном файле справа, то от разъема Р нет питания на втомат горения.
Вот Вам схема для примера. Если бы была такая горелка, то подключение бы было:
горелка Х6:L1,PE,N,T1,T2,S3,B4-контроллер P:L1,PE,N,T1,T2,S3,4
горелка X7:В5,Т6,Т8-контроллер Z:EX2,FX4,QX4.
F2-это цепь безопасности
Сообщение отредактировал limite - 27.12.2010, 9:47