Furiae
сообщение 28.12.2010, 16:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.9.2010
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 70338



Подскажите, пожалуйста, как посчитать расход воды на котельную с 2-мя паровыми котлами Е 2,5/0,9 Г, 2-мя водогрейными котлами Therm Trio 90, 4-мя паровыми теплообменниками TS6 ("Альфа Лаваль Поток"). В бытовых помещениях - унитаз, умывальник, душевая сетка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 28.12.2010, 16:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Не понял: на подпитку котлов или на бытовое водопотребление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Furiae
сообщение 28.12.2010, 16:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.9.2010
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 70338



И на подпитку котлов и на бытовки в котельной - общий водопровод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 28.12.2010, 17:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



10.27.* Расчетная производительность водоподготовительной установки определяется:

для питания паровых котлов - суммой максимальных потерь пара и конденсата технологическими потребителями, потерь воды с непрерывной продувкой, пара и конденсата в котельной;

для подпитки тепловых сетей - в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей;

для автономных котельных - из расчета первоначального или аварийного заполнения всех объемов циркуляции не более чем за 8 ч.
Для бытовых нужд - по СНип 2.04.01-85

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Furiae
сообщение 29.12.2010, 9:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.9.2010
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 70338



Спасибо, но нормативку я уже практически всю перерыла и эти общие фразы видела. Мне нужны конктретные значения или формула, чтобы посчитать, методика какая-нибудь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altaastra
сообщение 25.5.2013, 19:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2013
Пользователь №: 193559



У меня та же проблема: не могу найти информацию о расходе воды паровым котлом паропроизводительностью 7тонн пара в час. Перерыла Интернет. Нет даже примерных чисел. А мне нужно заложить эксплуатационные расходы на воду. Я не котельщик, но понимаю, что вода циркулирует в котле и расход видимо будет состоять из расхода на первоначальное заполнение, на подпитку и на промывку. Помогите с примерными цифрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.5.2013, 7:58
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Почему ищите расходы котла, когда должны задание получить от котельщиков и от ОВ по подпитке теплотрассы, ибо там от объёма сети зависит расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya_G
сообщение 27.5.2013, 16:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944



по сути вам надо понимать сколько конденсата возвращается + потери на непрерывную и периодическую продувку, а это от 2 до 10 процентов. Можете взять 5. Но точные данные должны дать смежники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных