В офисном помещении(1 этаж) жилого дома оборудуется топочная. На втором этаже находится жилое помещение. Экспертиза ссылаясь на п.2.8 ВСН 61-89(р) не приняла проект.

Пункт 2.8 (ВСН 61-89(р)):Не допускается размещение газифицированных кухонь непосредственно над и под жилыми комнатами.

Вопрос: Распространяется ли данное ограничение на топочные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 6.1.2011, 10:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



сп41-108-2004 пе 4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Moonhause
сообщение 13.1.2011, 12:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.1.2011
Пользователь №: 88360



Спасибо за ответ. Но это в России. У нас на Украине взамен данного документа выпущен ДСТУ Б В.2.5-33:2007, в котором данное требование отсутствует.
Прошу совета Украинских специалистов. может кто сталкивался с подобной ситуацией? Топочная оборудована всем что положено: вентиляция, отсечка, котёл парапетный 30 кВт.
Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 13.1.2011, 13:55
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Moonhause @ 13.1.2011, 12:07) *
Но это в России. У нас на Украине взамен данного документа выпущен ДСТУ Б В.2.5-33:2007

Не вводите народ в заблуждение. Этот документ введен впервые!
А вот с введением ДБН В.3.2-2-2009 был отменен ВСН 61-89(р). Вот в этом ДБН почитайте п.8.11 и 8.12, но и это не новое строительство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Moonhause
сообщение 14.1.2011, 12:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.1.2011
Пользователь №: 88360



Извините. Спасибо за поправку. В общем про топочные. я так ничего и не нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных