> Какую температуру брать на чердаке?
Smart77
сообщение 5.1.2011, 15:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.10.2009
Пользователь №: 39592



Подскажите, пожалуйста, если и кровля и чердачное перекрытие утеплённые, какую температуру брать на чердаке? Температура нар = -23гр. В пространстве чердака будет располагаться венткамера из сэндвич панелей, а по чердаку транзитом проходить приточные воздуховоды (ради них и утепляется кровля).
Здание производственное, температура в помещениях +5гр.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 5.1.2011, 15:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



что бы узнать температуру утепленного чердака надо составить баланс от теплопотерь и теплопритоков по температуре...когда-то находил по этому книгу , но сейчас не вспомню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.1.2011, 15:25
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10911
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



с достаточной точностью можно считать, что температура на чердаке будет как на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smart77
сообщение 5.1.2011, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.10.2009
Пользователь №: 39592



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 6.1.2011, 8:03
Сообщение #5


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Если известны площади и теплотехнические характеристики ограждений, можно посчитать по
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий",
ПРИЛОЖЕНИЕ У (рекомендуемое)
"Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче участков стен,
расположенных за остекленными лоджиями и балконами"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvark
сообщение 6.1.2011, 13:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 25.7.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10264



С достаточной точностью.....

Ну Вы дали! Тогда уж для большей гарантии принимайте температуру на чердаке градусов этак на пять ниже !!!, чем на улице. Глупость полная, но точно не ошибетесь, dry.gif ибо загрубили в другую сторону.

По делу:
Составьте, например в екселе, баланс: притоки тепла (с плюсом) в этот чердак из отапливаемых помещений и утоки тепла ( с минусом) с чердака на улицу. Завяжите это все на ячейку, в которой задана от фонаря температура на этом самом чердаке.
А дальше просто поиграйтесь значениями в этой ячейке. Начните со значения температуры на чердаке, равной уличной: утоки=0, притоки= ДО ФИГА и БОЛЬШЕ. По мере увеличения искомой температуры у Вас начнут падать притоки тепла из теплых помещений и возрастать утоки тепла на улицу. Когда притоки сравняются с утоками - это и будет с очень хорошим приближением искомая температура на чердаке.

В принципе, тоже можно сделать автоматически, дав команду подбор параметра по целевой ячейке: сами разберетесь, какую ячейку сделать целевой.

По величине значения, подозреваю, что она сильно будет отличаться от уличной.

Сообщение отредактировал Kvark - 6.1.2011, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smart77
сообщение 6.1.2011, 13:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.10.2009
Пользователь №: 39592



Посчитала по приложению У ( СП 23-101-2004), получается -10гр, а на улице -23гр. Нехилая такая разница. Товарищи, кому верить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smart77
сообщение 6.1.2011, 14:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.10.2009
Пользователь №: 39592



по методике господина Kvarka также получается -10гр. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.1.2011, 14:25
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10911
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



верьте расчетам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvark
сообщение 6.1.2011, 18:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 25.7.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10264



Вот теперь, когда получена более менее точная оценка, можно побеспокоиться о сохранности ж.., ну у девушек - пятая точка.

Дело в том, что Вы расчитали все в теории. Теретические коэффициенты теплопроводности даются с хорошим запасом (и это Ваш плюс), однако запас на воровство строительных материалов ( а также на недостоверность данных) тоже бы следовало заложить. А это "Ваш минус). Также в "минус" играют различные краевые эффекты - ведь вы считает по формулам для бесконечно плоской стенки, а в реальности стенки куда как конечны, а значит тепла в краевых зонах теряется больше.

Поэтому на Ваше значение следует заложить запас для сохранности уже упомянутой пятой точки. А именно: если Вы считаете отопление, то для расчетов потерь тепла помещениями, граничищами с указанным чердаком, следовало бы, на мой вкус, температуру на чердаке заложить на пару градусов ниже, чем получено. т.е при рассчетных "-10 С" заложить скажем "-12 С".

Это уже ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 15:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных