Выбор однофазного стабилизатора для загородного дома, ... от 30000 до 40000 кВа |
|
|
Гость_Private_*
|
5.1.2011, 21:52
|
Guest Forum

|
Здравствуйте, поздравляю всех с Новым Годом!, желаю всяческих приятностей!
Помогите определиться с выбором, какой лучше? 1. "Штиль", привлекает тем, что уже лет 6 работает их стабилизатор на котле, проблем нет - вот ссылка для примера: http://www.inels.ru/catalog/item.php?ibloc...amp;item_id=957 2. "Лидер", привлекает тем, что входное пороговое ниже чем у Штиля, но производитель для меня "новый"- вот ссылка для примера: http://www.stabitek.ru/cat/1190467059/1191.../1192613421.htm
Стоимость, если не выходит за рамки 100000 руб., значения не играет. Может быть есть еще "надежные" производители? порекомендуйте .
Всем заранее спасибо за участие и терпение PS - это не реклама, стабилизаторы не продаю - отвечаю.
Сообщение отредактировал Private - 5.1.2011, 21:53
|
|
|
|
|
6.1.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
|
|
|
|
|
6.1.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Неужели к частному дому с питанием 220В подведён однофазный кабель ампер на 200?
|
|
|
|
|
6.1.2011, 13:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(dValeriy @ 6.1.2011, 11:58)  подведён однофазный кабель ампер на 200? Цитата ... от 30000 до 40000 кВа Да, 30-40 МВт - это серьёзно. Пожалуй, ста тысяч не хватит...
|
|
|
|
Гость_Private_*
|
6.1.2011, 16:26
|
Guest Forum

|
Всем спасибо за участие, но ответ на "прямой" вопрос: "какой из производителей стабилизаторов лучше" так и не получен  . PS ... зачем флудить?, нет информации, или желания ею поделиться, читайте форум дальше  , не надо упражняться в "чистописании"...
|
|
|
|
|
6.1.2011, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Да был недавно пример... Купил домовладелец стабилизатор на 15 кВА. А то, что у него однофазный ввод жёстко ограничен автоматом 16А как-то вылетело из головы... И то что его стаб стабильно и постоянно жрёт на себя 600 Вт ему тоже не понравилось... Это из имеющихся 3-3,5 кВт...
Сообщение отредактировал dValeriy - 6.1.2011, 18:12
|
|
|
|
|
6.1.2011, 20:25
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Private @ 6.1.2011, 16:26)  ... ответ на "прямой" вопрос: "какой из производителей стабилизаторов лучше" так и не получен  . Вы хотя бы опишите, в чем проблема. Слабые сети? Напряжение в пиковые часы "просаживается"? Или что еще? Разрешенная мощность? Реальное напряжение? Типы нагрузок?
|
|
|
|
|
7.1.2011, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Private @ 6.1.2011, 16:26)  Всем спасибо за участие, но ответ на "прямой" вопрос: "какой из производителей стабилизаторов лучше" так и не получен  . Потому что нормальным производителям и в страшном сне не приснится, что кому-то могут понадобиться однофазные стабилизаторы такой мощности. Поэтому начиная с 6-10кВА делают уже трёхфазные.
|
|
|
|
Гость_nwe_*
|
7.1.2011, 18:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Private @ 5.1.2011, 21:52)  [size=3]Здравствуйте, поздравляю всех с Новым Годом!, желаю всяческих приятностей!
Помогите определиться с выбором, какой лучше? Уважаемый Приват. 1. Вероятнее всего, Вам нужен стабилизатор на 30-40 кВА. Подумайте хорошенько, насколько это обоснованно в однофазной сети, ведь на напряжении 220В ток, потребляемый из сети, будет доходить до 200 ампер при полной нагрузке в 40 кВА. Принцип любого стабилизатора - поднимать уровень напряжения за счёт потребления тока. И при стабильном напряжении наступит стабилизец вашей воздушной линии. 2. Прикиньте , какие приборы реально нуждаются в напряжении по ГОСТ : 220В (+10% ; -15%). Многая современная электроника уже имеет импульсные блоки питания, которые позволяют работать уже со 180 В (некоторые и со 160В). Может оказаться, что вам нужно 5-7 кВт максимум - свет, телевизор, компьютер, сигнализация, холодильник. Если вы в вашу мощность заложили электрообогрев здания, производственную линию сушки-распилки древесины и систему противоракетной обороны - подумайте о собственной дизель-генераторной установке. 3. Если напруга в вашей сети стабильно низкая - имеет смысл озадачиться увеличением мощности трансформатора на подстанции. Путь более длительный и нерво-затратный, но итог более надёжный и легитимный. 4. Стабилизаторы помимо рабочих порогов напряжения имеют ещё и время реагирования на скачки напруги - есть быстрые и задумчивые. Сразу избавьтесь от желания стабилизировать скачки напряжения, возникающие при сварке - никакой самый умный прибор с таким не справится. 5. Спасибо за поздравления с Новым Годом. Примите мои пожелания приятного выбора хорошего стабилизатора и напоминания о том, что абсолютная стабильность бывает только на кладбище.
|
|
|
|
Гость_Private_*
|
7.1.2011, 21:34
|
Guest Forum

|
Большое спасибо за исчерпывающий ответ. Я действительно имел в виду 30 -40 кВа, "рука дрогнула" - праздники.., понимаю, что в среднем по больнице темпиратура "нормальная":)
А какой "быстрее срабатывает"?: Штиль, или Лидер, или ____?, может быть кто нить с ними сталкивался в реальной жизни?
Сообщение отредактировал Private - 7.1.2011, 21:42
|
|
|
|
|
8.1.2011, 1:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Большинство стабилизаторов измеряет этот полупериод, а корректирует следующий.
|
|
|
|
Гость_Private_*
|
8.1.2011, 11:23
|
Guest Forum

|
Спасибо
|
|
|
|
|
11.1.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
с 11 киловатт- трехфазный ввод. В СП прописано. Формально, таких стабилизаторов и выпускать не должны однофазных... А если честно - то на такую большую нагрузку ставить дорогое и импортное...
Я бы поставил несколько стабилизаторов на разные группы
|
|
|
|
Гость_Private_*
|
11.1.2011, 14:24
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey357 @ 11.1.2011, 8:41)  А если честно - то на такую большую нагрузку ставить дорогое и импортное... Ну так я и спрашивал: "ЧТО?!"
|
|
|
|
|
12.1.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Цитата(Private @ 11.1.2011, 14:24)  Ну так я и спрашивал: "ЧТО?!" Что нибудь ПРОМЫШЛЕННОЕ первая ссылка в яндексе: http://www.nice-device.ru/TechnodesigN-Sta...s/Staby-Des.phpНо, конечно, если хотите, я вам отсыплю 3 сгоревших сассина с дачи. И это только прошлого года.
|
|
|
|
Гость_Norton_*
|
25.1.2011, 10:43
|
Guest Forum

|
Года три назад устанавливал три однофазных стабилизатора Прогресс, до сих пор работают нормально. Входные напряжения на фазах бывает снижаются до 180В. http://www.380va.ru/catalog/detail18662/
|
|
|
|
|
4.2.2011, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(andrey357 @ 11.1.2011, 11:41)  с 11 киловатт- трехфазный ввод. В СП прописано. Формально, таких стабилизаторов и выпускать не должны однофазных... А если честно - то на такую большую нагрузку ставить дорогое и импортное...
Я бы поставил несколько стабилизаторов на разные группы В СП31? а пункт не подскажите? Помню что в каком то документе сказано было про 3-х фазный ввод, перерыл все, не могу найти ) А очень надо.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А смысл их несколько ставить какой? если вы не загрузили по совсем выше, чем не балуй ТП, то и напруга у вас будет нормальной. А уж сжечь ВЛ или ТП увлекаясь стабилизаторами запросто.Повышибает вставки в течении срока и надоест людям, поставят ограничители и на следующий день будут на замену приезжать. Транс сменить и будет и "легитимней и не как на кладбище,хоть и стабильней"( см . выше подробно)
|
|
|
|
Гость_Александр Соколов_*
|
4.2.2011, 20:56
|
Guest Forum

|
Добрый вечер! И тоже спасибо за поздравления (актуально - теперь китайский!) Присоединяюсь к nwe. Разберитесь с нагрузками для начала. Вполне возможно что Вам не нужно и 10кВт под стабилизатор. В любом случае переходите на 3 фазы (сеть, а не стабилизатор). И, судя по вопросу, лучше обратитесь к специалисту (к специалисту, а не тому кто так себя называет). И еще, это личное отношение - не навязываю, и "Штиль", и "Лидер" это все Китай. Есть Псков, есть Питер. Сам не пользовался, но товарищ после китая купил наш и счастлив.
|
|
|
|
|
7.2.2011, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Цитата(Юрец_НСК @ 4.2.2011, 9:56)  В СП31? а пункт не подскажите? Помню что в каком то документе сказано было про 3-х фазный ввод, перерыл все, не могу найти ) А очень надо. Сам такой, помню что есть, а где не помню. На пальцах объясняется так: меньше 11кВт 3фазы это 16А на ввод. И на розетки 16А. Для соблюдения селективности надо чтобы на вводе было больше ампераж. Поэтому на 5 кВт/3фазы вводной будет 10А. На розетки что ставить???
|
|
|
|
|
7.2.2011, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(andrey357 @ 7.2.2011, 11:43)  Сам такой, помню что есть, а где не помню. На пальцах объясняется так: меньше 11кВт 3фазы это 16А на ввод. И на розетки 16А. Для соблюдения селективности надо чтобы на вводе было больше ампераж. Поэтому на 5 кВт/3фазы вводной будет 10А. На розетки что ставить??? Нашел я где это написано ) не в СП, а в РМ-2696-01, п.4.2.
|
|
|
|
|
  |