> ПБ 12-529 и газовая рампа
Растыка
сообщение 13.1.2011, 14:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.1.2011
Пользователь №: 89217



Добрый день, Господа проектировщики.
Прошу вашей помощи. Согласно ПБ 12-529 при установке горелки мощность свыше 1,2МВт необходимо предусмотреть два быстродействующих клапана перед горелкой с устройством контроля герметичности. Имеем горелку с газовой рампой LANDIS VGD (Ecoflam). Устройство контроля герметичности (согласно РЭ) поставляется опционально. Прилагаю фото данной рампы и спрашиваю. Данная рампа соответствует требованиям правил безопасности? Мощность горелки 3МВт.

P.S. Фото номер три. Это и есть устройство контроля герметичности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.1.2011, 15:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Похоже что да. Я не силен в итальянском, табличку точно не прочитал, но у них тоже есть требование по поводу оснащения горелок устройством контроля герметичности.
Точнее можно говорить только после знакомства с алгоритмом работы автоматики горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Растыка
сообщение 13.1.2011, 15:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.1.2011
Пользователь №: 89217



Насколько я смог перевести, это какая то приблуда для регулятора на рампе... Видимо забыли оснастить рампу устройством контроля герметичности. Или всё же там что-то есть? На картинке в РЭ оно несколько больше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.1.2011, 15:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Вот что я нашел. У-во контроля герметичности не входит в стандартную комплектацию рампы. Посмотрите, есть ли оно в вашей рампе.Прикрепленный файл  ____________________________SIEMENS___VGD.pdf ( 582,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 13.1.2011, 16:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



если это АКГ, то где выход на свечу безопасности? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Растыка
сообщение 13.1.2011, 16:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.1.2011
Пользователь №: 89217



Это написано в РЭ. Для того я и приложил фото рампы, чтобы помогли мне определить наличие этого устройства контроля герметичности (или его отсутствие). В данном руководстве оно под номером 9.

Сообщение отредактировал Растыка - 13.1.2011, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 13.1.2011, 16:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



это похоже на первый абзац п 5.9.8. пб 12-529
2 предохранительных запорных клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Растыка
сообщение 13.1.2011, 16:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.1.2011
Пользователь №: 89217



Мои горелки относятся ко второму абзацу этого пункта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-pep
сообщение 2.8.2011, 12:19
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77355



Не знаю есть ли смысл отвечать на поставленный Вами вопрос,так как прошло много времени. Но у Вас блока герметичности нет. VPS-504 это и есть блок герметичности ,указанный на стр.6 руководства .Поз "Р"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 11.8.2011, 13:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



Согласен с alex-pep, на фото устройство контроля герметичности не вижу, логично предположить, что его не заложили в спецификацию при покупке. Имел дело с похожими горелками Ecoflam Blu3000.1, их подобрал поставщик на котлы Ellprex2200. Получилось, по 3х мегаватной горелке на 2,2 мегаватные котлы...ух намучались...пришлось делать вставку фланцевую длиной 20см между горелкой и котлом, чтобы факел в заднюю стенку не сильно палил. Но контроль герметичности был Dungs VPS 504 с блоком клапанов Kromchroder. Производитель не предусматривал свечу безопасности, потому и я ее никуда не приделал. Экспертизу прошли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных