> ПС, консультация по С2000-СП1
Slider
сообщение 14.1.2011, 11:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276



В раздел автоматизации заложили блок "С2000-СП1". Уважаемые специалисты подскажите требуется ли его программировать как отдельную единицу или на него поступают команды с вышестоящего блока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.1.2011, 12:07
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Да, программируется. Это от пожарки. Если проект не по пожарке, то верните проект на доработку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.1.2011, 14:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 12:07) *
Это от пожарки. Если проект не по пожарке, то верните проект на доработку.


Эти данные устарели. Сейчас Болид выходит за рамки охранных и пожарных систем и начинает внедрение в другие области. У них появился ПЛК С2000-Т, который в качестве внешних модулей DО использует как раз С2000-СП, а в качестве внешних DI модуль Сигнал -20П.
Конечно какую-либо глобальную автоматизацию на ихнем оборудовании я бы делать не решился. Но, небольшой объект под ключ вполне можно выполнить и на Болиде и на одном АРМе будет крутиться вся информация по инженерным системам здания.

А если непосредственно по теме, то данный прибор конфигурируется при помощи программ pprog, uprog http://www.bolid.ru/soft/object/ ( в случае использования блока в составе ИСО Орион), или при помощи конфигуратора системы "Алгоритм", если эти устройства являются ведомуми дя контроллера С2000-Т.

Сообщение отредактировал Rus75 - 14.1.2011, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 14.1.2011, 14:26
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 16:07) *
Если проект не по пожарке, то верните проект на доработку.

Обоснуйте, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.1.2011, 14:50
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Прибор один. Кто-то возжелал сделать удаленное управление на этом приборе. Далее следует принять во внимание остальную часть автоматики и совместимость с этим прибором. Но тема называется ПС. Чего бестолку балаболить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.1.2011, 15:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Что-то я не глянул в название темы. Если блок относится к АСПС, то его конфигурируют те, что и конфигурируют пожарную сигнализацию. И задача автора темы постаить этот блок и включить в свою автоматику. А вот подсоединить его к АСПС и сконфигурировать должны те. кто делают АСПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 14.1.2011, 16:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Slider @ 14.1.2011, 18:54) *
В раздел автоматизации заложили блок "С2000-СП1". Уважаемые специалисты подскажите требуется ли его программировать как отдельную единицу или на него поступают команды с вышестоящего блока?

Есть ещё раздел "ПС", в котором есть система С2000, и в котором забыли учесть для нужд автоматики выходные контакты. Вот и появился СП1 в спецификации проекта автоматики. Программируется (скорее - конфигурируется) он в составе системы ПС.

Цитата(Rus75 @ 14.1.2011, 22:11) *
...сконфигурировать должны те. кто делают АСПС.

Точно так

Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 19:07) *
... верните проект на доработку.

На каком основании?
И как Вы себе представляете ситуацию, когда монтажник говорит: "Я возвращаю проект на доработку"?

Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 21:50) *
Чего бестолку балаболить.


Сообщение отредактировал Ost - 14.1.2011, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8