Добрый день! Порылась по форуму, но так и не нашла схемы обвязки бойлера, а очень надо. Понимаю, что все изобретено до меня, а найти не могу. Прилагаю составленную мной схему, очень в ней не уверена. Точнее совсем не уверена.  Помогите, кто чем может...Спасибо!
|
|
|
|
|
14.1.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Зачем насос из Т3 качает в В1? Зачем трехходовой? Зачем 2 насоса на циркуляцию? Зачем предохранительный клапан на Т1 и на Т3?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 14.1.2011, 14:04
|
|
|
|
Гость_maykopchik06_*
|
14.1.2011, 16:48
|
Guest Forum

|
1. Схема с насосом на Т3 взята из рекомендаций Buderus (рис. в приложении) 2. Трехходовой оттуда же, для подмеса холодной воды, т.к. из бойлера Т3 имеет 80 град. 3. Два насоса на циркуляцию, т.к. имеется два контура по потребителям, на одну часть здания и на другую. 4. Предохранительный клапан на Т1 нужен при дополнительном электронагреве бойлера, для защиты теплообменника при перекрытом отопительном контуре. На Т3..наверное не надо. Схема собирательная, со всех каталогов и рекомендаций. 1. Смущает наличие ветки по п. №1, может не надо? 2. Можно ли обойтись одним насосом на циркуляцию, просто разойтись трубой по обоим частям здания? 3. Нужен ли расширительный бак на В1? 4. чего не хватает или что в избытке? Хочется собрать правильную, рабочую схему, как шаблон на будущее юным спецам)))
|
|
|
|
|
14.1.2011, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Вы тему бы лучше в разделе "теплоснабжение" создали, там она была бы к месту . Ну а раз тут создали - получайте от ВК-шника: Цитата 2. Трехходовой оттуда же, для подмеса холодной воды, т.к. из бойлера Т3 имеет 80 град. откуда такая информация? Насколько я понимаю в бойлере есть термостат. завязанный с автоматикой котла и насосом. Выставите там нужную температуру и как только температура поднимется до установленного здачения автоматика выключит насос. Я думаю трехходовой тут не нужен, как и подмес. Цитата Можно ли обойтись одним насосом на циркуляцию думаю да. Цитата 3. Нужен ли расширительный бак на В1? Да нужен. Там же нужен и предохранительный, а с Т3 уберите его. Зачем дублировать? С Т1 тоже убирайте. Цитата 4. чего не хватает или что в избытке? Я так и не понял зачем нужен насос качающий из Т3 в Т1. Думаю этот турбопровод вместе с насосом лишний. А вот чего не хватает должны и сами понимать - опыта  и вам и мне. так что просите перенести тему в другой раздел.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 14.1.2011, 19:40
|
|
|
|
|
14.1.2011, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Зачем на В1 установлено два сетчатых фильтра? Предохранительный клапан на В1 и расширительный бак необходимо установить таким образом, чтобы между ними и ёмкостью не было запорной арматуры. При таком объёме я бы поставил два предохранительных, на всякий случай. Управление насосом на перемычке, соединяющей Т3 и В1, как будет организовано? Сливной кран изобразите. Установите сетчатые фильтры перед насосами, манометры перед и после каждого насоса, фильтра. Манометры через краны со сбросом. Поменяйте местами на вводе В1 обратный и запорный клапаны перед счётчиком, и фильтр поставьте перед счётчиком, а не после него. Если насосов циркуляции Т3 несколько , и они обслуживают разные ветки, то термометры ставьте после каждого.
|
|
|
|
Гость_maykopchik06_*
|
17.1.2011, 10:52
|
Guest Forum

|
Спасибо за советы! Подправила чуть-чуть. До сих пор сомневаюсь в линии 2, наверное все таки не надо (пока не убирала из схемы), и предохранительный клапан на Т1 решила оставить. А резервные циркуляционные насосы на Т4 и Т1 необходимы? Тему на всякий случай перенесу еще в ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, надо же набираться опыта)))
|
|
|
|
Гость_maykopchik06_*
|
17.1.2011, 10:57
|
Guest Forum

|
Прошу модераторов перенести тему в Теплоснабжение (или подсказать как это сделать), дабы не создавать кучу одинаковых тем. Спасибо большое!
Сообщение отредактировал OlgaO - 17.1.2011, 13:14
Причина редактирования: перенесено из Сантехники
|
|
|
|
|
17.1.2011, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата До сих пор сомневаюсь в линии 2 Девушка, какую функцию эта линия выполняет? Ну с трехходовым ещё можно понять, подмес, но насос то зачем? Убирайте линию 2. Второй предохнанительный зачем на В1 влепили? И почему оставили такой же на Т1? Обратник на водомере хорошо стоит...
|
|
|
|
Гость_maykopchik06_*
|
17.1.2011, 12:57
|
Guest Forum

|
Линию 2 убираю, перенадумала что-то всего. Второй предохранительный на всякий случай, расход то большой. И резерв насосов тоже сделаю. Обратник это да)))) переставила. Спасибо!
|
|
|
|
|
17.1.2011, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Хм.. а причем тут расход?
|
|
|
|
Гость_maykopchik06_*
|
17.1.2011, 13:03
|
Guest Forum

|
И на циркуляцию решила одной группой насосов обойтись не делить по частям здания.
|
|
|
|
Гость_maykopchik06_*
|
17.1.2011, 13:11
|
Guest Forum

|
объем т.е., бойлер то не маленький....ну на всякий случай ну вот как-то так
|
|
|
|
|
17.1.2011, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
ну так вы под немаленький бойлер и систему расширительный нормально подберите и все. Одного предохранительного-то почему хватить не должно?
|
|
|
|
Гость_maykopchik06_*
|
17.1.2011, 13:23
|
Guest Forum

|
Вы правы, по идее и правильном расчете должно хватить и одного. Как только со схемой утвержусь, все рассчитаю и выложу со спецификацией.
|
|
|
|
|
17.1.2011, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290

|
Насчет линии 2. Линия 2 нужна только при ГВС от солнечных коллекторов. Согласно европейским нормам один раз в сутки температура воды в бойлере должна нагреться до 60 оС. Если за сутки не хватает солнечной радиации для нагрева воды в бойлере до 60, то включается насос на линии 2 при этом закрывается подача В1 и Т3 происходит нагрев бойлера. во Всех остальных случаях эта линия не нужна. И более того нашими нормами она не нормируеться.
|
|
|
|
Гость_maykopchik06_*
|
17.1.2011, 14:29
|
Guest Forum

|
про линию 2 думала чуть иначе, но теперь буду знать! Спасибо!
|
|
|
|
|
17.1.2011, 21:16
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Бредятина Откройте документацию по котлу и прочитайте как к нему бойлер прицепить, а то автоматика может вам в копеечку встать. Заодно и схему оттуда возьмете.
|
|
|
|
|
17.1.2011, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
На вводе В1 после счётчика и манометра лучше сначала обратный клапан, а после запорный. Запорный кран на В1, который вы расположили непосредственно на входе в бойлер, поставьте перед обратным клапаном после ответвления на 3-х ходовой смесительный ( между ёмкостью и предохранительными клапанами не должно быть запорной арматуры). Редукционный клапан имеет в своей конструкции манометр? Всё равно на принципиальной схеме надо его указать - настраивать то надо по чём то.
|
|
|
|
|
  |