> Отопление одноэтажного ресторана, Рекомендации и советы по исправлению
Chiper
сообщение 14.1.2011, 16:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26938



В pdf схема системы отопления с врезками в сущ. сеть от ЦТП. Просьба опытных людей посмотреть и раскритиковать. Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 183,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 15.1.2011, 21:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Приветствую! Из того, что я обычно проставляю на своих чертежах не увидел следующего:
  1. Отметки
  2. Уклоны труб, если есть
  3. Узел подключения радиатора, термостатический клапан.


Ну и реСторан

Сообщение отредактировал AMETbl4 - 15.1.2011, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.1.2011, 22:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не написали dT системы. Если там пластик, то выше 80*С не стоит. Если 80*, то dT не больше 20*С. - для такого перепада заужены трубы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 16.1.2011, 0:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



К добавленому выше: а гидравлику считали? 13 приборов на тупике. На вскидку не скажу - посчитайте. Возможно могут быть проблеммы с гидравлической увязкой и шумом на термовентилях. Я бы сделал попутную схему - при наладке меньше проблемм. Не увидел преднастроек вентилей под термоголовку и преднастроек балансиров. А в чём чертилось, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.1.2011, 20:47
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Картинка - говорить не о чем.
Если рисуете узел ввода - рисуйте нормально, как итп от задвижек до выхода из итп в плане с разрезами.
Схема внутрянки - нет темп. графика, нет обвязки радиаторов, нет преднастройки балансиров... резонный вопрос: "а гидравлику считали?".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chiper
сообщение 17.1.2011, 11:36
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26938



Спасибо всем, кто отвечал.
Все сказанное по делу!
Теперь попытаюсь оправдаться))
Так как выкладывал только схему, то в этот раз выкладываю еще лист плана отопления, где есть узел подключения.
температурный график 95-70. Укажу его в листе общих данных (извиняюсь за некорректность представления информации до этого - так как выложил голую схему).
Добавил в изометрии узлы ввода. Выводы труб диаметра 20 мм уже существующие и других не дадут. Гидравлика считал, трубы Rautitan flex заложил, на концевых участках скорость 0.8 и 1.1 м/с соответственно.
Работа эта в MagiCAD - е. Им же и считал гидравлику.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 258,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 201,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.1.2011, 12:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



0.8 и 1.1 м/с - многовато. В MagiCAD установили не те параметры расчёта - такие больше подходят для водопровода. Поэтому и диаметры заужены.
На 95* у этих труб срок гарантированной службы 10 лет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chiper
сообщение 17.1.2011, 12:51
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26938



А какой металлопласт тогда лучше использовать? Или этот срок службы вообще для металлопласта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных