сообщение 21.1.2011, 14:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Всем доброго дня. Сгорел один из частотников насоса TPED. Специалист диагностировал неисправность IGBT модуля. На нем написано с одной стороны Grundfos AD, а на другой 964307411408220418 вот такие цифры. Идентифицировать посредством глобальной сети этот модуль не удается. Может кто знает кто делает для Grundfos сборки IGBT, чтобы найти оригинальную или аналог?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.1.2011, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Надо разбирать и смотреть какие модули стоят в преобразователе, а по цифрам маркировки трудно что либо определить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 21.1.2011, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Pawel @ 21.1.2011, 14:13) *
Надо разбирать и смотреть какие модули стоят в преобразователе, а по цифрам маркировки трудно что либо определить.


Не понял, что имеется ввиду? Ну, разобрали, моноблочная стальная конструкция с 2-мя надписями, которые я написал выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 21.1.2011, 17:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Есть у некоторых ребят этакое подленькое коварство - затирать обозначения на покупных изделиях - чтобы в ремонт только к ним совались...
В свое время в Сименсовской панели накрылась матрица VGA - долго с нее сдирал наклейки, пока не обнаружил название ALPS (япошки), потом с их сайта несколько дней подбирал похожее по установке и разрешению..
Работает собака уже лет 5Ю кстати Сименс сказал что такие вещи не поставляет

Сообщение отредактировал Pzotov - 21.1.2011, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.1.2011, 23:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Andrey_V @ 21.1.2011, 14:09) *
Всем доброго дня. Сгорел один из частотников насоса TPED. Специалист диагностировал неисправность IGBT модуля. На нем написано с одной стороны Grundfos AD, а на другой 964307411408220418 вот такие цифры. Идентифицировать посредством глобальной сети этот модуль не удается. Может кто знает кто делает для Grundfos сборки IGBT, чтобы найти оригинальную или аналог?

Та вот была подобная заморочка, только от Wilo; там дремучие монтажники тупо засадили среднюю точку "звезды" на "землю", ну и включили... IGBT-модуль умер мгновенно, по цифрам тоже ничего не нашли (походу это код/артикул заказной позиции, или что-то типо того); единственный приемлемый путь - искть по габариту/распиновке, или у Зименса, или у Митсубиши, или Томсона. (нам было проще - была вторая плата с убитым контроллером, но живым IGBT-модулем)... прикол в том, что в этом модуле - не только инвертор, но и выпрямитель, и часть схемы драйверов, так шо, скорее, таки, митсубиши, они более всех остальных грешат подобным изврощамсом, хотя, ходят слухи, что для Wilo Данфосс стараецца...

Сообщение отредактировал BROMBA - 21.1.2011, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 22.1.2011, 7:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Боюсь,что заменой этого модуля ремонт не закончится.Обычно вместе с этим модулем приходится ремонтировать/менять плату драйверов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 22.1.2011, 13:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Гервин @ 22.1.2011, 7:31) *
Боюсь,что заменой этого модуля ремонт не закончится.Обычно вместе с этим модулем приходится ремонтировать/менять плату драйверов....

Не факт: на "обычных" частотниках в большинстве случаев так и есть, но на "наездниках" в большинстве случаев конструкция одноплатная, наружу вынесены только цнопочки и ИК-порт, а драйвера находятся в самом гибридном IGBT-модуле; гальваническая разделялка на плате обычно довольно прочная... нам жэ ж таки удалось из двух мертвяков собрать одного зомбака простой перепайкой модуля...
Хотя и не факт, что ремонт по себестоимости окажется выгоднее заказа нового "наездника"; всяко бывает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.1.2011, 18:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Выложите фото модуля, может по опыту кто что-то опознает и скажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 23.1.2011, 20:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Pawel @ 22.1.2011, 18:55) *
Выложите фото модуля, может по опыту кто что-то опознает и скажет.


Вот с фото сложно, я отдал ребятам электронщикам его поковырять, сказали что вышел из строя этот модуль. Заказать нового наездника по видимому тоже сложно, в каталоге запчастей WinCaps его нет, идет только в сборе с новым мотором. Наверно будет весьма дорого. Да был бы один насос, фиг бы с ним, выкинули сгоревший ПЧ, новый ATV на стену и все... А там сдвоенный, надо ремотировать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.1.2011, 21:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Ну так и ставьте ПЧ+2 пускателя после него, и будет вам счастье..
Во всяком случае гемороя меньше, эт точно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 24.1.2011, 0:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Andrey_V @ 23.1.2011, 20:46) *
Вот с фото сложно, я отдал ребятам электронщикам его поковырять, сказали что вышел из строя этот модуль. Заказать нового наездника по видимому тоже сложно, в каталоге запчастей WinCaps его нет, идет только в сборе с новым мотором. Наверно будет весьма дорого. Да был бы один насос, фиг бы с ним, выкинули сгоревший ПЧ, новый ATV на стену и все... А там сдвоенный, надо ремотировать...

Ну, не надо отчаивацца... не всё настолько плохо: Если нельзя заказать "наездника", можно заказать "анальный актуатор" подходявого калибра - см. HYDROVAR...



И какая разница, будет он сидеть на боку двигателя, или на жопе
Уних модбас с автонастройкой и каскадный контроллер унутрях... цена, правда, не очень бюджетная...

Сообщение отредактировал BROMBA - 24.1.2011, 0:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных