> Поэтажные коридоры разной длины от 47 до 74 метров., Как лучше организовать ДУ?
Fisher_dm
сообщение 1.2.2011, 11:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Набросал вот схемку. Здание - спальный корпус санатория.

Прикрепленный файл  _____.JPG ( 81,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44


Получается при пожаре на первых 4-ех этажах включаются обе системы и работают на расчетные расход.
Выше с 5-го по 7-ой достаточно одной системы ДУ, но шахт в любом случае будет две.
ДУмаю оставить клапана на одной из систем с 5-го по 7-ой с устройством ответвлений и дымоприемников, что бы выполнялось требование 45 метров на один дымоприемник, на другой системе убрать.
Либо оставить как на схеме и клапана с 5-го по 7-ой рассчитать на половину расхода, т.е при пожаре на любом из этажей будут включаться обе системы.

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 1.2.2011, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
люба
сообщение 18.2.2011, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27668



А почему на 1-4 этаже сразу должны открыться 2 клапана, в разных коридорах? Должен ведь открыться в том коридоре где произошел пожар? Расчет ведь ведется на расход дымоудаления для отсека коридора(длиной до 60м). Грубо у вас в одном отсеке 22000м3/час и в другом 22000м3/час. Если работают оба то 44000 м3/час. А ЛКлетки учитывают 22000м3/час. Или я что то не поняла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 18.2.2011, 11:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(люба @ 18.2.2011, 11:22) *
А почему на 1-4 этаже сразу должны открыться 2 клапана, в разных коридорах? Должен ведь открыться в том коридоре где произошел пожар? Расчет ведь ведется на расход дымоудаления для отсека коридора(длиной до 60м). Грубо у вас в одном отсеке 22000м3/час и в другом 22000м3/час. Если работают оба то 44000 м3/час. А ЛКлетки учитывают 22000м3/час. Или я что то не поняла?


Так не известно же к какому выходу люди побегут при пожаре, коридор то один по идее, хоть и разделен на части из-за превышения максимальной длинны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ynp77
сообщение 18.2.2011, 14:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.4.2010
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 50058



Цитата(Fisher_dm @ 18.2.2011, 11:46) *
Так не известно же к какому выходу люди побегут при пожаре, коридор то один по идее, хоть и разделен на части из-за превышения максимальной длинны.

Ну и что, что люди могут побежать и туда и сюда. На дверях, разделяющих коридоры на 1-4 этаже стоят противопожарные двери, значит и перегородка противопожарная. Когда ты включаешь один вентилятор в коридоре где пожар, будет переть недуром не только с ЛК при этом коридоре, но и из другого коридора! А если включишь ДУ еще и там где нет пожара есть вероятность перетаскивания дыма в "чистый коридор". У меня на объекте когда испытывали ДУ при таких условиях, эту противопож. дверь присосало на 120Па! Подвесные потолки в коридоре прогибаться стали! Уличный воздух перло откудо только можно даже из С/У.
Не надо включать вторую ДУ на 1-4 этаже где нет пожара!

P.S. : у меня расход дыма был 18600м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ynp77
сообщение 18.2.2011, 14:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.4.2010
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 50058



Оставь на 5-7 этаже одну ДУ с ответвлениями от шахты, чтобы 45 м выполнялось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных