Проект квартиры |
|
|
Гость_bahek_*
|
2.2.2011, 20:22
|
Guest Forum

|
Друзья!выкладываю Вам проект квартиры, который я делал. В квартире - ввод на 63А однофазный. Другого не дано, пришлось манипулировать с реле отключением неприоритетной нагрузки, вроде ничего получилось))посмотрите, буду рад замечаниям и предложениям по оптимизации проекта (технической, а также графической его части). Спасибо!
|
|
|
|
|
3.2.2011, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Интресно! Щас конвертну, у меня более раннний Акад, как раз хотел задать вопрос по деградации потребителей в квартире. Как лучше сделать?
А можете сразу в акад 2007 выложить, а то у меня даже в 2009 не открваецо...
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
4.2.2011, 14:38
|
Guest Forum

|
не вопрос! пересохранил в 2000акаде))
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
5.2.2011, 12:34
|
Guest Forum

|
Ну, друзья! Неужели никто не ознакомился? Прошу очень комменты!
|
|
|
|
|
5.2.2011, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
могу дать замечание не по электрике. В санузлах нет ТП  скажите заку.
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
5.2.2011, 14:49
|
Guest Forum

|
Цитата(zshi @ 5.2.2011, 12:53)  могу дать замечание не по электрике. В санузлах нет ТП  скажите заку. Зак там вроде планирует сделать водяные теплые полы))
|
|
|
|
|
5.2.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Стояки в санузле не нужно заземлять? Простите, просто слышал где-то звон про это.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Зачем водонагреватель? Возможны перебои с горячей водой? Судя по копеечной нагрузке он скорее всего газовый или на солярке.
теперь представим ситуацию, глава семейства принимает душ, а жена решила устроить празничный ужин, задействовав на полную плитку и духовку. Представляю как в этот момент bahek икать будет.
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
5.2.2011, 20:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Олег_ @ 5.2.2011, 16:33)  Зачем водонагреватель? Возможны перебои с горячей водой? Судя по копеечной нагрузке он скорее всего газовый или на солярке.
теперь представим ситуацию, глава семейства принимает душ, а жена решила устроить празничный ужин, задействовав на полную плитку и духовку. Представляю как в этот момент bahek икать будет. Водонагреватель электрический будет эксплуатироваться в межсезонье, когда будут отключать горячую воду на пару недель. Плитку и духовку я думаю на полную будут оооооочень редко включать, это че надо готовить включая 4 конфорки и духовой шкаф на полную? + Зак понимает что будут оключения, ну чтож мне как проектировщику делать с такой выделенной мощьностью и такой расчетной?Пытался искать оптимальное решение, и приоритеты расставляя учитывалось мнение и желания Зака. Так что он в курсе возможных отключений.))) Душевая кабина - с парогенератором, т.е с эффектом бани, который будет включаться не очень часто. А так у нее мощность небольшая.
Сообщение отредактировал bahek - 5.2.2011, 20:23
|
|
|
|
|
6.2.2011, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
т.е. водонагреватель накопительный электрический, тогда в принципе нормально, его отключение не заметят в тот момент когда мыться будут. Если с заком согласовано, тогда икать повода нет. Добавте на каждую группу потребителей по одному (два) автомату, что-бы потом можно было перераспределить группы. Наверняка во время эксплуатации приоритеты могут поменяться. Автоматы наверняка шинкой соединять будете, вроде как место зарезервировать.
Сообщение отредактировал Олег_ - 6.2.2011, 9:32
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
6.2.2011, 14:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Олег_ @ 6.2.2011, 9:29)  т.е. водонагреватель накопительный электрический, тогда в принципе нормально, его отключение не заметят в тот момент когда мыться будут. Если с заком согласовано, тогда икать повода нет. Добавте на каждую группу потребителей по одному (два) автомату, что-бы потом можно было перераспределить группы. Наверняка во время эксплуатации приоритеты могут поменяться. Автоматы наверняка шинкой соединять будете, вроде как место зарезервировать. По поводу резерва и возможного изменения приоритетов Заку предложил тоже самое)) Автоматы шинкой тоже))
|
|
|
|
|
7.2.2011, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Добротно сделал! Замечаний не имею. Приоритеты удачно выбраны, имхо. Сам щас делаю проект по квартире. Только там трехвазный ввод. Хочу для разгрузки и анализа параметров сети установить АББ Energy Actuator на ввод. Я еще схему размещения оборудования в шкафу делаю.
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
7.2.2011, 11:11
|
Guest Forum

|
Цитата(D. Alexey @ 7.2.2011, 11:04)  Добротно сделал! Замечаний не имею. Приоритеты удачно выбраны, имхо. Сам щас делаю проект по квартире. Только там трехвазный ввод. Хочу для разгрузки и анализа параметров сети установить АББ Energy Actuator на ввод. Я еще схему размещения оборудования в шкафу делаю. Спасибо!Приятно.. По поводу размещения оборудования в шкафу, это я тоже делаю, но по "доп. соглашению". Хотелось бы посмотреть как Вы это делаете, выложите плиз пример размещения оборудования в шкафу. Я в свое время занимался автоматикой на реле и сам компоновал шкафы управления с общим видом, схемой электрической соединений, принципиалкой и т.д. Хотелось бы на Ваши эти чертежи посмотреть))
|
|
|
|
|
8.2.2011, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
шинок для автоматов нет в спецификации, нет теплого пола и регуляторов в спецификации, ну и по орфографии замечание  А для чего сетка на теплый пол? и зачем ее к КУП в ванных присоединять? ДСУП же только для ванн делается? А кабель теплого пола в большинстве случаев применяется с металлической оболочкой которая заземляется. Из приоритетов я бы убрал варочную пов-ть, все равно она на полную редко использоваться будет, и часть групп освещения. А добавил бы душевую кабину. Вообще для себя бы в приоритеты я бы ставил комфорт, климат. И еще вопрос, как варочную пов-ть подключаете? просто вывод оставляете а потом его на клеммник поверхности сразу? еще замечание - 1 гр розеток на кухню мало. чайник свч холодильник кофе машина - уже не хватит, при чем эта группа стоит в неприоритете. А как же холодильник?? его точно надо в приоритетные нагрузки. ввод в квартиру - Cu 3х16, а N и PE каким проводом не указано. В спецификации нет его кстати. Но это так, мелкие замечания, но для хорошего проекта существенные. А в этажном щитке так подозреваю автомат тоже на 63А стоит? Еще места есть, где трассы освещения идут не по прямой, а по дуге. Не указаны места установки распаячных коробок. И на планах бы освещения еще добавил подписи групп к кабелям, монтажникам так гораздо проще будет. Вообще для монтажников лучше больше информации давать на планах по возможности. У экспертизы еще могли бы быть замечания, что нет зесечек по числу жил, сталкивался с таким. А так ниче, нормальный проект.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 8.2.2011, 7:43
|
|
|
|
|
8.2.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(D. Alexey @ 7.2.2011, 14:04)  Добротно сделал! Замечаний не имею. Приоритеты удачно выбраны, имхо. Сам щас делаю проект по квартире. Только там трехвазный ввод. Хочу для разгрузки и анализа параметров сети установить АББ Energy Actuator на ввод. Я еще схему размещения оборудования в шкафу делаю. А что за актутатор? не этот случайно? ABB i-bus® KNX Energy Actuator SE/S 3.16.1 Цитата(aleksey_v @ 5.2.2011, 17:55)  Стояки в санузле не нужно заземлять? Простите, просто слышал где-то звон про это. Там наверно пластиковые трубы идут. Хотя на эту тему много споров. Встречал где то рекомендации, что при использовании пластиковых труб надо ставить металлические проставки и их к ДСУП подключать.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829

|
Заранее прошу прощения, в двух словах - схема на листе 2 бред. -Зачем вы пишите такое Рр=20,7кВт, что потом заказчик будет делать по вашему, когда ему выставит ТСЖ счёт на 50 000р, он то к вам придёт, нагрузку нужно оставить, по проекту жилого дома. Край 10-12кВт -Что вы собрались освещать в квартире нагрузкой 4,0кВт, просто интересно, надеюсь пару прожекторов 1000Вт, что бы на машину во дворе светили ? -Кондиционеры при нагрузку 2,0кВт, это комнаты должны быть под 40кв м, мало ли что вам говорит заказчик, берите тогда Кс на них 0,3. -На группе стир.машины, нужно бы по хорошему 25А -Групп для кухни очень мало. -Для телевизора и аудиосистемы, лучше делать отдельную группу. -Водонагреватель не правильно подключен. -Интересно что значит 2х2,5кВт, душевая кабина - джакузи, в любом случаи не правильно подключено. -Нет расчёта питающей -Нет учёта -Зачем гофра, вы в курсе что это примерно +100% в деньгах? Убила фраза: Интеллектуальная собственность на данный комплект чертежей принадлежит Заказчику.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(st520 @ 8.2.2011, 14:57)  Заранее прошу прощения, в двух словах - схема на листе 2 бред. -На группе стир.машины, нужно бы по хорошему 25А -Водонагреватель не правильно подключен. -Интересно что значит 2х2,5кВт, душевая кабина - джакузи, в любом случаи не правильно подключено. -Нет расчёта питающей Заказчику.  а зачем на машинку 25А? почему водонагреватель и душ кабины не правильно подключены?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
To Юрец НСК: ага, он самый!
To st520:
1) Согласен, писать надо как в ТУ. Сам щас вынужден ужиматься в проекте. Не влезаю. 2) У меня расчётная нагрузка освещения 1 кВт на 188 м 3) По поводу стиралки 25 А соглашусь, 3,5 кВт - есть такие машинки. И еще про характеристику В автомата, где-то видел. "Вумные" машины пошли. 4) Для ТВ и аудиосистемы имеет смысл делать отдельную группу, если защищать её УПСом. Если нет не вижу смысла. 5) Гофра, имхо, вопрос религии....
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829

|
2Юрец_НСК -Бывают разные стир.машины и их несколько на протяжении от ремонта. до другого, этого не учтёшь, лучше заранее поставить 25А. -Водонагревателю не помешает место 3х2.5 заиметь 3х4.0, уж лучше сэкономить на гофре! -Душу нужны 10мА
2D. Alexey, человек потом захочет поставит UPS, зачем его ограничивать? В любом случаи Hi-Fi техника стоит столько, что лишний автомат на её фоне, это мелочь. АУДИО Гуру вообще советую Hi-Fi разделять в щите на АУДИ и ВИДЕО.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
И позолоченнным кабелем подключать  Боюсь я, этих Гуру...  Но в целом согласен. У меня так! И УПС стоит  Раз пошла такая пьянка: как логичней разбить осещение по автоматам? Уменя 3 автомата по 16А. Есть 2 люстры с диммерами, закарнизка, бра и ночная led подсветка. 7 комнат.
Сообщение отредактировал D. Alexey - 8.2.2011, 13:15
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(st520 @ 8.2.2011, 16:02)  2Юрец_НСК -Бывают разные стир.машины и их несколько на протяжении от ремонта. до другого, этого не учтёшь, лучше заранее поставить 25А. -Водонагревателю не помешает место 3х2.5 заиметь 3х4.0, уж лучше сэкономить на гофре! -Душу нужны 10мА Ну в общем согласен. А есть в нормах где то про 10 мА на душ?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Типа влажное помещение...
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(D. Alexey @ 8.2.2011, 16:30)  Типа влажное помещение... Ну что влажное понятно, но в ПУЭ вроде только про 30 мА есть.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Я 10 заложил, но у меня в проекте ванная... Пусть будет так, даже если в ПУЭ нет. Этожжизнь....
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
8.2.2011, 14:09
|
Guest Forum

|
Цитата(st520 @ 8.2.2011, 11:57)  Заранее прошу прощения, в двух словах - схема на листе 2 бред. -Зачем вы пишите такое Рр=20,7кВт, что потом заказчик будет делать по вашему, когда ему выставит ТСЖ счёт на 50 000р, он то к вам придёт, нагрузку нужно оставить, по проекту жилого дома. Край 10-12кВт -Что вы собрались освещать в квартире нагрузкой 4,0кВт, просто интересно, надеюсь пару прожекторов 1000Вт, что бы на машину во дворе светили ? -Кондиционеры при нагрузку 2,0кВт, это комнаты должны быть под 40кв м, мало ли что вам говорит заказчик, берите тогда Кс на них 0,3. -На группе стир.машины, нужно бы по хорошему 25А -Групп для кухни очень мало. -Для телевизора и аудиосистемы, лучше делать отдельную группу. -Водонагреватель не правильно подключен. -Интересно что значит 2х2,5кВт, душевая кабина - джакузи, в любом случаи не правильно подключено. -Нет расчёта питающей -Нет учёта -Зачем гофра, вы в курсе что это примерно +100% в деньгах? Убила фраза: Интеллектуальная собственность на данный комплект чертежей принадлежит Заказчику.  По порядку: 1. насчет выделенной 10-12квт согласен, но расчетная есть расчетная - 20.7 квт, от нее никуда не денешься, другой вопрос в том что этой расчетной не суждено быть))) - она ограничится Релюшкой 2. Кондиционеры, стиралка выбраны конкретно, мощность - из их паспортов. 3. Что значит душевая кабина не правильно подключена?у меня дома подключена так как я показал, от щита отдельной ниткой через дифавтомат без розеток, сразу на клеммы. 4. Расчеты в проекте не прикладываются. См. требования к содержания проектной документации. 5. Учет в этажном щите (см.стандартные решения для жилых домов) 6. Гофра это далеко не +100%. стоимость гофры - 5-7 руб/м По поводу того что Вас убила фраза, я просто написал что на этот проект и все решения в нем сделаны специально для Зака.))) И еще по поводу света. Во первых не известно еще как он будет освещать закарнизную нишу - в проекте светодиодная лента, а может быть другое. точечные светильники попросил взять по 100Вт, люстры 5х100вт, бра, настенные светильники, везде с ЛН по 60-100Вт. Так что это только желания зака.
Сообщение отредактировал bahek - 8.2.2011, 14:23
|
|
|
|
|
8.2.2011, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829

|
Если первый пункт с нагрузкой исправите, все остальные нагрузки можно пережить…
Ну всё верно, отдельная группа на душ, но почему не 10мА, и что это за такой потребитель в душе на 2,5кВт, кстати ничего не смущает, что у вас расчётный ток у душа 15,5А, а ток на отходящем аппарате 16А? Без расчёта питающей, попробуйте пройти экспертицу, хотя конечно врятли она вашему проекту светит. Учёт всегда нужно стараться убрать из общего коридора, в любом случаи нужно его показывать иначе рискуете нарваться на замечание, оно вам нужно?
Остальное, я так понимаю вы исправлять не будете?
|
|
|
|
|
8.2.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Спасибо всем за информацию. Делаю первый раз, очень много полезного узнал. Позволю выложить свой вариант однолинейки, покритикуйте. Проект будет согласовываться.
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
8.2.2011, 15:47
|
Guest Forum

|
Цитата(st520 @ 8.2.2011, 14:36)  Если первый пункт с нагрузкой исправите, все остальные нагрузки можно пережить…
Ну всё верно, отдельная группа на душ, но почему не 10мА, и что это за такой потребитель в душе на 2,5кВт, кстати ничего не смущает, что у вас расчётный ток у душа 15,5А, а ток на отходящем аппарате 16А? Без расчёта питающей, попробуйте пройти экспертицу, хотя конечно врятли она вашему проекту светит. Учёт всегда нужно стараться убрать из общего коридора, в любом случаи нужно его показывать иначе рискуете нарваться на замечание, оно вам нужно?
Остальное, я так понимаю вы исправлять не будете? в ванной потребитель на 2.5квт это либо душевая кабина с парогенератором, либо водонагреватель. Расчетный ток 15.5а на душевую кабину - паспортные данные, по время-токовым характеристикам автомат не должен сработать. насчет учета, то что его нужно стараться выносить из общего коридора - первый раз слышу. Сколько сделал квартир и полностью жилых домов учет - в приквартирных коридорах, это удобно для энергонадзора и эксплуатирующих организаций, они вас тревожить не будут - мол, покажите счетчик))имхо
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038

|
Конечно круто 20 кВт на 1ну фазу!!! Ух перекос будет. С практики половина освещения использоваться не будет. -Как учет будет организован, какой счетчик? -Душевая 2.5 кВт??? мало верю, даже если массажем. Гидробокс или душевую подключил бы к сети освещения, вышел выключил свет, гидробокс отключился (в практике было 2 случая возгорания китайского гирдобокса) -Духовой шкаф І -15,9 А - мало я верю что его "потянут" стандартные розетки. -ток кондиционера подсчитан не правильно -ток варочной поверхности 34,1А провод NYM 3x4 держит 36 А (провод будет гореть!!!!!!!!!!!), а автомат выбран на 40 А! почемуне выполнено условие защиты кабеля автоматом? -как я понял варочная поверхность будет расположена на посудомойкой и все вмонтировано в мебель? розетку для посудомойки поставил герметического исполнения ІР54 (44) и под мойку (чем по выше к столешнице). Просто после монтажа мойку задвинут и отключить ее от розетки будет проблематично. -высота розеток и выключателей не указана. Для технологических электроприборов я б указал + привязки. Расстановку мебели посмотреть бы. -в коридоре пом.2 поставить побольше розеток нужно. Длина шнура пылесоса до 2х метров. - на планах нужно указать тип светильников и мощность ламп. - в ванной пом. 3 для управления подсветкой зеркала надобно применить защищенный выключатель (по правилам  ) - розетки нужно применить с устройством закрывающие контакты (по украинским нормам так). -задание на проектирование посмотреть бы. Светильники от выключателя 18, 10,12 я б не ставил. Шкафы там будут... но заказчит решает. -Привязки светильников нету. -надобно ГОСТ пролистать, зачем придумывать свои условные обозначение если уже они придуманы. -пояснилку дай почитать?? -спецификация не полная, если указывать точное изделие то можно не расписывать характеристики, а если выбор фирмы будет делать заказчик то подробная информация нужна. -чем будет производится расключка щита? -привязки светильников, розеток кабельных выводов нужны!!! если проект делать под заказчика. Столько светильников, ленты просил заказчик или это Ваша инициатива? -еслы б Вы были с Украины, сдела бы замечания по оформлению. -почему не посчитаны длины проводов??? С практики максимальная погрешность была 4 с копейками метра на особняк под 300 кв.м. коробки нужно расставить. -провод подключения 1-но клавишных выключателей 2-й или 3-й должен быть???? тоже маразм норм " все металлические части....... должны быть заземлены ", у меня рамка в выключателе металлическая, а подключения для 2-х жильного провода......а эксперты начинают умничать мол дюрачку просверлят и на болтик возьмут.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533

|
2D. Alexey: У вас планируется KNX, иначе SE/S бесполезная трата чужих денег. Параметры сети может и счетчик снимать + реле приоритета P.S. Да еще может я от жизни отстал, но обозначение автомата F0
|
|
|
|
|
8.2.2011, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829

|
bahek Конечно ОФФ, но парогенератор в душевой кабине, это круто))) Ещё два водоганревателя помимо основного, круто в двойне!
Насчёт учёта, очень удобно, пока эти самые счётчики не срезали! Есссно если по проекту ЖД счётчики в этажном щите, никто их переносить не будет, есссно если заказчик не купил дорогой 4-х тарифный счётчик, ну это точно, что бы было удобно, так же как и вам было удобно защищать все ваши решения.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
2 Andrew48: да, KNX планируется. Насчёт обозначения автомата не очень понял
|
|
|
|
|
8.2.2011, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533

|
Порядковый номер вводного автомата ЩК-1 - ноль, так бывает?
|
|
|
|
|
9.2.2011, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Andrew48 @ 8.2.2011, 20:36)  2D. Alexey: У вас планируется KNX, иначе SE/S бесполезная трата чужих денег. Параметры сети может и счетчик снимать + реле приоритета P.S. Да еще может я от жизни отстал, но обозначение автомата F0  К тому же он расчитан только на 16А, а там автомат перед ним на 25А.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Он расчитан на 20А!
|
|
|
|
|
9.2.2011, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Но Вы правы! Какие варианты? Два поставить?
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
9.2.2011, 9:11
|
Guest Forum

|
Цитата(zerk @ 8.2.2011, 17:33)  Конечно круто 20 кВт на 1ну фазу!!! Ух перекос будет. С практики половина освещения использоваться не будет. -Как учет будет организован, какой счетчик? -Душевая 2.5 кВт??? мало верю, даже если массажем. Гидробокс или душевую подключил бы к сети освещения, вышел выключил свет, гидробокс отключился (в практике было 2 случая возгорания китайского гирдобокса) -Духовой шкаф І -15,9 А - мало я верю что его "потянут" стандартные розетки. -ток кондиционера подсчитан не правильно -ток варочной поверхности 34,1А провод NYM 3x4 держит 36 А (провод будет гореть!!!!!!!!!!!), а автомат выбран на 40 А! почемуне выполнено условие защиты кабеля автоматом? -как я понял варочная поверхность будет расположена на посудомойкой и все вмонтировано в мебель? розетку для посудомойки поставил герметического исполнения ІР54 (44) и под мойку (чем по выше к столешнице). Просто после монтажа мойку задвинут и отключить ее от розетки будет проблематично. -высота розеток и выключателей не указана. Для технологических электроприборов я б указал + привязки. Расстановку мебели посмотреть бы. -в коридоре пом.2 поставить побольше розеток нужно. Длина шнура пылесоса до 2х метров. - на планах нужно указать тип светильников и мощность ламп. - в ванной пом. 3 для управления подсветкой зеркала надобно применить защищенный выключатель (по правилам  ) - розетки нужно применить с устройством закрывающие контакты (по украинским нормам так). -задание на проектирование посмотреть бы. Светильники от выключателя 18, 10,12 я б не ставил. Шкафы там будут... но заказчит решает. -Привязки светильников нету. -надобно ГОСТ пролистать, зачем придумывать свои условные обозначение если уже они придуманы. -пояснилку дай почитать?? -спецификация не полная, если указывать точное изделие то можно не расписывать характеристики, а если выбор фирмы будет делать заказчик то подробная информация нужна. -чем будет производится расключка щита? -привязки светильников, розеток кабельных выводов нужны!!! если проект делать под заказчика. Столько светильников, ленты просил заказчик или это Ваша инициатива? -еслы б Вы были с Украины, сдела бы замечания по оформлению. -почему не посчитаны длины проводов??? С практики максимальная погрешность была 4 с копейками метра на особняк под 300 кв.м. коробки нужно расставить. -провод подключения 1-но клавишных выключателей 2-й или 3-й должен быть???? тоже маразм норм " все металлические части....... должны быть заземлены ", у меня рамка в выключателе металлическая, а подключения для 2-х жильного провода......а эксперты начинают умничать мол дюрачку просверлят и на болтик возьмут. Уважаемый zerk! -да не 20 квт на фазу. по схеме мощность ограничена 60амперами, для этого релюшка отключения неприоритетной нагрузки стоит. -счетчик в этажном щите меркурий 201 или че то типа -душевая 2.5 квт - паспортные данные от зака, душевая с парогенератором!!!(эффекты русской бани, турецкой и т.д) -по варочной поверхности 3х4 - согласен!моя механическая ошибка, надо конечно кабелек 3х6.Спасибо. -Привязки розеток, светильников, наименование производителей оборудования не даю, т.к. по договоренности с Заком, все это будет их выбираться лично Заком. По поводу кол-ва светильников и расположения ленты - указания Зака. Тут ничего от меня нет.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(D. Alexey @ 9.2.2011, 11:49)  Но Вы правы! Какие варианты? Два поставить? если knx нет то и ставить не зачем его, а использовать как в проекте выше, такого типа.
|
|
|
|
|
9.2.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
KNX есть + у меня три фазы. У АББ нашел только LSS, но он однофазный. По уму городить релейную схему, где сразу будет контроль чередования фаз, наличия нейтрали и напряжений + схема разгрузки. Делал кто?
|
|
|
|
|
10.2.2011, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(D. Alexey @ 9.2.2011, 17:28)  KNX есть + у меня три фазы. У АББ нашел только LSS, но он однофазный. По уму городить релейную схему, где сразу будет контроль чередования фаз, наличия нейтрали и напряжений + схема разгрузки. Делал кто? 3-х фазные реле есть у Schneider Electric. Но я так понял вам принципиально использовать абб. Для контроля фаз и т.п. можно поставить счетчик абб Delta с модулем knx, все данные с него снимать. Так же можно использовать актуаторы с измерительными каналами, но при этом потребуются какой то вычислительный блок, определяющий логику отключения. Тут можно прописать кучу различных вариантов отключения. Но если проще, то можно снимать данные со счетчика и используя какой либо логический блок так же отключать нагрузку, которая сидит на актуаторах, ну или через контакторы. Если отключение делать через KNX, то весь вопрос в блоке логике, который сможет это сделать.
|
|
|
|
|
10.2.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Да. Я хотел бы все сделать на АББ по соображениям унификации. Набросал вчера в голове релейную схему по деградации нагрузок, прикинул стоимость. Получается, что при использовании счётчика с модулем KNX получается даже дешевле + имеем полнаую информация о параметрах питающей сети в шине. Проснулся с мыслью поставить счётчика с модулем KNX, а деградачию выполнить следущим образом: на простом логическом модуле LM/S есть возможность выставлять пороги срабатывания по входному аналоговому сигналу. Второстепенные нагрузки сажаю на релейный выход, в нем на каждом канале есть логическая функция "И". Таким образом, канал будет включаться только в случае когда на его логическом входе будут две "1": одна от управляющего устройства, другая от схемы деградации. В случае превышения тока, схем деградации будет слать "О", а канал дискретного выхода будет отключаться. Состав оборудования: DELTAplus, ZS/S, LM/S, SA/S 4.16.5. Бюджет: 1150 Евро (а с учетом того, что последние два будут в системе по-любому, бюджет решения составляет 510 Евро). Для сравнения, контроль тока релюшками - это 680 Евро.
Сообщение отредактировал D. Alexey - 10.2.2011, 9:07
|
|
|
|
|
10.2.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(D. Alexey @ 10.2.2011, 12:02)  Состав оборудования: DELTAplus, ZS/S, LM/S, SA/S 4.16.5. Бюджет: 1150 Евро (а с учетом того, что последние два будут в системе по-любому, бюджет решения составляет 510 Евро). Для сравнения, контроль тока релюшками - это 680 Евро. Я бы на вашем месте подробнее посмотрел бы LM/S, у него очень ограниченный функционал.
|
|
|
|
|
10.2.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Уже посмотрел на предмет работает ли он 4-мя байтами, работает!
|
|
|
|
|
10.2.2011, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 28.4.2009
Из: Омск
Пользователь №: 32829

|
Всё очень интересно, но вопрос, зачем всё это нужно в квартире???
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
11.2.2011, 9:49
|
Guest Forum

|
Друзья! Обращаю внимание что тут обсуждается мой проект. Просьба на сторонние темы заводить новую. Прошу вас не засорять мою тему!
|
|
|
|
|
11.2.2011, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(bahek @ 11.2.2011, 12:49)  Друзья! Обращаю внимание что тут обсуждается мой проект. Просьба на сторонние темы заводить новую. Прошу вас не засорять мою тему! Так уже все обсудили, все замечания высказали.
|
|
|
|
|
15.2.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
ну давай с самого начала:1)из принц. схемы не ясно где учет, надо его показывать. и как следствие не видно есть узо на вводе или нет, должно быть!!! 2)для 34,5кВт коэф спроса не 0,6 а 0,55 пустячек а все ж меньше получается. но если уж углубляться то это вообще не установленная нагрузка, я считаю что в вашем случае за установленную надо принимать ту что была по проекту (правда если зак не будет докупать), а вашу релюху подстраивать под ее значение, т.к в противном случае аппарат в этажном щите просто отключется , кстати не понятно как реле управляется(схемы такой не увидел) 3)обычно на такую площадь выделенная нагрузка 13 кВт, и вообще по СП31-110-2003 все что больше 10кВт по трем фазам питается, так что не могли проектировщики дома однофазный ввод сделать, так что весь ввод уже летит!!! но с другой стороны если там и однофазный был то вопрос конечно не к нашей схеме и не к тебе конкретно! 4)плита( или варочная поверхность) опять же по СП должна по 6мм подключаться(это не я придумал) 5)для меня вообще загадка как в некоторых случаях был посчитан рабочий ток, например душ. кабина, ну да ладно,это может быть и паспортные данные. 6)что касается ДСУП- почему 6мм, по требованию 4мм и больше не надо! но это тоже так себе, не те деньги что б экономить, платит то Зак! ну и с подключением к ДСУП вообще перемудрил. 7)водонагреватель подключать через розетку вообще запрещено!! тебе бы надо почитать нормы повнимательнее!!! но это не в обиду!!! 7) что касается оформления, то тоже не все айс -поясняшка отсутствует вообще, отметки пола и категории по пожаро и взрыво-опасности надо показывать, например в кладовой она П-IIа, Так что дорабатывай, и потом опять выставишь, если конечно не обидешься! Удачи!
|
|
|
|
|
17.2.2011, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Иван Карпусь @ 15.2.2011, 18:02)  3)обычно на такую площадь выделенная нагрузка 13 кВт, и вообще по СП31-110-2003 все что больше 10кВт по трем фазам питается, так что не могли проектировщики дома однофазный ввод сделать, так что весь ввод уже летит!!! 4)плита( или варочная поверхность) опять же по СП должна по 6мм подключаться(это не я придумал) 7)водонагреватель подключать через розетку вообще запрещено!! тебе бы надо почитать нормы повнимательнее!!! но это не в обиду!!! категории по пожаро и взрыво-опасности надо показывать, например в кладовой она П-IIа, На сколько я помню, и на сколько я хотел найти это в СП, но про 10 кВт и трехфазный ввод я не нашел. Если не трудно подскажите пункт. А про 3-х фазный ввод есть РМ-2696-01 для домов 1-й категории, но там при превышении 11 кВт. Я так полагаю раньше ввод в квартиру был сделан 1-фазный. Не всегда дают разрешение на подключение 3-х фаз. Про плиту: считаю, если мощность точно известна и вписывается в менее чем 6 мм2, то не обязательно 6 мм2 тянуть. В нормах прописано для общих случаев, где плита идет вместе с духовкой и мощность у нее не малая. Тут же частный случай. Про водонагреватель действительно, сам никогда не обращал внимания на это: по СП 31, п.15.14
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
У меня так то водонагреватель отдельной линией сделан. Но вот где про розетку написано, вернее про её отсутствие! Каким пунктом СП мне предписывает отрезать вилку у бака (если она есть) и остаться без гарантии?
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(D. Alexey @ 17.2.2011, 14:25)  У меня так то водонагреватель отдельной линией сделан. Но вот где про розетку написано, вернее про её отсутствие! Каким пунктом СП мне предписывает отрезать вилку у бака (если она есть) и остаться без гарантии? п.15.14 гласит: 15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание. В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ. Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным.Вот как то так. Хотя водонагреватели и делают с вилкой и в инструкциях дают указания по монтажу розеток для них. Еще вопрос, есть ли где указания что нельзя размещать розетки под водонагревателями?
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 17.2.2011, 11:31
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
ОК! Спасибо, я почему-то подумал, что это к общественным зданиям относится. Ан, нет!
|
|
|
|
|
17.2.2011, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
А нормируется ли каким либо документом высота (место) установки квартирного щитка? А то у меня тут один Заказчик очень хочет его залупить под потолок, а потом закрыть шкафом-купе. Тезисы о безопасности и неудобстве считывания показаний счётчика не прокатили!
|
|
|
|
|
17.2.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335

|
п.1.5.29 ПУЭ, 2009 год, Украина. Высота от пола до коробки зажимов должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. Аналогично в России.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(D. Alexey @ 17.2.2011, 16:22)  А нормируется ли каким либо документом высота (место) установки квартирного щитка? А то у меня тут один Заказчик очень хочет его залупить под потолок, а потом закрыть шкафом-купе. Тезисы о безопасности и неудобстве считывания показаний счётчика не прокатили! Ну вот про счетчик есть в пуэ: 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м. Пока писал уже выше ответили ))
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 17.2.2011, 13:54
|
|
|
|
|
17.2.2011, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53825

|
Спасибо, нашёл!  А про высоту установки защитных автоматов такая же тема есть?
Сообщение отредактировал D. Alexey - 17.2.2011, 14:04
|
|
|
|
|
18.2.2011, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Юрец_НСК @ 17.2.2011, 9:05)  На сколько я помню, и на сколько я хотел найти это в СП, но про 10 кВт и трехфазный ввод я не нашел. Если не трудно подскажите пункт. А про 3-х фазный ввод есть РМ-2696-01 для домов 1-й категории, но там при превышении 11 кВт. Я так полагаю раньше ввод в квартиру был сделан 1-фазный. Не всегда дают разрешение на подключение 3-х фаз. Про плиту: считаю, если мощность точно известна и вписывается в менее чем 6 мм2, то не обязательно 6 мм2 тянуть. В нормах прописано для общих случаев, где плита идет вместе с духовкой и мощность у нее не малая. Тут же частный случай. Про водонагреватель действительно, сам никогда не обращал внимания на это: по СП 31, п.15.14 Да согласен, не в СП про трехфазный ввод, и то что 11 кВт тоже не спорю, спасибо что поправил! Но суть от этого не меняется. А вот про плиту считать можно все что угодно, но то что в п.9.2 "В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2." тут никаких намеков на общие требования, как и про духовки кстати тоже, нет-конкретное требование, хотя в ПУЭ и прописанно что проводники выбираются по рабочиму току, но как известно, надо пользоваться более жесткими требованиями. И често говоря то что написал это только малая часть косяков в "проекте". Не хочу никого обижать, но это не проект. Как можно оценивать проектные решения не зная характеристик объекта. Нет данных ни про перекрытия ни про стены ни про материалы отделки, думаю любой эксперт на это внимание обратит. Да и оформление- ну вот где там хоть одна привязка или указание к монтажной высоте. Это просто картинка, соглашусь что симпотичная,но не проект. Еще раз отмечу-не хочу никого обижать!
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
18.2.2011, 12:00
|
Guest Forum

|
Спасибо друзья за ваши замечания-все подправил где были косяки. Конечно проект (хотя это не проект, как мне сказали) доработал!никаких обид, конечно немного обидно что в пух и прах разнесли мое творение, но критика должна быть полезной. Все подправил и исправил!Спасибо ВСЕМ еще раз!
|
|
|
|
Гость_aspeed88_*
|
1.3.2011, 16:43
|
Guest Forum

|
Реле отключения неприоритетной нагрузки коммутирует 60Ампер?
|
|
|
|
Гость_bahek_*
|
2.3.2011, 9:40
|
Guest Forum

|
ага. В характеристиках - до 90А, с шагом регулировки по 5А
|
|
|
|