Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие современные приборы можно установить для автоматического регулирования разрежения? Сейчас на котельной применяется такой контур автоматического регулирования : Прибор Р 25 - ДТ 2-50 - МЭО на заслонке дымососа. Хотим попробовать что-то современное: Например ПИД регулятор "Овен"- датчик с токовым выходом 4-20 мА ( но какой?) - электропривод "Белимо"
Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 4:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182

|
Цитата(mdgg @ 3.2.2011, 3:41)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие современные приборы можно установить для автоматического регулирования разрежения? Сейчас на котельной применяется такой контур автоматического регулирования : Прибор Р 25 - ДТ 2-50 - МЭО на заслонке дымососа. Хотим попробовать что-то современное: Например ПИД регулятор "Овен"- датчик с токовым выходом 4-20 мА ( но какой?) - электропривод "Белимо"
Заранее благодарен. Еще посоветуйте, пожалуйста, (как вариант) вместо "Белимо" надежные частотные регуляторы на электродвигатель дымососа и к нему ПИД регулятор и датчик тяги с токовым выходом. Кто, что устанавливал?
|
|
|
|
|
3.2.2011, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Белимо - надежны. Но это так - потому как возможны разночтения предложения.
Вам нужен ЧРП и датчик давления воздуха. Во всех современных ЧРП имеется встроенный ПИД-регулятор, который позволяет решить нужную Вам задачу. Я такую задачу решал с помощью ЧРП Альтивар от Шнайдер Электрика - нужно поддерживать заданное разрежение от вентилятора дымоудаления на лестничном марше. Альтивар - потому как только на него есть пожарный сертификат. Работаем еще с Данфосом, там тоже есть регулятор, но его пользовать не приходилось.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182

|
Цитата(Взводатор @ 3.2.2011, 11:39)  Белимо - надежны. Но это так - потому как возможны разночтения предложения.
Вам нужен ЧРП и датчик давления воздуха. Во всех современных ЧРП имеется встроенный ПИД-регулятор, который позволяет решить нужную Вам задачу. Я такую задачу решал с помощью ЧРП Альтивар от Шнайдер Электрика - нужно поддерживать заданное разрежение от вентилятора дымоудаления на лестничном марше. Альтивар - потому как только на него есть пожарный сертификат. Работаем еще с Данфосом, там тоже есть регулятор, но его пользовать не приходилось. За Альтивар, спасибо! А вот по датчику - нам нужен датчик тяги (тягонапоромер +/- 125 или 250 Па) с токовым выходом. Не можем найти(((
Сообщение отредактировал mdgg - 3.2.2011, 18:42
|
|
|
|
|
3.2.2011, 19:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(mdgg @ 3.2.2011, 18:38)  нужен датчик тяги (тягонапоромер +/- 125 или 250 Па) с токовым выходом. Не можем найти((( Эти не подходят ? kb-agava
|
|
|
|
|
3.2.2011, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ребята, ну что вы, Р 25 - классика жанра. А в современном варианте посмотрите "Метран"
|
|
|
|
|
3.2.2011, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182

|
Цитата(tiptop @ 3.2.2011, 19:23)  Эти не подходят ? kb-agavaБольшое спасибо! Завтра свяжусь с представителями КБ Агава в Украине. А как их датчики в эксплуатации, Вы их использовали на котлах для регулирования тяги? Нашел в интернете еще двух производителей из России. Датчик-измеритель разрежения ПРОМА -ИДМ 4-20 мА(пр-во "Промышленная автоматика" г. Казань и Тягонапоромер 4-20 мА ПД-1ТН (прва НПП "Автоматика" ). С такими датчиками не работали?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
1. У КБ "АГАВА", в типовом исполнении, датчик встроен в показывающий тягонапоромер, и к нему алюминиевой трубкой тянется импульс от точки отбора - крайне неудобно. 2. Насчет эксплуатации - через полгода работы, на передней панели прибора появилось пятно как от сигареты, думал операторы по пьяни прожгли, а потом пятно стало увеличиваться и на ощупь горячее, пришлось заказывать новый прибор. 3. Для регулирования разрежения, собственно тягонапоромер с токовым выходом бесполезен, к нему еще контроллер приобретать надо. Мои рекомендации: 1. датчик с токовым выходом какой Вам нравится или по карману; 2. регулятор "МИНИТЕРМ" 400 - очень удобная штука.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 14:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 4.2.2011, 11:30)  У КБ "АГАВА", в типовом исполнении, датчик встроен в показывающий тягонапоромер, и к нему алюминиевой трубкой тянется импульс от точки отбора Странно. Поиск по их сайту слова "алюминиевый" ничего не дал...
|
|
|
|
|
4.2.2011, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Датчик я использовал такой - http://www.cyklon.ck.ua/pdf/1238487031_02.pdf, покупал в ЕВРОКЛИМА УКРАИНА.
Сообщение отредактировал Взводатор - 4.2.2011, 16:07
|
|
|
|
|
4.2.2011, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972

|
Цитата(mdgg @ 3.2.2011, 18:38)  А вот по датчику - нам нужен датчик тяги (тягонапоромер +/- 125 или 250 Па) с токовым выходом. Не можем найти((( Используем казанские ПРОМА ДДМ или ИДМ.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 20.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 77182

|
Цитата(Взводатор @ 4.2.2011, 16:04)  Датчик я использовал такой - http://www.cyklon.ck.ua/pdf/1238487031_02.pdf, покупал в ЕВРОКЛИМА УКРАИНА. Огромное спасибо! Похоже - это то, что надо! Тем более у нас в "Евроклиме Украина" хорошая скидка, постоянно берем у них электропривода "Белимо", а про датчик не знали!)))) Цитата(Piero @ 4.2.2011, 17:42)  Используем казанские ПРОМА ДДМ или ИДМ. Спасибо за совет! Смотрел их на сайте, все подходит, а вот как они в работе и обслуживании, есть проблемы?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972

|
Цитата(mdgg @ 4.2.2011, 17:47)  Спасибо за совет! Смотрел их на сайте, все подходит, а вот как они в работе и обслуживании, есть проблемы? Нет проблем, если их правильно приготовить
|
|
|
|
|
4.2.2011, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 4.2.2011, 14:34)  Странно. Поиск по их сайту слова "алюминиевый" ничего не дал...  Кислородный шланг не искали?
Сообщение отредактировал Галиев - 4.2.2011, 20:15
|
|
|
|
|
10.1.2014, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135942

|
|
|
|
|
|
3.4.2015, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135942

|
Также результаты поисков: 1. ОВЕН стал производить подобные датчики (http://www.svaltera.ua/catalog/1281/8701.php) например ПД100-ДИВ0,0003-811-2,5 Измерение давления избыточного-вакууметрического +-300Па с классом точности 2,5 В принципе дешевый вариант 2. Датчики давления, разряжения с токовым сигналом ДДР-05 от ТЕПЛОТЕРМ (http://www.teploterm.com/avtomatika-kip/datchiki-dr.html) 3. Метран 100 - ДИВ
|
|
|
|
|
  |