Установка газ котлов, Тонкости установки |
|
|
Гость_DRON0852_*
|
3.2.2011, 11:53
|
Guest Forum

|
Работаю в котельной и понимаю, что очень редко сохраняются нормы содержания и установки котлов(http://mingas.ru/2010/12/trebovaniya-k-ustanovke-gazovyx-kotlov/). Описаны проблемы с конденсацией воды, выводом дымоходов... По поводу обслуживания хотел бы узнать как увеличить КПД домашнего котла?
|
|
|
|
|
3.2.2011, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Увеличить КПД бытового котла можно путем покупки нового котла с более высоким КПД!
|
|
|
|
|
3.2.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Точно, причем конденсационного (если не АОГВ изначально присутствует). Поскольку все остальные независимо от исполнения (напольные или настенные) имеют КПД 91-92%. Дальше только за счет конденсации.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Котел с уходящими 120 град и избытком воздуха 1,2 имеет КПД 95%. У меня дома котел КС-3 с заводским КПД 65% дооборудован теплообменником на дымовых газах, КПД стал 96%. Конденсат из а/ц дымовой трубы вытекает на грунт уже 10 лет и в огород  Менять в ближайшие 10 лет не собираюсь. Отопление с естественной циркуляцией.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Имеет и я их лично постонно наблюдаю, но вот фигня в том, что они не бытовые. Мощность таких изделий мне от 1 Гкал/ч встречалась.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(CNFHSQ @ 3.2.2011, 18:26)  Котел с уходящими 120 град и избытком воздуха 1,2 имеет КПД 95%. У меня дома котел КС-3 с заводским КПД 65% дооборудован теплообменником на дымовых газах, КПД стал 96%. Конденсат из а/ц дымовой трубы вытекает на грунт уже 10 лет и в огород  Менять в ближайшие 10 лет не собираюсь. Отопление с естественной циркуляцией. Погуглил, ничего про КС-3 не нашел, что за котел такой с КПД 65% и на каком топливе? КПД 96%, вы балансовые испытания проводили? Фото этого чуда инженерной мыли можете выложить?
|
|
|
|
|
3.2.2011, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(shadow @ 3.2.2011, 19:25)  Погуглил, ничего про КС-3 не нашел, что за котел такой с КПД 65% и на каком топливе?
КПД 96%, вы балансовые испытания проводили?
Фото этого чуда инженерной мыли можете выложить? Реально с КПД 94% могут работать котлы серии "Смоленск" ДКМ. У них уходящие 120*, вчера сам видел на котле 2 Гкал/ч при нагрузке 1,8 уходящие 112*. Отчеты тоже видел.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 18:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 3.2.2011, 17:41)  уходящие 120*, вчера сам видел на котле 2 Гкал/ч при нагрузке 1,8 уходящие 112* А какая была температура воды на входе котла ?
|
|
|
|
|
3.2.2011, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(К.Д. @ 3.2.2011, 17:41)  Реально с КПД 94% могут работать котлы серии "Смоленск" ДКМ. У них уходящие 120*, вчера сам видел на котле 2 Гкал/ч при нагрузке 1,8 уходящие 112*. Отчеты тоже видел. И это с g5- т.е.потери в окр среду. И сколько у вас g5? А вообщето таких котлов полно.КПД уменьшают при помощи g5.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Не глянул, но не плакал, у него специально дренажи топки и конвектива оставили открытыми. Так что на входе не меньше 60* было точно. Я отчеты видел по ним в номинальных режимах, 94% получалось.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(shadow @ 3.2.2011, 17:25)  Погуглил, ничего про КС-3 не нашел, что за котел такой с КПД 65% и на каком топливе?
КПД 96%, вы балансовые испытания проводили?
Фото этого чуда инженерной мыли можете выложить? КС -3м стальной котел на газе и угле. Уходящие были 350-400 град. Испытания, это чем я занимаюсь последние 16 лет. Хотя для бытовых, на низком давлении достаточно просто, достаточно посмотреть на замер газоанализатора,а расчеты можно опустить. Фото не выложу, потому что все в изоляции и на улице. Если интересует завтра нарисую. Цитата(К.Д. @ 3.2.2011, 18:25)  Не глянул, но не плакал, у него специально дренажи топки и конвектива оставили открытыми. Так что на входе не меньше 60* было точно. Я отчеты видел по ним в номинальных режимах, 94% получалось. А в минимальном еще больше будет
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.2.2011, 18:38
|
|
|
|
|
3.2.2011, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Вообще-то в минимуме КПД падает за счет рост избытка воздуха. Исключений нет. Смоленски котлы водотрубные и играть с температурами за счет расходов там не получится.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(К.Д. @ 3.2.2011, 19:56)  Вообще-то в минимуме КПД падает за счет рост избытка воздуха. Исключений нет. Вообщето КПД растет с уменьшением потерь с уходящими газами. Исключений нет. При снижении нагрузки температура уходящих газов и потери с уходящими газами падают. Необходимый избыток воздуха горелки держат во всем диапазоне регулирования. Как правило он постоянный.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.2.2011, 20:12
|
|
|
|
|
3.2.2011, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Им бы в Ставрополь морозца эдак под 30, я б посмотрел на А/Ц трубу и конденсатец в огородец.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 5:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(CNFHSQ @ 3.2.2011, 22:08)  Вообщето КПД растет с уменьшением потерь с уходящими газами. Исключений нет. При снижении нагрузки температура уходящих газов и потери с уходящими газами падают. Необходимый избыток воздуха горелки держат во всем диапазоне регулирования. Как правило он постоянный. Очень смелое заявление. Попрошу наладчиков практикующих вынести вердикт. Я не видел на моноблоках постояной альфы при падении нагрузки, но видел режимки на построенных по миом проектам котельных. Номинальный 1,15,в минимуме 1,25 и пофиг Weishaupt это или Cibital. А водотрубным котлам, да еще с таким номиналом tуг вообще-то положено четко держать температуру на входе +70*, поэтому с какого перепугу газы будут критично холоднее вопрос большой и интересный. Так что потери с уходящими не упадут, а вырастут из-за балластного воздуха.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(К.Д. @ 4.2.2011, 5:29)  Очень смелое заявление. Ничего смелого, тема обсуждалась много раз Цитата(tiptop @ 21.4.2009, 20:08)  Вдобавок, у водогрейных котлов с дутьевой горелкой чем меньше нагрузка - тем выше кпд.  Цитата(Галиев @ 3.2.2011, 20:52)  Им бы в Ставрополь морозца эдак под 30, я б посмотрел на А/Ц трубу и конденсатец в огородец. А догадаться трубу утеплить и конденсат в канализацию , если холодно,СЛАБО!!!
|
|
|
|
|
4.2.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Тема обсуждалась, а отчеты наладчиков почему-то опровергают. Сейчас передо мной режимная карта КВ-ГМ-11,63, переведенного в режим 115/70.
Нагрузка 3,48, температура на входе 58/74, альфа 1,33, КПД 90,50
Нагрузка 8,45, температура 63/96, альфа 1,31 КПД 91,42.
При этом меня смущает естественно такая альфа в почти номинальном режиме, но тут со слов наладчиков горелка РГМГ не способствует справочному 1,05.
Так что КПД нифига не растет, а потери с уходящими есть вопрос режима. Но при этом с ростом нагрузки падают q5 и очень заметно. Что характерно, максимальный КПД паровых котлов по всей учебной литературе максимален при нагрузке примерно 0,8Dном, а горелки там не подощелевые и не БиГ.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(К.Д. @ 4.2.2011, 9:45)  Так что КПД нифига не растет, а потери с уходящими есть вопрос режима. Но при этом с ростом нагрузки падают q5 и очень заметно. g5 определяется расчетом на основании либо графика, либо замера температуры поверхности котла. Результаты отличаются кардинально. Кому то было надо доказать, что котлы оптимально работают на номинальной нагрузке  ,
|
|
|
|
|
4.2.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
КВГМ-100 при хорошей обмуровке по замерам имеет потери 0,05%. Информация не моя, но источнику верю, а вот в то, что на моноболочных горелках альфа не растет с падением нагрузки не верится никак - газоанализатор скотина упрямая показывает рост.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(катаев @ 4.2.2011, 9:47)  КПД растет, исходя из определения, от увеличения доли нагрузки, используемой с пользой. По величине одной статьи потерь судить о КПД - обманывать себя, как минимум. Вообщето я знаю КПД брутто, это выработка и КПД нетто- отпуск ,где противоречие не понял??? Как считать тема отдельная, на это составляем методики.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(К.Д. @ 4.2.2011, 10:31)  КВГМ-100 при хорошей обмуровке по замерам имеет потери 0,05%. Информация не моя, но источнику верю, а вот в то, что на моноболочных горелках альфа не растет с падением нагрузки не верится никак - газоанализатор скотина упрямая показывает рост. А что показывает он по температуре уходящих газов??? Альфу на хорощих горелках регулируется до 10% производительности , а говорят и ниже... Регулируется значит делаешь сколько надо. Даже БИГ упомянутый работает до 1,04 но такие альфа никогда не делаем, процентов 15% запас. Потом присосы воздуха тоже какие вопрос. Жду температуру уходящих.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Пообщавшись с наладкой и опять узнав много нового и интересного вношу ясность по q2. Величина для наддувных котлов (нет присосов) сильно зависит от типа горелки. Если стоит импортный моноблок, то тут альфа растет быстро и сильно, вплоть до 1,5 примерно на 20% номинальной нагрузки. При этом температура уходящих падает ниже 100*, но растет объем - в итоге все определяется качеством смешения на горелке и рост КПД под вопросом. Если наддувный котел с горелкой типа ГГВ (условно), то до нагрузок примерно 50% от номинала альфа держится на уровне 1,05 и КПД растет. Дальше опять растет альфа, но медленнее чем падает температура отходящих. В общем КПД тоже растет. В принципе рассматриваю наддувные котлы, поскольку под разрежением сейчас малые мощности особо не применяют.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(К.Д. @ 4.2.2011, 12:09)  Дальше опять растет альфа, но медленнее чем падает температура отходящих. В общем КПД тоже растет. Т.е. при снижении нагрузки котла КПД растет.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.2.2011, 12:47
|
|
|
|
|
4.2.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(К.Д. @ 4.2.2011, 12:09)  Пообщавшись с наладкой и опять узнав много нового и интересного ... Пообщайтесь еще Альфа растет не сама по себе, эти же наладчики делают ее такой, узнайте зачем.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Не всегда и зависит от горелки. На моноблоках это далеко не факт, поскольку альфы у них дикие по меркам нашей литературы. На горелках сделанных по канонам СССР с нормальной круткой потока и смешением - да. Цитата(zeman @ 4.2.2011, 14:50)  Пообщайтесь еще Альфа растет не сама по себе, эти же наладчики делают ее такой, узнайте зачем. Потому что подпорная шайба есть ересь и не обеспечивает закручивания потока, которое имеется на старых горелках советской разработки. В итоге смешение обеспечивается только за счет скорости набегания потока на нее и при малых нагрузках, когда в зазоре начинает падать расход и эта самая скорость, воздуха тупо не хватает для обеспечения полного сжигания топлива. В итоге они (наладчики) делают избыток воздуха неприлично большим, но чтобы не было недожога.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Вооо.. Это уже деловой разговор А то читаешь и не понимаешь, как будто альфа это какой то неуправляемый зверек, который гуляет сам по себе. Наладчики вынуждены его отпускать вверх при низких можностях, так как смешение газа с воздухом не происходит столь же эффективно , как на высоких. И диферамбы старым советским горелкам я бы не пел. Физика процесса примерно везде одинакова, никакие чудесные завихрители потока вопрос до конца не решают.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Но тем не менее качество смешения как минимум на части горелок очень высокое. Та же ГГВ реально имеет избыток воздуха 1,05 в диапазоне нагрузок 50-100%. Но на наддувных котлах их как правило не используют, поэтому сравнительная база реально очень маленькая. Хотя кстати в 2002 году я видел режимку на ДЕ-10 с горелками "Ильмарине". Там альфа был если не ошибаюсь 1,08 в номинале, что для моноблока все равно недостижимо.
|
|
|
|
|
5.2.2011, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(zeman @ 4.2.2011, 15:06)  А Наладчики вынуждены его отпускать вверх при низких можностях, так как смешение газа с воздухом не происходит столь же эффективно , как на высоких. На основании какого документа настраиваете СО? ГОСТ с техусловиями на изготовление котлов вроде не подходит как основание.
|
|
|
|
|
6.2.2011, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817

|
Ну так давайте называть вещи своими именами! Предыдущие товарищи, практически, все изложили, но поставим точки. Сравнивать работу разных горелок по алфе за топкой -не корректно, т.к. всегда имеют место присосы (кроме варианта с наддувом). Присосы, естественно с ростом нагрузки уменьшаются и получаем альфу красивее. Определение присосов в топку дело хитрое и лично у меня доверия не вызывает. Получается, что достоверно можно сравнить работу горелок только на стенде. Другой нюанс в том, что если измеренный КИВ за топкой (за установкой) и температура уходящих в соответствии с проектом или ниже, то зачем мерять присосы, достаточно на них списать все лишнее и нарисовать альфу 1,08 или 1,02. Все довольны и мы в шоколаде.
|
|
|
|
|
6.2.2011, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6401
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(glan5 @ 6.2.2011, 17:43)  Ну так давайте называть вещи своими именами! Предыдущие товарищи, практически, все изложили, но поставим точки. Сравнивать работу разных горелок по алфе за топкой -не корректно, т.к. всегда имеют место присосы (кроме варианта с наддувом). Присосы, естественно с ростом нагрузки уменьшаются и получаем альфу красивее. Определение присосов в топку дело хитрое и лично у меня доверия не вызывает. Получается, что достоверно можно сравнить работу горелок только на стенде. Другой нюанс в том, что если измеренный КИВ за топкой (за установкой) и температура уходящих в соответствии с проектом или ниже, то зачем мерять присосы, достаточно на них списать все лишнее и нарисовать альфу 1,08 или 1,02. Все довольны и мы в шоколаде. А про СО.?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.2.2011, 18:13
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc