> Подключение ECL Comfort 301 к системе диспетчеризации
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 9:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Здравствуйте!
Во вложении описание создание обмена инфой по модбас между компьютером и ECA 71 (модулем ECL comfort 301). Там описано прямое подключение к компу через конвертор 485-232, а потом через OPC сервер на скаду.
Вопрос: можно ли вместо конвертора 485-232 использовать контроллер beckhoff? Т.е. по 485 подключится к beckhofу , потом через ethernet в комп. а там через тот же ECL OPC на скаду?

Просто есть шкафчег с бекхофом рядом с итп.

Сообщение отредактировал Mrspy - 4.2.2011, 9:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Modbus_Comfort.pdf ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Данфосу все трубки оборвал. Есть один спец Сергей говорят , но он отсутствует. Больше никто ответить не может laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 13:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Еще интересно, там на схеме аппаратной структуры есть повторитель RS485 и терминатор. Терминатор это сопротивление порядка 120 Ом (правильно я понимаю?). А повторитель? что они имели ввиду?

Сообщение отредактировал Mrspy - 4.2.2011, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.2.2011, 13:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Mrspy @ 4.2.2011, 9:48) *
Просто есть шкафчег с бекхофом рядом с итп.
Ваш?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 13:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(cauto @ 4.2.2011, 13:41) *
Ваш?

мой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



К бекхоффу на ком порт подключить можно.
Но надо буде написать код для для обмена данными между данфосом и плк (modbus rtu у бекхоффа в виде библиотеки реализован).
На диспетчеризацию можно выдать либо по modbus tcp/ip, либо по beckhoff ads, либо opc сервер beckhoff.
Напрямую транслировать modbus rtu в ethernet через бекхофф не получится

Сообщение отредактировал DmitriyN - 4.2.2011, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.2.2011, 14:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Не успел rolleyes.gif
Повторитель точно не понадобиться.

Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 14:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



А если бекхофф поменять на контар? У него как modbus rtu реализован не в курсе?


все больше склоняюсь к присоединению на ком порт компьютера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 14:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Менять бекхофф на контар можно только из патриотических чувств.
Реализовть обмен между данфосом и бекхоффом по modbus rtu не сложно.
Какая у вас система диспетчеризации и как туда бекхофф втыкать планируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.2.2011, 14:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Mrspy @ 4.2.2011, 14:14) *
А если бекхофф поменять на контар? У него как modbus rtu реализован не в курсе?

А какая разница? Контар тоже программировать придётся. Лучше уж что-то вроде этого http://www.moxa.ru/good/show/15801/17028/

Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 14:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 14:23) *
Менять бекхофф на контар можно только из патриотических чувств.
Реализовть обмен между данфосом и бекхоффом по modbus rtu не сложно.
Какая у вас система диспетчеризации и как туда бекхофф втыкать планируете?


Планирую все воткнуть в Trace mode. часть через OPC сервера, часть напрямую. В бекхофе говорили, что они с Trace mode дружат и драйвера соответствующие имеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 4.2.2011, 14:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 14:56) *
На диспетчеризацию можно выдать либо по modbus tcp/ip, либо по beckhoff ads, либо opc сервер beckhoff.


Извиняюсь, что вмешиваюсь. Но можно пояснить, что значит: "либо по modbus tcp/ip...либо opc сервер beckhoff"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 15:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 13:56) *
К бекхоффу на ком порт подключить можно.
Но надо буде написать код для для обмена данными между данфосом и плк (modbus rtu у бекхоффа в виде библиотеки реализован).
На диспетчеризацию можно выдать либо по modbus tcp/ip, либо по beckhoff ads, либо opc сервер beckhoff.
Напрямую транслировать modbus rtu в ethernet через бекхофф не получится


Кстати там в PDF еще ссылка дана на ECL OPC. его использование предполагается только при прямом подключении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 15:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 14:58) *
Планирую все воткнуть в Trace mode. часть через OPC сервера, часть напрямую. В бекхофе говорили, что они с Trace mode дружат и драйвера соответствующие имеются.

Тогда смело подключайте к бекхоффу, программируйте связь по модбасу и с помощью ads драйвера trace mode затягивайте переменные в скаду. У бекхоффа нормальная поддержка, помогут если что.

QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 14:58) *
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Но можно пояснить, что значит: "либо по modbus tcp/ip...либо opc сервер beckhoff"?

Во все плк бекхофф с ethenet зашит modbus tcp/ip. Он идет бесплатно так сказать. Есть у бекхоффа и opc сервер - он платный. Есть .net и com-объекты для связи по протоколу ads (этот же протокол и opc сервер использует), но тут нужно программить.
Каждый использует то, что ему больше подходит

QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 15:10) *
Кстати там в PDF еще ссылка дана на ECL OPC. его использование предполагается только при прямом подключении?

что значит при прямом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 4.2.2011, 15:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 16:26) *
Во все плк бекхофф с ethenet зашит modbus tcp/ip. Он идет бесплатно так сказать. Есть у бекхоффа и opc сервер - он платный. Есть .net и com-объекты для связи по протоколу ads (этот же протокол и opc сервер использует), но тут нужно программить.
Каждый использует то, что ему больше подходит


А если использовать modbus tcp, орс не понадобится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 4.2.2011, 15:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 15:26) *
что значит при прямом?


Ну через конвертр 485-232 на ком порт компа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 16:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 15:33) *
А если использовать modbus tcp, орс не понадобится?

если другая сторона modbus tcp понимает, то не понадобится.

QUOTE (Mrspy @ 4.2.2011, 15:38) *
Ну через конвертр 485-232 на ком порт компа.

485->232 работать точно будет. И если использовать виртуальный ком прот (через асинхронный сервер RS-485 в Ethernet) то же будет работать.
А если преобразовывать modbus rtu в modbus tcp, то opc серыер данфоса может не понять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 4.2.2011, 17:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 17:02) *
если другая сторона modbus tcp понимает, то не понадобится.


Ещё раз извиняюсь, что задаю совсем глупые вопросы.

А если скада понимает tcp/ip, то драйвер/орс-сервер плк, подключённого по этому протоколу, тоже не понадобится? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 18:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (Виктор10 @ 4.2.2011, 17:17) *
А если скада понимает tcp/ip, то драйвер/орс-сервер плк, подключённого по этому протоколу, тоже не понадобится? blink.gif

Путанная фраза...
Если скада может тянуть данные по modbus tcp/ip, то никакого дополнительного софта не нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.2.2011, 20:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 18:07) *
Путанная фраза...
Если скада может тянуть данные по modbus tcp/ip, то никакого дополнительного софта не нужно
Вот так вот. unsure.gif А зачем тогда наличие драйвера Modbas TCP/IP для связи с Beckhoff в TRACE MODE? Для увеличения общего кол-ва?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.2.2011, 20:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



То Mrspy
Давайте всё же к теме вернёмся, Вы не против?
Цитата(Mrspy @ 4.2.2011, 9:48) *
Вопрос: можно ли вместо конвертора 485-232 использовать контроллер beckhoff? Т.е. по 485 подключится к beckhofу , потом через ethernet в комп. а там ........ на скаду?
1. С какой целью Вы хотите это сделать?
2. Программировать Beckhoff сами собираетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.2.2011, 21:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Да, и ещё. Что значит заменить Вeckhoff на Контар? Щита ещё нет и с контроллером пока не определились или что-то другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 22:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (cauto @ 4.2.2011, 20:12) *
Вот так вот. unsure.gif А зачем тогда наличие драйвера Modbas TCP/IP для связи с Beckhoff в TRACE MODE? Для увеличения общего кол-ва?

Драйвер modbus tcp не только для связи с бекхоффом существует.
Я обозначил два наиболее распространненых варианта для связи скада системы с плк бекхофф (modbus и opc) + самому связываться по ads.
По видимому планируется не один бекхофф на объекте, следовательно наиболее целесообразно купить opc сервер за 800 евро и не париться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.2.2011, 22:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 22:43) *
Драйвер modbus tcp не только для связи с бекхоффом существует.
http://www.adastra.ru/products/drivers/
Цитата(DmitriyN @ 4.2.2011, 22:43) *
два наиболее распространненых варианта для связи скада системы с плк бекхофф (modbus и opc)
newconfus.gif


Сообщение отредактировал cauto - 4.2.2011, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 23:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



to cauto
????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.2.2011, 23:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



По ссылке все бесплатные драйвера и OPC TRACE MODE( в том числе стандартные Modbus RTU, Modbus TCP/IP и драйвер Modbus TCP/IP для Beckhoff.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.2.2011, 23:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



И что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 7.2.2011, 9:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(cauto @ 4.2.2011, 20:30) *
То Mrspy
Давайте всё же к теме вернёмся, Вы не против?
1. С какой целью Вы хотите это сделать?
2. Программировать Beckhoff сами собираетесь?

мне нужно свести всю инфу на комп диспетчера. Чтобы не тянуть до диспетчерской еще один провод, думал подцепить шкаф диспетчеризации который находится неподалеку.
контроллер еще окончательно не выбран.

Я проектировщик, программировать не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.2.2011, 10:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Mrspy @ 7.2.2011, 9:22) *
мне нужно свести всю инфу на комп диспетчера. Чтобы не тянуть до диспетчерской еще один провод, думал подцепить шкаф диспетчеризации который находится неподалеку.
контроллер еще окончательно не выбран.

Я проектировщик, программировать не буду.
В общем правильно. Тянуть кабель под 485, если есть возможность обойтись ethernet, не стоит. Подключайте ECL к контроллеру и не забивайте себе голову. Пусть она у программиста болит. Ну, а насчёт выбора контроллера, посмотрите Wago. Разницы с Beckhoff не много, но библиотеки Modbus вроде как бесплатные.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 7.2.2011, 15:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(cauto @ 7.2.2011, 10:18) *
В общем правильно. Тянуть кабель под 485, если есть возможность обойтись ethernet, не стоит. Подключайте ECL к контроллеру и не забивайте себе голову. Пусть она у программиста болит. Ну, а насчёт выбора контроллера, посмотрите Wago. Разницы с Beckhoff не много, но библиотеки Modbus вроде как бесплатные.


У меня на тот шкафчег, где будет бекхоф, приходит еще 16 счетчиков меркуриев 230 по модбасу. на контроллере как раз 2 RS485. Один под счетчики, а на второй ECL comfort посажу. када спрашивал у бекховцев про то что нужно заказать для реализации , они про платные библиотеки модбас ничего не сказали sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных