planetka
сообщение 8.2.2011, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Здравствуйте. Возник такой вопрос: для медицинского учреждения необходимо разработать схему подачи дистиллированной воды. Что в нее должно входить? Должна ли эта установка распологаться в отдельном помещении, есть ли какие-то определенные требования ? И есть ли разница между дистиллированной и деминирализованной водой?
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и возможно имеется схема...
Буду очень признательна за помощь )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 8.2.2011, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Водоподготовка для медицины и фармацевтики - ФС 42-2619-97 "Вода очищенная" и ФС 42-2620-97 "Вода для инъекций". Что касается установок - вроде бы такие установки должны быть сертифицированы и зарегистрированы Минздравом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 8.2.2011, 14:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(planetka @ 8.2.2011, 10:50) *
для медицинского учреждения необходимо разработать схему подачи дистиллированной воды

поясните поподробнее: т.е. уже есть какой-то типа дистиллятор и от него нужно воду подать типа потребителям?
или вам необходима установка для получения дистиллированной воды из (например) водопроводной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 8.2.2011, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем.
Посмотрите ТЗ от Заказчика, там должна быть ссылка на нормативный док. Если этого нет, то Вы попадете на деньги, тем более когда у Вас нет разницы между дистилятом и деионизованной водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 8.2.2011, 17:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Alge @ 8.2.2011, 14:56) *
поясните поподробнее: т.е. уже есть какой-то типа дистиллятор и от него нужно воду подать типа потребителям?
или вам необходима установка для получения дистиллированной воды из (например) водопроводной?


Есть трубопровод холодной воды питьевого качества. необходимо подвести к технологическому оборудованию дистиллированную воду. Соответственно необходимо сделать простую водопроводную воду дистиллированной.
Т.е нужна установка для получения дистиллированной воды?!?

Сообщение отредактировал planetka - 8.2.2011, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 8.2.2011, 17:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(planetka @ 8.2.2011, 17:14) *
Т.е нужна установка для получения дистиллированной воды?

именно! smile.gif
обратный осмос с приблудами (пример в личку скинул)

Сообщение отредактировал Alge - 8.2.2011, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 21.11.2012, 2:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Здравствуйте! тема обсуждалась давно конечно.....но у вас не осталось примера...точно такая же ситуация подвода дистиллированной воды к оборудованию ! В моем случае стерилизатор. Буду очень признательная за помощь)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 21.11.2012, 8:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 3:29) *
...ситуация подвода дистиллированной воды к оборудованию

дистиллированная вода к оборудованию подводится по шлангам. как вариант - ведра с коромыслом :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 21.11.2012, 8:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Спасибо за ведро с коромыслом!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 21.11.2012, 9:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 9:53) *
Спасибо за ведро с коромыслом!!!

да пожалуйста... обращайтесь, если что, не стесняйтесь :-)

зюыю каков вопрос - таков ответ :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 21.11.2012, 9:53
Сообщение #11


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(AbsAlenka @ 21.11.2012, 1:29) *
Здравствуйте!

А в чем Ваша проблема?
Ставите стерилизатор- обвязываете его (в том что я видел 4 патрубка или 5, уже и не помню). Дистиллировавшую воду собираете в ведро (или накопительный бак) а от туда насосом в стерилизатору( если там 1 атм. надо)

З.Ы. Бак быстрее всего должен быть из медицинской нержавейки или стекла- читайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 21.11.2012, 19:55
Сообщение #12


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Прикрепленный файл  DSCN7381.JPG ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  DSC04823.JPG ( 4,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30

два бака - накопителя. подача в баки включается по датчикам уровня.
вода из них подается по шлангам к оборудованию, которое стоит ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 22.11.2012, 1:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



а почему два бака?? а давления хватает для оборудования с такой подачей воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 22.11.2012, 5:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Цитата(Khomenko_A_S @ 21.11.2012, 16:53) *
А в чем Ваша проблема?
Ставите стерилизатор- обвязываете его (в том что я видел 4 патрубка или 5, уже и не помню). Дистиллировавшую воду собираете в ведро (или накопительный бак) а от туда насосом в стерилизатору( если там 1 атм. надо)

З.Ы. Бак быстрее всего должен быть из медицинской нержавейки или стекла- читайте

а на какой расход подобрать насос?? если есть расход за цикл 107,5 л а циклы разные от 30 до 45 минут и неизвестно как он потребляет воду всю сразу или равномерно за цикл(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2012, 10:10
Сообщение #15


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(AbsAlenka @ 22.11.2012, 4:29) *
а на какой расход подобрать насос?? если есть расход за цикл 107,5 л а циклы разные от 30 до 45 минут и неизвестно как он потребляет воду всю сразу или равномерно за цикл(

Это не ко мне вопрос, а к производителю, но если почитать)))))
http://kak-iskat.ru/?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%...%BE%D1%80%D0%B0
то вроде как заполняется до начала цикла- следовательно заполнение за произвольный период времени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 22.11.2012, 19:07
Сообщение #16


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



любой дистиллятор имеет небольшую производительность и целую ночь в резерве для заполнения емкости расходной.
два бака (там еще третий есть, его не видно), на каждый дистиллятор - свой бак. и потребителей воды тоже трое. разные анализаторы (крови). у них требование - подпор 1 м, внутри - свой насос. высоты установки баков - хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 22.11.2012, 19:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(Alge @ 8.2.2011, 18:20) *
именно! smile.gif обратный осмос с приблудами (пример в личку скинул)

А можно и мне в личку? А то работал с дист.водой, в своё время, немало (будучи химиком-органиком по специальности) как то не сталкивался с осмосом... мы её (исходную воду) просто перегоняли в перегонном кубе и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.11.2012, 9:36
Сообщение #18


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



смысл установок прост:
обратный осмос дает воду солесодержанием 5-10 мг/л
данная вода поступает на фильтры с ионообменной смолой Н-ОН форма, остатки солей меняет на ионы Н+ и ОН-, в итоге чистая Н2О.
ресурс систем ограничен ресурсом смолы . по исчерпании ресурса смолу меняют. для обычных клиник и больниц хватает 1-2 л смешанной смолы на месяц.
на одном из предприятий, где ставили дистиллятор на объем до 1 м3/сутки, фильтр уже не картриджный, а загрузка в колонне. меняют аналогично, по контролю качества дистиллята.
бывает загрузка в два баллона, в одном Н-форма, в другом ОН-форма.
в зависимости от ионов в исходной воде, (состношение катионы-анионы), дистиллят может менять рН, смотря какиъ ионов пойдет в воду больше Н+ или ОН-.
обратный осмос , как правило, тоже снижает рН на 0,3-0,7 ед.
нюансы есть, преимущество перед испарителями - меньше энергопотребление , качественнее очистка.
применение обратного осмоса помогло двум лабораториям избавиться от содержания углекислоты и аммиака после испарителей.

Сообщение отредактировал nick2 - 23.11.2012, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 23.11.2012, 11:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



ну, в большинстве случаев (в данном, кстати, тоже) достаточно только ОО, а если необходимо более глубокое обессоливание - то соглашусь с nick2 - фсд рулит :-)


Цитата(Хоттабыч @ 22.11.2012, 20:25) *
А можно и мне в личку?

а там ничего интересного - ссылочка на сайтик :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 23.11.2012, 12:42
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Во тож... век живи - век учись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 26.11.2012, 8:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



ФСД конечно рулит, если менять загрузку.
А лучше две отдельные колонки, в Н и ОН форме. Регенерация проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 27.6.2013, 10:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



подскажите, пожалуйста, какие трубопроводы можно использовать для подачи дистиллированной воды? ситуация следующая: существующая установка для получения дистиллированной воды, заказчик дал точку подключения. можно ли использовать полипропиленовые трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 27.6.2013, 10:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



делал из пп, вопросов не возникало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.10.2016, 15:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(SweetDream @ 27.6.2013, 10:12) *
подскажите, пожалуйста, какие трубопроводы можно использовать для подачи дистиллированной воды? ситуация следующая: существующая установка для получения дистиллированной воды, заказчик дал точку подключения. можно ли использовать полипропиленовые трубы?



Цитата(Urchi_Purchi @ 27.6.2013, 10:31) *
делал из пп, вопросов не возникало


интересует материал запорной арматуры на трубопроводе дистиллированной воды.
технолог установил баки с нержавеющей стали ANSI 321, в нете нахожу краны и насосы со стали ANSI 304/316 - можно их применять на дист. воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.10.2016, 11:34
Сообщение #25


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



с дистилляторами и осмосом много работает Медиана-фильтр (Москва).
постучитесь к ним в техподдержку, может подскажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных