> Подбор ручного балансировочного клапана Danfoss в ручную
Антоний
сообщение 8.2.2011, 13:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91353



Делаю гидравлический расчет двухтрубной тупиковой системы отопления в ручную, есть сложность с подбором ручного балансировочного клапана USV-I. Суть в том, чтобы подобрать настройку клапана необходимо вычислить перепад давления на нем по формуле: ΔРI = ΔРo – ΔРст – ΔРS, где
ΔРo - Разность давлений в магистральных трубопроводах в точке присоединения стояка;
ΔРст - Потери давления в стояке системы;
ΔРS - потери давления в клапане MSV-S.
Сложность состоит в том, что я не могу понять, что есть ΔРo - Разность давлений в магистральных трубопроводах в точке присоединения стояка, это имеется ввиду разница давлений между подачей и обраткой или как???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.2.2011, 13:52
Сообщение #2


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вас интересует только перепад на клапане. По нему вы определяете КВ и настройку этого клапана.
То что вы написали это ву переводе звучит: Перепад давления на клапане USV-I равен разнице давлений в точке подключения стояка отопления минус потери давления в стояке минус потери давления в клапане MSV-S.
А уж разбить потери по клапанам - ваша задача.

Сообщение отредактировал Сантехник - 8.2.2011, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антоний
сообщение 8.2.2011, 14:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91353



Все верно я определяю Кv и настройку клапана, а для этого мне необходимо рассчитать перепад на самом клапане. А чтобы его вычислить до меня никак не доходит что есть ΔРo - Разность давлений в магистральных трубопроводах в точке присоединения стояка....???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mitich
сообщение 8.2.2011, 14:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11175



Сумма падений давления в замкнутом контуре, как известно, равна нулю, исходить нужно из этого, что значит:
ΔPI+ΔPст+ΔPS+(-p1+p2)=0
ΔPo = p1 - p2
ΔPo - перепад давления между подводящей и обратной магистралью в точках подсоединения трубопроводов стояка
p1 - давление в точке подсоединения стояка подачи
p2 - давление в точке подсоединения стояка обратки
Потери давления в стояке ΔPст нужно рассматривать как сумму потерь давлений на участках (трубопроводы, арматура, потребитель, местные сопротивления и т.п.) подачи и обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антоний
сообщение 8.2.2011, 14:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91353



хотелось бы еще уточнить, что давление в точке подсоединения стояка, это сумма суммарных потерь давления от узла управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 8.2.2011, 14:53
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Давление в точке подсоединения стояка - это величина расчетная для проектирования при новом строительстве, либо измеряемая или вычисляемая при реконструкции существующей системы. Мне кажется что вы не слишком четко формулируете вопрос. Гидравлическая увязка - это как раз и есть выравние перепадов у стояков. Стояки они могут быть тоже разные, поэтому мое "выравнивание" не надо понимать чисто механически.
В вашем случае зная перепад на стояке надо проверить возможность установки КВ обоих вентилей с учетом требуемого авторитета. Для понимания студентом вопроса я выражаюсь не очень четко а спец понять сможет.

Сообщение отредактировал Сантехник - 8.2.2011, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ashikhmin
сообщение 8.2.2011, 21:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397



Может проще будет так:
Настройкой клапана создается определенное сопротивление. Общее давление создается циркуляционным насосом в ИТП (ΔPo). И для расчетного затекания теплоносителя в стояк он должно тратиться на: потери в магистралях до рассчитываемго балансировочного клапана, потери в самом стояке (ΔPст), потери в открытом балансировочнике (ΔРS) и на искомую величину (ΔРI) - сопротивление, которое дополнительно создает балансировочник.
Таким образом (ΔPo) - это напор, который развивает циркуляционный насос за вычетом потерь в магистралях до рассматриваемого клапана smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 16.2.2011, 16:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



спрошу и я smile.gif При расчёте вентсети учитываем потери по полному давлению (расход среды). В системе отопления расхода теплоносителя в контуре не наблюдаем (протечками пренебрежём). Получается насосы для системы отопления подбираются по статическому давлению (замкнутый контур)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.2.2011, 17:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Что Вы мучаетесь? Куча расчетных программ есть. Я вообще своей пользуюсь, посмотрите, может сгодится. Все равно идеально не отсчитаете ни на руках, ни на какой проге, если только чтоб потренироваться.

А! извиняюсь, я наверное не понял цели. Скорее всего надо просто представить расчет и интересует процесс а не результат.

Сообщение отредактировал v-david - 16.2.2011, 17:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01.12__________2_______________________.xls ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2069
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 16.2.2011, 17:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(v-david @ 16.2.2011, 16:08) *
Что Вы мучаетесь? Куча расчетных программ есть. Я вообще своей пользуюсь, посмотрите, может сгодится. Все равно идеально не отсчитаете ни на руках, ни на какой проге, если только чтоб потренироваться.

А! извиняюсь, я наверное не понял цели. Скорее всего надо просто представить расчет и интересует процесс а не результат.

v-david, большое спасибо, для понимания физики процесса спросил...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 17.2.2011, 11:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(v-david @ 16.2.2011, 16:08) *
Я вообще своей пользуюсь, посмотрите, может сгодится.

Файл запаролен, если и пароль найдётся будет очень хорошо. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 21.2.2011, 18:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Цитата(ne_rylut @ 17.2.2011, 11:57) *
Файл запаролен, если и пароль найдётся будет очень хорошо. Спасибо

Для чтения работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 21.2.2011, 19:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 16:23) *
спрошу и я smile.gif При расчёте вентсети учитываем потери по полному давлению (расход среды). В системе отопления расхода теплоносителя в контуре не наблюдаем (протечками пренебрежём). Получается насосы для системы отопления подбираются по статическому давлению (замкнутый контур)?

Вы сами поняли, что сказали? срочно открывайте книги и учитесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.2.2011, 10:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



там пароль чтоб случайно не снести исходник. сохраните копию - в ней пароля уже не будет - и делайте что хотите

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антоний
сообщение 3.3.2011, 15:08
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91353



Всем спасибо, все сделал во всем разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 6:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных