> Шум в системе отопления сданного в эксплуатацию нового жилого дома., Технические и правовые пути выхода из ситуации
webs
сообщение 16.2.2011, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508




На 14 этаже трёх секционного нового жилого многоквартирного дома (три секции - 13-14-15 этажей) наблюдается шум в отопительных приборах типа РСВ во всех квартирах последнего этажа. Шум возник сразу же после начала отопительного сезона в октябре. Система отопления в доме однотрубная, вертикальная, с верхней разводкой. Если кратковременно находится в помещении шум терпимый, но при долговременном нахождении начинает напрягать. Управляющая компания ничего внятного объяснить и сделать не может, по-видимому уровень квалификации не позволяет. На днях собиралась комиссия (в составе: застройщика, проектировщиков, подрядчика, управляющей компании), которая признала наличие шума в приборах, а в протоколе сослалась на «естественную природу шума» и на этом вопрос закрыла. Мне всегда казалось, что в жилых помещениях система отопления должна работать бесшумно. Я не великий специалист по системам теплопотребления, поэтому прошу компетентных специалистов высказать своё мнение о технических и правовых путях выхода из ситуации. Уж очень неприятная ситуация складывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 9:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 16.2.2011, 9:12) *
На 14 этаже трёх секционного нового жилого многоквартирного дома (три секции - 13-14-15 этажей) наблюдается шум в отопительных приборах типа РСВ во всех квартирах последнего этажа. Шум возник сразу же после начала отопительного сезона в октябре. Система отопления в доме однотрубная, вертикальная, с верхней разводкой. Если кратковременно находится в помещении шум терпимый, но при долговременном нахождении начинает напрягать. Управляющая компания ничего внятного объяснить и сделать не может, по-видимому уровень квалификации не позволяет. На днях собиралась комиссия (в составе: застройщика, проектировщиков, подрядчика, управляющей компании), которая признала наличие шума в приборах, а в протоколе сослалась на «естественную природу шума» и на этом вопрос закрыла. Мне всегда казалось, что в жилых помещениях система отопления должна работать бесшумно. Я не великий специалист по системам теплопотребления, поэтому прошу компетентных специалистов высказать своё мнение о технических и правовых путях выхода из ситуации. Уж очень неприятная ситуация складывается.

Перемычки на приборах стоят?
Шум только на предпоследнем этаже?
...а, понял. Шумят именно приборы последнего этажа одной секции?
А 15 этаж не шумит?

Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.2.2011, 9:43
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 9:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(alem @ 16.2.2011, 9:43) *
Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите.

Это все, что Вы можете сказать?
А не интересно, отчего такая бяка?
Автор старттопика свалил. Буду смотреть за цирком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.2.2011, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Источник шума у вас это слишком большая скорость воды в трубах. Скажите какого диаметра трубы и из какого материала сделаны? Этоощибка ген застройщика пнрвоочередные причины либо проектировщик либо монтаж. У вас есть на радиаторе рег. Устройство? Позвоните в сэс проконсультмруйтесь оставьте им жалобу. Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.2.2011, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Техническую сторону оценить сложно без фактологических данных. Самое тривиальное - превышение скорости теплоносителя или низкое давление. А по факту может быть что угодно.
Правовой аспект проще. Пишете заявление в СЭН, они должны приехать на место и померять уровень шума (возможно эта услуга платная, не знаю) и вынести заключение. В принципе они сами дают предписание управляющей компании на устранение шума, но если бы все было так просто наверное уже бы они его устранили и раньше. Поэтому нужно готовиться к суду и формулировка иска будет не шум как таковой, а бездействие уполномоченных лиц. Думаю лучше будет с этим вопросом на юридический форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 10:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 9:53) *
Источник шума у вас это слишком большая скорость воды в трубах. Скажите какого диаметра трубы и из какого материала сделаны? Этоощибка ген застройщика пнрвоочередные причины либо проектировщик либо монтаж. У вас есть на радиаторе рег. Устройство? Позвоните в сэс проконсультмруйтесь оставьте им жалобу. Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!

Я так понял, что автор старттопика относит себя каким-то боком к ОВ. Иначе не был бы здесь.
То, что шумит вода - очевидно, не барабашка же. Где шумит? Вот вопрос.
А юридическую казуистику здесь рассматривать просто пошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 16.2.2011, 10:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(alem @ 16.2.2011, 9:43) *
Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите.

заплатившим по ХХХХ$/м.кв нормируемый шум утешения точно никакого не принесёт))...насчёт суда-это одна ис последних мер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 10:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 16.2.2011, 10:11) *
заплатившим по ХХХХ$/м.кв нормируемый шум утешения точно никакого не принесёт))...насчёт суда-это одна ис последних мер.

Где именно шумит? Есть ли перемычки на приборах? Есть ли терморегуляторы?
Какова величина циркуляционного давления?
Вы можете ответить на эти вопросы?
Или у Вас там пение сирен?
Есть еще куча вопросов, но они подождут до окончания шамканья.

Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 16.2.2011, 10:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 9:53) *
..... Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!

Естественный шум - звучит то как)), как ручей в лесу течёт))

Цитата(msi @ 16.2.2011, 10:18) *
Где именно шумит? Есть ли перемычки на приборах? Есть ли терморегуляторы?

Разумеется перемычка и терморегулятор (danfoss) имеются. Шум наблюдается в калонках радиатора РСВ (там где сечение самое узкое). Для эксперимента можно попробовать заменить радиатор на конветор – шум значительно уйдёт, во всяком случае тональность его поменяется.


Цитата(zeman @ 16.2.2011, 10:00) *
Техническую сторону оценить сложно без фактологических данных. Самое тривиальное - превышение скорости теплоносителя или низкое давление. А по факту может быть что угодно.

С Вами полностью согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 16.2.2011, 10:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



Из практики устранения таких шумов:
1) замена термостата
2) замена ОП
3) устранение за ужения либо на самой перемычке, либо после нее.
4) самое простое, воздух в системе.

Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 16.2.2011, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 10:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 16.2.2011, 10:24) *
Естественный шум - звучит то как)), как ручей в лесу течёт))


Разумеется перемычка и терморегулятор (danfoss) имеются. Шум наблюдается в калонках радиатора РСВ (там где сечение самое узкое). Для эксперимента можно попробовать заменить радиатор на конветор – шум значительно уйдёт, во всяком случае тональность его поменяется.



С Вами полностью согласен

Диаметры подводок - 1/2?
Во всех квартирах приборы одинаковые?
Подающая магистраль - одна на все секции или на каждой секции своя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.2.2011, 10:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Однотрубная с верхней разводкой - скорость во всём стояке одинаковая. Шумит только на последнем, значит фактор скорости отпадает.
Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше.
Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен.
В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.2.2011, 11:07
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



мне тоже думается что причина всего это низкое давление в системе не верхних этажах, и отсюда возможна кавитация на регуляторах (ну или на заужениях)
Можно попробовать перекрыть весь расход через отоп прибор последнего этажа, если шум останется, то шумит регулятор не стояке (если конечно таковой имеется... но как думается должен быть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 12:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 16.2.2011, 10:59) *
Однотрубная с верхней разводкой - скорость во всём стояке одинаковая. Шумит только на последнем, значит фактор скорости отпадает.
Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше.
Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен.
В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы...

Но не шумит же на 15 этаже секции рядом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 16.2.2011, 12:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(EvgenyiCG @ 16.2.2011, 10:29) *
Из практики устранения таких шумов:
1) замена термостата
2) замена ОП
3) устранение за ужения либо на самой перемычке, либо после нее.
4) самое простое, воздух в системе.

На что лучше заменить прибор и терморегулятор?На лестничной клетке установлены конвекторы с кожухом и заслонкой, шума практически нет.

Цитата(msi @ 16.2.2011, 12:25) *
Но не шумит же на 15 этаже секции рядом.


Честно говоря пока информации по 15-ти этажной секции нет, но на 13 этажной секции шум присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 16.2.2011, 12:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(jota @ 16.2.2011, 10:59) *
Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше.
Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен.
В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы...

Да, версия хорошая....Zeman об этом кстати тоже писал. Трудность ещё в том, что сложно заставить управляющую компанию начать налаживать систему, хотя это их прямая обязанность по договору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 14:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 16.2.2011, 12:32) *
На что лучше заменить прибор и терморегулятор?На лестничной клетке установлены конвекторы с кожухом и заслонкой, шума практически нет.



Честно говоря пока информации по 15-ти этажной секции нет, но на 13 этажной секции шум присутствует.

А-а-а... ну, тогда согласен с Йотой. Давления надо смотреть.
Простите, а Вы кем в этой истории числитесь?

Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 16.2.2011, 19:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(msi @ 16.2.2011, 13:54) *
А-а-а... ну, тогда согласен с Йотой. Давления надо смотреть.
Простите, а Вы кем в этой истории числитесь?

проектировщиком smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 21:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 19:00) *
проектировщиком smile.gif

Сочувствую. Дайте хоть аксонометрию СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.2.2011, 23:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Пожалуйста просветите, как может низкое давление быть причиной шума? просто раньше такого не слышал, про кавитацию знаю "вскипание" образование пзырьков воды, но для 95 градусов давления насыщения ниже атмосферного, и то вряд ли там дают 95 градусов...градусов 90... просветите ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 17.2.2011, 8:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(msi @ 16.2.2011, 9:48) *
Буду смотреть за цирком.

Это вы о чём?

Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 19:00) *
проектировщиком smile.gif

Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 17.2.2011, 8:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(webs @ 17.2.2011, 8:43) *
Это вы о чём?

Предполагал, коллега, - ошибочно, что Вас на теме не увижу. Это бывает и получается шизофреническая ситуация - форум говорит сам с собой в отсутствие вопрошающего.
Кстати, действительно интересно было бы взглянуть на схему системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 17.2.2011, 10:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(webs @ 17.2.2011, 8:45) *
Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех!

Во всем виноваты покупатели квартир, отдающие деньги за квадратные метры, которых на момент оплаты еще не существует. Если бы покупатель пришел в квартиру, а там радиаторы шумят, он бы просто ее не купил и все. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 17.2.2011, 11:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(zeman @ 17.2.2011, 10:56) *
Во всем виноваты покупатели квартир, отдающие деньги за квадратные метры, которых на момент оплаты еще не существует. Если бы покупатель пришел в квартиру, а там радиаторы шумят, он бы просто ее не купил и все. cool.gif

Покупатель всегда не прав))-это же советский подход Zeman))?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 17.2.2011, 11:53
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(webs @ 17.2.2011, 7:45) *
Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех!

Ни в коем случае...у каждого бывают ошибки...просто предположил.. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slsvn
сообщение 17.2.2011, 14:12
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94878



Возможно низкий подпор системы отопления, т-е низкое давление в обратном трубопроводе.
К примеру если высота дома 30м-давление в обратке ≥3атм+0.5атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.2.2011, 14:36
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(slsvn @ 17.2.2011, 14:12) *
Возможно низкий подпор системы отопления, т-е низкое давление в обратном трубопроводе.
К примеру если высота дома 30м-давление в обратке ≥3атм+0.5атм.

опишите физические процессы такого явления, очень интересно из-за чего может быть шум при низком давлении ph34r.gif

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.2.2011, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 17.2.2011, 17:04
Сообщение #29


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(msi @ 16.2.2011, 10:48) *
А не интересно, отчего такая бяка?


Это всё от невежества. Конкретные технически причины могут быть разными, но это нужна ревизия на объекте, а не в дистанционном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
webs
сообщение 17.2.2011, 17:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Цитата(alem @ 17.2.2011, 17:04) *
Это всё от невежества. Конкретные технически причины могут быть разными, но это нужна ревизия на объекте, а не в дистанционном режиме.

В целом вы правы, необходима независимая техническая экспертиза, но это уже крайняя мера, при подготовке документов в суд. Метеорологические условия на улице улучшаться, планирую заменить пробный отопительный прибор, подводки к нему, терморегулятор и ещё раз расшевелить управляющую компанию на наладочные работы…Если не поможет, тогда уже будем искать другие варианты решений.

Цитата(msi @ 17.2.2011, 8:48) *
Предполагал, коллега, - ошибочно, что Вас на теме не увижу. Это бывает и получается шизофреническая ситуация - форум говорит сам с собой в отсутствие вопрошающего.
Кстати, действительно интересно было бы взглянуть на схему системы отопления.

Откуда аксонометрия?))Шутите что-ли? Я житель)Я в теме)

Сообщение отредактировал webs - 17.2.2011, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных