Шум в системе отопления сданного в эксплуатацию нового жилого дома., Технические и правовые пути выхода из ситуации |
|
|
|
16.2.2011, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
На 14 этаже трёх секционного нового жилого многоквартирного дома (три секции - 13-14-15 этажей) наблюдается шум в отопительных приборах типа РСВ во всех квартирах последнего этажа. Шум возник сразу же после начала отопительного сезона в октябре. Система отопления в доме однотрубная, вертикальная, с верхней разводкой. Если кратковременно находится в помещении шум терпимый, но при долговременном нахождении начинает напрягать. Управляющая компания ничего внятного объяснить и сделать не может, по-видимому уровень квалификации не позволяет. На днях собиралась комиссия (в составе: застройщика, проектировщиков, подрядчика, управляющей компании), которая признала наличие шума в приборах, а в протоколе сослалась на «естественную природу шума» и на этом вопрос закрыла. Мне всегда казалось, что в жилых помещениях система отопления должна работать бесшумно. Я не великий специалист по системам теплопотребления, поэтому прошу компетентных специалистов высказать своё мнение о технических и правовых путях выхода из ситуации. Уж очень неприятная ситуация складывается.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(webs @ 16.2.2011, 9:12)  На 14 этаже трёх секционного нового жилого многоквартирного дома (три секции - 13-14-15 этажей) наблюдается шум в отопительных приборах типа РСВ во всех квартирах последнего этажа. Шум возник сразу же после начала отопительного сезона в октябре. Система отопления в доме однотрубная, вертикальная, с верхней разводкой. Если кратковременно находится в помещении шум терпимый, но при долговременном нахождении начинает напрягать. Управляющая компания ничего внятного объяснить и сделать не может, по-видимому уровень квалификации не позволяет. На днях собиралась комиссия (в составе: застройщика, проектировщиков, подрядчика, управляющей компании), которая признала наличие шума в приборах, а в протоколе сослалась на «естественную природу шума» и на этом вопрос закрыла. Мне всегда казалось, что в жилых помещениях система отопления должна работать бесшумно. Я не великий специалист по системам теплопотребления, поэтому прошу компетентных специалистов высказать своё мнение о технических и правовых путях выхода из ситуации. Уж очень неприятная ситуация складывается. Перемычки на приборах стоят? Шум только на предпоследнем этаже? ...а, понял. Шумят именно приборы последнего этажа одной секции? А 15 этаж не шумит?
Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 9:32
|
|
|
|
|
16.2.2011, 9:43
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(alem @ 16.2.2011, 9:43)  Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите. Это все, что Вы можете сказать? А не интересно, отчего такая бяка? Автор старттопика свалил. Буду смотреть за цирком.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Источник шума у вас это слишком большая скорость воды в трубах. Скажите какого диаметра трубы и из какого материала сделаны? Этоощибка ген застройщика пнрвоочередные причины либо проектировщик либо монтаж. У вас есть на радиаторе рег. Устройство? Позвоните в сэс проконсультмруйтесь оставьте им жалобу. Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали!
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Техническую сторону оценить сложно без фактологических данных. Самое тривиальное - превышение скорости теплоносителя или низкое давление. А по факту может быть что угодно. Правовой аспект проще. Пишете заявление в СЭН, они должны приехать на место и померять уровень шума (возможно эта услуга платная, не знаю) и вынести заключение. В принципе они сами дают предписание управляющей компании на устранение шума, но если бы все было так просто наверное уже бы они его устранили и раньше. Поэтому нужно готовиться к суду и формулировка иска будет не шум как таковой, а бездействие уполномоченных лиц. Думаю лучше будет с этим вопросом на юридический форум.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 9:53)  Источник шума у вас это слишком большая скорость воды в трубах. Скажите какого диаметра трубы и из какого материала сделаны? Этоощибка ген застройщика пнрвоочередные причины либо проектировщик либо монтаж. У вас есть на радиаторе рег. Устройство? Позвоните в сэс проконсультмруйтесь оставьте им жалобу. Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали! Я так понял, что автор старттопика относит себя каким-то боком к ОВ. Иначе не был бы здесь. То, что шумит вода - очевидно, не барабашка же. Где шумит? Вот вопрос. А юридическую казуистику здесь рассматривать просто пошло.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(alem @ 16.2.2011, 9:43)  Шум надо замерить. Если выйдете за норму, то отсудите. заплатившим по ХХХХ$/м.кв нормируемый шум утешения точно никакого не принесёт))...насчёт суда-это одна ис последних мер.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(webs @ 16.2.2011, 10:11)  заплатившим по ХХХХ$/м.кв нормируемый шум утешения точно никакого не принесёт))...насчёт суда-это одна ис последних мер. Где именно шумит? Есть ли перемычки на приборах? Есть ли терморегуляторы? Какова величина циркуляционного давления? Вы можете ответить на эти вопросы? Или у Вас там пение сирен? Есть еще куча вопросов, но они подождут до окончания шамканья.
Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 10:20
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(alexius_sev @ 16.2.2011, 9:53)  ..... Никакого природного шума быть не может. Это они вам охинею написали! Естественный шум - звучит то как)), как ручей в лесу течёт)) Цитата(msi @ 16.2.2011, 10:18)  Где именно шумит? Есть ли перемычки на приборах? Есть ли терморегуляторы? Разумеется перемычка и терморегулятор (danfoss) имеются. Шум наблюдается в калонках радиатора РСВ (там где сечение самое узкое). Для эксперимента можно попробовать заменить радиатор на конветор – шум значительно уйдёт, во всяком случае тональность его поменяется. Цитата(zeman @ 16.2.2011, 10:00)  Техническую сторону оценить сложно без фактологических данных. Самое тривиальное - превышение скорости теплоносителя или низкое давление. А по факту может быть что угодно. С Вами полностью согласен
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418

|
Из практики устранения таких шумов: 1) замена термостата 2) замена ОП 3) устранение за ужения либо на самой перемычке, либо после нее. 4) самое простое, воздух в системе.
Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 16.2.2011, 10:31
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(webs @ 16.2.2011, 10:24)  Естественный шум - звучит то как)), как ручей в лесу течёт))
Разумеется перемычка и терморегулятор (danfoss) имеются. Шум наблюдается в калонках радиатора РСВ (там где сечение самое узкое). Для эксперимента можно попробовать заменить радиатор на конветор – шум значительно уйдёт, во всяком случае тональность его поменяется.
С Вами полностью согласен Диаметры подводок - 1/2? Во всех квартирах приборы одинаковые? Подающая магистраль - одна на все секции или на каждой секции своя?
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Однотрубная с верхней разводкой - скорость во всём стояке одинаковая. Шумит только на последнем, значит фактор скорости отпадает. Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше. Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен. В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы...
|
|
|
|
|
16.2.2011, 11:07
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
мне тоже думается что причина всего это низкое давление в системе не верхних этажах, и отсюда возможна кавитация на регуляторах (ну или на заужениях) Можно попробовать перекрыть весь расход через отоп прибор последнего этажа, если шум останется, то шумит регулятор не стояке (если конечно таковой имеется... но как думается должен быть)
|
|
|
|
|
16.2.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(jota @ 16.2.2011, 10:59)  Однотрубная с верхней разводкой - скорость во всём стояке одинаковая. Шумит только на последнем, значит фактор скорости отпадает. Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше. Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен. В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы... Но не шумит же на 15 этаже секции рядом.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(EvgenyiCG @ 16.2.2011, 10:29)  Из практики устранения таких шумов: 1) замена термостата 2) замена ОП 3) устранение за ужения либо на самой перемычке, либо после нее. 4) самое простое, воздух в системе. На что лучше заменить прибор и терморегулятор?На лестничной клетке установлены конвекторы с кожухом и заслонкой, шума практически нет. Цитата(msi @ 16.2.2011, 12:25)  Но не шумит же на 15 этаже секции рядом. Честно говоря пока информации по 15-ти этажной секции нет, но на 13 этажной секции шум присутствует.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(jota @ 16.2.2011, 10:59)  Остаётся давление - самое низкое на последнем этаже. Для того, чтобы давление наверху не падало ниже допустимого, в теплоузле на обратке отопления 14эт дома должно быть минимум 5,0 бар, лучше ещё больше. Это самый лёгкий и быстрый способ проверки. Если давление окажется ниже, то шум на верхних этажах очень вероятен. В этом случае есть технические меры по подъёму статического давления системы... Да, версия хорошая....Zeman об этом кстати тоже писал. Трудность ещё в том, что сложно заставить управляющую компанию начать налаживать систему, хотя это их прямая обязанность по договору.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(webs @ 16.2.2011, 12:32)  На что лучше заменить прибор и терморегулятор?На лестничной клетке установлены конвекторы с кожухом и заслонкой, шума практически нет.
Честно говоря пока информации по 15-ти этажной секции нет, но на 13 этажной секции шум присутствует. А-а-а... ну, тогда согласен с Йотой. Давления надо смотреть. Простите, а Вы кем в этой истории числитесь?
Сообщение отредактировал msi - 16.2.2011, 14:55
|
|
|
|
|
16.2.2011, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(msi @ 16.2.2011, 13:54)  А-а-а... ну, тогда согласен с Йотой. Давления надо смотреть. Простите, а Вы кем в этой истории числитесь? проектировщиком
|
|
|
|
|
16.2.2011, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 19:00)  проектировщиком  Сочувствую. Дайте хоть аксонометрию СО.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Пожалуйста просветите, как может низкое давление быть причиной шума? просто раньше такого не слышал, про кавитацию знаю "вскипание" образование пзырьков воды, но для 95 градусов давления насыщения ниже атмосферного, и то вряд ли там дают 95 градусов...градусов 90... просветите
|
|
|
|
|
17.2.2011, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(msi @ 16.2.2011, 9:48)  Буду смотреть за цирком. Это вы о чём? Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 19:00)  проектировщиком  Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех!
|
|
|
|
|
17.2.2011, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(webs @ 17.2.2011, 8:43)  Это вы о чём? Предполагал, коллега, - ошибочно, что Вас на теме не увижу. Это бывает и получается шизофреническая ситуация - форум говорит сам с собой в отсутствие вопрошающего. Кстати, действительно интересно было бы взглянуть на схему системы отопления.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(webs @ 17.2.2011, 8:45)  Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех! Во всем виноваты покупатели квартир, отдающие деньги за квадратные метры, которых на момент оплаты еще не существует. Если бы покупатель пришел в квартиру, а там радиаторы шумят, он бы просто ее не купил и все.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(zeman @ 17.2.2011, 10:56)  Во всем виноваты покупатели квартир, отдающие деньги за квадратные метры, которых на момент оплаты еще не существует. Если бы покупатель пришел в квартиру, а там радиаторы шумят, он бы просто ее не купил и все.  Покупатель всегда не прав))-это же советский подход Zeman))?
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(webs @ 17.2.2011, 7:45)  Сразу проектировщики виноваты??…Лихо вы рассудили всех! Ни в коем случае...у каждого бывают ошибки...просто предположил..
|
|
|
|
|
17.2.2011, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94878

|
Возможно низкий подпор системы отопления, т-е низкое давление в обратном трубопроводе. К примеру если высота дома 30м-давление в обратке ≥3атм+0.5атм.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(slsvn @ 17.2.2011, 14:12)  Возможно низкий подпор системы отопления, т-е низкое давление в обратном трубопроводе. К примеру если высота дома 30м-давление в обратке ≥3атм+0.5атм. опишите физические процессы такого явления, очень интересно из-за чего может быть шум при низком давлении
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.2.2011, 14:36
|
|
|
|
|
17.2.2011, 17:04
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(msi @ 16.2.2011, 10:48)  А не интересно, отчего такая бяка? Это всё от невежества. Конкретные технически причины могут быть разными, но это нужна ревизия на объекте, а не в дистанционном режиме.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(alem @ 17.2.2011, 17:04)  Это всё от невежества. Конкретные технически причины могут быть разными, но это нужна ревизия на объекте, а не в дистанционном режиме. В целом вы правы, необходима независимая техническая экспертиза, но это уже крайняя мера, при подготовке документов в суд. Метеорологические условия на улице улучшаться, планирую заменить пробный отопительный прибор, подводки к нему, терморегулятор и ещё раз расшевелить управляющую компанию на наладочные работы…Если не поможет, тогда уже будем искать другие варианты решений. Цитата(msi @ 17.2.2011, 8:48)  Предполагал, коллега, - ошибочно, что Вас на теме не увижу. Это бывает и получается шизофреническая ситуация - форум говорит сам с собой в отсутствие вопрошающего. Кстати, действительно интересно было бы взглянуть на схему системы отопления. Откуда аксонометрия?))Шутите что-ли? Я житель)Я в теме)
Сообщение отредактировал webs - 17.2.2011, 17:15
|
|
|
|