Низкое давление ХВС, варианты повышения давления в МК доме |
|
|
|
|
9.3.2011, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Доброго времени суток уважаемые гуру! На сегодняшний день имею (или она меня...) такую проблему. Квартира на 9-м этаже 9-ти этажного 7-ми подъездного кирпичного дома. Дом сдан 2006г. Соответственно вся обвязка водоснабжения относительно новая. На лестничной площадке по 2-е квартиры. Стояк ХВС Dу 25 заканчивается на мне. Давление стабильно 0.5 - 1.2 в зависимости от времени суток. Но, как вы сами понимаете, этого мало... Собственно и вопрос: как разрешить эту проблему? Как я понял, все сводится к месту установки повысительного насоса: 1. на ввод в квартиру, типа UPA 2. в подвал, на стояк, фиг знает что 3. в подвал, отдельной трубой, хрен его разберет 4. Что-то еще, чего я не знаю.
Очень надеюсь на помощь. Спасибо!
Сообщение отредактировал velax - 9.3.2011, 20:05
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 20:23
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(velax @ 9.3.2011, 19:03)  Очень надеюсь на помощь. начните отсюда, п.4... - обычно помогает. Цитата Давление стабильно 0.5 - 1.2 в зависимости от времени суток. откуда знаете? Цитата Но, как вы сами понимаете, этого мало... мало на что?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1505
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
В УК думаю идти смысла -нет, они сразу отфутболят:" давление выше минимально допустимого (0,5 же есть) !" (вспоминая одного полуинтеллигента  ). пытаться вопить к их чуствам -бесполезно, ибо (скорей всего) водоснабжение -однозонное, и насосы -повысители стоят на это здание. то есть подняв давление для Вас, они превысят 4,5 атм. на нижних этажах, за что жители нижних этажей их сожрут (при желании и необходимости). То есть, УК нет никакого резона делать Вам счастье. Поэтому "спасение утопающих -дело рук самих утопающих" - надо повышать давление в отдельно взятой квартире.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 9.3.2011, 21:42
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.2011, 21:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
В УК идти смысл есть, т.к. теоретически договориться смогу... весь вопрос в том, что им необходимо готовое решение... Повысительных насосов нет, давление от водоканала. На вводе в дом 3.3-3.5 бар. По поводу вопилок от соседей - вроде не вопят, на ГВС у меня сейчас 4.5 бар.
Сообщение отредактировал velax - 9.3.2011, 22:04
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(velax @ 9.3.2011, 22:03)  На сегодняшний день имею (или она меня...) такую проблему... Если проблема беспкоит только Вас одного то наверное придется ставить на вводе в квартиру повысительный насос типа Grundfos UPA (при этом надо учитывать что он будет потреблять электроэнергию за ваш счет да и возможно шуметь немного будет, да и вообще я бы не очень хотел чтобы в моей квартире стоял насос). Но на месте Вашей управляющей компании поставил бы повысительную установку на весь водопровод холодной воды (вдруг у кого ещё есть или возникнут жалобы на низкое давление), а на тех участках где есть возможность того что давление будет выше максимально допустимого-поставил бы регуляторы давления.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 10:48
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
вообще-то, 5-12м на изливе на верхнем этаже - это нормально...почему у вас появились претензии? и как у вас на ГВС может быть 45м? На вводе в дом наверное...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 11:00
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Ну, наконец-то! Спасибо за вопросу по существу! Извините, вопрос: а вы принимали душ с такими параметрами давления? Мягко говоря, не работает! Тем более ставлю термостат - по его работе не прокатывает. Во вторых, будет водогрей. Квартира на стадии ремонта, так что делать / переделать можно все. Давление на ГВС на самом деле именно у меня 4,5 бар. Сейчас, грубо говоря, стоит две трубы с отводами, взял манометр, примастырил к отводам и померил давление в статике как ХВС, так и ГВС шестиочковым манометром WATTS. По поводу недовольных, догадываюсь что они есть, но специального опросника не проводил... Установка общего подъема - не реально, я не алигарх... Вообще то думаю попробовать идти по одному из двух путей, в связи с этим проконсультируйте: 1. установка насоса в стояк по этажу. Стояк задействован мною и всеми квартирами вниз подо мной, т.е. 9 квартир. Возможна ли ситуация с высасыванием воды с других стояков, и, как следствие, падение давления на верхних этажах соседних подъездов (стояков). 2. установка насоса с прокладыванием собственной трубы на 9 этаж. Очень интересует юридический (разрешат ли и т. д.?) аспект и техническая сторона вопроса (какой насос и т.д.) И еще, так, на всякий случай (хотя тоже вариант), при установке насоса типа UPA 120, возможно ли высасывание воды у соседей снизу?
Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 11:16
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 11:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
3м на излив душа ванной- это очень даже хорошо....Другое дело, если померяли на входе в квартиру до водосчётчика(он вообще стоит у вас?), тогда 3м будет явно мало...
1) если бы вы поставили насос у себя в квартире, то у других было бы всё норм...установка на целый стояк - более сложная ситуация, т.к. при увеличении напора - увеличится расход из поквартирных смесителей....т.е. расход будет не проектный, а завышен...если диаметры были подобраны впритык, то колебания будут на соседних стояках...если запас был, то может прокатить без последствий 2) проложить свою трубу через все этажи вам врят ли кто даст...это не реально
Сообщение отредактировал Водяной - 10.3.2011, 11:36
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 11:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Повторяю: стоит две трубы с 3/4 отводами + отсечные краны...Всё, больше ничего нет. Почему 3м.? - 5м. (но бывает, правда редко, 4м.) Да плюс трасса около 11м. до сан. узла...
Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 11:34
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 11:46
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
тем жителям, которые под вами, нафиг не надо ставить насос, у них и так всё хорошо)))) как вы их уломаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
1) логично... Как узнать / просчитать про этот запас. А зачем их уламывать, договорюсь с УК, если предоставлю готовое решение, поставлю за свой счет, и все будут радоваться. А насчет трубы, в случае индивидуального пользования, - так на лестничную площадку её.
Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 11:59
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 12:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(velax @ 10.3.2011, 11:50)  А насчет трубы, в случае индивидуального пользования, - так на лестничную площадку её. фигасе, я такое впервые вижу))), чтобы для верхней квартиры отдельный стояк шёл))) насос надо ставить в своей квартире... во-первых, маленький....мало шумит...дёшево стоит... во-вторых, никакой автоматики не надо и лишнего гемороя...надо напор создать, включил...не надо- выключил...никаких лишних трат электроэнергии...лишнего шума и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 12:20
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Цитата(Водяной @ 10.3.2011, 12:17)  насос надо ставить в своей квартире... 1. Какой? (Что Вы скажете по WILO PB 400 или два последовательно Aqualight UPA-120) 2. Не высосет ли он воду из туалетного бачка у соседей снизу?
Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 12:34
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 12:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(velax @ 10.3.2011, 12:20)  2. Не высосет ли он воду из туалетного бачка у соседей снизу?  Анекдот. У мужика унитаз засорился, вызывает сантехника. Приходит здоровенный мужик: "Где унитаз?" "Вот тут..." Мужик растягивает огромный рот на унитаз и начинает высасывать, чпок, отходит от унитаза и достаёт изо рта девочку: "Вот ваша причина." Девочка: "Я не причина, я этажом ниже какала!!!" Ничего этот насос с бачком соседа не сделает, ставьте и не думайте, рекомендую UPA.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.3.2011, 12:49
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
У UPA - производительность низкая, так сказать только на один водоприбор...Да и 0.8 бара не густо... желательно поболее... А опыт общения с WILO у кого нибудь есть? Или с китайскими товарищами?... Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 12:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(velax @ 9.3.2011, 21:59)  В УК идти смысл есть, т.к. теоретически договориться смогу... весь вопрос в том, что им необходимо готовое решение... Повысительных насосов нет, давление от водоканала. На вводе в дом 3.3-3.5 бар. По поводу вопилок от соседей - вроде не вопят, на ГВС у меня сейчас 4.5 бар. Разница в давлении гор и хол воды на смесителе не должна превышать 1атм. Это обычно пишут в паспорте смесителя. И в ГОСТе ИМХО есть. За это можно зацепиться и требовать с ЖЭКа устранить проблему. Скорее всего банальный засор/заужение трубы. Что у соседа на Вашем этаже?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 13:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(velax @ 10.3.2011, 12:54)  У UPA - производительность низкая, так сказать только на один водоприбор...Да и 0.8 бара не густо... желательно поболее... А опыт общения с WILO у кого нибудь есть? Или с китайскими товарищами?... Спасибо. Вы гранит собрались резать чтоль водой? 0,8 плюс существующее давление это уже порядка 20 метров...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 13:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55)  Что у соседа на Вашем этаже? Такая же хрень. Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55)  Скорее всего банальный засор/заужение трубы. Если для ХВС, то просто давление низкое на вводе в дом 3.5 бар. Засоров и заужений нет, водичка устойчиво идет... Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55)  За это можно зацепиться и требовать с ЖЭКа устранить проблему Согласен, можно попробовать...У нас УК. Как повод для насосов на стояк...Надо подумать / проконсультироваться... Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 13:03)  Вы гранит собрались резать чтоль водой? 0,8 плюс существующее давление это уже порядка 20 метров... Вообще то 0.8 + 0.5 будет 1.3, и то в статике, т.е. без водоразбора и без учета местных потерь, так что не до гранита...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 13:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
))))))13м -это хорошее давление на вводе в квартиру...вы сколько хотите? Вило - хорошие насосы...А вот китаёзные ставить не надо, не стоит того...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Цитата(Водяной @ 10.3.2011, 13:56)  ))))))13м -это хорошее давление на вводе в квартиру...вы сколько хотите? Ну, давайте без лукавства, для комфортного пользованием душа необходимо 2 бар. Кстати, грюнфос делают в китае... По поводу вило: как он шумит-то? Насос с сухим ротором...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Господа! Реально кто нибудь сталкивался с такой задачей? Не вроде бы, а именно решение...  кажись и форум об этом....типа диалог специалистов... или их здесь нет... ИМХО все сводится к банальному подбору насоса и места его установки... Мда... кисло как-то....
Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 14:26
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 15:05
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(velax @ 10.3.2011, 13:14)  Мда... кисло как-то.... эт точно!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 15:18
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(velax @ 9.3.2011, 20:03)  Давление стабильно 0.5 - 1.2 в зависимости от времени суток. Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 13:03)  Вы гранит собрались резать чтоль водой? 0,8 плюс существующее давление это уже порядка 20 метров... Цитата(velax @ 10.3.2011, 13:10)  Вообще то 0.8 + 0.5 будет 1.3, и то в статике, т.е. без водоразбора и без учета местных потерь, так что не до гранита... Цитата(velax @ 10.3.2011, 14:01)  Ну, давайте без лукавства, для комфортного пользованием душа необходимо 2 бар. Сегодня у себя дома промеряю, даже интересно стало, но то, что там не 2 кило (так автошины накачивают), это точно. Цитата(velax @ 10.3.2011, 14:01)  По поводу вило: как он шумит-то? Насос с сухим ротором... "Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж..." Вроде так.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 15:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 15:18)  Сегодня у себя дома промеряю, даже интересно стало, но то, что там не 2 кило (так автошины накачивают), это точно. Ну да, только желательно на вводе и без водоразбора... Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 15:18)  "Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж..." Блин, не пойдет - громко, ...желательно: "ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш..."
Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 15:32
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(velax @ 10.3.2011, 15:24)  Ну да, только желательно на вводе и без водоразбора... зачем вам без водоразбора-то давление? вы когда моетесь разбор как раз идет. по СНиПу 3 метра напора перед душем нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 15:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(velax @ 10.3.2011, 15:24)  Блин, не пойдет - громко, ...желательно: "ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш..."  Тогда Вам нужен UPA, он как раз так и работает, но струя воды с ног сбивать уже не будет, а это конечно безрадостно.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 16:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
2 бар??? да и при 1 баре, к примеру, тоже очень даже неплохо)))....для себя ищите с мокрым...уровни шумов у насосов одного класса брендовых фирм примерно одинаков
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1505
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
че-то ерунда какая-то, какой разлив хвс и гвс?
если на ГВС 4.5 очка на 9-м этаже, то на первом -4,5+2,7=7.2 атм. что-ли?
как УК такое давление в ГВС умудрилось соорудить-то? только на него насосы повышающие поставило?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2011, 17:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(l-nikolaev @ 10.3.2011, 17:45)  если на ГВС 4.5 очка на 9-м этаже, то на первом -4,5+2,7=7.2 атм. что-ли? Да легко. В сетях с открытым водоразбором это так и есть, у нас местами доходит до 8 кг. (Водоразбор с подачи при околонулевых температурах наружного воздуха)
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2011, 9:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ИМХО, проблема решается правильным подбором распылителя душа. Гораздо дешевле, тише и эффективнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2011, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868

|
Разговор идет о поднятии давлении на отметке 27м....
Сообщение отредактировал velax - 11.3.2011, 14:15
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2011, 15:25
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
еще раз вопрос - для чего?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2011, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Цитата(velax @ 10.3.2011, 14:14)  Господа! Реально кто нибудь сталкивался с такой задачей? Не вроде бы, а именно решение...  кажись и форум об этом....типа диалог специалистов... или их здесь нет... ИМХО все сводится к банальному подбору насоса и места его установки... Мда... кисло как-то.... В Москве подобная проблема тоже встречается. Из личного опыта по одной жалобе: мы предложили МВК 2 варианта - либо гидравлическое перераспределение потоков и давления (т.е. повысить давление в сети) либо поставить подкачивающие насосы в подвале. Остановились на насосах. Перераспределение предлагалось из-за того, что дом был присоединен непосредственно к квартальному водопроводу, а не через насосную станцию или насосы в ЦТП. Скажите, у Вас дом новый, 9 этажей, 7 подъездов, неужели его присоединяли к существующему ЦТП? Наверняка у Вас в доме ИТП, в котором стоят насосы и на ГВС, и на ХВС. И вообще, откуда у Вас холодная вода? Непосредственно из квартального водопровода или через насосы? Где насосы расположены, в ЦТП, ИТП, отдельная насосная? Значительная разница давлений на ГВС и ХВС возможна при циркуляционно-повысительной схеме ГВС и при открытой схеме теплоснабжения, но саму схему можно отследить по температуре - при открытой схеме Тгвс значительно выше. Длинное предисловие к тому, что, может, не стоит городить огород, а лучше повысить давление насосами в ИТП (ЦТП, насосной)? Все-таки 3,5 атм на вводе такого большого дома - маловато, лучше не меньше 4атм (минимальная статика примерно: 3м(высота этажа)*9+10(подвал, заполнение системы и min для излива)=37м=3,7атм=3,7 бар. А с динамикой - не меньше 4атм. А из практики, как правило, на 9-ти этажках держат 4,5атм на вводе в дом на ГВС и ХВС. А если уж остановились на квартирном насосе, но боитесь оттянуть воду от соседей, то поставьте бак-накопитель.
Сообщение отредактировал burokrat - 12.3.2011, 23:41
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2011, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55)  Скорее всего банальный засор/заужение трубы. Что у соседа на Вашем этаже? Истина вот где.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2011, 20:28
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99789

|
Здравствуйте. У меня приблизительно такая-же проблема: пригород, водонапорная башня, частный дом, поливочный сезон. Вода в подвале есть почти всегда, а вот выше поднимается крайне редко. Хотелось-бы иметь в доме постоянное (пусть небольшое и изредко пропадающее) давление. Пожалуйста, если не сложно, подскажите оптимальное решение. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2011, 21:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ал-др @ 23.3.2011, 20:28)  Здравствуйте. У меня приблизительно такая-же проблема: пригород, водонапорная башня, частный дом, поливочный сезон. Вода в подвале есть почти всегда, а вот выше поднимается крайне редко. Хотелось-бы иметь в доме постоянное (пусть небольшое и изредко пропадающее) давление. Пожалуйста, если не сложно, подскажите оптимальное решение. Спасибо. Оптимальнейшим решением будет подкачивающая станция, просто наберите в поисковике какой-нибудь каламбур типа "jet, вода, станция", очень даже бюджетное решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 20:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99789

|
Здравствуйте. HeatServ,спасибо за ответ. Возникли новые вопросы. ---Насосная станция Джамбо 60/35 Насос-автомат (насосная станция) сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов. -Насос со встроенным эжектором Корпус насоса выполнен из чугуна, а рабочее колесо — из износостойких пластических материалов. ---Насосная станция Джамбо 70/50 Н-50 Насосная станция сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов, -Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, а рабочее колесо и проточный блок «направляющий аппарат — трубка Вентури — сопло» — из износостойких пластических материалов
Какой НАСОС практичнее?.....А если насос "хапнет" воздух?.....Для чего нужен "эжектор"?.....Давление воды в кране будет от 1,5 до 3 атм? и как этого избежать?.....ДУ счётчика воды взять 1/2 дюйма или больше (к дому идёт ПВД-50)? Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 21:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
гы-ыыы.. подождем шо ответит "лучший инженер форума АВОК" на данные вопросы...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 22:23
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ал-др @ 24.3.2011, 20:52)  Здравствуйте. HeatServ,спасибо за ответ. Возникли новые вопросы. ---Насосная станция Джамбо 60/35 Насос-автомат (насосная станция) сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов. -Насос со встроенным эжектором Корпус насоса выполнен из чугуна, а рабочее колесо — из износостойких пластических материалов. ---Насосная станция Джамбо 70/50 Н-50 Насосная станция сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов, -Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, а рабочее колесо и проточный блок «направляющий аппарат — трубка Вентури — сопло» — из износостойких пластических материалов Практичнее тот, который дешевле, можно долго пытаться их сравнивать по заявленным показателям и особенно всяческой геометрии рабочих полостей и композитности материалов, но тут довольно сомнительная польза... ну, выше КПД, ну потери ниже, ну круче в конце концов, можно в красный угол поставить... и чего? Не в промышленных же масштабах Вы воду гоняете? Я себе купил в своё время в деревню недорогую Джамбу и не жалею ни капли, если хапнет воздуха - не будет работать, чтобы избежать этого в верхнюю точку (трёхчетвертная вроде внутренняя резьба) я вкрутил кран шаровый, а рядом накопительный бак герметичный, как только не даёт нужного напора (или вообще не даёт напора) надо стравить воздух, происходит это редко. По поводу давления - джамбы комплектуются релюхой давления, всё регулируется, снимается крышка, отвёртка в помощь. Не забываем ставить обратный клапан, один хороший или два "середнячка". Цитата(Ал-др @ 24.3.2011, 20:52)  ДУ счётчика воды взять 1/2 дюйма или больше (к дому идёт ПВД-50)? Спасибо. Это зависит только от расхода, счётчик подбирается по расходу. ЗЫ Модераторам - пост предыдущего оратора можно попросить удалить? А то КГ/АМ какой-то получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2011, 20:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99789

|
Здравствуйте. HeatServ, спасибо. Не знаю как Vict-а, а меня Ваш ответ вполне удовлетворил. Доходчиво и без (ненужных МНЕ) графиков, формул и т.п.. Надеюсь, что закупить и смонтировать у меня получится без вопросов. Удачи.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2011, 21:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Ал-др @ 25.3.2011, 19:50)  HeatServ, спасибо. Не знаю как Vict-а, а меня Ваш ответ вполне удовлетворил. Доходчиво и без (ненужных МНЕ) графиков, формул и т.п.. удовлетворяйтесь и дальше.... когда вспомните про формулы и графики(бо катаклизмы случаются) - обращайтесь к нему же, - в его деревне, не зная диагноза(условий циферных) еще и не такие вопросы решали... правда потом на этом же форуме и ищет ответов от "знаний" своих... А в остальном он прав - "Практичнее тот, который дешевле..."
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2011, 21:54
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ал-др @ 25.3.2011, 20:50)  Надеюсь, что закупить и смонтировать у меня получится без вопросов. Удачи. Да ничего там сложного, сегодня кстати покупал для знакомого такой, насчёт трёх четвертей ошибся, дюймовка там везде, не забудьте накачать аккумулятор до полутора килограммов, меньше - мембрана бака лопнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2011, 0:26
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Даю картинку сегодняшней покупки. Кто не хочет просто смотреть картинку порекомендую хорошую музыку для сопровождения: http://www.youtube.com/watch?v=heKnpwXiBAI...feature=related
|
|
|
|
|
|
|
|
26.3.2011, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Это те два лебедя слева?  На что они Вам: вряд ли для частного дома, скорее для подкачивающей насосной станции.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2013, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958

|
Здравствуйте. Нужна помощь в выборе повысительного насоса. Есть 2-х этажное АБК где моются рабочие и находится цех разрубки мяса. Есть только ХВС и два водонагревателя на 450 литров. Когда моют цех разрубки то на 2-м этаже АБК воды нет совсем, ни хвс ни гвс, какой насос можно поставить и куда подключить? Думали про насосные станции, но что то они мне кажутся слабыми. мощность 1100вт и давление до 2.8атм(от 1.4атм)-это то что можно купить в нашем городе. спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2013, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
да насос то не проблема, а вот куда подключить.. то есть проблема. У вас есть в здании труба в которой хватит воды и давления её для работы насоса?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2013, 17:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(zay1973 @ 17.1.2013, 22:01)  Здравствуйте. Нужна помощь в выборе повысительного насоса. Есть 2-х этажное АБК где моются рабочие и находится цех разрубки мяса. Есть только ХВС и два водонагревателя на 450 литров. Когда моют цех разрубки то на 2-м этаже АБК воды нет совсем, ни хвс ни гвс, какой насос можно поставить и куда подключить? Думали про насосные станции, но что то они мне кажутся слабыми. мощность 1100вт и давление до 2.8атм(от 1.4атм)-это то что можно купить в нашем городе. спасибо. Сварите из нержавейки бак 1х1х1м. Из него и качайте насосом. На входе воды в бак из водопровода поставите пару/тройку поплавковых клапанов для бачков унитазов. У будет Вам счастье. Раз в полгода бак дезинфицировать и мыть хлоркой. В крышке бака не забудьте дыхательное отверстие с сеткой. А то сплющит при работе насоса.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2013, 19:41
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177476

|
Самый главный вопрос именно в том, откуда вам известно что давление постоянно и как вы его замеряли? Может проблема вообще другого характера, а насос в любом случае установите на вводе в квартиру.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1.2013, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В какую квартиру и откуда она в АБК появилась? Да и рубка мяса видимо не у соседа в квартире...... производится.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2013, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Solomonik @ 18.1.2013, 19:41)  Самый главный вопрос именно в том, откуда вам известно что давление постоянно и как вы его замеряли? Может проблема вообще другого характера, а насос в любом случае установите на вводе в квартиру. Забыл очки протереть!
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2016, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Подброшу на вентилятор... для тех кто 0.8 бар гранит резать собирается
IMG_20160828_214038.jpg ( 5,24 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 44Вот этим мыться практически не реально... идет тонюююсенькая струйка из под крана... про душ даже говорить нечего. ТАк что прежде чем что то говорить, стоит это попробовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2016, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 10:37)  Подброшу на вентилятор... для тех кто 0.8 бар гранит резать собирается
IMG_20160828_214038.jpg ( 5,24 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 44Вот этим мыться практически не реально... идет тонюююсенькая струйка из под крана... про душ даже говорить нечего. ТАк что прежде чем что то говорить, стоит это попробовать. 0,8 бар - это 8 м вод ст. Вы душ на даче когда нить видели, кран открывали? а там всего 2 м вод ст. Не у всех знаете ли гидромассажная лейка, особенно у рабочих в АБК... Другое дело что пока от манометра вода до крана или душа дойдет, то давление еще упадет, особенно если отводов-переходов уевую тучу напаяли.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2016, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Цитата(timofeyprof @ 1.9.2016, 9:50)  0,8 бар - это 8 м вод ст. Вы душ на даче когда нить видели, кран открывали? а там всего 2 м вод ст. Не у всех знаете ли гидромассажная лейка, особенно у рабочих в АБК... Другое дело что пока от манометра вода до крана или душа дойдет, то давление еще упадет, особенно если отводов-переходов уевую тучу напаяли. Вы знаете... на этой фотке квартира, 16этаж. И некогда там подавалось давление 2бара - все было чудесно... минимум получалось 1.5 в час наибольшего... Ну как на манометре хвс. А некоторое время назад, отключали по какойто причине ГВС, и с тех пор давление порядком снизилось в час наибольшего... С чего бы это? И все мы знаем и понимаем что кто то не до конца открыл запорную арматуру (вот вопрос конечно где и как заставить ее открыть)... Ну конечно же... Гидромассажные лейки - они обязательно стоят у всех кто недоволен давлением... отнюдь... да и лейка простая стоит.. .в кранах тоже вода слабая. В час наибольшего водоразбора. А у вас в квартире до душа многоль теряется? Сами в это верите? В простой квартире... Про дачный душ порадовали...нет правда - классное сравнение. Вы у себя дома, заверните давление ради прикола до минимально допустимого 0.4.. .и попробуйте помыться... расскажите потом обчеству каково )))
Сообщение отредактировал Wintt - 1.9.2016, 10:10
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2016, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 11:07)  Вы знаете... на этой фотке квартира, 16этаж. теперь знаю. а до этого не было причин знать - с утра по фоткам не вангую - аура бледнеет
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2016, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665

|
Положение рукоятки редуктора давления ГВС пробыли менять? При смене позиций, показания на манометре так же и оставались 0,8 бара?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2016, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987

|
Цитата(vezde_voda @ 1.9.2016, 11:02)  Положение рукоятки редуктора давления ГВС пробыли менять? При смене позиций, показания на манометре так же и оставались 0,8 бара? Какой интересный совет однако... и простой... чойто я не додумался то проверить. Погляжу сегодня
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.2016, 3:43
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5253
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
сетки на редукторах почистите.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.2016, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 16:17)  Какой интересный совет однако... и простой... чойто я не додумался то проверить. Погляжу сегодня Каковы результаты?
|
|
|
|
|
|