> Низкое давление ХВС, варианты повышения давления в МК доме
velax
сообщение 9.3.2011, 20:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Доброго времени суток уважаемые гуру!
На сегодняшний день имею (или она меня...) такую проблему. Квартира на 9-м этаже 9-ти этажного 7-ми подъездного кирпичного дома. Дом сдан 2006г. Соответственно вся обвязка водоснабжения относительно новая. На лестничной площадке по 2-е квартиры. Стояк ХВС Dу 25 заканчивается на мне. Давление стабильно 0.5 - 1.2 в зависимости от времени суток. Но, как вы сами понимаете, этого мало...
Собственно и вопрос: как разрешить эту проблему? Как я понял, все сводится к месту установки повысительного насоса:
1. на ввод в квартиру, типа UPA
2. в подвал, на стояк, фиг знает что
3. в подвал, отдельной трубой, хрен его разберет
4. Что-то еще, чего я не знаю.

Очень надеюсь на помощь.
Спасибо!

Сообщение отредактировал velax - 9.3.2011, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.3.2011, 20:23
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(velax @ 9.3.2011, 19:03) *
Очень надеюсь на помощь.
начните отсюда, п.4... - обычно помогает.

Цитата
Давление стабильно 0.5 - 1.2 в зависимости от времени суток.
откуда знаете?

Цитата
Но, как вы сами понимаете, этого мало...
мало на что?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 9.3.2011, 21:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1505
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



В УК думаю идти смысла -нет, они сразу отфутболят:" давление выше минимально допустимого (0,5 же есть) !" (вспоминая одного полуинтеллигента smile.gif).

пытаться вопить к их чуствам -бесполезно, ибо (скорей всего) водоснабжение -однозонное, и насосы -повысители стоят на это здание. то есть подняв давление для Вас, они превысят 4,5 атм. на нижних этажах, за что жители нижних этажей их сожрут (при желании и необходимости).

То есть, УК нет никакого резона делать Вам счастье. Поэтому "спасение утопающих -дело рук самих утопающих" - надо повышать давление в отдельно взятой квартире.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 9.3.2011, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 9.3.2011, 21:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



В УК идти смысл есть, т.к. теоретически договориться смогу... весь вопрос в том, что им необходимо готовое решение...
Повысительных насосов нет, давление от водоканала. На вводе в дом 3.3-3.5 бар. По поводу вопилок от соседей - вроде не вопят, на ГВС у меня сейчас 4.5 бар.

Сообщение отредактировал velax - 9.3.2011, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 10.3.2011, 6:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(velax @ 9.3.2011, 22:03) *
На сегодняшний день имею (или она меня...) такую проблему...

Если проблема беспкоит только Вас одного то наверное придется ставить на вводе в квартиру повысительный насос типа Grundfos UPA (при этом надо учитывать что он будет потреблять электроэнергию за ваш счет да и возможно шуметь немного будет, да и вообще я бы не очень хотел чтобы в моей квартире стоял насос). Но на месте Вашей управляющей компании поставил бы повысительную установку на весь водопровод холодной воды (вдруг у кого ещё есть или возникнут жалобы на низкое давление), а на тех участках где есть возможность того что давление будет выше максимально допустимого-поставил бы регуляторы давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.3.2011, 10:48
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



вообще-то, 5-12м на изливе на верхнем этаже - это нормально...почему у вас появились претензии?
и как у вас на ГВС может быть 45м? На вводе в дом наверное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 11:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Ну, наконец-то! Спасибо за вопросу по существу!
Извините, вопрос: а вы принимали душ с такими параметрами давления? Мягко говоря, не работает! Тем более ставлю термостат - по его работе не прокатывает. Во вторых, будет водогрей.
Квартира на стадии ремонта, так что делать / переделать можно все. Давление на ГВС на самом деле именно у меня 4,5 бар. Сейчас, грубо говоря, стоит две трубы с отводами, взял манометр, примастырил к отводам и померил давление в статике как ХВС, так и ГВС шестиочковым манометром WATTS.
По поводу недовольных, догадываюсь что они есть, но специального опросника не проводил... Установка общего подъема - не реально, я не алигарх...
Вообще то думаю попробовать идти по одному из двух путей, в связи с этим проконсультируйте:
1. установка насоса в стояк по этажу. Стояк задействован мною и всеми квартирами вниз подо мной, т.е. 9 квартир. Возможна ли ситуация с высасыванием воды с других стояков, и, как следствие, падение давления на верхних этажах соседних подъездов (стояков).
2. установка насоса с прокладыванием собственной трубы на 9 этаж.
Очень интересует юридический (разрешат ли и т. д.?) аспект и техническая сторона вопроса (какой насос и т.д.)
И еще, так, на всякий случай (хотя тоже вариант), при установке насоса типа UPA 120, возможно ли высасывание воды у соседей снизу?

Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.3.2011, 11:27
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



3м на излив душа ванной- это очень даже хорошо....Другое дело, если померяли на входе в квартиру до водосчётчика(он вообще стоит у вас?), тогда 3м будет явно мало...

1) если бы вы поставили насос у себя в квартире, то у других было бы всё норм...установка на целый стояк - более сложная ситуация, т.к. при увеличении напора - увеличится расход из поквартирных смесителей....т.е. расход будет не проектный, а завышен...если диаметры были подобраны впритык, то колебания будут на соседних стояках...если запас был, то может прокатить без последствий
2) проложить свою трубу через все этажи вам врят ли кто даст...это не реально

Сообщение отредактировал Водяной - 10.3.2011, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 11:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Повторяю: стоит две трубы с 3/4 отводами + отсечные краны...Всё, больше ничего нет. Почему 3м.? - 5м. (но бывает, правда редко, 4м.) Да плюс трасса около 11м. до сан. узла...

Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.3.2011, 11:46
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



тем жителям, которые под вами, нафиг не надо ставить насос, у них и так всё хорошо))))
как вы их уломаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 11:50
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



1) логично... Как узнать / просчитать про этот запас.
А зачем их уламывать, договорюсь с УК, если предоставлю готовое решение, поставлю за свой счет, и все будут радоваться.
А насчет трубы, в случае индивидуального пользования, - так на лестничную площадку её.

Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.3.2011, 12:17
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(velax @ 10.3.2011, 11:50) *
А насчет трубы, в случае индивидуального пользования, - так на лестничную площадку её.


фигасе, я такое впервые вижу))), чтобы для верхней квартиры отдельный стояк шёл)))
насос надо ставить в своей квартире...
во-первых, маленький....мало шумит...дёшево стоит...
во-вторых, никакой автоматики не надо и лишнего гемороя...надо напор создать, включил...не надо- выключил...никаких лишних трат электроэнергии...лишнего шума и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 12:20
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Цитата(Водяной @ 10.3.2011, 12:17) *
насос надо ставить в своей квартире...

1. Какой? (Что Вы скажете по WILO PB 400 или два последовательно Aqualight UPA-120)
2. Не высосет ли он воду из туалетного бачка у соседей снизу? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.3.2011, 12:49
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(velax @ 10.3.2011, 12:20) *
2. Не высосет ли он воду из туалетного бачка у соседей снизу? rolleyes.gif
Анекдот.
У мужика унитаз засорился, вызывает сантехника. Приходит здоровенный мужик: "Где унитаз?" "Вот тут..." Мужик растягивает огромный рот на унитаз и начинает высасывать, чпок, отходит от унитаза и достаёт изо рта девочку: "Вот ваша причина." Девочка: "Я не причина, я этажом ниже какала!!!"
Ничего этот насос с бачком соседа не сделает, ставьте и не думайте, рекомендую UPA.

Сообщение отредактировал HeatServ - 10.3.2011, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 12:54
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



biggrin.gif
У UPA - производительность низкая, так сказать только на один водоприбор...Да и 0.8 бара не густо... желательно поболее...
А опыт общения с WILO у кого нибудь есть?
Или с китайскими товарищами?...
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2011, 12:55
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(velax @ 9.3.2011, 21:59) *
В УК идти смысл есть, т.к. теоретически договориться смогу... весь вопрос в том, что им необходимо готовое решение...
Повысительных насосов нет, давление от водоканала. На вводе в дом 3.3-3.5 бар. По поводу вопилок от соседей - вроде не вопят, на ГВС у меня сейчас 4.5 бар.

Разница в давлении гор и хол воды на смесителе не должна превышать 1атм. Это обычно пишут в паспорте смесителя. И в ГОСТе ИМХО есть. За это можно зацепиться и требовать с ЖЭКа устранить проблему. Скорее всего банальный засор/заужение трубы.
Что у соседа на Вашем этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.3.2011, 13:03
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(velax @ 10.3.2011, 12:54) *
biggrin.gif
У UPA - производительность низкая, так сказать только на один водоприбор...Да и 0.8 бара не густо... желательно поболее...
А опыт общения с WILO у кого нибудь есть?
Или с китайскими товарищами?...
Спасибо.
Вы гранит собрались резать чтоль водой? 0,8 плюс существующее давление это уже порядка 20 метров...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 13:10
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55) *
Что у соседа на Вашем этаже?

Такая же хрень.
Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55) *
Скорее всего банальный засор/заужение трубы.

Если для ХВС, то просто давление низкое на вводе в дом 3.5 бар. Засоров и заужений нет, водичка устойчиво идет...
Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55) *
За это можно зацепиться и требовать с ЖЭКа устранить проблему

Согласен, можно попробовать...У нас УК. Как повод для насосов на стояк...Надо подумать / проконсультироваться...

Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 13:03) *
Вы гранит собрались резать чтоль водой? 0,8 плюс существующее давление это уже порядка 20 метров...

Вообще то 0.8 + 0.5 будет 1.3, и то в статике, т.е. без водоразбора и без учета местных потерь, так что не до гранита...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.3.2011, 13:56
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



))))))13м -это хорошее давление на вводе в квартиру...вы сколько хотите?
Вило - хорошие насосы...А вот китаёзные ставить не надо, не стоит того...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 14:01
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Цитата(Водяной @ 10.3.2011, 13:56) *
))))))13м -это хорошее давление на вводе в квартиру...вы сколько хотите?

Ну, давайте без лукавства, для комфортного пользованием душа необходимо 2 бар.
Кстати, грюнфос делают в китае...
По поводу вило: как он шумит-то? Насос с сухим ротором...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 14:14
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Господа! Реально кто нибудь сталкивался с такой задачей? Не вроде бы, а именно решение...
blink.gif кажись и форум об этом....типа диалог специалистов... или их здесь нет...
ИМХО все сводится к банальному подбору насоса и места его установки...
Мда... кисло как-то....

Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.3.2011, 15:05
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(velax @ 10.3.2011, 13:14) *
Мда... кисло как-то....
эт точно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.3.2011, 15:18
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(velax @ 9.3.2011, 20:03) *
Давление стабильно 0.5 - 1.2 в зависимости от времени суток.


Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 13:03) *
Вы гранит собрались резать чтоль водой? 0,8 плюс существующее давление это уже порядка 20 метров...



Цитата(velax @ 10.3.2011, 13:10) *
Вообще то 0.8 + 0.5 будет 1.3, и то в статике, т.е. без водоразбора и без учета местных потерь, так что не до гранита...


Цитата(velax @ 10.3.2011, 14:01) *
Ну, давайте без лукавства, для комфортного пользованием душа необходимо 2 бар.

Сегодня у себя дома промеряю, даже интересно стало, но то, что там не 2 кило (так автошины накачивают), это точно.

Цитата(velax @ 10.3.2011, 14:01) *
По поводу вило: как он шумит-то? Насос с сухим ротором...
"Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж..." Вроде так. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 10.3.2011, 15:24
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 15:18) *
Сегодня у себя дома промеряю, даже интересно стало, но то, что там не 2 кило (так автошины накачивают), это точно.

Ну да, только желательно на вводе и без водоразбора...
Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 15:18) *
"Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж..."

Блин, не пойдет - громко, ...желательно: "ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш..." rolleyes.gif

Сообщение отредактировал velax - 10.3.2011, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.3.2011, 15:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(velax @ 10.3.2011, 15:24) *
Ну да, только желательно на вводе и без водоразбора...

зачем вам без водоразбора-то давление? вы когда моетесь разбор как раз идет. по СНиПу 3 метра напора перед душем нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.3.2011, 15:55
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(velax @ 10.3.2011, 15:24) *
Блин, не пойдет - громко, ...желательно: "ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш..." rolleyes.gif
Тогда Вам нужен UPA, он как раз так и работает, но струя воды с ног сбивать уже не будет, а это конечно безрадостно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.3.2011, 16:35
Сообщение #27


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5236
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



2 бар??? да и при 1 баре, к примеру, тоже очень даже неплохо)))....для себя ищите с мокрым...уровни шумов у насосов одного класса брендовых фирм примерно одинаков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 10.3.2011, 17:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1505
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



че-то ерунда какая-то, какой разлив хвс и гвс?

если на ГВС 4.5 очка на 9-м этаже, то на первом -4,5+2,7=7.2 атм. что-ли?

как УК такое давление в ГВС умудрилось соорудить-то? только на него насосы повышающие поставило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.3.2011, 17:52
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(l-nikolaev @ 10.3.2011, 17:45) *
если на ГВС 4.5 очка на 9-м этаже, то на первом -4,5+2,7=7.2 атм. что-ли?
Да легко. В сетях с открытым водоразбором это так и есть, у нас местами доходит до 8 кг. (Водоразбор с подачи при околонулевых температурах наружного воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2011, 9:23
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО, проблема решается правильным подбором распылителя душа. Гораздо дешевле, тише и эффективнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
velax
сообщение 11.3.2011, 14:14
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Разговор идет о поднятии давлении на отметке 27м....

Сообщение отредактировал velax - 11.3.2011, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.3.2011, 15:25
Сообщение #32


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



еще раз вопрос - для чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 12.3.2011, 23:43
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Цитата(velax @ 10.3.2011, 14:14) *
Господа! Реально кто нибудь сталкивался с такой задачей? Не вроде бы, а именно решение...
blink.gif кажись и форум об этом....типа диалог специалистов... или их здесь нет...
ИМХО все сводится к банальному подбору насоса и места его установки...
Мда... кисло как-то....

В Москве подобная проблема тоже встречается. Из личного опыта по одной жалобе: мы предложили МВК 2 варианта - либо гидравлическое перераспределение потоков и давления (т.е. повысить давление в сети) либо поставить подкачивающие насосы в подвале. Остановились на насосах. Перераспределение предлагалось из-за того, что дом был присоединен непосредственно к квартальному водопроводу, а не через насосную станцию или насосы в ЦТП.
Скажите, у Вас дом новый, 9 этажей, 7 подъездов, неужели его присоединяли к существующему ЦТП? Наверняка у Вас в доме ИТП, в котором стоят насосы и на ГВС, и на ХВС. И вообще, откуда у Вас холодная вода? Непосредственно из квартального водопровода или через насосы? Где насосы расположены, в ЦТП, ИТП, отдельная насосная? Значительная разница давлений на ГВС и ХВС возможна при циркуляционно-повысительной схеме ГВС и при открытой схеме теплоснабжения, но саму схему можно отследить по температуре - при открытой схеме Тгвс значительно выше.
Длинное предисловие к тому, что, может, не стоит городить огород, а лучше повысить давление насосами в ИТП (ЦТП, насосной)? Все-таки 3,5 атм на вводе такого большого дома - маловато, лучше не меньше 4атм (минимальная статика примерно: 3м(высота этажа)*9+10(подвал, заполнение системы и min для излива)=37м=3,7атм=3,7 бар. А с динамикой - не меньше 4атм. А из практики, как правило, на 9-ти этажках держат 4,5атм на вводе в дом на ГВС и ХВС.

А если уж остановились на квартирном насосе, но боитесь оттянуть воду от соседей, то поставьте бак-накопитель.

Сообщение отредактировал burokrat - 12.3.2011, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 13.3.2011, 0:07
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55) *
Скорее всего банальный засор/заужение трубы.
Что у соседа на Вашем этаже?

Истина вот где.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ал-др
сообщение 23.3.2011, 20:28
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99789



Здравствуйте.
У меня приблизительно такая-же проблема: пригород, водонапорная башня, частный дом, поливочный сезон. Вода в подвале есть почти всегда, а вот выше поднимается крайне редко.
Хотелось-бы иметь в доме постоянное (пусть небольшое и изредко пропадающее) давление.
Пожалуйста, если не сложно, подскажите оптимальное решение.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.3.2011, 21:09
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ал-др @ 23.3.2011, 20:28) *
Здравствуйте.
У меня приблизительно такая-же проблема: пригород, водонапорная башня, частный дом, поливочный сезон. Вода в подвале есть почти всегда, а вот выше поднимается крайне редко.
Хотелось-бы иметь в доме постоянное (пусть небольшое и изредко пропадающее) давление.
Пожалуйста, если не сложно, подскажите оптимальное решение.
Спасибо.
Оптимальнейшим решением будет подкачивающая станция, просто наберите в поисковике какой-нибудь каламбур типа "jet, вода, станция", очень даже бюджетное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ал-др
сообщение 24.3.2011, 20:52
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99789



Здравствуйте.
HeatServ,спасибо за ответ. Возникли новые вопросы.
---Насосная станция Джамбо 60/35
Насос-автомат (насосная станция) сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов.
-Насос со встроенным эжектором Корпус насоса выполнен из чугуна, а рабочее колесо — из износостойких пластических материалов.
---Насосная станция Джамбо 70/50 Н-50
Насосная станция сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов,
-Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, а рабочее колесо и проточный блок «направляющий аппарат — трубка Вентури — сопло» — из износостойких пластических материалов

Какой НАСОС практичнее?.....А если насос "хапнет" воздух?.....Для чего нужен "эжектор"?.....Давление воды в кране будет от 1,5 до 3 атм? и как этого избежать?.....ДУ счётчика воды взять 1/2 дюйма или больше (к дому идёт ПВД-50)?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.3.2011, 21:41
Сообщение #38


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



гы-ыыы.. подождем шо ответит "лучший инженер форума АВОК" на данные вопросы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.3.2011, 22:23
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ал-др @ 24.3.2011, 20:52) *
Здравствуйте.
HeatServ,спасибо за ответ. Возникли новые вопросы.
---Насосная станция Джамбо 60/35
Насос-автомат (насосная станция) сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов.
-Насос со встроенным эжектором Корпус насоса выполнен из чугуна, а рабочее колесо — из износостойких пластических материалов.
---Насосная станция Джамбо 70/50 Н-50
Насосная станция сочетает в себе практичность насосов, обладающих самовсасывающей способностью, с достоинствами центробежных насосов,
-Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, а рабочее колесо и проточный блок «направляющий аппарат — трубка Вентури — сопло» — из износостойких пластических материалов
Практичнее тот, который дешевле, можно долго пытаться их сравнивать по заявленным показателям и особенно всяческой геометрии рабочих полостей и композитности материалов, но тут довольно сомнительная польза... ну, выше КПД, ну потери ниже, ну круче в конце концов, можно в красный угол поставить... и чего? Не в промышленных же масштабах Вы воду гоняете? Я себе купил в своё время в деревню недорогую Джамбу и не жалею ни капли, если хапнет воздуха - не будет работать, чтобы избежать этого в верхнюю точку (трёхчетвертная вроде внутренняя резьба) я вкрутил кран шаровый, а рядом накопительный бак герметичный, как только не даёт нужного напора (или вообще не даёт напора) надо стравить воздух, происходит это редко.
По поводу давления - джамбы комплектуются релюхой давления, всё регулируется, снимается крышка, отвёртка в помощь.
Не забываем ставить обратный клапан, один хороший или два "середнячка".
Цитата(Ал-др @ 24.3.2011, 20:52) *
ДУ счётчика воды взять 1/2 дюйма или больше (к дому идёт ПВД-50)?
Спасибо.
Это зависит только от расхода, счётчик подбирается по расходу.

ЗЫ Модераторам - пост предыдущего оратора можно попросить удалить? А то КГ/АМ какой-то получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ал-др
сообщение 25.3.2011, 20:50
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99789



Здравствуйте.
HeatServ, спасибо. Не знаю как Vict-а, а меня Ваш ответ вполне удовлетворил. Доходчиво и без (ненужных МНЕ) графиков, формул и т.п..
Надеюсь, что закупить и смонтировать у меня получится без вопросов.
Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.3.2011, 21:26
Сообщение #41


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Ал-др @ 25.3.2011, 19:50) *
HeatServ, спасибо. Не знаю как Vict-а, а меня Ваш ответ вполне удовлетворил. Доходчиво и без (ненужных МНЕ) графиков, формул и т.п..
удовлетворяйтесь и дальше.... когда вспомните про формулы и графики(бо катаклизмы случаются) - обращайтесь к нему же, - в его деревне, не зная диагноза(условий циферных) еще и не такие вопросы решали... правда потом на этом же форуме и ищет ответов от "знаний" своих...
А в остальном он прав - "Практичнее тот, который дешевле..." biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.3.2011, 21:54
Сообщение #42


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ал-др @ 25.3.2011, 20:50) *
Надеюсь, что закупить и смонтировать у меня получится без вопросов.
Удачи.
Да ничего там сложного, сегодня кстати покупал для знакомого такой, насчёт трёх четвертей ошибся, дюймовка там везде, не забудьте накачать аккумулятор до полутора килограммов, меньше - мембрана бака лопнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 26.3.2011, 0:26
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50495
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Даю картинку сегодняшней покупки.
Кто не хочет просто смотреть картинку порекомендую хорошую музыку для сопровождения: http://www.youtube.com/watch?v=heKnpwXiBAI...feature=related
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  25032011_001_.jpg ( 262,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 26.3.2011, 0:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Это те два лебедя слева? laugh.gif На что они Вам: вряд ли для частного дома, скорее для подкачивающей насосной станции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zay1973
сообщение 17.1.2013, 22:01
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.11.2009
Из: Апатиты
Пользователь №: 40958



Здравствуйте. Нужна помощь в выборе повысительного насоса. Есть 2-х этажное АБК где моются рабочие и находится цех разрубки мяса. Есть только ХВС и два водонагревателя на 450 литров. Когда моют цех разрубки то на 2-м этаже АБК воды нет совсем, ни хвс ни гвс, какой насос можно поставить и куда подключить? Думали про насосные станции, но что то они мне кажутся слабыми. мощность 1100вт и давление до 2.8атм(от 1.4атм)-это то что можно купить в нашем городе. спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2013, 23:47
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



да насос то не проблема, а вот куда подключить.. то есть проблема. У вас есть в здании труба в которой хватит воды и давления её для работы насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2013, 17:26
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9634
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(zay1973 @ 17.1.2013, 22:01) *
Здравствуйте. Нужна помощь в выборе повысительного насоса. Есть 2-х этажное АБК где моются рабочие и находится цех разрубки мяса. Есть только ХВС и два водонагревателя на 450 литров. Когда моют цех разрубки то на 2-м этаже АБК воды нет совсем, ни хвс ни гвс, какой насос можно поставить и куда подключить? Думали про насосные станции, но что то они мне кажутся слабыми. мощность 1100вт и давление до 2.8атм(от 1.4атм)-это то что можно купить в нашем городе. спасибо.

Сварите из нержавейки бак 1х1х1м. Из него и качайте насосом. На входе воды в бак из водопровода поставите пару/тройку поплавковых клапанов для бачков унитазов. У будет Вам счастье. Раз в полгода бак дезинфицировать и мыть хлоркой.
В крышке бака не забудьте дыхательное отверстие с сеткой. А то сплющит при работе насоса. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomonik
сообщение 18.1.2013, 19:41
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177476



Самый главный вопрос именно в том, откуда вам известно что давление постоянно и как вы его замеряли? Может проблема вообще другого характера, а насос в любом случае установите на вводе в квартиру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.1.2013, 21:08
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В какую квартиру и откуда она в АБК появилась? Да и рубка мяса видимо не у соседа в квартире...... производится. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.1.2013, 10:30
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Solomonik @ 18.1.2013, 19:41) *
Самый главный вопрос именно в том, откуда вам известно что давление постоянно и как вы его замеряли? Может проблема вообще другого характера, а насос в любом случае установите на вводе в квартиру.

Забыл очки протереть! ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wintt
сообщение 1.9.2016, 9:37
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987



Подброшу на вентилятор... для тех кто 0.8 бар гранит резать собирается
Прикрепленный файл  IMG_20160828_214038.jpg ( 5,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44

Вот этим мыться практически не реально... идет тонюююсенькая струйка из под крана... про душ даже говорить нечего.
ТАк что прежде чем что то говорить, стоит это попробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.9.2016, 9:50
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 10:37) *
Подброшу на вентилятор... для тех кто 0.8 бар гранит резать собирается
Прикрепленный файл  IMG_20160828_214038.jpg ( 5,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44

Вот этим мыться практически не реально... идет тонюююсенькая струйка из под крана... про душ даже говорить нечего.
ТАк что прежде чем что то говорить, стоит это попробовать.

0,8 бар - это 8 м вод ст. Вы душ на даче когда нить видели, кран открывали? а там всего 2 м вод ст. Не у всех знаете ли гидромассажная лейка, особенно у рабочих в АБК...
Другое дело что пока от манометра вода до крана или душа дойдет, то давление еще упадет, особенно если отводов-переходов уевую тучу напаяли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wintt
сообщение 1.9.2016, 10:07
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987



Цитата(timofeyprof @ 1.9.2016, 9:50) *
0,8 бар - это 8 м вод ст. Вы душ на даче когда нить видели, кран открывали? а там всего 2 м вод ст. Не у всех знаете ли гидромассажная лейка, особенно у рабочих в АБК...
Другое дело что пока от манометра вода до крана или душа дойдет, то давление еще упадет, особенно если отводов-переходов уевую тучу напаяли.



Вы знаете... на этой фотке квартира, 16этаж. И некогда там подавалось давление 2бара - все было чудесно... минимум получалось 1.5 в час наибольшего... Ну как на манометре хвс.
А некоторое время назад, отключали по какойто причине ГВС, и с тех пор давление порядком снизилось в час наибольшего...
С чего бы это?
И все мы знаем и понимаем что кто то не до конца открыл запорную арматуру (вот вопрос конечно где и как заставить ее открыть)...
Ну конечно же... Гидромассажные лейки - они обязательно стоят у всех кто недоволен давлением... отнюдь... да и лейка простая стоит.. .в кранах тоже вода слабая. В час наибольшего водоразбора.
А у вас в квартире до душа многоль теряется? Сами в это верите? В простой квартире...

Про дачный душ порадовали...нет правда - классное сравнение.

Вы у себя дома, заверните давление ради прикола до минимально допустимого 0.4.. .и попробуйте помыться... расскажите потом обчеству каково )))

Сообщение отредактировал Wintt - 1.9.2016, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.9.2016, 10:48
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 11:07) *
Вы знаете... на этой фотке квартира, 16этаж.

теперь знаю. а до этого не было причин знать - с утра по фоткам не вангую - аура бледнеет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vezde_voda
сообщение 1.9.2016, 11:02
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665



Положение рукоятки редуктора давления ГВС пробыли менять?
При смене позиций, показания на манометре так же и оставались 0,8 бара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wintt
сообщение 1.9.2016, 16:17
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25987



Цитата(vezde_voda @ 1.9.2016, 11:02) *
Положение рукоятки редуктора давления ГВС пробыли менять?
При смене позиций, показания на манометре так же и оставались 0,8 бара?

Какой интересный совет однако... и простой... чойто я не додумался то проверить. Погляжу сегодня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.9.2016, 3:43
Сообщение #57


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5253
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



сетки на редукторах почистите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 2.9.2016, 16:46
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 3717
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 16:17) *
Какой интересный совет однако... и простой... чойто я не додумался то проверить. Погляжу сегодня


Каковы результаты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных