> подбор диаметра продувочного газопровода
Gromova Svetlana
сообщение 11.3.2011, 18:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.12.2010
Из: город ангелов
Пользователь №: 87752



Помоги пожалуйста подобрать диаметр продувочного газопровода на коллекторе, котельная 14,4МВт. Заранее благодарна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 11.3.2011, 21:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



да нас же тут самих всех учить надо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrik
сообщение 12.3.2011, 15:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22830



Согласно требований взрывобезопасности котельных установок котельных: диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в 1 ч, при этом он должен быть диаметром не менее 20 мм.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.3.2011, 20:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Gromova Svetlana @ 14.2.2011, 12:48) *
Да уж я думала действительно стоящий форум, где может совета спросить и тебе грамотно ответят, вам всем до проектных институтов еще учиться и учиться, похоже это мне вас всех консультировать нужно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 12.3.2011, 21:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(Andrik @ 12.3.2011, 15:43) *
Согласно требований взрывобезопасности котельных установок котельных: диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в 1 ч, при этом он должен быть диаметром не менее 20 мм.

что за документ? ссылку дай.

Сообщение отредактировал 99887766 - 12.3.2011, 22:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 13.3.2011, 1:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



пб 12-529-03 п.7.37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 13.3.2011, 10:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Расчет продувочных трубопроводов приведен в книге
И.А Шур Газорегуляторные пункты и установки
Раздел 4.3.1 стр 169
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 13.3.2011, 10:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(Илюха @ 13.3.2011, 1:34) *
пб 12-529-03 п.7.37

а пункт 7.1 ты внимательно прочитал?
7.1. Требования раздела распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromova Svetlana
сообщение 13.3.2011, 19:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.12.2010
Из: город ангелов
Пользователь №: 87752



Цитата(zorik2 @ 13.3.2011, 10:28) *
Расчет продувочных трубопроводов приведен в книге
И.А Шур Газорегуляторные пункты и установки
Раздел 4.3.1 стр 169

Извините, посмотрела книге, но там расчет сбросного газопровода с регулятора, а мне нужен продувочный газопровод с котлов. может не так поняла, то что написано в книге, подскажите ожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 14.3.2011, 10:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Цитата(Gromova Svetlana @ 13.3.2011, 20:20) *
Извините, посмотрела книге, но там расчет сбросного газопровода с регулятора, а мне нужен продувочный газопровод с котлов. может не так поняла, то что написано в книге, подскажите ожалуйста.

У Вас задача даже проще. Расход Вы определяете так как указано сообщении 3 Andrik
Задаетесь диаметром свечи и зная длину и местные сопротивления, а так же гидростатику определяете суммарные потери давления. Суммарные потери давления должны быть меньше или равны давлению в продуваемом трубопроводе. Расчет выполнять с учетом атмосферного давления. В книги есть примеры посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных