Секционный узел В1, как расчитать? |
|
|
|
13.3.2011, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
7.8. При объединении стояков в секционные узлы потери напора в узла следует определять по формуле H= f*Сумма( i*l(1+k))/m (13) где f — коэффициент, учитывающий характер водоразбора в системе и принимаемый: 0,5 — для систем хозяйственного водопровода; 0,3 — для систем хозяйственно-противопожарного водопровода. m — число стояков в узле; как определить расход на участках 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 и как определить потери секц.узла, а именно какие длины l принимать в расчет?
____.JPG ( 94,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 272
|
|
|
|
|
14.3.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Цитата(Dima_UA @ 13.3.2011, 14:51)  7.8. При объединении стояков в секционные узлы потери напора в узла следует определять по формуле Это у вас объединенный противопожарный водопровд? И вы бъединяете стояки пожарные со стояками водоразборными поверху для обеспечения сменности воды в пожарных стояках?
|
|
|
|
|
14.3.2011, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да...объединенный, но это не суть важно!
суть в том что ето секционный узел В1, тоесть стояки расчитаны на 0,7q по стояку и стояк одного диаметра по длине выходит!
условно подключение пож стояков не показано, т.к. они колцуются только по верху!
меня интересует именно расчет секционного узла В1, т.к. я всегда считал простые стояки, когда диаметры менялись по длине стояка, и не было проблем посчитать потери по длине. А сейчас надо секционный узел.....
|
|
|
|
|
14.3.2011, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
А зачем секционировать хлодный водопровод? Это горячий водопрвод секционируют, чтобы упростить регулирование циркуляции и уменьшить количество колец циркуляции. А здесь зачем? Ни разу не видел, чтобы стояки холодной вды объединяли в секционные узлы, только с пожарными стояками по верху. Но там это делают только для того, чтобы в пожарных стояках вода не застаивалась. И расчет в этом случае все равно как для тупиковых стояков.
Сообщение отредактировал Водонос - 14.3.2011, 20:31
|
|
|
|
|
14.3.2011, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
надо проверить где меньше потери напора будут, меньше стали пойдет...ну и для загального развития + это быстрее считать наверно...чем каждый стояк расчитывать....
|
|
|
|
|
14.3.2011, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Водонос @ 14.3.2011, 20:22)  А зачем секционировать хлодный водопровод? Это горячий водопрвод секционируют, чтобы упростить регулирование циркуляции и уменьшить количество колец циркуляции. А здесь зачем? Ни разу не видел, чтобы стояки холодной вды объединяли в секционные узлы, только с пожарными стояками по верху. Но там это делают только для того, чтобы в пожарных стояках вода не застаивалась. И расчет в этом случае все равно как для тупиковых стояков. ето я знаю, но меня заинтересовал даный пункт снипа, и хочю проверить потери давления по одной и по другой схеме! так что же брать за длину в етой формуле кто подскажет?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
что никто не расчитывал узлы на В1?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 11:10)  что никто не расчитывал узлы на В1? не приходилось. Возможно следует по аналогии с секц. узлом Т3?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
в Т3 есть точка присоеденения Т4, и все расчеты привязываются к ней, в В1 такого нету
|
|
|
|
|
15.3.2011, 14:38
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
чет проблема из пальца высосана... Есть диктующая точка - от нее и пляшите.
|
|
|
|
|
15.3.2011, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я не могу найти ету диктующою точку на В1. в первом посте есть рисунок-схема, может подкажете где точка?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 14:43
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
6 этаж последнего стояка
|
|
|
|
|
15.3.2011, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
тоесть: потери для 1-го стояка будут потери на участках 1-6 6-5 5-4 потери для 2-го стояка будут потери на участках 1-2 2-5 5-4 потери для 3-го стояка будут потери на участках 1-2 2-3 3-4
если да, то какой расчетный расход принимать на участках 2-3, 5-6, 4-5?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 15:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
только вы и знаете шо курите  Вода движется по наименьшему сопротивлению, соответственно на 6 этаже первого стояка, при открытии крана, потеря будет расчетной - от насоса -1- 6этаж. Если вдруг 1 стояк перекрыт - от насоса -1- 2 - 5 - 6 - 6этаж. Только вот нафига козе баян? (с) Касаемо расходов - только вы и можете их знать. И нафига принято 07q?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с. Диаметры трубопроводов водоразборных стояков в секционном узле следует выбирать по расчетному расходу воды в стояке, определенному согласно п. 3.3, с коэффициентом 0,7.
7.8. При объединении стояков в секционные уз¬лы потери напора в узла следует определять по формуле
H= f*Сумма(i*l(1+k))/m (13)
где m — число стояков в узле; f —коэффициент, учитывающий харак¬тер водоразбора в системе и прини¬маемый: 0,5 — для систем хозяйственного водопровода; 0,3 — для систем хозяйственно-противопожарного водопровод
вот такой узел В1 у меня, надо найти потери давления целого узла.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 15:19
|
|
|
|
|
15.3.2011, 15:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
еще раз и последний... Касаемо формулы - у вас все есть, и коэф., и приложение 6, и длины, и диктующая точка - в чем траблы? Калькулятора нет? Касаемо п.7,6 - вы сначала спрашиваете как найти расход, а потом тыкаете мне пальцем в данный пункт. Вы расход сначала найдите(а это только вы можете знать) а потом уже применяйте коэф. 07...
|
|
|
|
|
15.3.2011, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
зачем приложение 6? ето для гарячей воды! у меня узел холодной. расходы по стояках я посчитал. я спрашивал о верхних перемычках (какой расчетный расход принимать на участках 2-3, 5-6, 4-5? ети участки на схеме указаны) и вопрос был о том как определить длину в секционном узле чтобы подставить в формулу (13)
"Касаемо формулы - у вас все есть, и коэф., и приложение 6, и длины, и диктующая точка - в чем траблы? Калькулятора нет?"
я думаю вы не про ету длину говорите. просто длину стояков посчитать в формуле (13) я уверен не совсем правильно!
вот например в книге о повышение ефективности систем ГВС (Чистяков-на форуме есть ета книга), там дается пример расчета узла ГВС. В расчете там расчитивают сначала потери по кольцу через 1-й стояк до Циркуляционного, потом через второй...и т.д. Некоторые участки они включаю по 2-3 раз в расчет, потомучто они могут относится как к 1-у расчетному участку так к 2-у, потом они все ето сумируют и разделяют на количество стояков.
Так я думаю и в узле В1 должно быть, но здесь нет циркуляционного стояка.....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 15:51
|
|
|
|
|
15.3.2011, 15:50
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 14:41)  1 зачем приложение 6? ето для гарячей воды! у меня узел холодной.
2 просто длину стояков посчитать в формуле (13) я уверен не совсем правильно! 1 тагды читайте внимательно приложение 1 2 а где сказано про просто длину стояков? Dima_UA, я кстати курить в очередной раз пытаюсь бросить, а вы тут со своими баянами
|
|
|
|
|
15.3.2011, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
так бросьте....пачку сигарет за окно....нет времени курить
я немного отредактировал предыдущее сообщение
|
|
|
|
|
15.3.2011, 16:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 14:41)  Так я думаю и в узле В1 должно быть, но здесь нет циркуляционного стояка..... зато есть формула, а к ней все данные у вас тож есть...
|
|
|
|
|
15.3.2011, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
тоесть точка у меня будет так как Вы говорили на 6 этаже 3-го стояка? ну а как прикинуть расходы между первым и вторым стояками по перемычке сверху? и вторым и третим?
или если расчитывать через первый стояк то принимать расход как для него на верхних участках, а потом черех второй то расход принять на участке 4-5 как для стояка 2?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 16:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Дима, хотите заморочиться - нате по аналогии с кольцевыми...
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
спасибо.....буду експериментировать
|
|
|
|
|
17.5.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Пример расчетану и в word загнал
_1_T3_T4.doc ( 635 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141
|
|
|
|
|
22.6.2011, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310

|
Дима, объясните мне физический смысл кольцевания В1 в секционные узлы!
|
|
|
|
|
17.11.2015, 16:23
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:13)  спасибо.....буду експериментировать Цитата(Dima_UA @ 17.5.2011, 12:12)  Пример расчетану и в word загнал
_1_T3_T4.doc ( 635 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141 Может для того, чтобы уменьшить расчетный расход (с коэф. 0,7) и соответственно диаметр стояков. Кто-то имеет опыт кольцевания В1? Зачем?
|
|
|
|
|
  |