> Защита от прогорания трубы, Защита от прогорания трубы
Циркуль
сообщение 16.3.2011, 8:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации:
Пришло задание предусмотреть реконструкцию трубы для отводящих газов от пардон какой газовой установки ( не знаю какая именно) суть в том что по этой трубе отводятся газы температурой 700 градусов, и она уже своё отживает, заказчик очень просит привести её в рабочий вид. К сожалению из полученных данных есть только фотографии. Я вот и думаю что если со слов заказчика труба на вид не прогорела ещё,и даже очень работоспособная то может быть достаточно будет её покрыть каким то огнестойким покрытием с наружи и из нутри, может быть кто то подскажет как быть?спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 16.3.2011, 8:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Я думаю для начала нужно провести обследование технического состояния дымовой трубы экспертной организацией, и далее уже по итогам экспертизы решать что делать, тем более что экспертная организация по итогам обследования и экспертизы результатов обследования даст свои рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы. По фотографии и со слов заказчика невозможно определить "прогорела" труба или не "прогорела".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 16.3.2011, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(tanya24 @ 16.3.2011, 8:53) *
Я думаю для начала нужно провести обследование технического состояния дымовой трубы экспертной организацией, и далее уже по итогам экспертизы решать что делать, тем более что экспертная организация по итогам обследования и экспертизы результатов обследования даст свои рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы. По фотографии и со слов заказчика невозможно определить "прогорела" труба или не "прогорела".

это в идеале должна быть экспертиза, но реалии таковы что её не будет и вопрос стоит как быть в настоящей ситуации, и решать его только мне к сожалению))Может быть есть краска или покрытие подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 16.3.2011, 9:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 9:12) *
это в идеале должна быть экспертиза, но реалии таковы что её не будет и вопрос стоит как быть в настоящей ситуации, и решать его только мне к сожалению))Может быть есть краска или покрытие подскажете?

ПБ 03-445-02 (гл.I п.1 и гл.IV) РД 03-610-03 (п.1.5) никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 16.3.2011, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(tanya24 @ 16.3.2011, 9:20) *
ПБ 03-445-02 (гл.I п.1 и гл.IV) РД 03-610-03 (п.1.5) никто не отменял.

спасибо за ссылки на нормативку, однако суть вашего ответа остаётся той же- "иди и обследуй", а я то прошу просто банального ответа есть ли какие нибудь материалы обеспечивающие "несгораемость" трубы, или её увеличению срока службы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.3.2011, 10:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 10:27) *
спасибо за ссылки на нормативку, однако суть вашего ответа остаётся той же- "иди и обследуй", а я то прошу просто банального ответа есть ли какие нибудь материалы обеспечивающие "несгораемость" трубы, или её увеличению срока службы?

Проще трубу заменить.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 16.3.2011, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2011, 10:39) *
Проще трубу заменить.

Наверное да, но новую трубу все равно придется периодически обследовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.3.2011, 11:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tanya24 @ 16.3.2011, 10:58) *
Наверное да, но новую трубу все равно придется периодически обследовать.

Как и любую другую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 16.3.2011, 11:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2011, 11:42) *
Как и любую другую.

В том то и дело что зак говорит что труба в порядке, её надо лишь только "подредактировать", вот я и думаю может быть ей можно покрасить краской огнеупорной антикоррозийной,если таковые разуется бывают....блин такую ерунду спрашиваю аж стыдно люди добрые)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.3.2011, 12:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



надо просто осмотреть трубу, нет ли сквозных дыр. постучать, может она сыпется уже.
покрытий никаких по-моему не придумать. можно попробовать сделать клапан типа прерывателя тяги, чтобы подмешивать воздух и снижать температуру газов, но надо смотреть чтобы тяги хватало. а если это не получится, то пусть труба стоит сколько простоит, а потом при реконструкции сделать её из нержавейки увеличить диаметр и врезать клапан для подмеса воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.3.2011, 12:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 11:51) *
В том то и дело что зак говорит что труба в порядке, её надо лишь только "подредактировать", вот я и думаю может быть ей можно покрасить краской огнеупорной антикоррозийной,если таковые разуется бывают....блин такую ерунду спрашиваю аж стыдно люди добрые)

По СНИП труба должна быть изолирована, "как правило". Изолируйте и окожуште металлом.
Если у вас 700 град то труба должна быть красная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 16.3.2011, 13:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2011, 12:32) *
По СНИП труба должна быть изолирована, "как правило". Изолируйте и окожуште металлом.
Если у вас 700 град то труба должна быть красная.

Очень внимательно вас слушаю о спаситель, подскажите чем изолировать и чем красить? пообщался я с заком он заверил что трубу достаточно защитить от атмосферных осадков, проблема в том что я вентиляционник, а тут вот с газом пришлось столкнутся....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.3.2011, 14:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Думаю можно изолировать базальтовой ватой БСТБ (До 1000 град), либо на основе асбеста, а сверху алюминий. Я не спец.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 16.3.2011, 15:27
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Тут с теплоизоляцией поосторожней надо. Утеплишь, повысится температура, ускорится коррозия. Не есть ГУТ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.3.2011, 15:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(glan5 @ 16.3.2011, 15:27) *
Тут с теплоизоляцией поосторожней надо. Утеплишь, повысится температура, ускорится коррозия. Не есть ГУТ....

Красота требует жертв rolleyes.gif Да и кто придет посмотрит горячая , нерациональное использование.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 16.3.2011, 15:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2011, 14:16) *
Думаю можно изолировать базальтовой ватой БСТБ (До 1000 град), либо на основе асбеста, а сверху алюминий. Я не спец.

Эх почти ярдом уже....ещё чуток ещё чуть чуть и я узнаю чем покрывать надо))))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.3.2011, 15:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 15:37) *
Эх почти ярдом уже....ещё чуток ещё чуть чуть и я узнаю чем покрывать надо))))))))))))))

Паркетным лаком rolleyes.gif

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 16.3.2011, 15:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Чем красивше, тем больше можно отбить для семьи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 16.3.2011, 16:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Фуранфлекс господа!!!кажется мой идеальный вариант)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 16.3.2011, 16:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 16:15) *
Фуранфлекс господа!!!кажется мой идеальный вариант)))

Уверены что по температуре подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.3.2011, 16:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tanya24 @ 16.3.2011, 16:28) *
Уверены что по температуре подойдет?

450 макс dry.gif
И как же красота?? По боку

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.3.2011, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.3.2011, 17:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



изоляция - это конечно прекрасно, а как уберечь сам металлический ствол от выгорания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 16.3.2011, 17:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Вот последнее и не оспаримое госопда! компания ИНФРАХИМ краска ТС-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.3.2011, 19:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 6361
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 8:14) *
суть в том что по этой трубе отводятся газы температурой 700 градусов

Про 700 это такая шутка была dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.3.2011, 20:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830





Тепловая изоляция дымовой трубы преследует две цели:
1. защита обслуживающего персонала от ожогов;
2. Защита ствола трубы от "точки росы", не Ваш случай.
Никакой краской металл прогоревшей трубы не защитить, без экспертизы ОПО (труба) Вам не обойтись, как бы заказчику не хотелось сэкономить.
Мое мнение, либо установить охладитель уходящих газов (экономайзер, воздухоподогреватель, и т.п.), с последующим применением тепла на производстве, либо новую трубу проектировать под такую температуру, с соответствующей футеровкой ствола.

Сообщение отредактировал Галиев - 16.3.2011, 20:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERЖ
сообщение 17.3.2011, 14:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



Цитата(Циркуль @ 16.3.2011, 11:51) *
В том то и дело что зак говорит что труба в порядке, её надо лишь только "подредактировать", вот я и думаю может быть ей можно покрасить краской огнеупорной антикоррозийной,если таковые разуется бывают....блин такую ерунду спрашиваю аж стыдно люди добрые)

Не связывайтесь с этим делом.
"...заказчик говорит..., ...подредактировать..., экспертизы нет и не будет... и т.п.". Если что-то случится, поднимут документы и за нарушения крайнего (Вас) искать долго не придётся, а слова и пожелания заказчика не избавят Вас от ответственности.
Поэтому или переделывайте там всё по правилам или говорите зак до свидания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.3.2011, 21:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(SERЖ @ 17.3.2011, 15:30) *
Не связывайтесь с этим делом.
"...заказчик говорит..., ...подредактировать..., экспертизы нет и не будет... и т.п.". Если что-то случится, поднимут документы и за нарушения крайнего (Вас) искать долго не придётся, а слова и пожелания заказчика не избавят Вас от ответственности.
Поэтому или переделывайте там всё по правилам или говорите зак до свидания.

Присоединяюсь. При общении с заказчиком руководствуйтесь ПРАВИЛАМИ (ну теми, что про дымовые и вентиляционные трубы технологических агрегатов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 17.3.2011, 21:29
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Галиев @ 17.3.2011, 21:05) *
Присоединяюсь. При общении с заказчиком руководствуйтесь ПРАВИЛАМИ (ну теми, что про дымовые и вентиляционные трубы технологических агрегатов).

Конечно, в любом случае решение о ремонте, замене, реконструкции и т.д. принимается после проведения экспертизы ПБ по результатам технического обследования, причем данное решение принимается экспертной организацией, но никак не заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glan5
сообщение 18.3.2011, 7:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817



Присоединяюсь. Учтите, что заказчик первым поднял тему, значит в курсе наличия проблем. А вам эти проблемы зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 19.3.2011, 11:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



да ладно, какие там проблемы. ну труба прогорит, напишет отписку. бабло надо рубить cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 8:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных