Цитата(Водонос @ 21.3.2011, 16:03)

Ситуация такая. В здании раздельная система В1 и В2. Причем полностью разделиная. Вводы В1 и В2 отдельные, т.е. наружные водопроводы тоже раздельные.
Не факт.
Не обязательно что наружка разделенная - она может быть и объединенной
Цитата(Водонос @ 21.3.2011, 16:03)

Здание общественное. Перерыв в подаче хозпитьевой воды недопустим, т.е. 1-я категория водоснабжения.
Да ладно?
Приемную ФСО проектируете???
Кто сказал что для общественных перерыв не допустим???
Если В1 и В2 полностью раздельны
и это не обсуждается то вот два варианта:
вариант 1 - от наружнего кольца два независимых ввода
один на В1 (категория 2 - если не ошибаюсь)
второй на В2 (категория 1)
вариант 2 - от наружной сети общий вод
до водомера,
далее после водомера В1 отдельно
а В2 отдельно через байпас (в обход водомера (по рассчету))
Сообщение отредактировал Kuzuker - 14.11.2011, 19:20