Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 25.3.2011, 14:44
Сообщение #1





Guest Forum






Всем здраствуйте!!! Подскажите пожалуста где можно найти более подробную информацию по настройке Danfoss ECL Comfort карта С-66. В наличии руководство пользователя, но пока запутался в настройках.
теплоузел.

Сообщение отредактировал Иван Иваныч - 25.3.2011, 14:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1050204.JPG ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 25.3.2011, 15:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Иван Иваныч @ 25.3.2011, 21:44) *
где можно найти более подробную информацию по настройке Danfoss ECL Comfort карта С-66

здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.3.2011, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Что это за сосуд слева снизу на полу? Перерыл каталог данфоса, не нашел.. да еще и темная жидкость в нем? biggrin.gif


Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 25.3.2011, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 25.3.2011, 17:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
Всем здраствуйте!!! Подскажите пожалуста где можно найти более подробную информацию по настройке Danfoss ECL Comfort карта С-66. В наличии руководство пользователя, но пока запутался в настройках.
теплоузел.


Как я понял у Вас сдвоенные насосы. Соответственно вам нужен ECL 301 c картой L66rus, иначе не будет автоматического переключения на резервный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 25.3.2011, 23:02
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Auto @ 25.3.2011, 17:01) *
Как я понял у Вас сдвоенные насосы. Соответственно вам нужен ECL 301 c картой L66rus, иначе не будет автоматического переключения на резервный насос.

Поделитесь опытом, счего вы это взяли???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 25.3.2011, 23:39
Сообщение #6





Guest Forum






Ребят, объясните мне засчёт чего поднимается или опускается температура в системе отопления, какую роль играет электроклапан установленный на гидроэлеваторе (тип клапана DN50 VF 3-50-38), когда включаются насосы циркуляционные и почему их две штуки (тип UPSD 40-120F) ???

Сообщение отредактировал Иван Иваныч - 25.3.2011, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 26.3.2011, 8:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(Иван Иваныч @ 26.3.2011, 1:39) *
Ребят, объясните мне засчёт чего поднимается или опускается температура в системе отопления, какую роль играет электроклапан установленный на гидроэлеваторе (тип клапана DN50 VF 3-50-38), когда включаются насосы циркуляционные и почему их две штуки (тип UPSD 40-120F) ???


Температуру в системе отопления поддерживает клапан на подающем трубопроводе управляемый контроллером ECL а насосы играют роль подмешивания обратной воды в подачу, за счет этого поддерживается нужная температура в системе отопления по заложенному графику в контроллер, здесь получается количественное и качественное регулирование, клапан играет роль в количественном регулировании т.е. за счет изменения расхода теплоносителя от наружной теплосети, а насосы должны обеспечивать постоянный расход во внутреннем контуре т.е. качественный. Насчет насосов почему их два? это делается для надежности системы т.е. для резервирования, если с одним насосом что то случится то должен запустится резервный, правильно будет если насосы работают по очереди т.е. переключение по суткам или по неделям для равномерной наработки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 26.3.2011, 10:25
Сообщение #8





Guest Forum






Скажите, а где прогаммимруется в сервисных настройках на карте С66 работа насосов и поочерёдное их включение, всю брошюрку пролопатил и нигде ненашёл, а также чтоб можно было отключать контур ГВС на ночь, тоже не расписано.???
Я так понял что температура в ГВС тоже поддерживается за счёт открытия-закрытия эл.клапана.???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doktor-5
сообщение 26.3.2011, 10:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27315



Цитата(Иван Иваныч @ 26.3.2011, 12:25) *
Скажите, а где прогаммируется в сервисных настройках на карте С66 работа насосов и поочерёдное их включение, всю брошюрку пролопатил и нигде ненашёл, а также чтоб можно было отключать контур ГВС на ночь, тоже не расписано.???
Я так понял что температура в ГВС тоже поддерживается за счёт открытия-закрытия эл.клапана.???


Да температура ГВС тоже за счет клапана поддерживается но для этого на ГВС должен быть свой клапан, а использование количество насосов и клапанов т.е. контуров зависит от модели ECL и карточки, по этому поводу можно посмотреть на сайте данфосса там есть техническая информация по поводу контроллеров и карточек, есть даже схемки для наглядности какая карта для каких возможностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 26.3.2011, 18:44
Сообщение #10


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Иван Иваныч @ 26.3.2011, 13:25) *
Скажите, а где прогаммимруется в сервисных настройках на карте С66 работа насосов и поочерёдное их включение, всю брошюрку пролопатил и нигде ненашёл, а также чтоб можно было отключать контур ГВС на ночь, тоже не расписано.???
Я так понял что температура в ГВС тоже поддерживается за счёт открытия-закрытия эл.клапана.???


Угу. Только у Вас, похоже, открытый водоразбор...Или теплообменник в пол вмурован???
А насчёт "где прогаммимруется" - правильно что не нашли. Там этого нет...Вроде только L66 может...

Сообщение отредактировал Usach - 26.3.2011, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 26.3.2011, 22:33
Сообщение #11





Guest Forum






А какие основные функции лучше программировать а какие лучше оставить с заводскими настройками???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 29.3.2011, 13:40
Сообщение #12





Guest Forum






Привет, подскажите как работает система при Автоматическом управлении, Постояной комфортной температуре, Постоянной пониженной температуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 30.3.2011, 7:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



"Дорогие ученые! Вот уже который год в моем подвале происходит таинственный стук, объясните пожалуйста как он происходит".
А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"

P.S. Может быть в песочницу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.3.2011, 9:04
Сообщение #14





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Это обратный клапан стучит. На фотке синенький такой, под регулирующим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazkip
сообщение 30.3.2011, 9:45
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2010
Из: Казань
Пользователь №: 46623



Единственный возможный вариант для вас - это найти опытного киповца, автоматчика, который имел дело с тепловыми пунктами. (желательно чтобы и данфосс ECL в руках держал). а то потом говорят, что нет толку от автоматики!!! - а откуда же ей взяться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 1.4.2011, 8:50
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(kazkip @ 30.3.2011, 10:45) *
Единственный возможный вариант для вас - это найти опытного киповца, автоматчика, который имел дело с тепловыми пунктами. (желательно чтобы и данфосс ECL в руках держал). а то потом говорят, что нет толку от автоматики!!! - а откуда же ей взяться...

Опытных автоматчиков унас нет, та организация которая устанавливала всю эту систему осуществила только свою главную цель-сорвать бабло, а как там после них хоть потоп. Киповцев пруд пруди а только человека кот. имел бы дело с такого рода автоматикой, нет. У меня хоть и электротехническое образование но дело с такими ПЛК не имел.
Вот и спрашиваю, форум наверно для этого и создан, чтоб обмениваться знаниями.
Подскажите пож. чем между собой отличаются режимы работы: Автоматический, Комфортный, Пониженная температура.

Сообщение отредактировал Иван Иваныч - 1.4.2011, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 2.4.2011, 12:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Иван Иваныч @ 1.4.2011, 11:50) *
...
Подскажите пож. чем между собой отличаются режимы работы: Автоматический, Комфортный, Пониженная температура.

Режим комфортной и пониженной температуры отличается возможностью для каждого из этих режимов отдельного задания температуры воздуха внутри помещения. Кстати, это задание влияет на вертикальный дрейф температурного графика. А автоматический режим просто переключает эти два режима согласно программе таймера smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иван Иваныч_*
сообщение 4.4.2011, 10:44
Сообщение #18





Guest Forum






Спасибо за ответ! На днях отладил систему, установил работу в автоматическом режиме.
Меня интересует такой вопрос, когда оставляем систему работать комфортном режиме, после установки временного диапазона например с 8.00 до 16.00, в дальше после 16.00 когда заканчивает работу этот режим по программе, от чего будет зависеть температура теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 4.4.2011, 12:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Иван Иваныч @ 4.4.2011, 10:44) *
Спасибо за ответ! На днях отладил систему, установил работу в автоматическом режиме.
Меня интересует такой вопрос, когда оставляем систему работать комфортном режиме, после установки временного диапазона например с 8.00 до 16.00, в дальше после 16.00 когда заканчивает работу этот режим по программе, от чего будет зависеть температура теплоносителя?

Вы разбиваете сутки на два интервала "Комфорт" и "пониженная температура". Для каждого из этих двух режимов задается своя уставка поддержания температуры в помещении. Во втором случае она ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных