> минимальная температура охлаждаемого воздуха
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 10.7.2006, 11:29
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при температуре охлаждающей среды (вода) в теплообменнике 7-12 гр.С, до какой минимальной температуры можно понизить охлаждаемую среду (воздух). Где можно посмотреть методику расчёта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.7.2006, 15:12
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ищите ответы у производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tronic
сообщение 11.7.2006, 12:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.7.2006
Пользователь №: 3368



Ниже 7 не получится biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 11.7.2006, 13:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Если вентиляшка - то нениже 5 градусов чем воздух в подоваемое помещение, если кондюк то не ниже +7 т.к. енто опасно для челов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 11.7.2006, 13:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



в любой книжке по расчету теплообменников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 11.7.2006, 14:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Поучительный пример из жизни
Очччень опытный спец (стаж аж с 60-х годов, дтн) настоял на охлаждении приточного воздуха водяным охладителем (7/12) до 9С (дабы 2 подогревом получить 18С, 50%).
Немцы безмолвно выполнили заказ.
Охладитель получился очень толстым и жрал 600 Па. Соответственно увеличилась мощность э/двигателя вентилятора, так что не хватило мощности КТП (это стало известно уже после установки AHU rolleyes.gif ).
После того, как проблему с КТП решили (за очень большие бабки, проложили кабель от другой КТП), стало ясно, что с таким мощным разрежением, возникающим за охладителем, высоты сифона слива конденсата совершенно недостаточно, весь конденсат оставался в AHU, летел в вентагрегат и далее в приточный канал, из которого подавалось 18С, 70% rolleyes.gif
Приподнять AHU, а это был 120-тысячник, не представлялось возможным, пришлось ставить дренажный насос.

Имхо, 14С, ниже нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 13.7.2006, 12:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



СНиП 41-01-2003 "ОВиК"
5.5. В струе приточного воздуха при входе ее в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать:....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных