сообщение 31.3.2011, 7:35
Сообщение #1





Guest Forum






Граждане спецы посоветуйте smile.gif
Хотим повесить котёл протерм леопард на старые железные трубы 76мм. ~ 250л. протяжённость 34 м., 60см водяной столб.Краны маевского отсусвуют, кроме пердунка в котле.

Ррешили что самый оптимальный вариант поменять направление циркуляции, т.е подачу подключить в нижнюю трубу , а обратку вверх, для того чтобы выгнать воздух.
Допускаеться ли такой вариант ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 20,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_читатель_*
сообщение 31.3.2011, 8:55
Сообщение #2





Guest Forum






система будет закрытая, если я правильно понял. обычно в таких случаях на месте старого расширительного бака, в верхней точке системы, бак срезают, на его место ставят автоматический воздухоотводчик, как в котле...
подпитка где будет? через котел? или в нижней части системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.3.2011, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



По какому бы пути вода не пошла , воздух станется в самой верхней точке системы. Подключайте котел как положено, а в верхней точке системы ставте автоматический воздухоотводчик.
Прим., "пердунком" называют клапан сброса воздуха на управлении пневмоцилиндром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 31.3.2011, 20:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Галиев @ 31.3.2011, 9:17) *
По какому бы пути вода не пошла , воздух станется в самой верхней точке системы. Подключайте котел как положено, а в верхней точке системы ставте автоматический воздухоотводчик.
Прим., "пердунком" называют клапан сброса воздуха на управлении пневмоцилиндром.

Все верно.

Цитата(--=MonSTR=-- @ 31.3.2011, 7:35) *
старые железные трубы 76мм. ~ 250л. протяжённость 34 м.,

Подробности не понял - все же проверти еще расчет "расширительного бака"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_--=MonSTR=--_*
сообщение 1.4.2011, 6:31
Сообщение #5





Guest Forum






Спс всем за инфо , т.е. направление циркуляции (при насосе) значенния не имеет, это самое главное, что я хотел услышать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.4.2011, 21:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(--=MonSTR=-- @ 1.4.2011, 6:31) *
Спс всем за инфо , т.е. направление циркуляции (при насосе) значенния не имеет, это самое главное, что я хотел услышать smile.gif

Имеет, и причем важное. Вы вопросы о другом задавали.
По теме обсуждали Ваши предположения о возможности согнать воздух в котел с последующим сбросом его котловым воздухоотводчиком, а для экономии Ваших энергоносителей необходимо циркуляцию выполнять как положено, что бы остывшая вода спускалась вниз, а нагретая поднималась вверх.

Сообщение отредактировал Галиев - 1.4.2011, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных