> Завышение диаметра, низкая скорость теплоносителя
Rok
сообщение 31.3.2011, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.4.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 17894



Мною спроектирована тепловая сеть на 4 дома . параметры теплоносителя :
Т1=115
Т2=70
P1=6кгс/см2
P2=5кгс/см2

Нагрузки ж.д. №1 - 95 кВт
ж.д. №2-№3 - 15кВт
ж.д. №4 - 14 кВт

Трасса от ж.д. №1 до №4 уже построена согласно проекту и проработала сезон, дома №1 и №4 топятся нормально. Теперь сажают на магистраль дома 2 и 3 . Диаметры ответвлений к этим домам я вабрал d 38х3,0 , скорость получилась 0,10 м/с , меньше диаметры по СНИПУ нельзя.
У монтажников нет 38 трубы , а есть 45 и 57 и соответственно они хотят эти трубы применить . Скорость получить еще меньще 0,07 и 0,04 м/с , теплопотери возрастут . Если применить 45 трубу на ответвлениях к домам 2 и 3 участки соответственно 2в и 3в не будет ли завоздушивания и необходимости часто спускать воздух. С другой стороны система отопления ж.д. №4 функционирует нормально.
Теплотрасса бесканалка ППУ , все врезки будут в камерах , уклон от ж.д. к камерам .
Системы отопления элеваторные .
Схема прилагается

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 35,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 31.3.2011, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



По расчетам выходит DN 20, максимум бы ставил Д25.
На сколько помню при скорости теплоносителя больше 0,22м/с воздух уноситься даже вниз по трубе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rok
сообщение 31.3.2011, 10:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.4.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 17894



Ну я бы тоже d 25 поставил , по СНиП 41-02-2003 нельзя меньше 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
teplocom83
сообщение 2.4.2011, 0:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.7.2010
Из: москва
Пользователь №: 66319



диаметр 45 и после него регулировочный вентиль.Себя обезопасити и монтажников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных