> Оптимальное давление в котле
mib_z
сообщение 31.3.2011, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Добрый день. Имеется котел марки AX1000 12 атм, 1,7 т.пара/ч. Котел поставлен на перспективу и на сегодняшний момент на производство пар необходим с давлением 3 атм. Максимальное давление в котле ограничено 8 атм. после котла на паровой гребенке стоит редуцирующий клапан, снижающий давление пара, идущего в производство до 3 атм. Пар еще используется на бойлерах для нагрева горячей воды и на отопление.
Подскажите, пожалуйста, как лучше перенастроить давление в котле для более экономичной работы и снижения износа котла? Поднять максимальное давление до 12 атм, или наоборот снизить до 3 атм.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 31.3.2011, 19:57
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



попробуйте снижать на котле давление, пока редуктор действует и на ГВС хватает. Чем выше давление в котле, тем выше т-ра отходящих газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.3.2011, 20:47
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ludvig @ 31.3.2011, 20:57) *
попробуйте снижать на котле давление, пока редуктор действует и на ГВС хватает

Оставьте хотя бы 6 ати.
Понижение давления пара приводит к ослаблению циркуляции воды в котле и росту влажности пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.3.2011, 21:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Сколько пара заберет потребитель, столько газа и сожжете, снижая температуру уходящих сэкономите меньше, чем потом на ремонт затратите.
Монтировал котельную с двумя АХ 1500 и таким же отбором пара на потребителя через редукционный клапан, у Вас часом не молочное производство? Расход пара цикличный, 8-ми часовой, ночью котел "спит", за год просвистало конвективную трубу возле трубной доски. Рабочее давление было 8 ати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 31.3.2011, 23:02
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(tiptop @ 31.3.2011, 21:47) *
Оставьте хотя бы 6 ати.
Понижение давления пара приводит к ослаблению циркуляции воды в котле и росту влажности пара.

Следует понимать, котел больше пара будет выдавать? Рост влажности пара в пределах котельной никого не волнует. Хватит писать глупости, иди учиться, если способен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.4.2011, 5:50
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 31.3.2011, 22:36) *
Расход пара цикличный, 8-ми часовой, ночью котел "спит", за год просвистало конвективную трубу возле трубной доски. Рабочее давление было 8 ати.

Кислотная коррозия на жидком топливе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 1.4.2011, 8:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Любой котел - имеет свой номинальный режим с максимальным КПД и расчетным сроком службы, привязанным к этому режиму.
Вот в этом режиме - его и необходимо использовать.
Все остальное - от лукавого...

Будете снижать давление - получите (в максимуме) захват котловой воды и пены в паропровод, и соответствующие проблемы как с регулированием., так и с трассой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 1.4.2011, 9:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Добрый день. Производство действительно молочное. Котел эксплуатируем уже 3 года. Работаем на газе. Каждый год вскрываем, чистим. Следов коррозии пока не обнаружили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yastreb_*
сообщение 1.4.2011, 9:51
Сообщение #9





Guest Forum






Экономичная работа парового котла включает: Контроль за температурой уходящих газов (природа газа, расход газа, расход воздуха), контроль за температурой воздуха на горение (подогрев воздуха), правильное направление факела (настройка горелки), подготовка воды (обессоливание и подогрев). Выбор давления в котле зависит от качества конечного продукта (степень сухости пара, температура пара). Ещё немаловажна автоматизация процессов. Если хотите чтобы ваш котёл работал экономично и долго доводите все эти показатели до совершенства. Удачи! И ещё любая остановка парового котла с остыванием поверхностей нагрева негативно отражается на сроке службы теплообменника котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 1.4.2011, 9:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(pragmatik @ 1.4.2011, 9:37) *
Любой котел - имеет свой номинальный режим с максимальным КПД

С чего вы взяли что при номинальный режиме КПД максимальный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 1.4.2011, 10:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



а может быть по другому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 1.4.2011, 10:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(pragmatik @ 1.4.2011, 11:02) *
а может быть по другому?

Может. Снизили давление пара, соотретственно снизились уходящие, КПД выросло.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.4.2011, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.4.2011, 21:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(CNFHSQ @ 1.4.2011, 10:05) *
Может. Снизили давление пара, соотретственно снизились уходящие, КПД выросло.

УПС !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.4.2011, 21:40
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Не "упс!", а так и есть. smile.gif Меньше потери - выше кпд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.4.2011, 21:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 1.4.2011, 21:40) *
Не "упс!", а так и есть. smile.gif Меньше потери - выше кпд.

Давайте об этом спросим у профессионалов режимной наладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.4.2011, 22:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Для чего тогда производители паровых котлов указывают рабочий диапазон давления - min / max?

Сообщение отредактировал Галиев - 1.4.2011, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.4.2011, 18:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Галиев @ 1.4.2011, 22:56) *
Давайте об этом спросим у профессионалов режимной наладки.

Зачем наладчиков от дела отвлекать, если вопрос для песочницы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.4.2011, 22:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(CNFHSQ @ 2.4.2011, 18:20) *
Зачем наладчиков от дела отвлекать, если вопрос для песочницы rolleyes.gif

Из песка вышли, в песок и уйдем.
Лишь бы он не сыпался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 3.4.2011, 9:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



У котла действительно есть Pmin=8 кгс/см2 - для данного котла и держать давление ниже без разрешения завода изготовителя и котлонадзора искать себе на одно место приключения. Говорю как наладчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.4.2011, 11:28
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Игорь_А @ 3.4.2011, 10:34) *
У котла действительно есть Pmin=8 кгс/см2

В самом деле. Тогда надо поддерживать хотя бы 8 кгс/см2.

Сообщение отредактировал tiptop - 3.4.2011, 11:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AX1000.png ( 3,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 3.4.2011, 16:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Проверки инспекторов были не однократно, у них вопросов по поводу давления не возникало.
С точки зрения экплуатации какие проблемы могут быть при снижении давления ниже Pmin?
Я так думаю: меньше давление, меньше напряжение сосуда под давлением, больше ресурс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.4.2011, 17:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(mib_z @ 3.4.2011, 16:11) *
Я так думаю: меньше давление, меньше напряжение сосуда под давлением, больше ресурс?

Совершенно верно, самый большой ресурс у АОГВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 4.4.2011, 6:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Конструктив котла считается на тот диапазон давлений, которое указано в паспорте. Соответственно (для примера) выходной порт котла - рас читан на максимальную нагрузку при минимальном давлении. Будете снижать давление - увеличите скорость истечения, получите увеличение потерь на трение и т.д.

Вопрос - а зачем нужно снижать давление в котле ниже чем указанный в паспорте котла диапазон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2011, 8:38
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56) *
Вопрос - а зачем нужно снижать давление в котле ниже чем указанный в паспорте котла диапазон?

Второй цикл. smile.gif
"У попа была собака..."

Сообщение отредактировал tiptop - 4.4.2011, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 4.4.2011, 10:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Элементарные заблуждения.

1. Для парового котла.

Снижение давления в котле приводит к снижению номинальной производительности. Отсюда видно, что снижение давления пара в котле возможно, если паропотребление предприятия это допускает. Если же паропотребление остается высоким, то скорости уноса пара будут выше номинальных, и это приведёт к таким последствиям, как:

- высокая турбулентность водяной поверхности в котле,
- унос воды – влажный пар,
- унос химикатов – грязный пар.
- более интенсивное пристенное кипение - отложение солей

Эти отрицательные моменты приводят к различным проблемам в паровой системе, таким как:

- сложность поддержания заданного уровня котловой воды,
- рост и возможный перегрев труб радиационного нагрева
- высокий эрозионный износ запорной и регулирующей арматуры,
- ухудшение качества теплообменных процессов на паропотребляющем оборудовании.

Всё это может серьёзно сказаться на общих производственных затратах.

Сколько же составит экономия при снижении давления пара с 10 до 5 ати? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо просто заглянуть в паровые таблицы.

Энтальпия насыщенного пара при давлении 10 ати составляет 2781,7 кДж/кг. При давлении 5 ати энтальпия насыщенного пара составит 2756,9 кДж/кг. Разница составляет 24,8 кДж/кг или 0,89%. Снижение затрат при производстве того же количества пара, но более низкого давления составит всего 0,89%!

Таким образом, получив небольшую экономию топлива, можно получить излишне высокие затраты на обслуживание оборудования и снижение производительности оборудования.

2. Для водогрейного жаротрубного котла

Плотность теплового потока в жаровой трубе котла примерно составляет 1250…1400 кВт/м3 и это примерно в 3-4 раза выше, чем у большинства водотрубных котлов (ПТВМ, КВГ и т.д.). Понятно, что за счет этого и обеспечена компактность, снижены габариты и металлоёмкость таких котлов.

За счет таких высоких тепловых потоков, а также за счет наличия свободного движения воды в котле, на поверхности жаровых труб и поворотных камер наблюдается пристенное кипение.

В некоторых котлах кипение воды наблюдается также на поверхности газотрубных пучков в местах их крепления на трубной доске первой поворотной камеры. Элементарный тепловой расчёт показывает, что при снижении давления ниже расчетного до 0,2-0,3 МПа температура насыщения уменьшается, и интенсивность кипения резко увеличивается.

Это приводит к более интенсивному накипеобразованию даже при сравнительно небольшой жесткости в исходной воде — 1-3 мг-экв/кг. Наоборот, в некоторых котлах, где плотность теплового потока находится на уровне 1000 кВт/м3, при увеличении давления 0,8-0,9 МПа кипения воды не наблюдается, и температура стенки не превышает 180-185 °С.

Резюме. Для паровых и водогрейных котлов величина минимально допустимого давления в котле - величина, подтвержденная прежде технико-экономическими расчётами, и произвольно изменять её без консультации с производителем категорически нельзя

Сообщение отредактировал ruben - 4.4.2011, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.4.2011, 10:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(ruben @ 4.4.2011, 11:06) *
Энтальпия насыщенного пара при давлении 10 ати составляет 2781,7 кДж/кг. При давлении 5 ати энтальпия насыщенного пара составит 2756,9 кДж/кг. Разница составляет 24,8 кДж/кг или 0,89%. Снижение затрат при производстве того же количества пара, но более низкого давления составит всего 0,89%!

Насколько я понял, речь шла о повышении КПД котла вследствии снижения температуры пара и котловой воды, а следовательно и снижения температуры отходящих газов.
Насчет повышения влажности пара - для его снижения существуют сепараторы и прочие технические устройства. Так как производство пара остается на том же уровне, то о каком увеличении скоростей тут говорится? Это я уже о
Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56) *
Будете снижать давление - увеличите скорость истечения, получите увеличение потерь на трение и т.д.

Я вижу причины ограничения минимального давления скорее всего в области химии котловой воды. Что то читал про это, касающееся зависимости растворимости различных соединений от давления. Но не будучи специалистом в этой области развивать эту тему не стану, а послушаю, что говорят спецы.
Еще одно ограничение, кмк, связано с датчиком давления пара, который имеет определенный диапазон, в котором работает с заданной погрешностью.

Сообщение отредактировал zeman - 4.4.2011, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.4.2011, 10:26
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ура, мы ломим, гнуться шведы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 4.4.2011, 12:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(zeman @ 4.4.2011, 10:25) *
.....речь шла о повышении КПД котла вследствии снижения температуры пара и котловой воды, а следовательно и снижения температуры отходящих газов


Не факт. Я бы сказал так, что при сохранении теплового напряжения в топке( т.е. расхода газа), и снижении температуры котловой воды, на выходе из топки температура газов может и расти и КПД может и упасть.

Цитата(zeman @ 4.4.2011, 10:25) *
Насчет повышения влажности пара - для его снижения существуют сепараторы и прочие технические устройства. Так как производство пара остается на том же уровне, то о каком увеличении скоростей тут говорится?


Сепараторы и отбойные щиты работают с определёнными гидравлическими режимами работы, это не абсолютное устройство. скорости остаются те же, но влажность пара и режим работы сепараторов меняется. Это вполне реальный факт и я его замечал. Действительно, со снижением давления пара влагосодержание пара растёт и ухудшается его качество.

Цитата(zeman @ 4.4.2011, 10:25) *
Я вижу причины ограничения минимального давления скорее всего в области химии котловой воды. Что то читал про это, касающееся зависимости растворимости различных соединений от давления. Но не будучи специалистом в этой области развивать эту тему не стану, а послушаю, что говорят спецы.


Слишком небольшой диапазон снижения давлений пара (было 8 кгс/см2 стало к примеру 3 кгс/см2 ), чтобы говорить о кардинальных изменениях растворимости солей с давлением, хотя возможно и есть такое

Сообщение отредактировал ruben - 4.4.2011, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.4.2011, 14:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(ruben @ 4.4.2011, 13:04) *
Не факт. Я бы сказал так, что при сохранении теплового напряжения в топке( т.е. расхода газа), и снижении температуры котловой воды, на выходе из топки температура газов может и расти и КПД может и упасть.

Если такое произойдет, то наладчики свою зарплату зря получают.
P.S. Уточню, речь идет о
Цитата(mib_z @ 31.3.2011, 17:25) *
котел марки AX1000 12 атм, 1,7 т.пара/ч.



Сообщение отредактировал zeman - 4.4.2011, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2011, 15:03
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ruben @ 4.4.2011, 13:04) *
Не факт. Я бы сказал так, что при сохранении теплового напряжения в топке( т.е. расхода газа), и снижении температуры котловой воды, на выходе из топки температура газов может и расти и КПД может и упасть.

Температура воды в котле понижается, а температура уходящих газов растёт?
Надо же... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.4.2011, 15:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56) *
Конструктив котла считается на тот диапазон давлений, которое указано в паспорте. Соответственно (для примера) выходной порт котла - рас читан на максимальную нагрузку при минимальном давлении. Будете снижать давление - увеличите скорость истечения, получите увеличение потерь на трение и т.д.


Энтальпия пара при 10ат -663 ккал/кг, при 1ат -638Кккал/кг ( давление абсолютное)
Разница количества пара 4%. Смешно говорить, что парообразование сильно увеличится с уменьшением давления.
По этой же причине смешно говорить что уменьшится пристенное кипение. В то же время с увеличением температуры воды на 80 градусов резко увеличится накипеобразование.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.4.2011, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 4.4.2011, 16:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Первый класс, вторая четверть...

Цитата
Энтальпия пара при 10ат -663 ккал/кг, при 1ат -638Кккал/кг ( давление абсолютное)
Разница количества пара 4%. Смешно говорить.....

Действительно смешно - ведь это разница в энергиях, а не в количестве пара.

Речь не о количестве пара (кг) (если я правильно понял смысл примененного слова - парообразование) а, о его объеме. При уменьшении давления - его удельный объем возрастает, причем очень резво в диапазоне давлений меньше 5 бар.и.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 4.4.2011, 20:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Рассмотрим снижение давления с 10 до 4 бар. Температура насыщения соотв 179 и 143, т.е. понижаем на 36 град. Температура уходящих газов понизится не так значительно, пусть даже на 20 град. Например было 220, а стало 200. Тогда увеличение КПД, при прочих равных, составит около 1,0 %. И это весьма значительная экономия.
Другое дело, что снижать давление ниже предела, указанного производителем нельзя. Т.к. это приводит к увеличению влажности пара. А влажный пар - это унос солей в паропроводы и к потребителям.
Так что все это вопросы технико-экономические. Можно поставить сепаратор, а может у вас таджики бесплатно чистят теплообменники.

Сообщение отредактировал lentyai - 4.4.2011, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2011, 21:57
Сообщение #34


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lentyai @ 4.4.2011, 21:15) *
увеличение КПД, при прочих равных, составит около 1,0 %

А я, честно говоря, до сих пор ленился посчитать. smile.gif
На мой взгляд, экономия копеечная. Не стоит из-за этого гробить котёл и всё остальное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 5.4.2011, 8:44
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



1% экономия вовсе не копеечная. А как минимум несколькосоттысячная.
Насчет ужасных сказок по поводу угробливания котла и прочее напомню, что существуют паровые котлы с атмосферным давлением, есть также котлы с максимальным рабочим давлением 1 бар. Что то они не угробливаются, а прекрасно себе работают. Их конструктив аналогичен котлу указанному ТС.

Сообщение отредактировал zeman - 5.4.2011, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 5.4.2011, 8:48
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 4.4.2011, 22:57) *
А я, честно говоря, до сих пор ленился посчитать. smile.gif
На мой взгляд, экономия копеечная. Не стоит из-за этого гробить котёл и всё остальное...


Конечно не стоит , вопрос был рассмотрен для общего случая. Экономия ниже предела погрешности замера.
Кстати. Применять в практике советы по снижению пристенного кипения путем поднятия давления в котле тоже не надо спешить выполнять.

«Согласно современных представлений накипь и шлам образуются в результате физико-химических процессов, из которых основным является процесс кристаллизации, характеризующийся выделением твердой фазы из многокомпонентных пресыщенных растворов…и резко зависит от величины тепловой нагрузки поверхности нагрева. Растворимость CaSO4, CaCO3 и Mg(OH)2 с повышением температуры резко снижается»
«Водоподготовка» М.С.Шкроб, В.Ф.Вихрев издательство «Энергия»


Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.4.2011, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 7.4.2011, 5:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Собственно для этого и существует непрерывная продувка по солесодержанию, обеспечивающая требуемый для котла солевой баланс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.4.2011, 6:53
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pragmatik @ 7.4.2011, 6:29) *
Собственно для этого

Всё дело в том, что CNFHSQ считает - чем сильнее пристенное кипение, тем меньше там накипи. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 7.4.2011, 6:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 7.4.2011, 20:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(pragmatik @ 7.4.2011, 6:29) *
Собственно для этого и существует непрерывная продувка по солесодержанию, обеспечивающая требуемый для котла солевой баланс.

для маленьких котлов непрерывную продувку не делают, сильно снижается экономичность. для солевого баланса вполне хватает и периодической. но все равно, сколько бы мало ни было солей в котловой воде, с влажным паром они будут уноситься
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 23.4.2011, 21:30
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Опыт наладки паровых котлов и их водно-химического режима показал, что действительно при снижении давления повышается брызгоунос, и критическая точка солесодержания,при которой уровень в котле теряется из за пенообразования (при этом лавинообразно возрастает солесодержание пара). в связи с этим при снижении давления мы вынуждены снижать максимальное солесодержание в котле и увеличивать продувку - а это огромные потери, причем значитеьно большие сем экономия , связанная с повышением КПД от снижения температуры воды и соответственно дымовых газов.
Второе. При снижении давления у нас снижается температура кипения воды, что однозначно ухудшает циркуляцию воды. В котлак типа ДЕ и ДКВР однозначно наблюдали при снижении давления в процессе эксплуатации как часть кипятильных труб в результате слабой циркуляции полностью забивались РАСТВОРИМЫМИ!!! солями, и перегорали! То есть вода при слабой циркуляции в кипятильной трубе полностью превращалась в пар а растворимые соли откладывались в трубе, закупоривая ее напрочь!
Согласен однозначно, что ни в коем случае нельзя снижать давление в паровом котле ниже паспортного без согласования с заводом изготовителем, так как именно под данное давление рассчитан на эксплуатацию данный котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 23.4.2011, 21:57
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Любому предприятию интересно снижение удельного расхода топлива на единицу выпускаемой продукции. Снижение давления пара в котле НЕ ПРИВЕДЕТ к такому снижению (при прочих равных условиях). Чем выше параметры пара, используемого в технологических теплообменных аппаратах, тем лучше (об этом мона говорить часами). В режимной карте наладочная организация не может указывать давления ниже установленного заводом-изготовителем. НО эксплуатация может делать все, что угодно. Жираф большой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 23.4.2011, 22:02
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Alexandrr @ 24.4.2011, 0:30) *
Опыт наладки паровых котлов и их водно-химического режима показал, что действительно при снижении давления повышается брызгоунос, и критическая точка солесодержания,при которой уровень в котле теряется из за пенообразования (при этом лавинообразно возрастает солесодержание пара). в связи с этим при снижении давления мы вынуждены снижать максимальное солесодержание в котле и увеличивать продувку - а это огромные потери, причем значитеьно большие сем экономия , связанная с повышением КПД от снижения температуры воды и соответственно дымовых газов.
Второе. При снижении давления у нас снижается температура кипения воды, что однозначно ухудшает циркуляцию воды. В котлак типа ДЕ и ДКВР однозначно наблюдали при снижении давления в процессе эксплуатации как часть кипятильных труб в результате слабой циркуляции полностью забивались РАСТВОРИМЫМИ!!! солями, и перегорали! То есть вода при слабой циркуляции в кипятильной трубе полностью превращалась в пар а растворимые соли откладывались в трубе, закупоривая ее напрочь!
Согласен однозначно, что ни в коем случае нельзя снижать давление в паровом котле ниже паспортного без согласования с заводом изготовителем, так как именно под данное давление рассчитан на эксплуатацию данный котел.


Мы тут недавно задумались как раз насчет циркуляции в водотрубных котлах при пониженном давлении. Поводом стал вопрос в этом разделе по поводу сгоревшего Е-1/9. Левый экран сгорел и посинел. Может быть мы оба ошиблись, но на водотрубниках, где парообразование происходит в малом объеме подъемных труб с понижением давления будет расти удельный объем пара, который как раз и запорет циркуляцию. Если все совсем плохо, то возникнет снарядное кипение и труба сгорает быстро-быстро, поскольку расход падает совсем уж неприлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 24.4.2011, 7:35
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Абсолютно согласен.
при пониженном давлении в котле так же создаются условия для остановки и опрокидывания циркуляции в отдельных трубах или участках, а это так же губительно для котлов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.4.2011, 11:27
Сообщение #44


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 31.3.2011, 21:47) *
Понижение давления пара приводит к ослаблению циркуляции воды в котле

Цитата(К.Д. @ 23.4.2011, 23:02) *
с понижением давления будет расти удельный объем пара, который как раз и запорет циркуляцию.

Цитата(Alexandrr @ 24.4.2011, 8:35) *
Абсолютно согласен.
при пониженном давлении в котле так же создаются условия для остановки и опрокидывания циркуляции

Уважаемые специалисты!
Кто за то, что циркуляция уменьшается?
Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь! smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 24.4.2011, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 24.4.2011, 12:51
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 14:27) *
Уважаемые специалисты!
Кто за то, что циркуляция уменьшается?
Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь! smile.gif


А что, у кого-то сомнения есть в том что она упадет? Я тут просто уже в физику процесса решил залезть))) При этом как раз и производительность должна снизиться из-за понижения удельной плотности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.4.2011, 12:55
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(К.Д. @ 24.4.2011, 13:51) *
и производительность должна снизиться из-за понижения удельной плотности.

Ну, это Вы уже куда-то "вбок" полезли. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 24.4.2011, 12:58
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 15:55) *
Ну, это Вы уже куда-то "вбок" полезли. smile.gif


Ну почему же вбок)) Отношение к теме прямое. По объему пара даже больше станет, а в таблицы наши люди не всегда смотрят, считая что раз кубов при пониженном давлении больше, то они офигенную экономию навели.
Хотя кстати я знаю пример, где лет 15 пашут Монастырищенские Е-1/9 с давлением 1,5...2 очка. Пока живые что интересно, хотя их в котельной стоит больше чем надо и возможно компенсируется падение циркуляции за счет количества котлов в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.4.2011, 13:06
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(К.Д. @ 24.4.2011, 13:58) *
лет 15 пашут Монастырищенские Е-1/9 с давлением 1,5...2 очка. Пока живые

И я в одной бане видел Е-шки, работающие больше 10 лет с давлением порядка 1 ати (это как бы "до 0,7" smile.gif ).
А вот какая у них нагрузка - не знаю...

Сообщение отредактировал tiptop - 24.4.2011, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_peacekeeper_*
сообщение 25.4.2011, 11:48
Сообщение #49





Guest Forum






рекомендую почитать вот здесь.. http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...icles.asp?id=50 двольно кратко и лаконично, о снижении давления пара в котле и к чему оно приводит... вообще Спираксу отдельные спасибы за статьи их
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 25.4.2011, 19:49
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 12:27) *
Уважаемые специалисты!
Кто за то, что циркуляция уменьшается?
Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь! smile.gif

согласен, они не правы, циркуляция увеличивается wink.gif
трубы перегорают как раз из-за интенсивного парообразования в наиболее обогреваемых трубах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.4.2011, 20:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



котлы Е-1,0 с одноступенчатой циркуляцией. скорость не изменится. чисто наблюдения из жизни: правый экран продувается чаще - продувочная арматура находится под стеклами. А левые реже - нужно типа бегать от вентилей к стеклам. как правили при ремонте левый коллектор забит более интенсивно, чем правый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 25.4.2011, 20:08
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



это называется проверка на граничное массовое паросодержание, если массовое паросодержание в каком-либо участке какой-либо трубы больше граничного массового паросодержания, то наблюдается кризис теплообмена, сильное падения коээф. теплоотдачи, и рост температуры металла трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.4.2011, 22:00
Сообщение #53


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 25.4.2011, 21:08) *
котлы Е-1,0 с одноступенчатой циркуляцией.

А есть котлы с трёхступенчатой циркуляцией ? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.4.2011, 22:07
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



с двух - точно есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.4.2011, 22:21
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(tiptop @ 26.4.2011, 1:00) *
А есть котлы с трёхступенчатой циркуляцией ? rolleyes.gif


Чистый и соленый отсеки барабана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.4.2011, 22:29
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(lentyai @ 25.4.2011, 22:49) *
согласен, они не правы, циркуляция увеличивается wink.gif
трубы перегорают как раз из-за интенсивного парообразования в наиболее обогреваемых трубах


Где это написано что она увеличивается? Не надо объемный расход с массовым путать. Кубов больше, а тонн меньше. При этом котел именно на тонны рассчитан, поэтому массовая циркуляция, определяющая условия охлаждения в частности для поверхностей нагрева полезет вниз и трубы сгорят. Вот этот самый рост объема пара в трубе и не даст воде нормально циркулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.4.2011, 7:17
Сообщение #57


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(К.Д. @ 25.4.2011, 23:21) *
Чистый и соленый отсеки барабана.

Понял. "Двухступенчатое испарение"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 27.4.2011, 11:49
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Есть и трехступенчатые схемы испарения. Применяется на котлах большой мощности. При этом барабаны делятся, как совершенно правильно заметил уважаемый tiptop на соленый и чистый отсеки барабана. Из соленого отсека запитываются выносные циклоны и являются третей ступенью испарения.
Теоретически, есть и 4 ступени, но на практике их не встречал. В литературе аргументируется тем, что ведет к значительному усложнению конструкции и нет такой большой необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.4.2011, 15:46
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 7.4.2011, 7:53) *
Всё дело в том, что CNFHSQ считает - чем сильнее пристенное кипение, тем меньше там накипи. smile.gif

Ну Вы tiptop блин даете. laugh.gif CNFHSQ считает- что увеличение давления в котле не уменьшает пристенное кипение , а образование накипи увеличивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 28.4.2011, 23:36
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(К.Д. @ 25.4.2011, 23:29) *
Где это написано что она увеличивается? Не надо объемный расход с массовым путать. Кубов больше, а тонн меньше. При этом котел именно на тонны рассчитан, поэтому массовая циркуляция, определяющая условия охлаждения в частности для поверхностей нагрева полезет вниз и трубы сгорят. Вот этот самый рост объема пара в трубе и не даст воде нормально циркулировать.

нет ребята, все не так. надо лезть в теорию, навскидку нужных страниц не нашел...
При снижении давления температура насыщения соответственно понижается. При этом температура в топке (хоть мы и понижаем расход топлива) и теплообменная поверхность испарительного контура остаются прежними. Т.о. поступление тепла в испарительном контуре осталось на прежнем уровне, а потребность в теплоте для испарения снизилась. Т.о. получается более интенсивное парообразование и увеличение кратности циркуляции - если уж мы говорим о циркуляции, давайте оперировать соответствующими терминами. Т.е. при той же паропроизводительности вода в испарительном контуре крутится быстрее, выше скорости, брызгоунос-влагоунос. Но с увеличением кратности циркуляции увеличивается и гидравлическая неравномерность - в наиболее обогреваемых трубах увеличивается паробразование настолько, что они перетягивают на себя расход воды и в менее обогреваемых трубах начинается застой циркуляции. дальше я начинаю плавать - то ли обогреваемые трубы перегорают из-за накипи, то ли застойные трубы из-за паровых мешков и недостаточного охлаждения... надо лезть в теорию blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.4.2011, 5:09
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Да снижается то она на копейки. Разница в энтальпиях пара как уже кем-то здесь приводилось 0,89%. Интенсивность парообразования от этого сильно не увеличится, а вот удельный объем действительно растет и очень быстро: при понижении давления в Е-1/9 с 9 до 2 очков он вырастет в 3,2 раза.
При этом никакого роста производительности котла не будет. При более интенсивном парообразовании просто тупо вырастет давление в котле и он либо вернется в расчетный режим, либо автоматика придушит горелку. Кратность циркуляции наверное вырастет, но пара при этом из роста удельного объема станет только меньше (если мерять производительность как положено - тоннами). А вот насчет труб я думаю все наоборот будет: в менее обогреваемых циркуляция не нарушится в такой степени, как в экранных. Там огромный объем пара опрокинет циркуляцию и они будут гореть. Плюс охлаждение стенки водой лучше чем появившимся паровым снарядиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 29.4.2011, 9:02
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



А я думаю так.
Из примера Спираксов видно , при снижении давления снижается нагрузка зеркала испарения , т.е по существу и паропроизводительность . И при этом кратность циркуляции скорее всего падает. Если рассуждать по-простому снизили давление в котле -снизилсся выход пара -упал расход у потребителя, в общем-то ничего страшного нет. Если попали в баланс- все довольны,даже небольшая экономия.
А если это его не устраивает (в смысле расход в тоннах , не давление) он его увеличивает -открывает вентиль) а при этом , нагрузку этого зеркала нужно увеличить , что приводит к увеличению кратности циркуляции и увеличению скорости уноса со всеми вытекающими последствиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 29.4.2011, 9:52
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Хм... а от чего снизился расход пара? Предположим, есть котел с номинальным давлением 1,4 МПа (абсолютное). Номинальный расход пара - 10 т/ч.
Что, я не смогу выдать 10 т/ч пара с давлением, допустим, 0,6МПа (абсолютное)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.4.2011, 11:06
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(alesio @ 29.4.2011, 12:52) *
Хм... а от чего снизился расход пара? Предположим, есть котел с номинальным давлением 1,4 МПа (абсолютное). Номинальный расход пара - 10 т/ч.
Что, я не смогу выдать 10 т/ч пара с давлением, допустим, 0,6МПа (абсолютное)?


пост №42.
Просто до какого-то снижения рабочего давления циркуляция видимо не запирается и производительность не падает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 29.4.2011, 12:37
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Цитата(alesio @ 29.4.2011, 9:52) *
Хм... а от чего снизился расход пара? Предположим, есть котел с номинальным давлением 1,4 МПа (абсолютное). Номинальный расход пара - 10 т/ч.
Что, я не смогу выдать 10 т/ч пара с давлением, допустим, 0,6МПа (абсолютное)?

Т.к. раход зависит и от давления . При одном и том же положении ограничительной арматуры у потребителя- когда снизится давление до арматуры то после нее упадет расход и соответственно наоборот.
При той же скорости уноса видимо нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2011, 13:19
Сообщение #66


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(blekmor @ 29.4.2011, 10:02) *
снизили давление в котле -снизилсся выход пара -упал расход у потребителя

Может быть, наоборот ? smile.gif
Для того, чтобы понизить давление пара в котле, нужно увеличить объёмный расход пара.

При неизменной мощности горелки массовый расход пара будет также практически неизменным (вспоминаем закон сохранения энергии).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 30.4.2011, 16:36
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Цитата(tiptop @ 29.4.2011, 13:19) *
Может быть, наоборот ? smile.gif
Для того, чтобы понизить давление пара в котле, нужно увеличить объёмный расход пара.

При неизменной мощности горелки массовый расход пара будет также практически неизменным (вспоминаем закон сохранения энергии).

А почему при неизменной мощности. Давление (кроме увеличения расхода) можно снизть и расходом топлива. И кстати разговор шел про экономию . Т.е как я понимаю имелось ввиду именно это. Тогда каким же образом поддерживать пониженное давление за котлом? Только снижением расхода топлива, а при этом тепловое напряжение также понизится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleks30_*
сообщение 16.10.2011, 18:58
Сообщение #68





Guest Forum






Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста. Или можно лучше сказать просветите.
Например. Есть котел 12 тонн в час давление 8 атм. Будет ли выгодно снижать давление до 2 - 3 атм при кратковременных остановках потребителя. И потом через сутки опять его нагонять до 8.
Если быть точным то картина такова. Производство остановилось в пятницу на выходные (суббота, воскресенье). Пар ненужен. Давление пара снижаем до 2 атм и перекрываем паропровод (вентиль) на котельной. В воскресенье вечером начинаем нагонять давление до 8 атм и пускать на производство. При пуске потребителя происходят сильные гидроудары и вынуждены сливать конденсат из паропровода. Длинна паропровода до потребителя где то около 200-250 метров. Выгодно ли так делать или же лучше оставлять давление в системе 8 атм и поддерживать его все это время не перекрывая паропровод. Где нибудь можно получить какие нибудь расчеты или как это посчитать??? Можно ли получить ответ, а то надоело уже "гавкаться" о невыгодности данной процедуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.10.2011, 21:47
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Выгода, в Вашем случае, заключается в снижении износа котла, в инструкции по эксплуатации указано количество циклов пуск/останов, оставляя котёл в ''горячем'' резерве, Вы соблюдаете условия эксплуатации.
Да, и горючки меньше потребуется при разогреве, только давление не снижайте после останова, сразу пар перекрывайте, к моменту розжига останется всё ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.10.2011, 22:08
Сообщение #70


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 16.10.2011, 22:47) *
давление не снижайте после останова, сразу пар перекрывайте

То есть Вы считаете, что с тех. точки зрения надо "перекрывать" ?

Цитата(Aleks30 @ 16.10.2011, 19:58) *
или же лучше оставлять давление в системе 8 атм и поддерживать его все это время не перекрывая паропровод




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleks30_*
сообщение 17.10.2011, 8:24
Сообщение #71





Guest Forum






Но мне кажется что выгоды с этого никакой нет. Что я снижаю давление и потом нагоняю его по всей длине трубопровода, что я оставляю его под паром и держу стабильное давление, одинаково сжигается пар. Мое мнение. Можно ли расчет получить расчеты где то????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.10.2011, 10:04
Сообщение #72


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Aleks30 @ 17.10.2011, 9:24) *
Но мне кажется что выгоды с этого никакой нет. Что я снижаю давление и потом нагоняю его по всей длине трубопровода, что я оставляю его под паром и держу стабильное давление, одинаково сжигается пар. Мое мнение. Можно ли расчет получить расчеты где то????

Расчетный ресурс паропровода, расчетный срок службы, расчетное число пусков - определяются проектом паропровода и указываются в паспорте. Паспорт на паропровод есть???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.10.2011, 16:47
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 16.10.2011, 23:08) *
То есть Вы считаете, что с тех. точки зрения надо "перекрывать" ?

Вывод котла в горячий резерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2011, 17:15
Сообщение #74


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Aleks30 @ 17.10.2011, 9:24) *
Можно ли расчет получить расчеты где то????

Практически пока не сравнивали по расходу топлива ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 17.10.2011, 18:57
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



чтобы поддерживать в выходные стабильное давление (какое-то) необходимо чтобы в концевой точке (точках) работал(и) конденсатоотводчик(и). Иначе гидроудары неизбежны. Расход конденсата - известная формула - вот вам экономия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 17.10.2011, 19:49
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



по-моему надо перекрывать паропровод на выходные. какой смысл его держать под давлением? без расхода пара он все равно остынет. и если оставить под давлением зимой не получится так: остывая будет выхватывать пар из котла, заполнится конденсатом и на конце разморозится?
котел оставлять под давлением тоже по-моему смысла нет: что 8, что 2 - остынет одинаково и будет около 0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 18.10.2011, 11:49
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



А по -моему нужно просто оценить риски. Поднимать или снижать давление с 8 до 2кгс/см2 особого смысла не имеет, при отсутствие расхода паропровод все-равно будет остывать. Отключать трубопровод ( кстати протяженность неизвестна) и снижать доминимума нагрузку на котле -чревато , основные напряжения в металле возникают при пуске и остановках оттого и расчет пусков делается, особенно опасно из холодного состояния. Наиболее оптимально установка конденсатоотводчиков , сделанных по расчету , в этом случае будет обеспечен минимальный расход пара для поддержиние температуры компенсации теплопотерь в окружающую среду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 16.4.2012, 9:22
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(lentyai @ 29.4.2011, 2:36) *
в наиболее обогреваемых трубах увеличивается паробразование настолько, что они перетягивают на себя расход воды и в менее обогреваемых трубах начинается застой циркуляции. blink.gif

Оно не увеличивается, а наоборот снижается, потому что полученный в избытке пар своим объемом запирает эти трубы, кроме того растворимые соли, оставшиеся после образования пара откладываются на трубах еще больше запирая циркуляцию и увеличивая тепловое напряжения на этих трубах, и их перегрев. А при остановке котла эти соли растворяются и вы их там не найдете попросту, но трубам крышка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.4.2012, 23:06
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(Alexandrr @ 16.4.2012, 10:22) *
Оно не увеличивается, а наоборот снижается, потому что полученный в избытке пар своим объемом запирает эти трубы, кроме того растворимые соли, оставшиеся после образования пара откладываются на трубах еще больше запирая циркуляцию и увеличивая тепловое напряжения на этих трубах, и их перегрев. А при остановке котла эти соли растворяются и вы их там не найдете попросту, но трубам крышка.

как это пар запирает трубы? вы хотите сказать что парообразование препятствует циркуляции? и насчет растворения накипи чето тоже перебор rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2012, 6:12
Сообщение #80


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lentyai @ 17.4.2012, 0:06) *
как это пар запирает трубы?

Да, есть момент поинтереснее:
Цитата(Alexandrr @ 16.4.2012, 10:22) *
растворимые соли, оставшиеся после образования пара откладываются на трубах

А при остановке котла эти соли растворяются и вы их там не найдете попросту

Что это за соли? Известно что-нибудь конкретное?

Сообщение отредактировал tiptop - 17.4.2012, 6:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 17.4.2012, 6:21
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(tiptop @ 17.4.2012, 8:12) *
Да, есть момент поинтереснее:

Что это за соли? Известно что-нибудь конкретное?

В основном соли Na. То самое солесодержание, которое измеряется в котловой воде. Точно так же соли откладываются в пароперегревателе, при повышенном солесодержании насыщенного пара. Вплоть до прогара пароперегревателя. А потом они легко вымываются оттуда питательной водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.4.2012, 17:35
Сообщение #82


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем Самара @ 17.4.2012, 7:21) *
В основном соли Na.

Значит, это, может быть, "цветочек" из соды? smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cvetochek.jpg ( 717,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 24.4.2012, 19:59
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(lentyai @ 17.4.2012, 2:06) *
как это пар запирает трубы? вы хотите сказать что парообразование препятствует циркуляции? и насчет растворения накипи чето тоже перебор rolleyes.gif

Очень просто: в трубах должна циркулировать вода с соответствующей температурой, и в процессе нагрева должен образовываться пар , но не вся вода должна превратиться в пар а только часть ее. и в верхний барабан должна выходить паро-водяная смесь в определенном процентном соотношении. Если же происходит перегрев труб или по каким то другим причинам пара выделяется больше (в том числе при пониженном давлении), то этот избыточный объем пара в кипятильных трубах препятствует циркуляции, ведь на такой объем пара сечение труб не рассчитано, а следовательно и циркуляция снижается. Ну а если весь объем воды в трубе превратился в пар - то растворимым солям натрия деваться некуда, кроме как отложиться на этих трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 25.4.2012, 3:04
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
рекомендую почитать вот здесь.. http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...icles.asp?id=50 двольно кратко и лаконично, о снижении давления пара в котле и к чему оно приводит... вообще Спираксу отдельные спасибы за статьи их
-чушь, оттолкнулись от номинальной скорости уноса с зеркала, взяли ее за константу, снизили давление, получили меньшую производительность.
Топикстартеру
Цитата
Имеется котел марки AX1000 12 атм, 1,7 т.пара/ч.
-по такому же котлу отправляли запрос на завод, разрешили снизить до 5,0 ати. Вам необходимо сделать то же самое (отправить запрос на завод).
Цитата
Если же происходит перегрев труб или по каким то другим причинам пара выделяется больше...
-при таких условиях отложение солей дело десятое, ударные закалка/отпуск приведут к тому, что от трубы просто куски будут отваливаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 26.4.2012, 18:39
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(Alexandrr @ 24.4.2012, 20:59) *
Очень просто: в трубах должна циркулировать вода с соответствующей температурой, и в процессе нагрева должен образовываться пар , но не вся вода должна превратиться в пар а только часть ее. и в верхний барабан должна выходить паро-водяная смесь в определенном процентном соотношении. Если же происходит перегрев труб или по каким то другим причинам пара выделяется больше (в том числе при пониженном давлении), то этот избыточный объем пара в кипятильных трубах препятствует циркуляции, ведь на такой объем пара сечение труб не рассчитано, а следовательно и циркуляция снижается. Ну а если весь объем воды в трубе превратился в пар - то растворимым солям натрия деваться некуда, кроме как отложиться на этих трубах.

чушь. все не так mad.gif могу согласиться только с последним предложением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 30.4.2012, 19:44
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(lentyai @ 26.4.2012, 21:39) *
чушь. все не так mad.gif могу согласиться только с последним предложением

а как? если не секрет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.5.2012, 9:20
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Самый наглядный пример, как в трубах пар образуется это аквариумный фильтр из банки, набитой старыми чулками, и стеклянной трубкой, в основание которой подведён воздух. Меняя напор воздуха получаем те же виды пароводяной смеси, пузырьковая, стержневая и т.д. И пар (воздух), стремясь вверх, ну никак не тормозит циркуляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 1.5.2012, 9:57
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Да, только есть еще один важный момент: в банке с чулками не идет дополнительное образование воздуха, как это происходит с паром на стенке трубы и в толще воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 1.5.2012, 12:30
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Добавлю свои пять копеек. Лет семь назад занимался расчётом естественной циркуляции нескольких котлов по 500 т/час.
Так вот по подъёмной системе контура делали три проверки. Слабообогреваемые трубы на застой и опрокидывание циркуляции в них. Сильнообогреваемые на граничное массовое паросодержание (x_гр) т.е. если превышается граничное паросодержание (оно тоже рассчитывается) то возможно появление кризиса теплообменна и соответственно перегорание трубы в расчётном сечении трубы. (есть ещё расслоение потока в не вертикальных трубах, но это здесь не причём)
Но говорить о том что в трубах с обогревом больше чем средние будет плохая циркуляция совершенно не верно.
Вся теория расчёта цирк. контуров котлов построяна на разнице нивелирных напоров подъёмной и опускной системы, и чем больше обогрев, тем больше эта разница. Есть только одна проблема при очень большом обогреве может оказаться очень малая кратность циркуляции (меньше трёх-четырёх не делают), но обеспечивается конструкторами котлов, и вы в эксплуатации не сможете её сильно изменить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 1.5.2012, 14:50
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(Галиев @ 1.5.2012, 12:20) *
Самый наглядный пример, как в трубах пар образуется это аквариумный фильтр из банки, .... Меняя напор воздуха получаем те же виды пароводяной смеси, пузырьковая, стержневая и т.д. И пар (воздух), стремясь вверх, ну никак не тормозит циркуляцию.

сам держу аквариум...... дайте воздуха очень много и он циркуляцию уменьшит, будет лишь плевать отдельными порциями воды.

Цитата(Denis_El @ 1.5.2012, 15:30) *
Добавлю свои пять копеек. Лет семь назад занимался расчётом естественной циркуляции нескольких котлов по 500 т/час.
Так вот по подъёмной системе контура делали три проверки. Слабообогреваемые трубы на застой и опрокидывание циркуляции в них. Сильнообогреваемые на граничное массовое паросодержание (x_гр) т.е. если превышается граничное паросодержание (оно тоже рассчитывается) то возможно появление кризиса теплообменна и соответственно перегорание трубы в расчётном сечении трубы. (есть ещё расслоение потока в не вертикальных трубах, но это здесь не причём)
Но говорить о том что в трубах с обогревом больше чем средние будет плохая циркуляция совершенно не верно.
Вся теория расчёта цирк. контуров котлов построяна на разнице нивелирных напоров подъёмной и опускной системы, и чем больше обогрев, тем больше эта разница. Есть только одна проблема при очень большом обогреве может оказаться очень малая кратность циркуляции (меньше трёх-четырёх не делают), но обеспечивается конструкторами котлов, и вы в эксплуатации не сможете её сильно изменить.

С теорией не поспоришь), но как объяснить перегорание труб в верхней части с отложением растворимых натриевых солей именно в верхней части до полной закупорки, и это все при эксплуатации на пониженном давлении. Хотя конечно котел старый и нарушение циркуляции в нем уже наблюдалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.5.2012, 15:28
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Alexandrr @ 1.5.2012, 15:50) *
сам держу аквариум...... дайте воздуха очень много и он циркуляцию уменьшит, будет лишь плевать отдельными порциями воды.


С теорией не поспоришь), но как объяснить перегорание труб в верхней части с отложением растворимых натриевых солей именно в верхней части до полной закупорки, и это все при эксплуатации на пониженном давлении. Хотя конечно котел старый и нарушение циркуляции в нем уже наблюдалось.

Встречал такую болезнь на нескольких ДЕ, ДКВр в этом плане надёжнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 1.5.2012, 16:47
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Сильнообогреваемые на граничное массовое паросодержание (x_гр) т.е. если превышается граничное паросодержание (оно тоже рассчитывается) то возможно появление кризиса теплообменна и соответственно перегорание трубы в расчётном сечении трубы.
- то что оно проверяется, не означает что невозможна ситуация несколько отличная от расчета.
Цитата
Кризис теплообмена второго рода-
режим, который может возникнуть при кипении в трубах с увеличением массового паросодержания. Он связан со срывом жидкости со стенки в ядро потока, с недостаточным орошением стенки из ядра или полным отсутствием такого орошения и высыханием остаточной пленки.
- прям по учебнику.
Цитата
Есть только одна проблема при очень большом обогреве может оказаться очень малая кратность циркуляции(меньше трёх-четырёх не делают), но обеспечивается конструкторами котлов, и вы в эксплуатации не сможете её сильно изменить.
-это и есть кризис теплообмена и его еще как можно создать. Помимо расчетов, котел доводится на производстве очень долго а большие энергетические котлы вообще индивидуальны, например 3 блока с "тгм 96 б" из них один до сих пор не выведен на паспортный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядя Вова
сообщение 2.5.2012, 15:39
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377



Вопрос про снижение давления в несколько других масштабах:
А чем в перспективе может грозить снижение давления пара в котле ДКВР-10/39 до 23 ати с номинальных 39?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandrr
сообщение 2.5.2012, 18:31
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 18:39) *
Вопрос про снижение давления в несколько других масштабах:
А чем в перспективе может грозить снижение давления пара в котле ДКВР-10/39 до 23 ати с номинальных 39?

По моему субъективному мнению проблем с трубами будет больше..... но думаю, что если у вас хорошая водоподготовка и хороший контроль водного режима котлов, то жить будет долго. кроме того при более низком давлении меньше проблем с силикатами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.5.2012, 21:04
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 16:39) *
Вопрос про снижение давления в несколько других масштабах:
А чем в перспективе может грозить снижение давления пара в котле ДКВР-10/39 до 23 ати с номинальных 39?

Ни хрена ему не будет, если от обычного котла отличается толщиной стенок барабанов и труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядя Вова
сообщение 2.5.2012, 21:54
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 10.1.2012
Из: Гомель
Пользователь №: 135377



ДКВР-10/39 от 10/23 всё же серьёзно отличается - укороченный верхний барабан, двухступенчатое испарение с выносными циклонами, по другому экранные и опускные трубы расположены. А вот толщина барабана и труб такие же - 23 мм и 51х2,5 мм

Сообщение отредактировал Дядя Вова - 2.5.2012, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 2.5.2012, 22:23
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Цитата(Alexandrr @ 30.4.2012, 20:44) *
а как? если не секрет)

денис все уже расписал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 3.5.2012, 13:54
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 16:39) *
Вопрос про снижение давления в несколько других масштабах:
А чем в перспективе может грозить снижение давления пара в котле ДКВР-10/39 до 23 ати с номинальных 39?

Думаю могут быть проблемы только с сепарацией пара при номинальной паропроизводительности. в остальном должно быть всё нормально. температурный режим труб не много выростит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил 27-03
сообщение 1.3.2021, 11:46
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.3.2021
Пользователь №: 388229



Можно ли снижать давление на КЕ 6,5/14 С до 2 кгс/см при разрешенном 8 кгс/см, в связи с уменьшением тепловой нагрузки потребителя. Среднесуточная температура растет на "+", необходимо регулировать Тподачи на подающем трубопроводе тепловой сети. Подскажите. Другого метода регулирования снижения Тподачи после теплообменника не вижу. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.3.2021, 12:48
Сообщение #100


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Михаил 27-03 @ 1.3.2021, 11:46) *
Можно ли снижать давление на КЕ 6,5/14 С до 2 кгс/см при разрешенном 8 кгс/см, в связи с уменьшением тепловой нагрузки потребителя. Среднесуточная температура растет на "+", необходимо регулировать Тподачи на подающем трубопроводе тепловой сети. Подскажите. Другого метода регулирования снижения Тподачи после теплообменника не вижу. Как быть?

При чём здесь давление-то? newconfus.gif

Расход пАра надо уменьшать дросселированием и теплопроизводительность топки.

Сообщение отредактировал tiptop - 1.3.2021, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных