трасса внутри здания, перегретая вода транзит через здание |
|
|
|
|
8.4.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Транзитом через здание от ЦТП требуется доставить до ИТП теплоноситель T=110С. 1. Через какие помещения можно, через какие нельзя идти трубопроводом в потолке? 2. Особые мероприятия по устройству трассы.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(BIONDER @ 8.4.2011, 11:57)  Уважаемые коллеги, здравствуйте. Транзитом через здание от ЦТП требуется доставить до ИТП теплоноситель T=110С. 1. Через какие помещения можно, через какие нельзя идти трубопроводом в потолке? 2. Особые мероприятия по устройству трассы. ИТП в этом же здании находится или отдельно стоящий?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
В этом-же
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Saam_*
|
8.4.2011, 12:28
|
Guest Forum

|
СНиП "Тепловые сети" не пробовали читать?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2011, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Saam @ 8.4.2011, 12:28)  СНиП "Тепловые сети" не пробовали читать? Пробовал, не помогает.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2011, 9:59
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Так, если ИТП ваш к рассматриваемому зданию относится - это не транзитный трубопровод, а просто - трубопровод теплоснабжения. Неподнадзорный. Транзитные до 300 допускаются при устройстве дренирующих колодцев на выходе из здания. транзитные больше 300 - в монолитном канале. А если не транзитный - ничего этого не надо, обычные требования по изоляции (ТБ, нормативные потери, негорючесть НГ), необходимый набор арматуры для выпуска воздуха и дренажа. Про помещения не совсем понял, напишите состав помещений, по которым хотите пройти.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2011, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Машинист @ 9.4.2011, 9:59)  Так, если ИТП ваш к рассматриваемому зданию относится - это не транзитный трубопровод, а просто - трубопровод теплоснабжения. А если не транзитный - ничего этого не надо, обычные требования по изоляции (ТБ, нормативные потери, негорючесть НГ), необходимый набор арматуры для выпуска воздуха и дренажа. Про помещения не совсем понял, напишите состав помещений, по которым хотите пройти. Согласен - трубопровод теплоснабжения. Вопрос в Т=110С. Помещения- коридоры, помещения с постоянным пребыванием людей (офис, операторские, диспетчерские, столовая).
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2011, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101512

|
Цитата(BIONDER @ 10.4.2011, 9:54)  Согласен - трубопровод теплоснабжения. Вопрос в Т=110С. Помещения- коридоры, помещения с постоянным пребыванием людей (офис, операторские, диспетчерские, столовая). Согласно Снипу ИТП должен располагаться в техподполье, подвале здания.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2011, 22:06
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
На самом деле, главный вопрос не в 110. Чтобы человек получил ожоги, несовместимые с жизнью, достаточно 70-80. Требование про подвалы или техподполья относится к транзитным тепловым сетям. В вашем случае, это ваш родной трубопровод теплоснабжения, и главный вопрос - в разграничении принадлежности и организации учета тепла. А именно - до ИТП согласится ваша ТСО иметь на балансе этот трубопровод или только до стены здания. И где в этом случае будет стоять теплосчетчик. Был бы я ТСО - я бы потребовал отключающую арматуру на вводе, узел учета тут же - а дальше хоть на крышу, хоть на балкон.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2011, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Машинист @ 10.4.2011, 22:06)  На самом деле, главный вопрос не в 110. Чтобы человек получил ожоги, несовместимые с жизнью, достаточно 70-80. То есть при проектировании не важно 80С или 110С, особых мероприятий не требуется? Мне с точки зрения норм. Цитата(Машинист @ 10.4.2011, 22:06)  В вашем случае, это ваш родной трубопровод теплоснабжения Спасибо, это очень важно. Т.е. тепловая сеть кончилась после вводных кранов ЦТП, а дальше ЦТП являясь источником тепла для ИТП не образует тепловую сеть между ними?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2011, 10:26
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата То есть при проектировании не важно 80С или 110С, особых мероприятий не требуется? Мне с точки зрения норм. С точки зрения норм, ПУБЭ трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) распространяются на трубопроводы, транспортирующие воду с температурой свыше 115 градусов С. С точки зрения СНиП Тепловые сети, особые мероприятия по транзиту: дренажные колодцы, монолитные каналы - вам не требуются, так как у вас не транзит. Цитата Спасибо, это очень важно. Т.е. тепловая сеть кончилась после вводных кранов ЦТП, а дальше ЦТП являясь источником тепла для ИТП не образует тепловую сеть между ними? Нет, тепловая сеть обычно кончается на входной арматуре ИТП. Ваша особенность в том, что до ИТП еще дойти по зданию надо. И сделать это вам действующий СНиП Тепловые сети прямым текстом не запрещает, по тем помещениям, которые по трассе располагаются. Единственное Но - правильно ли я понимаю термин "Тразитные", как проходящие через здание, но к теплоснабжению здания отношения не имеющие. Старый СНиП был более однозначен - там нет слова "транзитные", то есть сети по зданию, независимо от того, идут ли они в ИТП или просто проходят мимо, могут проходить в тех.подпольях, тех.коридорах либо тех.тоннелях. С устройством дренажного колодца на выходе. И никаких офисов, операторских и диспетчерских - только технические помещения. Так что решать вам, но придерживаться лучше требований более старого СНиП, с конечной логикой: чем меньше людей в зоне прохождения трубы - тем лучше. ПС. И прошу вас, не принимать мои выводы за аксиому, я сам в тепловых сетях собаку еще не съел. Только дожариваю, на медленном огне )))
Сообщение отредактировал Машинист - 11.4.2011, 10:29
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2011, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(SvetaF @ 10.4.2011, 10:11)  Согласно Снипу ИТП должен располагаться в техподполье, подвале здания. да ну?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Saam_*
|
11.4.2011, 20:20
|
Guest Forum

|
До вводных задвижек ИТП теплопроводы являются элементом тепловой сети со всеми вытекающими последствиями, независмо от того где они проложены, должны строиться в точном соответствии со СНиП "Тепловые сети".
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2011, 22:14
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Вы, коллега, не ленитесь конкретизировать вашу точку зрения по основному вопросу темы - можно или нельзя по означенному составу помещений пройтись означенной трубой или нет ? То что СНиП читать надо, и соблюдать тоже - спору нет пока  .
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2011, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Машинист @ 11.4.2011, 23:14)  Вы, коллега, не ленитесь конкретизировать вашу точку зрения по основному вопросу темы - можно или нельзя по означенному составу помещений пройтись означенной трубой или нет ? То что СНиП читать надо, и соблюдать тоже - спору нет пока  . Через помещения с постоянным пребыванием людей - нельзя, конечно. Да еще почему-то в потолке. Надо делать туннель/проходной канал/либо в канале непроходном. На худой конец - вывести на улицу.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(msi @ 11.4.2011, 22:19)  Через помещения с постоянным пребыванием людей - нельзя, конечно. Да еще почему-то в потолке. Надо делать туннель/проходной канал/либо в канале непроходном. На худой конец - вывести на улицу. Так Вы считаете, что трасса между ИТП и ЦТП является теплотрассой или трассой теплоснабжения?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401

|
Цитата(BIONDER @ 12.4.2011, 10:11)  Так Вы считаете, что трасса между ИТП и ЦТП является теплотрассой или трассой теплоснабжения? Ответ уже звучал. Цитата(Машинист @ 11.4.2011, 11:26)  ... тепловая сеть обычно кончается на входной арматуре ИТП.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(BIONDER @ 12.4.2011, 10:11)  Так Вы считаете, что трасса между ИТП и ЦТП является теплотрассой или трассой теплоснабжения? Теплотрассой, конечно, со всеми вытекающими.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(January @ 13.4.2011, 12:11)  Ответ уже звучал. Мнения разделились.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(BIONDER @ 13.4.2011, 16:16)  Мнения разделились. Какова длина Вашей трассы? Мнения разделились потому, что однозначного толкования в СНиПе нет. Далее должна работать Ваша инженерная мысль. Прокладывать через помещения с людьми трассу 110 С - нонсенс. Да еще на уровне потолка. Я видел разные здания, но и в МГСУ, и в 7-й больнице - как самые типичные примеры, -трассы в технологич. коридорах либо проходных каналах. Расстояния - сотни метров.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Saam_*
|
17.4.2011, 12:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Машинист @ 11.4.2011, 23:14)  Вы, коллега, не ленитесь конкретизировать вашу точку зрения по основному вопросу темы - можно или нельзя по означенному составу помещений пройтись означенной трубой или нет ? То что СНиП читать надо, и соблюдать тоже - спору нет пока  . Извольте. Как теплотехника mеня бы очень порадовало прохождение теплотрассы через мой офис, поближе к рабочему столу. Для любого испытателя это просто подарок судьбы. Я бы оснастил трубопроводы тензометрическими датчиками, датчиками температуры и давления. Я бы снимал показания и составлял графики. Я бы в числе первых выскакивал из помещения при объявлении по трансляции предприятия "Граждане сотрудники всвязи с испытаниями тепловой сети с 10.00 до 16.00 часов давлением 16 килограмм на сантиметр квадратный просим покинуть рабочие места, эвакуировать оргтехнику". Любому абсурду должен быть предел, поэтому я и предложил уважаемому коллеге прочитать в СНиПе разрешенные места для прокладки теплотрассы. Кроме мест уже перечисленных выше добавлю прохождение теплотрассы по наружной стене здания или вдоль здания на низких опорах.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2011, 21:47
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Saam @ 17.4.2011, 13:28)  Извольте. Как теплотехника mеня бы очень порадовало прохождение теплотрассы через мой офис, поближе к рабочему столу. Для любого испытателя это просто подарок судьбы. Я бы оснастил трубопроводы тензометрическими датчиками, датчиками температуры и давления. Я бы снимал показания и составлял графики. Я бы в числе первых выскакивал из помещения при объявлении по трансляции предприятия "Граждане сотрудники всвязи с испытаниями тепловой сети с 10.00 до 16.00 часов давлением 16 килограмм на сантиметр квадратный просим покинуть рабочие места, эвакуировать оргтехнику". Любому абсурду должен быть предел, поэтому я и предложил уважаемому коллеге прочитать в СНиПе разрешенные места для прокладки теплотрассы. Кроме мест уже перечисленных выше добавлю прохождение теплотрассы по наружной стене здания или вдоль здания на низких опорах. Век не узнали бы вы о тех трубопроводах в потолке, только вашему боссу аренда офиса в таком соседстве обошлась бы чуть дешевле, как плата за вероятность победоносных гидравлических испытаний. А уж в числе первых выскакивать - чтож,  "в ставке Гитлера все малохольные " ©
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Saam @ 17.4.2011, 12:28)  . Я бы в числе первых выскакивал из помещения при объявлении по трансляции предприятия "Граждане сотрудники всвязи с испытаниями тепловой сети с 10.00 до 16.00 часов давлением 16 килограмм на сантиметр квадратный просим покинуть рабочие места, эвакуировать оргтехнику". Любому абсурду должен быть предел, поэтому я и предложил уважаемому коллеге прочитать в СНиПе разрешенные места для прокладки теплотрассы. Кроме мест уже перечисленных выше добавлю прохождение теплотрассы по наружной стене здания или вдоль здания на низких опорах. Что в теплотрассе такого страшного? А трубопроводы теплоснабжения приточек в потолке? А система отопления не прессуется? ПС почитайте СНиП каким давлением производится опресовка.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 10:12
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
BIONDERЦитата Что в теплотрассе такого страшного? А трубопроводы теплоснабжения приточек в потолке? С одной стороны Вы конечно правы ( в смысле, что мало чем отличаются, но есть одно НО), а сдругой есть СНиП и всё, не нужны никакие вопросы и домыслы. Транзитная теплосеть - техподполье (попробуйте доказать что ваши помещения техподполье) до 300мм и отдельное помещение от 300мм и выше. Не транзитная сеть, то есть в ЦТП поставили секционирующие задвижки, делайте что хотите и что позволит ТСО, т.к. теплоноситель в трубах будет по прежнему их "собственностью". И наконец НО: с моей точки зрения отличаются они только тем, что в помещение ИТП или ЦТП всегда можно попасть и в случае прорыва оперативно перекрыть трубу, что бы меньше людей пострадало, попасть в камеру, где стоят задвижки так оперативно не получится, а бы кому туда нельзя, надо ждать. Это всё конечно справедливо если ЦТП находится на Вашем балансе и у Вас есть туда доступ, в противном случае мой пример не корректен и я бы также запретил размещение приточек в потолке... да еще и с людьми в помещении.
Сообщение отредактировал nik4t - 18.4.2011, 10:15
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nik4t @ 18.4.2011, 10:12)  BIONDER
я бы также запретил размещение приточек в потолке... да еще и с людьми в помещении. Радиатор может тоже лопнуть и мало не покажется. Созрел коварный план переименовать ЦТП в ИТП , а ИТП в распределительный узел (благо ТО там нет). Соответственно трубопровод теплоснабжения будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2011, 12:05
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
BIONDER Какой у Вас диаметр? Чья вода? 110С - котельная?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nik4t @ 19.4.2011, 12:05)  BIONDER Какой у Вас диаметр? Чья вода? 110С - котельная? Ду150 Вода- теплосеть.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2011, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Автор, откройте ПТЭЭУ и поищите там тункт о не нахождении людей в помещениях оборудования и трубопроводов в помещениях, которые не относятся к списку обслуживающих это оборудование и трубопроводы. И потому, трубопроводы не могут проходит через используемые под другое конкретное назначение помещение(регламентировано это). Вы, или ввод перетащите, либо ЦТП передвиньте в подвале и используйте потом подвал этот уже как эксплуатируемый, а не техпомещение с трубопроводами. Надо не только проектировать и монтировать, потом ведь и в эксплуатацию вводить придется, да и эксплуатировать тоже.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2011, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(инж323 @ 20.4.2011, 14:17)  Автор, откройте ПТЭЭУ и поищите там Извините меня, но что это за документ?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2011, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Правила технической эксплуатации энергетических установок от 2003 года.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(инж323 @ 20.4.2011, 16:08)  Правила технической эксплуатации энергетических установок от 2003 года. Нашел только "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок", много там написано, пускай эксплуатационщики читают.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вами спроектированное и не подразумевается сдать в эксплуатацию? Да и Правила эти- посмотрите область применения. Найдете, что при проектировании не применимы?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Никогда вопросов не было про трубопроводы в потолке. А если без арматуры - то над щитами электрики проходили.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2011, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А эти вопросы в итоге и не вы снимали и не вам озвучили, ибо время когда их озвучивают для проектировщика.. безопасное. За такие ляпы в проекте уже не накажешь, ибо за проект уже давно заплачено, а дразнить его перед приемочной комиссией тоже бестолку, он от обиды только ляпы у других ищет, а не стыдиться что сам по уши в таких же ляпах и проколах.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2011, 4:21
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.2.2011
Из: Иркутская область
Пользователь №: 95983

|
ПБ 10-573-03. Опасные производственные объекты, на которых эксплуатируются трубопроводы пара и горячей воды, должны быть зарегистрированы в Государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, установленном Правилами регистрации объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98 N 1371*(6). Ростехнадзор Вас с такой прокладкой не пропустит.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2011, 7:41
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
skhinВ том то и "фишка" - труба не "поднадзорная" ПБ 10-573-03 температура то 110С. BIONDERЦитата Вода- теплосеть. МТК? МОЭК?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2011, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nik4t @ 21.4.2011, 7:41)  skhin В том то и "фишка" - труба не "поднадзорная" ПБ 10-573-03 температура то 110С. BIONDER
МТК? МОЭК? В Питере обьект, к существующим ТС это все, что я знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2011, 9:23
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Ну, тогда более компетентно люди из Питера ответят, как там у них что.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2011, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655

|
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, поделитесь опытом: Иду теплосетью 219мм 2 трубы в ППУ безканально. ИТП находится у наружной стены на 1-м этаже в складском здании. Цокольного или подвального этажа нет, отметка 0.000 пола поднята над землей где то на 1,5м. Прохожу через фундамент на глубине -1,8м. Нужно ли делать техподполье или приямок в ИТП при вводе при условии, что я после прохода фундамента ухожу в сторону на 1,5м (на отм. -3,2 относительно 0.000 здания) и только после этого поднимаюсь, т.е. протяженность сети в плане внутри здания максимум 2-3м и этот участок недоступен для обслуживания. Необходим ли приямок? Не запрещено ли ходить под монолитным полом внутри здания? спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2011, 15:50
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655

|
Цитата(rahnov @ 6.5.2011, 16:15)  Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, поделитесь опытом: Иду теплосетью 219мм 2 трубы в ППУ безканально. ИТП находится у наружной стены на 1-м этаже в складском здании. Цокольного или подвального этажа нет, отметка 0.000 пола поднята над землей где то на 1,5м. Прохожу через фундамент на глубине -1,8м. Нужно ли делать техподполье или приямок в ИТП при вводе при условии, что я после прохода фундамента ухожу в сторону на 1,5м (на отм. -3,2 относительно 0.000 здания) и только после этого поднимаюсь, т.е. протяженность сети в плане внутри здания максимум 2-3м и этот участок недоступен для обслуживания. Необходим ли приямок? Не запрещено ли ходить под монолитным полом внутри здания? спасибо Кто нибудь отзовитесь!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2011, 17:35
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
rahnov Да, надо делать "приямок-подвал" - что в Вашем случае удобней, потому-что: 1. Трубу на этом интервале обслуживать надо всё одно. 2. Вертикальные стояки на ППУ в земле делать не good (ибо корректно их не посчитать), а многими ТСО это запрещено официально. 3. При проходе фундамента Вы должны сделать переход с ППУ на мин.вату (например), без примка этого не сделать. P.S. Зачем такой глубокий фундамент у здания, а подвал отсутствует? P.S.2 ППУ таки стальная?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2011, 12:13
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655

|
Цитата(nik4t @ 12.5.2011, 18:35)  rahnov Да, надо делать "приямок-подвал" - что в Вашем случае удобней, потому-что: 1. Трубу на этом интервале обслуживать надо всё одно. 2. Вертикальные стояки на ППУ в земле делать не good (ибо корректно их не посчитать), а многими ТСО это запрещено официально. 3. При проходе фундамента Вы должны сделать переход с ППУ на мин.вату (например), без примка этого не сделать. P.S. Зачем такой глубокий фундамент у здания, а подвал отсутствует? P.S.2 ППУ таки стальная? Спасибо за ответ Труба ППУ-ПЭ-сп, без оцинковки. Отсутствие подвала в здании обусловлено тем, что это склад, по которому будут кататься погрузчики и городить под полом какое то пространство не разумно - предусматривать усиленное перекрытие для этих целей. 0.000 здания поднят над землей до погрузочной высоты. Переходить на другой тип изоляции планируется внутри помещения. Устраивать приямок глубиной 3 м?? Проблема осложняется фундаментными "подколонниками", которые достаточно габаритные и между ними можно протиснуться только трубами. ТСО проблем нет, т.к. это собственная теплосеть предприятия. Больше переживаю за ГОСэкспертизу. Фундамент такой толщины не будет, а будет скорее всего засыпка песчаногравийной смесью и заливка пола монолитом. Кроме требований ТСО есть какие то нормы, в которых бы это было прописано?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2011, 12:47
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
rahnov Может стоит рассмотреть вопрос выхода теплосети на поверхность непосредственно перед вводом в здание. Опуск выполнить в маленькой шахте, пристенной, теплосеть по поверхности на этом интервале (1,5м) сделать ППУ с оцинковкой. Всё красиво-качественно-обслуживаемо.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2011, 13:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655

|
Цитата(nik4t @ 13.5.2011, 13:47)  Может стоит рассмотреть вопрос выхода теплосети на поверхность непосредственно перед вводом в здание. Опуск выполнить в маленькой шахте, пристенной, теплосеть по поверхности на этом интервале (1,5м) сделать ППУ с оцинковкой. Всё красиво-качественно-обслуживаемо. Было бы хорошо, но со стороны фасада, к которому подходит сеть как раз по проекту будут проходить активные погрузочно/разгрузочные работы, а так же вход в ИТП с улицы по лестнице. Грузовик какой нить промахнется мимо ворот и сеть повредит...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2011, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655

|
Чтобы было нагляднее прикрепляю план - 125 это ИТП слева ворота, по центру лестница и вход в ИТП, справа лестница и входы в офисные помещения и проходная..... Мне бы по хорошему найти основание - почему я это делаю без приямка??
_________.jpg ( 114,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2011, 14:11
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8436
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
rahnov А что, если опуск-подъём выполнить под крыльцом, ступенями?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2011, 11:47
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45655

|
Спасибо за дельные советы. Подожду проекта по фундаментам, чтобы принять уже окончательное решение
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186820

|
Пожалуйста, нужен дельный совет. Ситуация следующая: как обосновать трехметровый монолитный не проходной засыпной канал, на вводе в здание? и вообще возможно это сделать? при согласовании в районной эксплуатирующей организации вопросов не возникло, гл.инжинер даже сказал "на вводе - да, обязательно канал", вот больше и не возвращался к этому моменту. но в сулжбе технадзора, попросили обосновать..вот что то на ум ничего почти не приходит, кроме "защиты фундамента от подмывания, в случае аварии". не пинайте, посоветуйте
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(ownseptember @ 8.10.2013, 15:46)  Ситуация следующая: Глубина заложения тс? асфальтовое покрытие присутствует?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2013, 16:16
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186820

|
Цитата(*Sasha* @ 8.10.2013, 19:07)  Глубина заложения тс? асфальтовое покрытие присутствует? эти три метра газончик, потом дорога, под дорогой в гильзах. глубина заложения - до низа канала 1,6м. до крышки 0,4м. через стену здания проходит и спускается почти до самого пола на 2,5 м вниз.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2013, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(ownseptember @ 8.10.2013, 17:16)  эти три метра газончик, потом дорога, под дорогой в гильзах. глубина заложения - до низа канала 1,6м. до крышки 0,4м. через стену здания проходит и спускается почти до самого пола на 2,5 м вниз.  пока зацепок не вижу, надо смотреть генплан
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2013, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186820

|
Цитата(*Sasha* @ 9.10.2013, 12:00)   пока зацепок не вижу, надо смотреть генплан вообще никаких? мое предположение о защите фундамента совсем что ли не тянет на обоснование? прям не знаю, то ли его убрать совсем
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2013, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(ownseptember @ 9.10.2013, 12:34)  вообще никаких? мое предположение о защите фундамента совсем что ли не тянет на обоснование? прям не знаю, то ли его убрать совсем  Если трасса входит перпендикулярно стене то на защиту не тянет. Да если нет мыслей для чего это все было то лучше самого себя не подставлять.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2013, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186820

|
Цитата(*Sasha* @ 9.10.2013, 15:09)  Если трасса входит перпендикулярно стене то на защиту не тянет. Да если нет мыслей для чего это все было то лучше самого себя не подставлять. ну да может быть лучше и не подставлять. обосновать то не могу пока, а время поджимает.. просто слова инженера из эксп.орг. смущают , ну то что "на вводе обязательно канал", вроде и смысла нету в этом, блин не знаю даже.
|
|
|
|
|
|