> Приёмные устройства системы подпора на скатной кровле?
Гость_kav60_*
сообщение 11.4.2011, 19:52
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется скатная черепичная кровля с углом наклона 23 гр. на высоте 30 м.
По какому нормативу определять высоту заборных шахт подпора в лифты? Мне задали 2 м от уровня конька.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaPaZoo
сообщение 12.4.2011, 11:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 18.11.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466



7.16 (СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования)
г) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не
менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной
вентиляции;
7.10 (СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования)
г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной
противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на
высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс
продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими
материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.
Допускается выброс продуктов горения:
- через дымовые люки, клапаны и фонари в проемах покрытий зданий и
дымовые фрамуги в ограждениях зданий, оснащенные управляемыми приводами,
обеспечивающими их открытие при пожаре с учетом собственного веса и при
эквивалентном ветровом давлении и снеговой нагрузке по [2], [3], но не менее:
- для снеговой нагрузки 60 кг/м2;
- для ветрового давления 15 кг/м2;
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на
фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по
горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или
при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20
м/с;
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с
окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной
вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной
вентиляции данного здания;
д) выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и
подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных,
литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует
размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не
менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций зданий)
или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья
дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует;

Возможно они перепутали с выбросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 12.4.2011, 11:40
Сообщение #3





Guest Forum






Возможно "они" думали о снеговом покрове, но не думали, что крыша скатная! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kav60_*
сообщение 12.4.2011, 16:58
Сообщение #4





Guest Forum






Т.е., если я правильно понял, размещать заборные устройства для подпора воздуха нужно по тому же принципу, что и воздухозаборы общеобменной вентиляции - на 1 м выше максимального уровня снегового покрова, но не ниже 2 м от поверхности покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaPaZoo
сообщение 13.4.2011, 8:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 18.11.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466



7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства(общеобменки) следует размещать на высоте более 1 м от уровня
устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2
м от уровня земли.

Я думаю про 2 метра от земли - это чтобы пыль, автомобильные газы, вандалы не смогли повлиять на забор воздуха. На крыше (тем более скатной) по моему мнению в этом нет необходимости.
По поводу снега - я бы не отметал это требование.

Сообщение отредактировал PaPaZoo - 13.4.2011, 8:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274