				Добрый вечер! Есть кровля на которой находится радиальный вентилятор ДУ, на расстоянии пяти метров от него шахта естественной вентиляции.
 п.8.10.(г) СНиП 41.01-2003 гласит:Допускается выброс продуктов горения:- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от
 воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции
 
 Получается что устройства ДУ должны на 15 м быть удалены от всех остальных шахт на кровле?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2011, 15:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1466
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Ставропольский край
 Пользователь №: 14490
 
 
 
  
 | 
				Это только если шахта ДУ отдельностоящая от здания, например на клумбе.У вас будет выброс над покрытием здания.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2011, 16:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 39733
 
 
 
  
 | 
				Нет, она не отдельносстоящая. она располагается на кровле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2011, 16:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1466
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Ставропольский край
 Пользователь №: 14490
 
 
 
  
 | 
				Ну так я же вам и написал что п.8.10.(г) СНиП 41.01-2003 относится к отдельностоящим шахтам, а у вас выброс над покрытием здания, т.е. нужно выдержвть 5 метров от забора системами приточной противодымной вентиляции и 2 метра по высоте от кровли.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2011, 16:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 86
 Регистрация: 18.10.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 39733
 
 
 
  
 | 
				Благодарю!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.5.2011, 7:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4830
 Регистрация: 7.9.2006
 Из: Московская область
 Пользователь №: 3923
 
 
 
  
 | 
				У меня тоже вопрос по СП. Разбираюсь с положенными расстояниями при дымоудалении (и подпоре заодно). У меня подземная автостоянка внутри микрорайона, состоящего из двухэтажных жилых домиков. Дымоудаление естественное через фонари в покрытии автостоянки. Хочу понять какое должно быть минимальное расстояние от фонаря до примыкающего к стоянке жилого дома.
 п. 7.10 г) Допускается выброс продуктов горения:
 - через решетки/шахты на наружной стене на фасаде без оконных проёмов или на фасаде с окнами на расстоянии не < 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не < 20 м/с;
 - через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания;
 
 Правильно ли я понял, что фонарь должен быть "на расстоянии не менее 15 м от наружных стен". Не пойму про какие шахты идёт речь в вышеуказанным пунктах СП, т.е:
 - через шахты на наружной стене на фасаде с окнами на расстоянии не < 5 м по горизонтали/вертикали от окон
 - через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами
 Как это надо понимать: если шахта крепится к наружной стене, то "не менее 5 м", а в остальных случаях "не менее 15 м"? Что понимать под "отдельной" шахтой? Правило про 15 м относится к шахтам, проходящая как снаружи, так и внутри здания?
 
 Спасибо заранее всем откликнувшимся.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2011, 8:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4830
 Регистрация: 7.9.2006
 Из: Московская область
 Пользователь №: 3923
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Fisher_dm @ 12.4.2011, 16:32)  Это только если шахта ДУ отдельностоящая от здания, например на клумбе. Подскажите, пожалуйста. У меня ситуация, когда 15 м не удаётся соблюсти и отдельно стояющую шахту на клумбе не сделать. Остаётся выводить шахту выше кровли рядом стоящих зданий. При невозможности выброса напрямую через покрытие, как это показывается в примерах дымоудаления с естественной тягой, вытяжка должна быть механической?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2011, 8:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1466
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Ставропольский край
 Пользователь №: 14490
 
 
 
  
 | 
				Три раза читал ваш ребус     Так ни чего и не понял!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2011, 9:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 477
 Регистрация: 16.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 67
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Незнайка @ 10.5.2011, 8:39)  Не пойму про какие шахты идёт речь в вышеуказанным пунктах СП В новой редакции СП7 этот пункт будет уточнен: Допускается выброс продуктов горения: .... - через отдельные шахты на поверхности земли  на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2011, 10:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4830
 Регистрация: 7.9.2006
 Из: Московская область
 Пользователь №: 3923
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Fisher_dm @ 12.5.2011, 9:21)  Три раза читал ваш ребус Спасибо за такое внимание к моему вопросу. Ответ я уже нашёл. Цитата(Fisher_dm @ 12.4.2011, 16:32)  Это только если шахта ДУ отдельностоящая от здания, например на клумбе |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2013, 17:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 66
 Регистрация: 21.9.2005
 Пользователь №: 1234
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, а как регламентируется расстояние между шахтами для выброса продуктов горения (или вентиляторами дымоудаления) и вытяжными вентшахтами общеобменной вентиляции?В СП оговаривается расстояние только между воздухозаборными устройствами противодымной вентиляции и устройствами выброса продуктов горения.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2013, 7:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 350
 Регистрация: 14.7.2009
 Из: СПб
 Пользователь №: 36078
 
 
 
  
 | 
				Насколько я помню - никак.Через выбросные шахты общеобменной вентиляции дым не попадет в помещения, ведь системы общеобменной вентиляции выключены, а значит каналы перекрыты клапанами. Если выбросная шахта покрыта горючими материалами, то к ней можно применить требование о 2 метрах от шахт дымоудаления.
 
 Сообщение отредактировал silent - 10.10.2013, 7:43
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.1.2014, 9:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 19
 Регистрация: 21.12.2011
 Пользователь №: 134012
 
 
 
  
 | 
				Цитата(silent @ 10.10.2013, 10:41)  Насколько я помню - никак.Через выбросные шахты общеобменной вентиляции дым не попадет в помещения, ведь системы общеобменной вентиляции выключены, а значит каналы перекрыты клапанами. Если выбросная шахта покрыта горючими материалами, то к ней можно применить требование о 2 метрах от шахт дымоудаления.
 А как быть если это шахта вытяжной вентиляции из с/у, огнезадерживающих клапанов здесь нет, тогда как нормируетсся расстояние между  забором воздуха на подпор при дымоудалении и данной вытяжной шахтой?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2014, 18:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 28.8.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 161335
 
 
 
  
 | 
				По СП никак. Нормируется только для подпоров и систем вентиляции других зданий.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2014, 13:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 12.5.2014
 Пользователь №: 233213
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, подскажите! На эксплуатируемой кровле планируется расположение летнего кафе (столики). Возможно ли это сделать в непосредственной близости с вентиляционными шахтами? Или необходимо выдержать какое - то определённое расстояние от столиков до шахты? (шахты есть и приточно-вытяжные, и дымоудаления)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 8:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 31
 Регистрация: 29.4.2009
 Пользователь №: 32848
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, прошу помощи!Сложное здание, на кровле есть воздухозаборы не только противодымной, но и общеобменной вентиляции. Какое расстояние предусмотреть от последних до выбросов продуктов горения при пожаре: 5 метров или все же 15?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 21:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12773
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				15 м до окон. При пожаре приточки отключаются? Тогда 5 м до воздухозабора достаточно
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.12.2014, 15:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 5.9.2014
 Из: Россия, Самара.
 Пользователь №: 243955
 
 
 
  
 | 
				Господа - теперь такой вопрос. Двух уровневая кровля. Вентилятор крышной дымоудаления стоит на нижнем ярусе на расстоянии 500 мм от наружной стены с сэндвич панелями. Первый уровень отметка 10м. Второй уровень отметка 14м. Стена глухая. Сп вроде как гласит что можно хоть через решетку в этой стене удалять дым или тут пользоваться нормативом расстояния в 15 м? Я в общем то я считаю что в случае пожара - дым удаляемый данным вентилятором подожжет стену, а затем и крышу. 600 градусов расчетная температура как никак. Ищу выход из данной ситуации. Итак вижу выходы - 1. факельный выброс дыма в сторону от стены с отметки 2м относительно кровли со скоростью не менее 20 м/с. 2. Поднять воздуховодом изолированным шахту дымоудаления на 2 м выше 2ого уровня крыши. 3. (предложили проектировщики одной Самарской компании не буду их раскрывать) факельный выброс с того места где сейчас стоит вентилятор вертикально с большой скоростью. 4.  Оставить все как есть - все проходит по сп, стена не загорится. Жду ваших советов. Дело в том что основание под вентилятор с шахтой уже готовы. Сейчас надо заказывать вентилятор. Не охото оставлять после себя ляпы для службы эксплуатации.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 