> Магистраль на первом этаже (ОЗК)
МКН
сообщение 14.4.2011, 13:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Здравствуйте!
Имеется двухэтажный торговый центр, система вентиляции на него одна. На втором этаже слишком много балок, на первом их почти нет. Заказчик предложил провести все магистральные воздуховоды по первому этажу, а на второй этаж сделать подъемы 150х150 с решеткой с верхней части (само собой таких подъемов получится весьма много).
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли устанавливать на каждом таком подъеме огнезадерживающий клапан?

P.s.: Скоро уже сдавать надо, а мы с раскладкой воздуховодов определиться не можем! Хелп ми, плиз!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.4.2011, 13:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Конечно необходимо устанавливать. Противопожарную преграду же пересекаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МКН
сообщение 14.4.2011, 13:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Но это же не транзитный воздуховод...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МКН
сообщение 14.4.2011, 13:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



а если их покрыть огнезащитой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.4.2011, 16:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



И решетку огнезащитой покроете? Были уже у меня такие случаи. Дешевле балки на втором этаже воздуховодом обойти, поверьте.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 14.4.2011, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2011, 17:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Мне кажется, если отдельный воздуховод для 2 этажа проложить в соответствующей противопожарной изоляции (EI30-EI120 в зависимости от REI перекрытия) и на ответвлении на эту магистраль поставить огневой клапан, и все подключения 2 этажа в границах 1 тоже с той же изоляцией, тогда можно.
Т.е., имея ввиду, что это получается транзитный по отношению к 1 этажу воздуховод, отделённый от пожарного отсека соответствующей противопожарной изоляцией.....
Такое решение надо всё-таки согласовать с местной инспекцией....логика не всегда воспринимается....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 14.4.2011, 20:50
Сообщение #7





Guest Forum






jota - поддерживаю! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 15.4.2011, 21:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Странная Белка @ 14.4.2011, 13:32) *
Конечно необходимо устанавливать. Противопожарную преграду же пересекаете.

А может у них первый и второй этаж являются одним пожарным отсеком, нужно уточнять у архитекторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных