	 |  Санузел в котельной , Интересуют мнения |  |  |  
	
		|  | 
				  13.7.2006, 17:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 81
 Регистрация: 15.5.2006
 Пользователь №: 2880
 
 
 
  
 | 
				Может кто сталкивался с необходимостью санузла в котельной, есть такие нормы, но где их найти? Соответственно для крышных котельных ещё интереснее, особенно если в не предусмотрено обслуживающего персонала.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Eter_* | 
				  13.7.2006, 17:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Из сантех оборудования только трап или приямок, поливочный кран, кран пожаротушения (если требуется).  В помещениях временого пребывания персонала санузлы не нужны.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.7.2006, 8:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 81
 Регистрация: 15.5.2006
 Пользователь №: 2880
 
 
 
  
 | 
				Ну это вполне логично, а вот где прописано, всегда ведь нужно подкреплять свои утверждения. На улице бывает достаточно сказать : За базар отвечаю,-  и всё. Но в проекте так ведь не напишишь, нужна ссылка на номативный документ. Вот к примеру в рекомендациях по крышным котельным ничего нет или я ошибаюсь, во всяком случае точно не помню чтоб такое встречал.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  14.7.2006, 9:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Eter @ Jul 13 2006, 18:07 ) В помещениях временого пребывания персонала санузлы не нужны. Ох, начистили б Вам лицо монтажники, наладчики, ремонтники за такие-то решения... Нет ничего постояннее чем что-либо временное. Хоть рукомойник с писуаром включайте в проект.  PS. Как меня бесят копеечные экономии на комфорте рабочего места в многотысячных проектах...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Eter_* | 
				  14.7.2006, 9:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				dakon24 В Нормативных документах нет конкретно фраз типа - запрещается устройство бассейна, сауны и предприятий общественного питания в ИТП и крышных котельных    .  А на счет писуара... Может биде еще поставить, если женщина наладчик, или душ шарко, как же после работы не помыться. Крышные котельные не таких уж и больших размеров, ниже всегда найдется санузел, а горячая и холодная вода есть в поливочном кране. Об удобстве строителей, наладчиков и обслуживающего персонала говорить не приходиться, а экономия обоснованна.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  14.7.2006, 9:54 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Был я как-то на необслуживаемой автоматической телефонной станции... без санузла... запашок там был...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.7.2006, 11:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 81
 Регистрация: 15.5.2006
 Пользователь №: 2880
 
 
 
  
 | 
				Ну про моленькие понятно, нигде о них не написано, поэтому отбиваться нужно с такой же наглостью как те, кто от тебя трубуют. А про большие, где написано, про раздевалку для смены более там 8-12 чел или сколько там.А про смену менее 5 чел, ведь такое есть, где искать. Снип котельные уст не помого, правила бодову и экс котлов, тоже нет,  вк рышных - тем более. Что ещё стоит полистать????
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_LVV_* | 
				  14.7.2006, 12:24 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				СП 41-104-2000 Цитата 4.4 В автономных котельных с постоянным пребыванием обслуживающего персонала следует предусматривать уборную с умывальником, шкаф для хранения одежды, место для приема пищи. |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.7.2006, 13:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 81
 Регистрация: 15.5.2006
 Пользователь №: 2880
 
 
 
  
 | 
				Вообще так нормально получается, если что, то сра-ник искать в радиусе 50м. Прикольно придумали. А может кто подскажет есть ли похожий документ для украины. И ещё есть что-то, точно, сам слышал, но не знаю где искать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.7.2006, 0:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 566
 Регистрация: 6.4.2006
 Пользователь №: 2561
 
 
 
  
 | 
				а что значт "искать"? У персонала нет представления об объекте на котором они работают??? не знают, где рядом есть толчок? Мне в офисе до толчка - тоже где-то 50м. Это не проблема в офисе, почему это должно быть проблемой в котельной???Тем более, что в автоматической котельной при всем желании провести более часа не получится - нехрен там делать.
 А если у человека - диарея и вообще проблемы со здоровьем, то ему стоит самому заранее позаботится о "путях отхода", а не требовать сооружения по толчку через каждые 50 метров.
 
 Другое дело - котельная с постоянным присутствием, но сейчас речь идет о крышной котельной без персонала.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.7.2006, 9:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 81
 Регистрация: 15.5.2006
 Пользователь №: 2880
 
 
 
  
 | 
				Да энто уже dimагогия, тут интересно не придумали ли по этому поводу какого-либо нормативного документа.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2006, 12:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 136
 Регистрация: 11.1.2006
 Пользователь №: 1830
 
 
 
  
 | 
				Таже проблема. Делаю отдельностоящую заводскую котельную на 5 Мвт.
 Так там тоже хотят сральник но я им сказал идите лесом.
 (просто здание существующее и там места нет, а достраивать они не хотят).
 
 Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов.
 В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано:
 
 "17.6 Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи"
 Тобишь какая бы не была котельная в ней необходимо 2-ва пожарных крана.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  20.7.2006, 15:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Да, а для крышных вобще не надо
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.7.2006, 20:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 274
 Регистрация: 25.3.2005
 Из: Хохляндия
 Пользователь №: 593
 
 
 
  
 | 
				Мне неизвестен документ на Украине запрещающий делать туалеты, бани, боулинги в крышных котельных. Также не встречал документа обязывающего делать туалеты. Поэтому делайте по заданию заказчика, без лишних заморочек. Цитата Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов.В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано:
 Для Украины написано в "Рекомендаціях по проектуванню дахових, вбудованих, прибудованих..." (кстати лежат и на АВОКе и на украинском СОКе) 10.2 Установку пожарных кранов в помещении котельной при высоте основного здания до 30м допускается не предусматривать А в отдельностоящих естестенно нужны ПК...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_LVV_* | 
				  21.7.2006, 5:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Lovly_al @ Jul 20 2006, 13:23 ) Таже проблема. Делаю отдельностоящую заводскую котельную на 5 Мвт.
 
 Я хочу перевести в общение немного в другое русло по поводу пожарных кранов.
 В СНиП II_35_76_Котельные_установки написано:
 
 "17.6 Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи"
 Тобишь какая бы не была котельная в ней необходимо 2-ва пожарных крана.
  Письмо Исх. № 13-803 от 16.12.97г. Госстроя России и № 20/2.2/2697 от 16.12.97г. ГУГПС МВД России. Цитата Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных (без обслуживающего персонала) с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115°С или паровыми котлами с давлением пара до 0,7кг/кв.см, имеющих небольшую тепловую мощность (до 10 МВт) и малый строительный объем (500куб.м), не предусматривать устанавку внутренних пожарных кранов, требуемую п.17.5 СНиП II-35-76 при условии обеспечения наружного пожаротушения здания в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и первичными средствами тушения по ППБ 01-93 Так что в крышных котельных как раз нужны ПК.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Vis-a-vis_* | 
				  15.7.2011, 10:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				По спецтехусловиям нужно предусмотреть санузел в уже спроектированной котельной без обслуживающего персонала. разумеется места там нет ((( считаю, что это, мягко говоря, переборчик ((( но скорей всего придется предусматривать (((
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.7.2011, 10:43 |  
		| 
 Эко Интегратор Всея Руси
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12272
 Регистрация: 14.1.2008
 Из: Архангельск
 Пользователь №: 14438
 
 
 
  
 | 
				био-кабину, вторым ярусом пристроить ))) с лестницей, площадкой, перилами, световым ограждением от низко-медленно-летящих самолетов )))Шучу, у меня настроение отпускное )))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.8.2011, 13:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 10.1.2011
 Пользователь №: 88794
 
 
 
  
 | 
				)))) ну теперь мне изрядно понятно почему в блоке ИТП для старой котельной наши друзья проектанты забубенили белого друга      видать отсутствие удобств в старой котельной сказалось на качестве обслуживания
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.8.2011, 17:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Санузлы и прочие помещения (душ, комната приема пищи...), оговоренные в СНиП на котельные установки - только для котельных с обслуживающим персоналом. Крышные, как глаголят нормы, имеют выход непосредственно в основное здание, там и руки моют и к....   Сообщение отредактировал спец - 17.8.2011, 17:16 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |