> Вентиляция коттеджа, Vav системы
lexa_mk
сообщение 4.9.2007, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.7.2007
Из: Николаев
Пользователь №: 10123



Коллеги. Столкнулся с ОЧЕНЬ привередливым заказчиком.
ему надо чтоб в каждой комнате (4 шт.) был приток свежего воздуха.
соответственно и вытяжка. в одной из комнат камин.
Подскажите как организовать это все?
если у кого есть наработки угостите примером.
Спасибо.. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 4.9.2007, 22:25
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



а он хочет что всегда везде одинаковое кол-во воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa_mk
сообщение 5.9.2007, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.7.2007
Из: Николаев
Пользователь №: 10123



Цитата(Александр Васильев @ 4.9.2007, 22:25) [snapback]163014[/snapback]
а он хочет что всегда везде одинаковое кол-во воздуха?

и зимой и летом чтоб свежий воздух был.
количество одинаковое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 5.9.2007, 12:51
Сообщение #4


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



2 lexa_mk

предлагаю выложить планировки, а то понять что то не могу что вас так смутило в хотелке заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa_mk
сообщение 6.9.2007, 9:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.7.2007
Из: Николаев
Пользователь №: 10123



я, дело в том что этим по сути никогда не занимался.
меня интерисует как это реализовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 6.9.2007, 10:04
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(lexa_mk @ 4.9.2007, 18:17) [snapback]162956[/snapback]
Коллеги. Столкнулся с ОЧЕНЬ привередливым заказчиком.
ему надо чтоб в каждой комнате (4 шт.) был приток свежего воздуха.


Действительно вредный заказчик! Нет чтобы просто бабки заплатить, он еще и воздух требует подать ему, в целых 4 комнаты!! А вам бы не мешало бы заглянуть в книгохранилище и почитать книжки умные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 6.9.2007, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



приточно-вытяжные установки с нагревателями. отдельно в каждую комнату, или одну на 4 комнаты. клапаны расхода потом на каждую комнату. у дайкина есть-VAM называются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.9.2007, 17:57
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я в квартирах ставлю приточно-вытяжные установки типа "вентрекс" с рекуператором. Либо что-нить похожее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 7.9.2007, 18:26
Сообщение #9


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"у дайкина есть-VAM называются. "
стоят просто немеряно. до 10.000 бакинских на 600 м3/час.

а я последнее время отказался от установок. зима теплее год от года, зачем все эти навороты. шумят они, собаки эти установки - на 500 кубиков нужна 700ка, а если ее на балконе не удается поставить, то надо стены делать для нее из кирпича, чтоб реально шум к окружению погасить. на 3й скорости они шумят нещадно. кто бы что не говорил, а это так. кроме того, автономно приток от вытяжки не регулируется. это минус, поскольку суммируя вытяжки с санузлов (гардеробных, и т.д.), получается дисбалланс по вытяжке. это еще один минус. у ссистемайра (установик VR400-700) вообще глюк. для тго, чтоб приточный воздух РЕАЛЬНО наревался до 22оС, приходится датчик температуры выносить по приточному воздуховоду на 5-6 метров от установки. а с завода они идут так: датчик темпаратура в 15 см от нагревателя. вообще .. нет слов.. нагреватель отключается поминутно, и в квартире банально холодно при морозах. нафиг такое частье за 3000 баксов?

приточка на на основе IRE (KVKE), вытяжк и из помещений, где положена вытяжка (санузлы, гардеробные, тех комнаты...)
на сэкономленные деньги от разницы поставить 4-5 клапанов с приводами и автоматику для диспетчеризации - нет народа в комнатах, дети на даче, все гуляют в зале - нажал заказчик пару клавиш (или одну, если на контролер рассщедрица), и перевел весь поток воздуха туда, где народ.
всем очень нравится эта идея. таким образом экономия от рекуператора получается за счет умелого распределения ресурсов)))),и без рекуператора все прекрасно.
и регулятор скорости резумеется, не тиристорный, а трансформаторный, типа RE. Заку, понятно дедло, внешний вид не нравится. ну и не надо на него любоваться. Транс спрятали в венткамере, а управдение вывели на стену, вмонтировав переключатель в типовой элемент электрики, что стоит в том помещении. хоть в самый фельдиперсовый. симпатично.

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 7.9.2007, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.9.2007, 18:34
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Разница расходов приток-вытяжка решается автоматикой т.е. приточный пашет на 2-ой, вытяжной на 1-ой.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.9.2007, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 7.9.2007, 19:54
Сообщение #11


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"Разница расходов приток-вытяжка решается автоматикой т.е. приточный пашет на 2-ой, вытяжной на 1-ой."
в установках вентрекс и системайр разныцы расходов нет. скорости вритока иивытяжки всегда равны, увы.

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2007, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 7.9.2007, 19:59
Сообщение #12


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



причем понятно, почему. рекуператор - причина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2007, 13:07
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Александр Васильев @ 7.9.2007, 20:54) [snapback]164203[/snapback]
в установках вентрекс и системайр разныцы расходов нет. скорости вритока иивытяжки всегда равны, увы.

Нет разницы, до тех пор пока вы ее не сделали. (если есть установка, а подать и забрать надо разное кол-во воздуха?). Рекуператор это не проблема - все просчитать можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 15:10
Сообщение #14


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 14:07) [snapback]164280[/snapback]
Нет разницы, до тех пор пока вы ее не сделали. (если есть установка, а подать и забрать надо разное кол-во воздуха?). Рекуператор это не проблема - все просчитать можно.



Ок, давайте просчитаем. Возьмет приточно-вытяжную установку с роторным рекуператором VR 700 E.
http://systemair.com.ru/ny/download/PDF/37...overy_units.pdf (19,5 мГ)
Допустим, что вентсеть у нас 200 Па - приточная ветка, и 200 Па вытяжная.
Согласно графикам, при работе вентилятоРОВ (скорость П и В равны) на 3 й скорости, Lприток=Lвытяжка=~500м3/час.
Кстати, под графиком эффкективности рекуперации так и написано "Эффективность рекуперации При соотношении расходов приточного/вытяжного воздуха 1:1 и относительной влажности воздуха 50 %"

Итак, примем, что эфективность рекуперации 70%.
Получаем, что температура воздуха при выходе из теплообменника t3 равна


= t2 + n (t1 – t2), где:

t3 – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника, оС
t2 – температура наружного воздуха, оС
t1 – температура воздуха внутри помещения, оС (температура, создаваемая и поддерживаемая системой центрального отопления здания!)
n – эффективность рекуперации, в нашем случае ~ 70%.

При темпаретуре на улице -26 и температуре в помещении +22 , получаем температуру на выходе + 7,6 оС.
Заметтье, при соотношении расходов 1:1.


Мощность калорифера встроенного в агрегат равна 1,67 кВт.
Дельту t мы получим при мощности 1,67 кВт на 500 м3/час, равную 9,9 оС.

С рекуператора идет +7,6, плюс нагрев в калорифере на 9,9. В итоге, получаем на выходе в помещение воздух с темпарутурой 17,5 оС.
Уже не фонтан, кстати ohmy.gif . В помещении +22, приточный воздух 17,5. Разница 4,5 оС.
Это - при 1:1.

Если мы уменьшим объем вытяжки, мы полцучим:

1. эффетивность рекуперации упадет, таким образом установка вообще себя не оправывает!!!
2. еще более упадет температура приточного воздуха, РР станет вообще в районе 8 оС. Надо оно вам, такая вентиляция?
3. Ставить дополнительный калорифер - вообще абсурд.
4. не говоря уже о том, что автоматика агрегата по защите от обмерзания будет с ума сходить.


Еще немного цифр. Квартира, 4 комнаты по 20 м2. Итого 80 м2. Потолок 3м. Объем 240 м3. Наш расход 500м3/час - это ~2 крата. Ну, более- менее, при учете, что тепло снимем сплитами, конечно)).
Как правило, еще 2 санузла, из одного 50м3/час удаляем, из другого 125, поскольку еще и душ в нем. Итого, 175 м3/час на санузлы. Прибавим гардеробную, туда - сюда, св сумме 200м3/час надо удалять. Таким образом, для получения положительного дисбалансса хотябы в 5%, нужно вытяжку с приточно-вытяжного агрегата занизить с 500м3/час до 275 м3/час.

Итак, что мы получим на притоке в помещении, если прток через агрегат будет 500м3/час , а вытяжка 275 м3/час?
мы при соотнощении 1:1 уже не вписывались в нормы)
а тут такое sad.gif

так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант.
исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.

tomato.gif но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"...








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.9.2007, 15:25
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Врезка не только должна быть последней, желательна и схема установки с рекуператором после приточного вентилятора и до вытяжного.

Вот из-за подобных (выше) заморочек и делаем мы установки сами. Индпошивом, так сказать.

Сообщение отредактировал Skaramush - 8.9.2007, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2007, 15:40
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я полностью согласен с вашими расчетами! Вы абсолютно правы. Только на том случае, что я видел, вентрекс переразмерен. Поэтому неэффективность рекуператора будет доработана калорифером. И то что этот вариант относительно утопичен я согласен. А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать.

Цитата(Александр Васильев @ 8.9.2007, 16:10) [snapback]164300[/snapback]
так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант.
исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.

tomato.gif но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"...

А вытяжку от зонта на кухне? Тоже до кучи? Тут то пластинчатому рекуператору и крантец!

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.9.2007, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 15:58
Сообщение #17


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 16:40) [snapback]164307[/snapback]
Я полностью согласен с вашими расчетами! Вы абсолютно правы. Только на том случае, что я видел, вентрекс переразмерен. Поэтому неэффективность рекуператора будет доработана калорифером. И то что этот вариант относительно утопичен я согласен. А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать.
А вытяжку от зонта на кухне? Тоже до кучи? Тут то пластинчатому рекуператору и крантец!



1. Если дорабатывать рекуператор калорифером, то зачем вообще рекуператор??? Рекуператор тем и хорош, что экономит электроэнергию, а если к нему еще калорифер навешать (помимо того, что в нем и так есть калорифер)... зачем???

2. Вытяжку с зонта, разумется, ни в какие установки никогда и ни под каким предлогом).
Во-первых, даже если взять, что скорость в сечении вытяжного зонта 0,3 (ну, самый минимум), то при размерах зонтика 600*600, получится 388 м3/час. Вот и вся установка))).
Во-вторых, жир, масло .. рекуператору конец.
В третьих, вытяжка над плитой периодического действия, а общеобменка - постоянного.


"А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать."
Это то и плохо. Когдапроект согласован, есть хоть шанс пенять на СЭС, дескть вот, прошел же мой проект через все интстанции. И проверят Вас в СЭС, и подскажут. А когда проекты квартир никем не проверяются, кроме самих проектировщиков... это плохо. Вы смонтируете по своему нигде не защищенному проекту, получится плохо, допустим (не дай Бог), и Зак вызовет экспертизу. Вот тогда то точно кранты.
Воздух с притока +17оС? Ну-ну .. вот когда будет +20, тогда денежки и получите. Это в лучшем случае. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2007, 16:07
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Александр Васильев @ 8.9.2007, 16:58) [snapback]164314[/snapback]
1. Если дорабатывать рекуператор калорифером, то зачем вообще рекуператор??? Рекуператор тем и хорош, что экономит электроэнергию, а если к нему еще калорифер навешать (помимо того, что в нем и так есть калорифер)... зачем???

Нет же встроенного калорифера достаточно, ибо установка переразмерена и на предельных скоростях не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 16:09
Сообщение #19


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 17:07) [snapback]164315[/snapback]
Нет же встроенного калорифера достаточно, ибо установка переразмерена и на предельных скоростях не работает.



Не понял Вас совершенно, объясните поподробне, что Вы имелив виду? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2007, 16:35
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Да это не мой проект, я на пуско-наладке был, смотрел как выкрутится наш автоматчик, потом ему все теже вопросы задавал, что и вы мне. Вот. А про то как он заставляет автоматику так работать для меня не очень ясно. Семисотый вентрекс подает вместо 600 - 450 примерно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 16:55
Сообщение #21


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



я бы на Вашем месте довел до зака все "расклады". Если в проекте забита приточно вытяжная установка, а расходы несимметричны, то это лажа какая то... Страна должна знать своих героев)) biggrin.gif

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2007, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 8.9.2007, 17:27
Сообщение #22





Guest Forum






Я сейчас доделываю вентиляцию коттеджа, так там естественная вентиляция совмещена с механической. Уметь надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.9.2007, 18:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Да, не забудьте, что у Вас камин, и нужен положительный баланс... Иначе дым потянет внутрь помещения.
На этом форуме недавно обсуждался расход воздуха на камин, в зависимости от расхода топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 18:54
Сообщение #24


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Точно! про камин то и забыли. С учетом камина и сантехнических вытяжек, приточно вытяжная установка с рекуператором - это чистой воды надувательство клиента. thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif

Либо - дополнительная приточная система в комнату, где камин.

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2007, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.8.2010, 11:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Добрый день!
Пробовал по-разному, но всегда натыкался на спор с коллегами, в т.ч. конкурентами..
Суть вопроса - какой наиболее разумный и так сказать "правильный" вариант устройства систем вентиляции и кондиционирования небольшого коттеджа?
Изначально планировал небольшую приточку по минимально требуемому воздухообмену, с подачей в жилые комнаты и кухню-столовую (с подрезом дверей в этих помещениях). Вытяжка из с/у и кухни с помощью накладных вентиляторов..
Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.8.2010, 11:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Забыл добавить..кондиционирование на 2-х мульткиках..по 3 внутренних блока на каждого..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 18.8.2010, 12:27
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Как правило, этого достаточно, в с/у можно и естественную вытяжку, на кухне естественная + вытяжка над плитой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.8.2010, 14:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Да вот..а мне пытаются доказать, что я заказчика обдираю...и вместо дорогой приточки "лучше" поставить клапана..типа аэрэко..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 18.8.2010, 16:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



И Аэреко и механическая приточка имеют право на существование.
Но Аэреко летом работать НЕ БУДЕТ (у самого дома стоят). Чтобы Аэреко и летом работали, надо механическую вытяжку. А с механическим притоком на коттедж достаточно естественной вытяжки.
Зимой - в принципе, нормально.
Предложите два варианта: с механическим притоком и с естественным притоком, расскажите о плюсах и минусах, и ориентировочно скажите ему цену того и другого "под ключ". пусть выбирает. А потом сможете делать технико-коммерческое предложение и проект. и время свое сэкономите, предварительно все обсудив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 18.8.2010, 19:10
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



У Вас камин, а с аэреками, во первых, нужно делать мех вытяжку, т.к даже зимой они при естественной вытяжке практически не работают, а во вторых у Вас КАМИН!!! И ОЧЕНЬ желателен подпор, если, конечно заказчику не нравиться дым от камина при растопке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.8.2010, 21:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



to Зольников Михаил - большое спасибо, за дельный совет!
to coverart - кто Вам сказал, что у меня камин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.8.2010, 17:40
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если есть камин, то всегда ставлю приточку механическую, чтобы суммарно вся вытяжка была меньше притока. Лишнее через камин выдавит :-))
Конкуренты знакомые горя хапнули, а я учусь на чужих ошибках :-))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 19.8.2010, 18:45
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Сорри, у топикстартера был камин, но я бы все равно бы сделал приток!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.8.2010, 19:30
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Сначала я смотрю на клиента, думаю, что он хочет и что может себе позволить.
Если челвоек не беден, начинаем разговор с приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Если дорого, опускаемся до приточки с вытяжкой по отдельности. Если все еще дорого, то в ход идет комбинированная вентиляция - мезаническая + естественная.
Если челвоек не очень состоятелен, первый пункт пропускаю.
Потому что дышать всем хочется :-)).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 19.8.2010, 21:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(coverart @ 19.8.2010, 18:45) *
Сорри, у топикстартера был камин, но я бы все равно бы сделал приток!!!

Большое спасибо за проявленный интерес..и высказанное мнение..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 19.8.2010, 21:15
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(Зольников Михаил @ 19.8.2010, 19:30) *
Сначала я смотрю на клиента, думаю, что он хочет и что может себе позволить.
Если челвоек не беден, начинаем разговор с приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Если дорого, опускаемся до приточки с вытяжкой по отдельности. Если все еще дорого, то в ход идет комбинированная вентиляция - мезаническая + естественная.
Если челвоек не очень состоятелен, первый пункт пропускаю.
Потому что дышать всем хочется :-)).

Понятно, что любой клиент хочет максимум комфорта за минимум денег..но я считаю, что если человек в курортной зоне может построить себе домик, то золотой серединой и оптимальным вариантом вполне может служить небольшая приточка..накладные вентиляторы на вытяжке и сплиты)))
И все-таки спасибо за комментарии..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 1.9.2010, 9:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Еще вопрос..возможно ли "полноценное" обеспечения микроклимата в коттедже при использовании сплит-систем типа "ururu sarara", тем самым отказавшись от применения механической приточной вентиляции..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_neofit_*
сообщение 11.9.2010, 16:18
Сообщение #38





Guest Forum






У меня приточно-вытяжная вентиляция с микроклиматом в каждом помещении котеджа.
Объединенное решение, ОВК в одной системе, без сплитов.
Могу поделиться опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 15.9.2010, 22:08
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Цитата(neofit @ 11.9.2010, 16:18) *
У меня приточно-вытяжная вентиляция с микроклиматом в каждом помещении котеджа.
Объединенное решение, ОВК в одной системе, без сплитов.
Могу поделиться опытом.

Пожалуйста, если можно..))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex0267_*
сообщение 4.10.2010, 8:43
Сообщение #40





Guest Forum






Да и со мной поделитесь плз=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_neofit_*
сообщение 7.12.2010, 2:19
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Yakor @ 15.9.2010, 23:08) *
Пожалуйста, если можно..))


Как известно, все новое это хорошо забытое старое.
Я использую решения которые впервые были применены более сорока лет назад и активно распространялись в административных зданиях, таких как Госстрой - ныне Совет Федерации, СЭВ - ныне мэрия Москвы, здания книжки на Новом Арбате,....
Из современных зданий можно отметить здание Правительства РФ, спорткомплекс в Апрелевке, котеджи, офисные помещения.
Какие задачи решает применяемая система:
1. Обеспечение воздухообмена заданной кратности в каждом помещении с минимально возможными затратами на нагрев приточного воздуха зимой и охлаждение летом.
2. Обеспечение комфортной подачи воздуха в помещения методом вытесняющей вентиляции со скоростью потока не более 0,25 метра в секунду.
3. Обеспечение индивидуального регулирования температуры зимой и летом в каждом помещении.
4. Высокую динамику изменения температурного режима в помещении по сравнению с конвекционным отоплением.
5. Возможность использования энергосберегащих методик и технологий за счет например холода ночного воздуха, холода водопроводной воды, .....
Аналогичные системы отработали в вышеупомянутых зданиях десятилетия и не требовали капремонта.
Я располагаю заключением об их эффективности использования от управделами президента и рекомендацией НТС градостроительного комитета Москвы использовать в жилых, административных зданиях.
В своем котедже эксплуатирую систему уже более трех лет.
Что конкретно Вас интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 7.12.2010, 8:54
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Конкретно интересует суть системы, т.е. её состав, способы регулирования микроклимата (особенно отдельно по помещениям) и т.д. Делалей побольше пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_neofit_*
сообщение 8.12.2010, 0:23
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(coverart @ 7.12.2010, 8:54) *
Конкретно интересует суть системы, т.е. её состав, способы регулирования микроклимата (особенно отдельно по помещениям) и т.д. Делалей побольше пожалуйста!!!

Состав:
Приточно-вытяжная установка (Нилан, Климат,.....)
Воздуховоды
Доводчики эжекционные
Котел
Чилер или емкость с холодной водой
Автоматика управления запорной арматурой

Способы регулирования микроклимата:
Подогрев или охлаждение подаваемого на доводчики первичного воздуха приточно-вытяжной установкой.
Подогрев или охлаждение вторичного воздуха на эжекционных доводчиках подаваемым с котла или чилера (емкости с холодной водой) тепло или холодоносителем индивидуально в каждом помещении.

Таким образом мне удается поддерживать температуру в каждом помещении свою с точностью до одного градуса.
Зимой нижний, а летом верхний предел регулирования температуры определяется заданием температуры на приточно-вытяжной установке.

Да, кратность воздухообмена в каждом помещении может быть своя и регулируется в зависимости от модели доводчика, их количества и индивидуальной настройки объема подачи воздуха с доводчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sonambul_*
сообщение 15.1.2011, 4:51
Сообщение #44





Guest Forum






Доводчики какой марки использовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Spinel_*
сообщение 16.3.2011, 0:52
Сообщение #45





Guest Forum






Подскажите пожалуйста как вентилировать банную зону в коттедже.
В самой сауне в нижней части устанавливается переточная решетка а вверху устанавливается ручной шибер, выброс идет в помещение большого бассейна.
Но в банной зоне есть еще один мини бассейн и джакузи, можно ли объеденять эту вентиляционную систему с системой вентиляции большого бассейна? Или с приточно-вытяжной системой всего коттежда?

Сообщение отредактировал Spinel - 16.3.2011, 0:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitex73
сообщение 21.3.2011, 19:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993



Цитата(Александр Васильев @ 8.9.2007, 15:10) *
Ок, давайте просчитаем. Возьмет приточно-вытяжную установку с роторным рекуператором VR 700 E.
http://systemair.com.ru/ny/download/PDF/37...overy_units.pdf (19,5 мГ)
Допустим, что вентсеть у нас 200 Па - приточная ветка, и 200 Па вытяжная.
Согласно графикам, при работе вентилятоРОВ (скорость П и В равны) на 3 й скорости, Lприток=Lвытяжка=~500м3/час.
Кстати, под графиком эффкективности рекуперации так и написано "Эффективность рекуперации При соотношении расходов приточного/вытяжного воздуха 1:1 и относительной влажности воздуха 50 %"

Итак, примем, что эфективность рекуперации 70%.
Получаем, что температура воздуха при выходе из теплообменника t3 равна


= t2 + n (t1 – t2), где:

t3 – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника, оС
t2 – температура наружного воздуха, оС
t1 – температура воздуха внутри помещения, оС (температура, создаваемая и поддерживаемая системой центрального отопления здания!)
n – эффективность рекуперации, в нашем случае ~ 70%.

При темпаретуре на улице -26 и температуре в помещении +22 , получаем температуру на выходе + 7,6 оС.
Заметтье, при соотношении расходов 1:1.


Мощность калорифера встроенного в агрегат равна 1,67 кВт.
Дельту t мы получим при мощности 1,67 кВт на 500 м3/час, равную 9,9 оС.

С рекуператора идет +7,6, плюс нагрев в калорифере на 9,9. В итоге, получаем на выходе в помещение воздух с темпарутурой 17,5 оС.
Уже не фонтан, кстати ohmy.gif . В помещении +22, приточный воздух 17,5. Разница 4,5 оС.
Это - при 1:1.

Если мы уменьшим объем вытяжки, мы полцучим:

1. эффетивность рекуперации упадет, таким образом установка вообще себя не оправывает!!!
2. еще более упадет температура приточного воздуха, РР станет вообще в районе 8 оС. Надо оно вам, такая вентиляция?
3. Ставить дополнительный калорифер - вообще абсурд.
4. не говоря уже о том, что автоматика агрегата по защите от обмерзания будет с ума сходить.


Еще немного цифр. Квартира, 4 комнаты по 20 м2. Итого 80 м2. Потолок 3м. Объем 240 м3. Наш расход 500м3/час - это ~2 крата. Ну, более- менее, при учете, что тепло снимем сплитами, конечно)).
Как правило, еще 2 санузла, из одного 50м3/час удаляем, из другого 125, поскольку еще и душ в нем. Итого, 175 м3/час на санузлы. Прибавим гардеробную, туда - сюда, св сумме 200м3/час надо удалять. Таким образом, для получения положительного дисбалансса хотябы в 5%, нужно вытяжку с приточно-вытяжного агрегата занизить с 500м3/час до 275 м3/час.

Итак, что мы получим на притоке в помещении, если прток через агрегат будет 500м3/час , а вытяжка 275 м3/час?
мы при соотнощении 1:1 уже не вписывались в нормы)
а тут такое sad.gif

так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант.
исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.

tomato.gif но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"...

Расчеты понятны ,а вот это:"..врезка из санузлов должна быть последней...и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом..."- не совсем..Если можно, объясните..
С УВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikaF1
сообщение 22.3.2011, 23:50
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89004



Что сдесь непонятно? Клапан с приводом который закрываетса при отключении питания на нем. (С так называемой возвратной пружиной). Такой -же клапан можно поставить и на канал естественной вентиляции. Тоесть когда ситема притока и вытяжки выключена будет работать естественная вытяжка- не будет "застоявшегося воздуха" .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitex73
сообщение 23.3.2011, 0:00
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993



А без клапана -никак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikaF1
сообщение 24.3.2011, 23:30
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89004



Можно и без клапона. Но токо подсоединяеете комнаты . В санузле индивидуальный вентилятор с обратным клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oVoVaN_*
сообщение 13.4.2011, 10:27
Сообщение #50





Guest Forum






Добрый день. В связи с ремонтом и установкой пластиковых окон, решил сделать систему вентиляции. Малобюджетную =)). Переплачивать барыгам не охота, поэтому делать буду своими силами.
Описание здания:
  • Частный дом, чердак проветривается;
  • План дома прилагается;
  • На кухне арка, в зал дверь может как не закрываться, так и быть подпиленной (декор. решеткой);
  • Совмещенный сан. узел имеет туалет, душевую кабину, раковину, часто там еще и белье сушится.
Теперь, как я (читать заказчик) вижу задачи:
  • В идеале хотелось бы, что бы двери в совм. сан. узел и спальню были плотно закрыты, поэтому полностью исключены вар. с подпиленными дверьми и декоративными решетками снизу двери;
  • В спальне: при пластиковом окне и закрытой двери нужны и приточная и вытяжная системы;
  • В сан. узле: при постоянно плотно закрытой двери нужно поступление воздуха; одну вытяжку нужно подвести к душевой кабине + еще одна должна всегда работать независимо от душа;
  • На кухне: одну вытяжку нужно подвести к плите (работает лишь при приготовлении) + одну работающую постоянно; ну и, вероятно, на 14кв.м. нужна еще и приточная система;
  • Зал: приточная и вытяжная система;
Теперь, как я (читать исполнитель) вижу решения:
  • Из-за малобюджетности не хотелось бы отдавать 30-40к. за приточно-вытяжные установки;
  • Вытяжная система: как показано на схеме; основная магистраль 100мм из не гнущейся утепленной трубы (пока не решил какой); пару вентиляторов, усиливающих поток, по пути + вентиляторы на выходе (сан.узел и спальне) + анемостаты в кухне и зале с вентилятором на стыке труб( стык типа Y); труба думаю выходить будет сбоку здания;
  • Первый вар. приточной системы: поставить в спальню, зал и кухню воздушный клапан КИВ-125 (2,5к за 1 штуку помноженное на 3 = 7,5к), но в сан. узел его не поставишь, потому что сильно большая влажность, в -30 будет замерзать (не советуют продавцы); поэтому в сан. узел надо вести через крышу, еще воздух поступающий вроде бы греть нужно, из этого следует, что нужен калорифер; или же можно соединить через потолок коридор и сан. узел с использованием глушителя (уж шибко хорошая слышимость!!!).
  • Второй вар. приточной системы изображен на рисунке. В спальню зал и сан. узел. поступает прогретый воздух, возможно еще и в кухню нужно. + этой системы в том, что везде теплый воздух и на прокладку магистрали наверняка не 7,5к затратится. – нагревать придется больше воздуха.
Теперь собственно, вопросы =)) :
  • Достаточно ли сечение магистрали 100мм?
  • Вытяжка с плиты может быть подсоединена к основной вытяжке или ее нужно выводить отдельно? Не будет ли промерзать, если вытяжка сразу у плиты уйдет в стену на улицу, толщина стены 60см. а как насчет конденсата и жиров (фильтр в вытяжке над печкой есть встроенный)?
  • Правильно ли расположены вытяжки на схеме?
  • Будет ли нормально работать вытяжка, если основная магистраль будет горизонтальной с выходом в стене? Нужно вентилятор в стене? Уклон может придать небольшой основной магистрали, что бы конденсат стекал?
  • Как избежать слышимости из других комнат через вытяжку? Есть вроде глушители, где и сколько лучше разместить?
  • Нужна ли вытяжка в коридоре, а приточная система? Там все время пыль с улицы накапливается.
  • А если сделать приток воздуха с коридора, но через потолок с использованием глушителя? Будет ли достаточно поступающего воздуха, ведь вытяжка будет приличной...
  • Может электрокалорифер поставить в ответвлении к сан. узлу (самое холодное место в доме), тогда и мощность нужна будет не большая. Будет ли там образовываться конденсат?
  • Как организовать, что бы вытяжка не всегда работала? Может датчики какие ставить? Например, в сан. узле актуален датчик на уровень влажности, а в остальных помещениях?
  • Теперь мажорные прихоти =)) : есть ли самонаборные системы для управления всеми комнатами с одного места, например с коридора. Например, повысил мощность вытяжки или понизил мощность электрокалорифера, ну или там датчик загрязненности фильтра =))
Буду Вам очень признателен за советы!
Прикрепленный файл  Plan_1.JPG ( 89,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oVoVaN_*
сообщение 13.4.2011, 12:07
Сообщение #51





Guest Forum






Еще вопрос.
По представленному рисунку. В спальне: если увеличивать скорость вращения вентилятора на вытяжке, то тяга будет увеличиваться и как следствие помещение будет лучше проветриваться? или оно будет высушиваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.4.2011, 12:25
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163




biggrin.gif

Обижайтесь - необижайтесь. Но вот история.
Позвонили одному человеку и попросили сделать вентиляцию коттеджа.
Причём требования по комфорту и энергосбережению высокие были.
Человечек кропел над предложением и чертежами, расчётами и пр. Заку в общем понравилось, и он попросил предоставить чертежи и расчёты и объявил о желании начать работать. Человечек честный ведь такой - взял и предоставил информацию.
И тут Зак заговорил другим тоном.
Оборудование он поставляет сам, материалы сам, всё остальное сам, вот только смонтировать и наладить систему предлжил человечику. Соответственно и ответственность за работоспособность системы на человечке.
Ест-но - если человечек давал стоимость работ (в т.ч. и проектных) из расчёта прибыли с оборудования и материалов. Т.е. доля работ в прибыли была минимально возможная.
И остался человечек нисчем - только затраты на поездки и переговоры в другой город.
Единственно, человечик жопой предчувствовал такой исход (хоть и не хотел в это верить - ведь зак был такой воспитанный и приветливый) и поэтому намеренно сделал в расчётах и чертежах ошибки. Знающий их исправит, а не знающий.... в общем головняк небольшой иметь будет.

Больше этот человечек без предоплаты никаких расчётов и чертежей не даёт (кроме постоянных заков, которые не первый год его знают).

Каждый должен заниматься своим делом, хочет кто-то сам делать - пусть тратит время на самообразование, получает опыт и делает ошибки (куда без них), тратит своё время и нервы, здоровье и проч.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_oVoVaN_*
сообщение 13.4.2011, 12:58
Сообщение #53





Guest Forum






Я предполагал, о такого рода ответах) Все логично, кто-то получает бабосики за это, а я тут выуживаю у вас инфу =))
Цитата(azar @ 13.4.2011, 16:25) *
Каждый должен заниматься своим делом, хочет кто-то сам делать - пусть тратит время на самообразование, получает опыт и делает ошибки (куда без них), тратит своё время и нервы, здоровье и проч.

Так та оно так, вот только Вы врядли зовете сантехника кран поменять или электрика розетку починить, может вы гастарбайтеров зовете обои переклеить? А у меня частный дом и я привык и хочу делать в нем все сам. И замечу, я не пришел к вам на форум и не сказал, что мол мне надо вентиляцию в дом, вот план дома, сделайте мне проект. Мной было прочитано куча инета, просмотрено много планов и сделаны выводы, но есть вещи на которые мало делается уклон, и как вы правильно сказали:
Цитата(azar @ 13.4.2011, 16:25) *
не знающий.... в общем головняк небольшой иметь будет

и что бы избежать этого я прошу совета у людей, которые собаку съели в этой теме. =))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.4.2011, 13:10
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(oVoVaN @ 13.4.2011, 13:58) *
Я предполагал, о такого рода ответах) Все логично, кто-то получает бабосики за это, а я тут выуживаю у вас инфу =))

Так та оно так, вот только Вы врядли зовете сантехника кран поменять или электрика розетку починить, может вы гастарбайтеров зовете обои переклеить? А у меня частный дом и я привык и хочу делать в нем все сам. И замечу, я не пришел к вам на форум и не сказал, что мол мне надо вентиляцию в дом, вот план дома, сделайте мне проект. Мной было прочитано куча инета, просмотрено много планов и сделаны выводы, но есть вещи на которые мало делается уклон, и как вы правильно сказали:

и что бы избежать этого я прошу совета у людей, которые собаку съели в этой теме. =))


для начала, весь тот бред, который вы придумали, выкиньте и начните заново, только хорошо подумав. и не только в деньгах дело, даже не в них, а в потраченном времени и сил .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 13.4.2011, 14:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(oVoVaN @ 13.4.2011, 11:27) *
Добрый день. В связи с ремонтом и установкой пластиковых окон, решил сделать систему вентиляции. Малобюджетную =)). Переплачивать барыгам не охота, поэтому делать буду своими силами.


Барыгами вы инженеров называете? А операцию на позвоночнике можете сделать? А то у меня сосед страдает, но барыгам в белых халатах платить не хочет. wink.gif

А вот недавно переделывали вентиляцию в частном доме, которую "своими силами" смонтировали, в итоге толком не работало, шумело, двери присасывало, а зимой все разорвало и затопило. Переделка вышла в 4 раза дороже первоначальной сметы на работы, плюс убытки по дому, мебели и оборудованию. В итоге хозяину вышло дороже раз в 10. wink.gif

Так что удачи вам в ваших начинаниях. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.4.2011, 20:27
Сообщение #56


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть старая - престарая история про мастера и крестик мелом на турбине.
Безусловно, для того, чтобы поменять кран я (да и полагаю подавляющее большинство коллег) звать сантехника не буду. Всё-таки специальность своя, как-никак. Но вот монитор, к примеру, отнесу мастеру. И платить буду, хоть паять умею.

Вы требуете от людей, зарабатывающих собственными знаниями, отдать вам нечто за ... А собственно, за что? За то, что вы соизволили "прочитав кучу интернета" осчастливить своим присутствием и вопросами форум специалистов?
Могу спрогнозировать результат. От скуки, может быть, несколько замечаний вы получите. Но вот решение, да так, чтобы работало - навряд ли. Грамотно сделать дом - не бык чихнул. В доме живут и любой недостаток всплывает обязательно. Знание "узких мест" и возможных проблем нарабатывается годами. Так что - очень сомневаюсь что кто-либо оставит коллег без куска хлеба поведясь на детское "а вам слабо?".

Подумайте об этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krikMNS
сообщение 18.4.2011, 10:12
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84955



Здравствуйте коллеги.

Помогите пожалуйста, а то совсем запутался(( Ситуация следующая: загородный дом (S=2000 м2). Заказчик на отрез отказался от автономной системы кондиционирования, хочет снимать теплоизбытки вентиляцией, да еще и с переменным расходом воздуха. Теплоизбытки огромные, почти в каждом помещении несколько окон во всю высоту. Если снимать вентиляцией то в одну кухню нужно 15000 м3/ч (кратность 71), это не нормально! Так же требуется поддержание влажности в холодный период года 40%-45% и автоматическое поддержание температуры в диапазоне 18-22. Как быть?? Предложить все таки снимать теплоизбытки кондиционированием (VRF например) или есть другой выход?? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 18.4.2011, 10:15
Сообщение #58





Guest Forum






Поставте секцию охлаждения - и вентиляция для заказчика и как бы не автономная система кондиционирования.

Сообщение отредактировал Pitya - 18.4.2011, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krikMNS
сообщение 18.4.2011, 10:25
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84955



Цитата(Pitya @ 18.4.2011, 11:15) *
Поставте секцию охлаждения - и вентиляция для заказчика и как бы не автономная система кондиционирования.


Секция охлаждения и так предполагается, но это не спасает. Пример кухня: 6,6 кВт теплоизбытков, расход воздуха получается 4950 м3/ч (перепад температур 4 градуса). И это на одно помещение, по всему коттеджу получается 80 000 м3/ч, я не разведу столько воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.4.2011, 10:32
Сообщение #60


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Покажите заказчику необходимые сечения воздуховодов при центральном кондиционировании и обрадуйте его необходимым свободным пространством, особенно в местах пересечений. А также доступом к узлам регулирования.
А попробовать можете схему с эжекционными доводчиками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 18.4.2011, 11:23
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Что в понимании зака "автономная" система кондиционирования???
Может предложите ему например поэтажно или позонно- канальники с подмесом приточного воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krikMNS
сообщение 18.4.2011, 11:45
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84955



Цитата(WAKO @ 18.4.2011, 12:23) *
Что в понимании зака "автономная" система кондиционирования???
Может предложите ему например поэтажно или позонно- канальники с подмесом приточного воздуха



В его понимание это звучит примерно так: Зачем система кондиционирования, если можно поставить секцию охладителя и снять все вентиляцией? Канальники не везде получится, так нужно в ряде помещений поддерживать влажность, но вариант хороший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.4.2011, 12:31
Сообщение #63


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно. Ещё раз предлагаю, не лезьте в спор, покажите последствия, то есть что требуется, чтобы реализовать "снятие секцией охлаждения", вплоть до размеров и энергопотребления самого агрегата. Обычно, такое протрезвляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 18.4.2011, 12:52
Сообщение #64


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Хотит снимать вентиляцией - ну и сделайте ему эскиз по заданию. И попутно сделайте вариант оптимизации системы за счет установки местных систем кондиционирования. Тогда получится, что большую часть нагрузки берет на себя вентиляция, а кондиционеры позволяют произвести настройку климата под нужды конкретного помещения. Ну там - оранжерея, спальня, гостиная... Ну и конечно не надо, чтоб на каждом подоконнике по кондиционеру стояло. Но первая скрипка конечно его должна быть. У вас так - профессиональная доработка.

Сообщение отредактировал timmy - 18.4.2011, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krikMNS
сообщение 18.4.2011, 12:56
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84955



Всем спасибо, поехал на встречу, буду разговаривать.Сегодня/завтра расскажу чем закончилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 13.7.2011, 16:36
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



и все осталось в тайне............
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regina.mk
сообщение 21.7.2011, 16:59
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620



всем привет!!! подскажите, как подобрать диаметр круглого воздуховода?? исходя производительности приточки??на что вообще опираться, какие формулы?может лит-ра есть у кого-нибудь???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 21.7.2011, 17:11
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(regina.mk @ 21.7.2011, 16:59) *
всем привет!!! подскажите, как подобрать диаметр круглого воздуховода?? исходя производительности приточки??на что вообще опираться, какие формулы?может лит-ра есть у кого-нибудь???

прям не знаю с чего начать. может с расхода? и что за система какой тип помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.7.2011, 17:23
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. По скорости воздуха (допустимый шум)
2. По потере давления сравнивая с возможностями вентилятора

Поиском на форуме, обсуждалось много раз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных