Коллеги. Столкнулся с ОЧЕНЬ привередливым заказчиком.
ему надо чтоб в каждой комнате (4 шт.) был приток свежего воздуха.
соответственно и вытяжка. в одной из комнат камин.
Подскажите как организовать это все?
если у кого есть наработки угостите примером.
Спасибо.. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 4.9.2007, 22:25
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



а он хочет что всегда везде одинаковое кол-во воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa_mk
сообщение 5.9.2007, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.7.2007
Из: Николаев
Пользователь №: 10123



Цитата(Александр Васильев @ 4.9.2007, 22:25) [snapback]163014[/snapback]
а он хочет что всегда везде одинаковое кол-во воздуха?

и зимой и летом чтоб свежий воздух был.
количество одинаковое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 5.9.2007, 12:51
Сообщение #4


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



2 lexa_mk

предлагаю выложить планировки, а то понять что то не могу что вас так смутило в хотелке заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa_mk
сообщение 6.9.2007, 9:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.7.2007
Из: Николаев
Пользователь №: 10123



я, дело в том что этим по сути никогда не занимался.
меня интерисует как это реализовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 6.9.2007, 10:04
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(lexa_mk @ 4.9.2007, 18:17) [snapback]162956[/snapback]
Коллеги. Столкнулся с ОЧЕНЬ привередливым заказчиком.
ему надо чтоб в каждой комнате (4 шт.) был приток свежего воздуха.


Действительно вредный заказчик! Нет чтобы просто бабки заплатить, он еще и воздух требует подать ему, в целых 4 комнаты!! А вам бы не мешало бы заглянуть в книгохранилище и почитать книжки умные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 6.9.2007, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



приточно-вытяжные установки с нагревателями. отдельно в каждую комнату, или одну на 4 комнаты. клапаны расхода потом на каждую комнату. у дайкина есть-VAM называются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.9.2007, 17:57
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я в квартирах ставлю приточно-вытяжные установки типа "вентрекс" с рекуператором. Либо что-нить похожее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 7.9.2007, 18:26
Сообщение #9


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"у дайкина есть-VAM называются. "
стоят просто немеряно. до 10.000 бакинских на 600 м3/час.

а я последнее время отказался от установок. зима теплее год от года, зачем все эти навороты. шумят они, собаки эти установки - на 500 кубиков нужна 700ка, а если ее на балконе не удается поставить, то надо стены делать для нее из кирпича, чтоб реально шум к окружению погасить. на 3й скорости они шумят нещадно. кто бы что не говорил, а это так. кроме того, автономно приток от вытяжки не регулируется. это минус, поскольку суммируя вытяжки с санузлов (гардеробных, и т.д.), получается дисбалланс по вытяжке. это еще один минус. у ссистемайра (установик VR400-700) вообще глюк. для тго, чтоб приточный воздух РЕАЛЬНО наревался до 22оС, приходится датчик температуры выносить по приточному воздуховоду на 5-6 метров от установки. а с завода они идут так: датчик темпаратура в 15 см от нагревателя. вообще .. нет слов.. нагреватель отключается поминутно, и в квартире банально холодно при морозах. нафиг такое частье за 3000 баксов?

приточка на на основе IRE (KVKE), вытяжк и из помещений, где положена вытяжка (санузлы, гардеробные, тех комнаты...)
на сэкономленные деньги от разницы поставить 4-5 клапанов с приводами и автоматику для диспетчеризации - нет народа в комнатах, дети на даче, все гуляют в зале - нажал заказчик пару клавиш (или одну, если на контролер рассщедрица), и перевел весь поток воздуха туда, где народ.
всем очень нравится эта идея. таким образом экономия от рекуператора получается за счет умелого распределения ресурсов)))),и без рекуператора все прекрасно.
и регулятор скорости резумеется, не тиристорный, а трансформаторный, типа RE. Заку, понятно дедло, внешний вид не нравится. ну и не надо на него любоваться. Транс спрятали в венткамере, а управдение вывели на стену, вмонтировав переключатель в типовой элемент электрики, что стоит в том помещении. хоть в самый фельдиперсовый. симпатично.

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 7.9.2007, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.9.2007, 18:34
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Разница расходов приток-вытяжка решается автоматикой т.е. приточный пашет на 2-ой, вытяжной на 1-ой.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.9.2007, 18:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 7.9.2007, 19:54
Сообщение #11


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"Разница расходов приток-вытяжка решается автоматикой т.е. приточный пашет на 2-ой, вытяжной на 1-ой."
в установках вентрекс и системайр разныцы расходов нет. скорости вритока иивытяжки всегда равны, увы.

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2007, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 7.9.2007, 19:59
Сообщение #12


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



причем понятно, почему. рекуператор - причина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2007, 13:07
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Александр Васильев @ 7.9.2007, 20:54) [snapback]164203[/snapback]
в установках вентрекс и системайр разныцы расходов нет. скорости вритока иивытяжки всегда равны, увы.

Нет разницы, до тех пор пока вы ее не сделали. (если есть установка, а подать и забрать надо разное кол-во воздуха?). Рекуператор это не проблема - все просчитать можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 15:10
Сообщение #14


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 14:07) [snapback]164280[/snapback]
Нет разницы, до тех пор пока вы ее не сделали. (если есть установка, а подать и забрать надо разное кол-во воздуха?). Рекуператор это не проблема - все просчитать можно.



Ок, давайте просчитаем. Возьмет приточно-вытяжную установку с роторным рекуператором VR 700 E.
http://systemair.com.ru/ny/download/PDF/37...overy_units.pdf (19,5 мГ)
Допустим, что вентсеть у нас 200 Па - приточная ветка, и 200 Па вытяжная.
Согласно графикам, при работе вентилятоРОВ (скорость П и В равны) на 3 й скорости, Lприток=Lвытяжка=~500м3/час.
Кстати, под графиком эффкективности рекуперации так и написано "Эффективность рекуперации При соотношении расходов приточного/вытяжного воздуха 1:1 и относительной влажности воздуха 50 %"

Итак, примем, что эфективность рекуперации 70%.
Получаем, что температура воздуха при выходе из теплообменника t3 равна


= t2 + n (t1 – t2), где:

t3 – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника, оС
t2 – температура наружного воздуха, оС
t1 – температура воздуха внутри помещения, оС (температура, создаваемая и поддерживаемая системой центрального отопления здания!)
n – эффективность рекуперации, в нашем случае ~ 70%.

При темпаретуре на улице -26 и температуре в помещении +22 , получаем температуру на выходе + 7,6 оС.
Заметтье, при соотношении расходов 1:1.


Мощность калорифера встроенного в агрегат равна 1,67 кВт.
Дельту t мы получим при мощности 1,67 кВт на 500 м3/час, равную 9,9 оС.

С рекуператора идет +7,6, плюс нагрев в калорифере на 9,9. В итоге, получаем на выходе в помещение воздух с темпарутурой 17,5 оС.
Уже не фонтан, кстати ohmy.gif . В помещении +22, приточный воздух 17,5. Разница 4,5 оС.
Это - при 1:1.

Если мы уменьшим объем вытяжки, мы полцучим:

1. эффетивность рекуперации упадет, таким образом установка вообще себя не оправывает!!!
2. еще более упадет температура приточного воздуха, РР станет вообще в районе 8 оС. Надо оно вам, такая вентиляция?
3. Ставить дополнительный калорифер - вообще абсурд.
4. не говоря уже о том, что автоматика агрегата по защите от обмерзания будет с ума сходить.


Еще немного цифр. Квартира, 4 комнаты по 20 м2. Итого 80 м2. Потолок 3м. Объем 240 м3. Наш расход 500м3/час - это ~2 крата. Ну, более- менее, при учете, что тепло снимем сплитами, конечно)).
Как правило, еще 2 санузла, из одного 50м3/час удаляем, из другого 125, поскольку еще и душ в нем. Итого, 175 м3/час на санузлы. Прибавим гардеробную, туда - сюда, св сумме 200м3/час надо удалять. Таким образом, для получения положительного дисбалансса хотябы в 5%, нужно вытяжку с приточно-вытяжного агрегата занизить с 500м3/час до 275 м3/час.

Итак, что мы получим на притоке в помещении, если прток через агрегат будет 500м3/час , а вытяжка 275 м3/час?
мы при соотнощении 1:1 уже не вписывались в нормы)
а тут такое sad.gif

так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант.
исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.

tomato.gif но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"...








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.9.2007, 15:25
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Врезка не только должна быть последней, желательна и схема установки с рекуператором после приточного вентилятора и до вытяжного.

Вот из-за подобных (выше) заморочек и делаем мы установки сами. Индпошивом, так сказать.

Сообщение отредактировал Skaramush - 8.9.2007, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2007, 15:40
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я полностью согласен с вашими расчетами! Вы абсолютно правы. Только на том случае, что я видел, вентрекс переразмерен. Поэтому неэффективность рекуператора будет доработана калорифером. И то что этот вариант относительно утопичен я согласен. А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать.

Цитата(Александр Васильев @ 8.9.2007, 16:10) [snapback]164300[/snapback]
так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант.
исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.

tomato.gif но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"...

А вытяжку от зонта на кухне? Тоже до кучи? Тут то пластинчатому рекуператору и крантец!

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.9.2007, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 15:58
Сообщение #17


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 16:40) [snapback]164307[/snapback]
Я полностью согласен с вашими расчетами! Вы абсолютно правы. Только на том случае, что я видел, вентрекс переразмерен. Поэтому неэффективность рекуператора будет доработана калорифером. И то что этот вариант относительно утопичен я согласен. А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать.
А вытяжку от зонта на кухне? Тоже до кучи? Тут то пластинчатому рекуператору и крантец!



1. Если дорабатывать рекуператор калорифером, то зачем вообще рекуператор??? Рекуператор тем и хорош, что экономит электроэнергию, а если к нему еще калорифер навешать (помимо того, что в нем и так есть калорифер)... зачем???

2. Вытяжку с зонта, разумется, ни в какие установки никогда и ни под каким предлогом).
Во-первых, даже если взять, что скорость в сечении вытяжного зонта 0,3 (ну, самый минимум), то при размерах зонтика 600*600, получится 388 м3/час. Вот и вся установка))).
Во-вторых, жир, масло .. рекуператору конец.
В третьих, вытяжка над плитой периодического действия, а общеобменка - постоянного.


"А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать."
Это то и плохо. Когдапроект согласован, есть хоть шанс пенять на СЭС, дескть вот, прошел же мой проект через все интстанции. И проверят Вас в СЭС, и подскажут. А когда проекты квартир никем не проверяются, кроме самих проектировщиков... это плохо. Вы смонтируете по своему нигде не защищенному проекту, получится плохо, допустим (не дай Бог), и Зак вызовет экспертизу. Вот тогда то точно кранты.
Воздух с притока +17оС? Ну-ну .. вот когда будет +20, тогда денежки и получите. Это в лучшем случае. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2007, 16:07
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Александр Васильев @ 8.9.2007, 16:58) [snapback]164314[/snapback]
1. Если дорабатывать рекуператор калорифером, то зачем вообще рекуператор??? Рекуператор тем и хорош, что экономит электроэнергию, а если к нему еще калорифер навешать (помимо того, что в нем и так есть калорифер)... зачем???

Нет же встроенного калорифера достаточно, ибо установка переразмерена и на предельных скоростях не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 16:09
Сообщение #19


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 17:07) [snapback]164315[/snapback]
Нет же встроенного калорифера достаточно, ибо установка переразмерена и на предельных скоростях не работает.



Не понял Вас совершенно, объясните поподробне, что Вы имелив виду? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2007, 16:35
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Да это не мой проект, я на пуско-наладке был, смотрел как выкрутится наш автоматчик, потом ему все теже вопросы задавал, что и вы мне. Вот. А про то как он заставляет автоматику так работать для меня не очень ясно. Семисотый вентрекс подает вместо 600 - 450 примерно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 16:55
Сообщение #21


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



я бы на Вашем месте довел до зака все "расклады". Если в проекте забита приточно вытяжная установка, а расходы несимметричны, то это лажа какая то... Страна должна знать своих героев)) biggrin.gif

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2007, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 8.9.2007, 17:27
Сообщение #22





Guest Forum






Я сейчас доделываю вентиляцию коттеджа, так там естественная вентиляция совмещена с механической. Уметь надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.9.2007, 18:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Да, не забудьте, что у Вас камин, и нужен положительный баланс... Иначе дым потянет внутрь помещения.
На этом форуме недавно обсуждался расход воздуха на камин, в зависимости от расхода топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 8.9.2007, 18:54
Сообщение #24


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Точно! про камин то и забыли. С учетом камина и сантехнических вытяжек, приточно вытяжная установка с рекуператором - это чистой воды надувательство клиента. thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif

Либо - дополнительная приточная система в комнату, где камин.

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2007, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.8.2010, 11:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Добрый день!
Пробовал по-разному, но всегда натыкался на спор с коллегами, в т.ч. конкурентами..
Суть вопроса - какой наиболее разумный и так сказать "правильный" вариант устройства систем вентиляции и кондиционирования небольшого коттеджа?
Изначально планировал небольшую приточку по минимально требуемому воздухообмену, с подачей в жилые комнаты и кухню-столовую (с подрезом дверей в этих помещениях). Вытяжка из с/у и кухни с помощью накладных вентиляторов..
Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.8.2010, 11:49
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Забыл добавить..кондиционирование на 2-х мульткиках..по 3 внутренних блока на каждого..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 18.8.2010, 12:27
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Как правило, этого достаточно, в с/у можно и естественную вытяжку, на кухне естественная + вытяжка над плитой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 18.8.2010, 14:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Да вот..а мне пытаются доказать, что я заказчика обдираю...и вместо дорогой приточки "лучше" поставить клапана..типа аэрэко..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 18.8.2010, 16:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



И Аэреко и механическая приточка имеют право на существование.
Но Аэреко летом работать НЕ БУДЕТ (у самого дома стоят). Чтобы Аэреко и летом работали, надо механическую вытяжку. А с механическим притоком на коттедж достаточно естественной вытяжки.
Зимой - в принципе, нормально.
Предложите два варианта: с механическим притоком и с естественным притоком, расскажите о плюсах и минусах, и ориентировочно скажите ему цену того и другого "под ключ". пусть выбирает. А потом сможете делать технико-коммерческое предложение и проект. и время свое сэкономите, предварительно все обсудив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 18.8.2010, 19:10
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



У Вас камин, а с аэреками, во первых, нужно делать мех вытяжку, т.к даже зимой они при естественной вытяжке практически не работают, а во вторых у Вас КАМИН!!! И ОЧЕНЬ желателен подпор, если, конечно заказчику не нравиться дым от камина при растопке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных