Вентиляция коттеджа, Vav системы |
|
|
|
|
4.9.2007, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.7.2007
Из: Николаев
Пользователь №: 10123

|
Коллеги. Столкнулся с ОЧЕНЬ привередливым заказчиком. ему надо чтоб в каждой комнате (4 шт.) был приток свежего воздуха. соответственно и вытяжка. в одной из комнат камин. Подскажите как организовать это все? если у кого есть наработки угостите примером. Спасибо..
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2007, 22:25
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
а он хочет что всегда везде одинаковое кол-во воздуха?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2007, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.7.2007
Из: Николаев
Пользователь №: 10123

|
Цитата(Александр Васильев @ 4.9.2007, 22:25) [snapback]163014[/snapback] а он хочет что всегда везде одинаковое кол-во воздуха? и зимой и летом чтоб свежий воздух был. количество одинаковое.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2007, 12:51
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365

|
2 lexa_mk
предлагаю выложить планировки, а то понять что то не могу что вас так смутило в хотелке заказчика.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2007, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.7.2007
Из: Николаев
Пользователь №: 10123

|
я, дело в том что этим по сути никогда не занимался. меня интерисует как это реализовать?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2007, 10:04
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(lexa_mk @ 4.9.2007, 18:17) [snapback]162956[/snapback] Коллеги. Столкнулся с ОЧЕНЬ привередливым заказчиком. ему надо чтоб в каждой комнате (4 шт.) был приток свежего воздуха. Действительно вредный заказчик! Нет чтобы просто бабки заплатить, он еще и воздух требует подать ему, в целых 4 комнаты!! А вам бы не мешало бы заглянуть в книгохранилище и почитать книжки умные
|
|
|
|
|
|
|
|
6.9.2007, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
приточно-вытяжные установки с нагревателями. отдельно в каждую комнату, или одну на 4 комнаты. клапаны расхода потом на каждую комнату. у дайкина есть-VAM называются.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 17:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я в квартирах ставлю приточно-вытяжные установки типа "вентрекс" с рекуператором. Либо что-нить похожее.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 18:26
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
"у дайкина есть-VAM называются. " стоят просто немеряно. до 10.000 бакинских на 600 м3/час.
а я последнее время отказался от установок. зима теплее год от года, зачем все эти навороты. шумят они, собаки эти установки - на 500 кубиков нужна 700ка, а если ее на балконе не удается поставить, то надо стены делать для нее из кирпича, чтоб реально шум к окружению погасить. на 3й скорости они шумят нещадно. кто бы что не говорил, а это так. кроме того, автономно приток от вытяжки не регулируется. это минус, поскольку суммируя вытяжки с санузлов (гардеробных, и т.д.), получается дисбалланс по вытяжке. это еще один минус. у ссистемайра (установик VR400-700) вообще глюк. для тго, чтоб приточный воздух РЕАЛЬНО наревался до 22оС, приходится датчик температуры выносить по приточному воздуховоду на 5-6 метров от установки. а с завода они идут так: датчик темпаратура в 15 см от нагревателя. вообще .. нет слов.. нагреватель отключается поминутно, и в квартире банально холодно при морозах. нафиг такое частье за 3000 баксов?
приточка на на основе IRE (KVKE), вытяжк и из помещений, где положена вытяжка (санузлы, гардеробные, тех комнаты...) на сэкономленные деньги от разницы поставить 4-5 клапанов с приводами и автоматику для диспетчеризации - нет народа в комнатах, дети на даче, все гуляют в зале - нажал заказчик пару клавиш (или одну, если на контролер рассщедрица), и перевел весь поток воздуха туда, где народ. всем очень нравится эта идея. таким образом экономия от рекуператора получается за счет умелого распределения ресурсов)))),и без рекуператора все прекрасно. и регулятор скорости резумеется, не тиристорный, а трансформаторный, типа RE. Заку, понятно дедло, внешний вид не нравится. ну и не надо на него любоваться. Транс спрятали в венткамере, а управдение вывели на стену, вмонтировав переключатель в типовой элемент электрики, что стоит в том помещении. хоть в самый фельдиперсовый. симпатично.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 7.9.2007, 18:27
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 18:34
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Разница расходов приток-вытяжка решается автоматикой т.е. приточный пашет на 2-ой, вытяжной на 1-ой.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.9.2007, 18:34
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 19:54
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
"Разница расходов приток-вытяжка решается автоматикой т.е. приточный пашет на 2-ой, вытяжной на 1-ой." в установках вентрекс и системайр разныцы расходов нет. скорости вритока иивытяжки всегда равны, увы.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2007, 16:52
|
|
|
|
|
|
|
|
7.9.2007, 19:59
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
причем понятно, почему. рекуператор - причина.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 13:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Александр Васильев @ 7.9.2007, 20:54) [snapback]164203[/snapback] в установках вентрекс и системайр разныцы расходов нет. скорости вритока иивытяжки всегда равны, увы. Нет разницы, до тех пор пока вы ее не сделали. (если есть установка, а подать и забрать надо разное кол-во воздуха?). Рекуператор это не проблема - все просчитать можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 15:10
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 14:07) [snapback]164280[/snapback] Нет разницы, до тех пор пока вы ее не сделали. (если есть установка, а подать и забрать надо разное кол-во воздуха?). Рекуператор это не проблема - все просчитать можно. Ок, давайте просчитаем. Возьмет приточно-вытяжную установку с роторным рекуператором VR 700 E. http://systemair.com.ru/ny/download/PDF/37...overy_units.pdf (19,5 мГ) Допустим, что вентсеть у нас 200 Па - приточная ветка, и 200 Па вытяжная. Согласно графикам, при работе вентилятоРОВ (скорость П и В равны) на 3 й скорости, Lприток=Lвытяжка=~500м3/час. Кстати, под графиком эффкективности рекуперации так и написано "Эффективность рекуперации При соотношении расходов приточного/вытяжного воздуха 1:1 и относительной влажности воздуха 50 %" Итак, примем, что эфективность рекуперации 70%. Получаем, что температура воздуха при выходе из теплообменника t3 равна = t2 + n (t1 – t2), где: t3 – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника, оС t2 – температура наружного воздуха, оС t1 – температура воздуха внутри помещения, оС (температура, создаваемая и поддерживаемая системой центрального отопления здания!) n – эффективность рекуперации, в нашем случае ~ 70%. При темпаретуре на улице -26 и температуре в помещении +22 , получаем температуру на выходе + 7,6 оС.Заметтье, при соотношении расходов 1:1. Мощность калорифера встроенного в агрегат равна 1,67 кВт. Дельту t мы получим при мощности 1,67 кВт на 500 м3/час, равную 9,9 оС. С рекуператора идет +7,6, плюс нагрев в калорифере на 9,9. В итоге, получаем на выходе в помещение воздух с темпарутурой 17,5 оС. Уже не фонтан, кстати  . В помещении +22, приточный воздух 17,5. Разница 4,5 оС. Это - при 1:1. Если мы уменьшим объем вытяжки, мы полцучим: 1. эффетивность рекуперации упадет, таким образом установка вообще себя не оправывает!!! 2. еще более упадет температура приточного воздуха, РР станет вообще в районе 8 оС. Надо оно вам, такая вентиляция? 3. Ставить дополнительный калорифер - вообще абсурд. 4. не говоря уже о том, что автоматика агрегата по защите от обмерзания будет с ума сходить. Еще немного цифр. Квартира, 4 комнаты по 20 м2. Итого 80 м2. Потолок 3м. Объем 240 м3. Наш расход 500м3/час - это ~2 крата. Ну, более- менее, при учете, что тепло снимем сплитами, конечно)). Как правило, еще 2 санузла, из одного 50м3/час удаляем, из другого 125, поскольку еще и душ в нем. Итого, 175 м3/час на санузлы. Прибавим гардеробную, туда - сюда, св сумме 200м3/час надо удалять. Таким образом, для получения положительного дисбалансса хотябы в 5%, нужно вытяжку с приточно-вытяжного агрегата занизить с 500м3/час до 275 м3/час. Итак, что мы получим на притоке в помещении, если прток через агрегат будет 500м3/час , а вытяжка 275 м3/час? мы при соотнощении 1:1 уже не вписывались в нормы) а тут такое так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант. исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.  но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 15:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Врезка не только должна быть последней, желательна и схема установки с рекуператором после приточного вентилятора и до вытяжного.
Вот из-за подобных (выше) заморочек и делаем мы установки сами. Индпошивом, так сказать.
Сообщение отредактировал Skaramush - 8.9.2007, 15:26
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 15:40
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я полностью согласен с вашими расчетами! Вы абсолютно правы. Только на том случае, что я видел, вентрекс переразмерен. Поэтому неэффективность рекуператора будет доработана калорифером. И то что этот вариант относительно утопичен я согласен. А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать. Цитата(Александр Васильев @ 8.9.2007, 16:10) [snapback]164300[/snapback] так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант. исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.  но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"... А вытяжку от зонта на кухне? Тоже до кучи? Тут то пластинчатому рекуператору и крантец!
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.9.2007, 15:40
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 15:58
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 16:40) [snapback]164307[/snapback] Я полностью согласен с вашими расчетами! Вы абсолютно правы. Только на том случае, что я видел, вентрекс переразмерен. Поэтому неэффективность рекуператора будет доработана калорифером. И то что этот вариант относительно утопичен я согласен. А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать. А вытяжку от зонта на кухне? Тоже до кучи? Тут то пластинчатому рекуператору и крантец! 1. Если дорабатывать рекуператор калорифером, то зачем вообще рекуператор??? Рекуператор тем и хорош, что экономит электроэнергию, а если к нему еще калорифер навешать (помимо того, что в нем и так есть калорифер)... зачем??? 2. Вытяжку с зонта, разумется, ни в какие установки никогда и ни под каким предлогом). Во-первых, даже если взять, что скорость в сечении вытяжного зонта 0,3 (ну, самый минимум), то при размерах зонтика 600*600, получится 388 м3/час. Вот и вся установка))). Во-вторых, жир, масло .. рекуператору конец. В третьих, вытяжка над плитой периодического действия, а общеобменка - постоянного. "А насчет того что мимо норм, так проекты по квартирам очень редко когда требуется согласовывать." Это то и плохо. Когдапроект согласован, есть хоть шанс пенять на СЭС, дескть вот, прошел же мой проект через все интстанции. И проверят Вас в СЭС, и подскажут. А когда проекты квартир никем не проверяются, кроме самих проектировщиков... это плохо. Вы смонтируете по своему нигде не защищенному проекту, получится плохо, допустим (не дай Бог), и Зак вызовет экспертизу. Вот тогда то точно кранты. Воздух с притока +17оС? Ну-ну .. вот когда будет +20, тогда денежки и получите. Это в лучшем случае.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 16:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Александр Васильев @ 8.9.2007, 16:58) [snapback]164314[/snapback] 1. Если дорабатывать рекуператор калорифером, то зачем вообще рекуператор??? Рекуператор тем и хорош, что экономит электроэнергию, а если к нему еще калорифер навешать (помимо того, что в нем и так есть калорифер)... зачем??? Нет же встроенного калорифера достаточно, ибо установка переразмерена и на предельных скоростях не работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 16:09
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(ivan-l-ing @ 8.9.2007, 17:07) [snapback]164315[/snapback] Нет же встроенного калорифера достаточно, ибо установка переразмерена и на предельных скоростях не работает. Не понял Вас совершенно, объясните поподробне, что Вы имелив виду?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 16:35
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Да это не мой проект, я на пуско-наладке был, смотрел как выкрутится наш автоматчик, потом ему все теже вопросы задавал, что и вы мне. Вот. А про то как он заставляет автоматику так работать для меня не очень ясно. Семисотый вентрекс подает вместо 600 - 450 примерно так.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 16:55
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
я бы на Вашем месте довел до зака все "расклады". Если в проекте забита приточно вытяжная установка, а расходы несимметричны, то это лажа какая то... Страна должна знать своих героев))
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.9.2007, 16:56
|
|
|
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
8.9.2007, 17:27
|
Guest Forum

|
Я сейчас доделываю вентиляцию коттеджа, так там естественная вентиляция совмещена с механической. Уметь надо!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Да, не забудьте, что у Вас камин, и нужен положительный баланс... Иначе дым потянет внутрь помещения. На этом форуме недавно обсуждался расход воздуха на камин, в зависимости от расхода топлива.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Добрый день! Пробовал по-разному, но всегда натыкался на спор с коллегами, в т.ч. конкурентами.. Суть вопроса - какой наиболее разумный и так сказать "правильный" вариант устройства систем вентиляции и кондиционирования небольшого коттеджа? Изначально планировал небольшую приточку по минимально требуемому воздухообмену, с подачей в жилые комнаты и кухню-столовую (с подрезом дверей в этих помещениях). Вытяжка из с/у и кухни с помощью накладных вентиляторов.. Ваше мнение?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Забыл добавить..кондиционирование на 2-х мульткиках..по 3 внутренних блока на каждого..
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Как правило, этого достаточно, в с/у можно и естественную вытяжку, на кухне естественная + вытяжка над плитой
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Да вот..а мне пытаются доказать, что я заказчика обдираю...и вместо дорогой приточки "лучше" поставить клапана..типа аэрэко..
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
И Аэреко и механическая приточка имеют право на существование. Но Аэреко летом работать НЕ БУДЕТ (у самого дома стоят). Чтобы Аэреко и летом работали, надо механическую вытяжку. А с механическим притоком на коттедж достаточно естественной вытяжки. Зимой - в принципе, нормально. Предложите два варианта: с механическим притоком и с естественным притоком, расскажите о плюсах и минусах, и ориентировочно скажите ему цену того и другого "под ключ". пусть выбирает. А потом сможете делать технико-коммерческое предложение и проект. и время свое сэкономите, предварительно все обсудив.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
У Вас камин, а с аэреками, во первых, нужно делать мех вытяжку, т.к даже зимой они при естественной вытяжке практически не работают, а во вторых у Вас КАМИН!!! И ОЧЕНЬ желателен подпор, если, конечно заказчику не нравиться дым от камина при растопке.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
to Зольников Михаил - большое спасибо, за дельный совет! to coverart - кто Вам сказал, что у меня камин?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если есть камин, то всегда ставлю приточку механическую, чтобы суммарно вся вытяжка была меньше притока. Лишнее через камин выдавит :-)) Конкуренты знакомые горя хапнули, а я учусь на чужих ошибках :-))
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Сорри, у топикстартера был камин, но я бы все равно бы сделал приток!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Сначала я смотрю на клиента, думаю, что он хочет и что может себе позволить. Если челвоек не беден, начинаем разговор с приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Если дорого, опускаемся до приточки с вытяжкой по отдельности. Если все еще дорого, то в ход идет комбинированная вентиляция - мезаническая + естественная. Если челвоек не очень состоятелен, первый пункт пропускаю. Потому что дышать всем хочется :-)).
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Цитата(coverart @ 19.8.2010, 18:45)  Сорри, у топикстартера был камин, но я бы все равно бы сделал приток!!! Большое спасибо за проявленный интерес..и высказанное мнение..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Цитата(Зольников Михаил @ 19.8.2010, 19:30)  Сначала я смотрю на клиента, думаю, что он хочет и что может себе позволить. Если челвоек не беден, начинаем разговор с приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Если дорого, опускаемся до приточки с вытяжкой по отдельности. Если все еще дорого, то в ход идет комбинированная вентиляция - мезаническая + естественная. Если челвоек не очень состоятелен, первый пункт пропускаю. Потому что дышать всем хочется :-)). Понятно, что любой клиент хочет максимум комфорта за минимум денег..но я считаю, что если человек в курортной зоне может построить себе домик, то золотой серединой и оптимальным вариантом вполне может служить небольшая приточка..накладные вентиляторы на вытяжке и сплиты))) И все-таки спасибо за комментарии..
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2010, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Еще вопрос..возможно ли "полноценное" обеспечения микроклимата в коттедже при использовании сплит-систем типа "ururu sarara", тем самым отказавшись от применения механической приточной вентиляции..?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_neofit_*
|
11.9.2010, 16:18
|
Guest Forum

|
У меня приточно-вытяжная вентиляция с микроклиматом в каждом помещении котеджа. Объединенное решение, ОВК в одной системе, без сплитов. Могу поделиться опытом.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2010, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Цитата(neofit @ 11.9.2010, 16:18)  У меня приточно-вытяжная вентиляция с микроклиматом в каждом помещении котеджа. Объединенное решение, ОВК в одной системе, без сплитов. Могу поделиться опытом. Пожалуйста, если можно..))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alex0267_*
|
4.10.2010, 8:43
|
Guest Forum

|
Да и со мной поделитесь плз=)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_neofit_*
|
7.12.2010, 2:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Yakor @ 15.9.2010, 23:08)  Пожалуйста, если можно..)) Как известно, все новое это хорошо забытое старое. Я использую решения которые впервые были применены более сорока лет назад и активно распространялись в административных зданиях, таких как Госстрой - ныне Совет Федерации, СЭВ - ныне мэрия Москвы, здания книжки на Новом Арбате,.... Из современных зданий можно отметить здание Правительства РФ, спорткомплекс в Апрелевке, котеджи, офисные помещения. Какие задачи решает применяемая система: 1. Обеспечение воздухообмена заданной кратности в каждом помещении с минимально возможными затратами на нагрев приточного воздуха зимой и охлаждение летом. 2. Обеспечение комфортной подачи воздуха в помещения методом вытесняющей вентиляции со скоростью потока не более 0,25 метра в секунду. 3. Обеспечение индивидуального регулирования температуры зимой и летом в каждом помещении. 4. Высокую динамику изменения температурного режима в помещении по сравнению с конвекционным отоплением. 5. Возможность использования энергосберегащих методик и технологий за счет например холода ночного воздуха, холода водопроводной воды, ..... Аналогичные системы отработали в вышеупомянутых зданиях десятилетия и не требовали капремонта. Я располагаю заключением об их эффективности использования от управделами президента и рекомендацией НТС градостроительного комитета Москвы использовать в жилых, административных зданиях. В своем котедже эксплуатирую систему уже более трех лет. Что конкретно Вас интересует?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12.2010, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Конкретно интересует суть системы, т.е. её состав, способы регулирования микроклимата (особенно отдельно по помещениям) и т.д. Делалей побольше пожалуйста!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_neofit_*
|
8.12.2010, 0:23
|
Guest Forum

|
Цитата(coverart @ 7.12.2010, 8:54)  Конкретно интересует суть системы, т.е. её состав, способы регулирования микроклимата (особенно отдельно по помещениям) и т.д. Делалей побольше пожалуйста!!! Состав: Приточно-вытяжная установка (Нилан, Климат,.....) Воздуховоды Доводчики эжекционные Котел Чилер или емкость с холодной водой Автоматика управления запорной арматурой Способы регулирования микроклимата: Подогрев или охлаждение подаваемого на доводчики первичного воздуха приточно-вытяжной установкой. Подогрев или охлаждение вторичного воздуха на эжекционных доводчиках подаваемым с котла или чилера (емкости с холодной водой) тепло или холодоносителем индивидуально в каждом помещении. Таким образом мне удается поддерживать температуру в каждом помещении свою с точностью до одного градуса. Зимой нижний, а летом верхний предел регулирования температуры определяется заданием температуры на приточно-вытяжной установке. Да, кратность воздухообмена в каждом помещении может быть своя и регулируется в зависимости от модели доводчика, их количества и индивидуальной настройки объема подачи воздуха с доводчика.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sonambul_*
|
15.1.2011, 4:51
|
Guest Forum

|
Доводчики какой марки использовали?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Spinel_*
|
16.3.2011, 0:52
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста как вентилировать банную зону в коттедже. В самой сауне в нижней части устанавливается переточная решетка а вверху устанавливается ручной шибер, выброс идет в помещение большого бассейна. Но в банной зоне есть еще один мини бассейн и джакузи, можно ли объеденять эту вентиляционную систему с системой вентиляции большого бассейна? Или с приточно-вытяжной системой всего коттежда?
Сообщение отредактировал Spinel - 16.3.2011, 0:54
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993

|
Цитата(Александр Васильев @ 8.9.2007, 15:10)  Ок, давайте просчитаем. Возьмет приточно-вытяжную установку с роторным рекуператором VR 700 E. http://systemair.com.ru/ny/download/PDF/37...overy_units.pdf (19,5 мГ) Допустим, что вентсеть у нас 200 Па - приточная ветка, и 200 Па вытяжная. Согласно графикам, при работе вентилятоРОВ (скорость П и В равны) на 3 й скорости, Lприток=Lвытяжка=~500м3/час. Кстати, под графиком эффкективности рекуперации так и написано "Эффективность рекуперации При соотношении расходов приточного/вытяжного воздуха 1:1 и относительной влажности воздуха 50 %" Итак, примем, что эфективность рекуперации 70%. Получаем, что температура воздуха при выходе из теплообменника t3 равна = t2 + n (t1 – t2), где: t3 – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника, оС t2 – температура наружного воздуха, оС t1 – температура воздуха внутри помещения, оС (температура, создаваемая и поддерживаемая системой центрального отопления здания!) n – эффективность рекуперации, в нашем случае ~ 70%. При темпаретуре на улице -26 и температуре в помещении +22 , получаем температуру на выходе + 7,6 оС.Заметтье, при соотношении расходов 1:1. Мощность калорифера встроенного в агрегат равна 1,67 кВт. Дельту t мы получим при мощности 1,67 кВт на 500 м3/час, равную 9,9 оС. С рекуператора идет +7,6, плюс нагрев в калорифере на 9,9. В итоге, получаем на выходе в помещение воздух с темпарутурой 17,5 оС. Уже не фонтан, кстати  . В помещении +22, приточный воздух 17,5. Разница 4,5 оС. Это - при 1:1. Если мы уменьшим объем вытяжки, мы полцучим: 1. эффетивность рекуперации упадет, таким образом установка вообще себя не оправывает!!! 2. еще более упадет температура приточного воздуха, РР станет вообще в районе 8 оС. Надо оно вам, такая вентиляция? 3. Ставить дополнительный калорифер - вообще абсурд. 4. не говоря уже о том, что автоматика агрегата по защите от обмерзания будет с ума сходить. Еще немного цифр. Квартира, 4 комнаты по 20 м2. Итого 80 м2. Потолок 3м. Объем 240 м3. Наш расход 500м3/час - это ~2 крата. Ну, более- менее, при учете, что тепло снимем сплитами, конечно)). Как правило, еще 2 санузла, из одного 50м3/час удаляем, из другого 125, поскольку еще и душ в нем. Итого, 175 м3/час на санузлы. Прибавим гардеробную, туда - сюда, св сумме 200м3/час надо удалять. Таким образом, для получения положительного дисбалансса хотябы в 5%, нужно вытяжку с приточно-вытяжного агрегата занизить с 500м3/час до 275 м3/час. Итак, что мы получим на притоке в помещении, если прток через агрегат будет 500м3/час , а вытяжка 275 м3/час? мы при соотнощении 1:1 уже не вписывались в нормы) а тут такое так что, думаю, рекуперативные установки - это офисный вариант. исключение - пластинчатый теплобменник, если ВСЕ вытяжки забирать в установку. разумеется, врезка из санузлов должна быть последней перед агрегатом по ходу воздуха, и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом.  но тут новая проблема)): если выключили свет в квартире, клапан закрылся, и в туалете темно и "душно"... Расчеты понятны ,а вот это:"..врезка из санузлов должна быть последней...и отсекаться при выключении агрегата при помощи клапана с электроприводом..."- не совсем..Если можно, объясните.. С УВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2011, 23:50
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89004

|
Что сдесь непонятно? Клапан с приводом который закрываетса при отключении питания на нем. (С так называемой возвратной пружиной). Такой -же клапан можно поставить и на канал естественной вентиляции. Тоесть когда ситема притока и вытяжки выключена будет работать естественная вытяжка- не будет "застоявшегося воздуха" .
|
|
|
|
|
|
|
|
23.3.2011, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993

|
А без клапана -никак?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2011, 23:30
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89004

|
Можно и без клапона. Но токо подсоединяеете комнаты . В санузле индивидуальный вентилятор с обратным клапаном.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_oVoVaN_*
|
13.4.2011, 10:27
|
Guest Forum

|
Добрый день. В связи с ремонтом и установкой пластиковых окон, решил сделать систему вентиляции. Малобюджетную =)). Переплачивать барыгам не охота, поэтому делать буду своими силами. Описание здания: - Частный дом, чердак проветривается;
- План дома прилагается;
- На кухне арка, в зал дверь может как не закрываться, так и быть подпиленной (декор. решеткой);
- Совмещенный сан. узел имеет туалет, душевую кабину, раковину, часто там еще и белье сушится.
Теперь, как я (читать заказчик) вижу задачи: - В идеале хотелось бы, что бы двери в совм. сан. узел и спальню были плотно закрыты, поэтому полностью исключены вар. с подпиленными дверьми и декоративными решетками снизу двери;
- В спальне: при пластиковом окне и закрытой двери нужны и приточная и вытяжная системы;
- В сан. узле: при постоянно плотно закрытой двери нужно поступление воздуха; одну вытяжку нужно подвести к душевой кабине + еще одна должна всегда работать независимо от душа;
- На кухне: одну вытяжку нужно подвести к плите (работает лишь при приготовлении) + одну работающую постоянно; ну и, вероятно, на 14кв.м. нужна еще и приточная система;
- Зал: приточная и вытяжная система;
Теперь, как я (читать исполнитель) вижу решения: - Из-за малобюджетности не хотелось бы отдавать 30-40к. за приточно-вытяжные установки;
- Вытяжная система: как показано на схеме; основная магистраль 100мм из не гнущейся утепленной трубы (пока не решил какой); пару вентиляторов, усиливающих поток, по пути + вентиляторы на выходе (сан.узел и спальне) + анемостаты в кухне и зале с вентилятором на стыке труб( стык типа Y); труба думаю выходить будет сбоку здания;
- Первый вар. приточной системы: поставить в спальню, зал и кухню воздушный клапан КИВ-125 (2,5к за 1 штуку помноженное на 3 = 7,5к), но в сан. узел его не поставишь, потому что сильно большая влажность, в -30 будет замерзать (не советуют продавцы); поэтому в сан. узел надо вести через крышу, еще воздух поступающий вроде бы греть нужно, из этого следует, что нужен калорифер; или же можно соединить через потолок коридор и сан. узел с использованием глушителя (уж шибко хорошая слышимость!!!).
- Второй вар. приточной системы изображен на рисунке. В спальню зал и сан. узел. поступает прогретый воздух, возможно еще и в кухню нужно. + этой системы в том, что везде теплый воздух и на прокладку магистрали наверняка не 7,5к затратится. – нагревать придется больше воздуха.
Теперь собственно, вопросы =)) : - Достаточно ли сечение магистрали 100мм?
- Вытяжка с плиты может быть подсоединена к основной вытяжке или ее нужно выводить отдельно? Не будет ли промерзать, если вытяжка сразу у плиты уйдет в стену на улицу, толщина стены 60см. а как насчет конденсата и жиров (фильтр в вытяжке над печкой есть встроенный)?
- Правильно ли расположены вытяжки на схеме?
- Будет ли нормально работать вытяжка, если основная магистраль будет горизонтальной с выходом в стене? Нужно вентилятор в стене? Уклон может придать небольшой основной магистрали, что бы конденсат стекал?
- Как избежать слышимости из других комнат через вытяжку? Есть вроде глушители, где и сколько лучше разместить?
- Нужна ли вытяжка в коридоре, а приточная система? Там все время пыль с улицы накапливается.
- А если сделать приток воздуха с коридора, но через потолок с использованием глушителя? Будет ли достаточно поступающего воздуха, ведь вытяжка будет приличной...
- Может электрокалорифер поставить в ответвлении к сан. узлу (самое холодное место в доме), тогда и мощность нужна будет не большая. Будет ли там образовываться конденсат?
- Как организовать, что бы вытяжка не всегда работала? Может датчики какие ставить? Например, в сан. узле актуален датчик на уровень влажности, а в остальных помещениях?
- Теперь мажорные прихоти =)) : есть ли самонаборные системы для управления всеми комнатами с одного места, например с коридора. Например, повысил мощность вытяжки или понизил мощность электрокалорифера, ну или там датчик загрязненности фильтра =))
Буду Вам очень признателен за советы!
Plan_1.JPG ( 89,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
|
|
|
|
|
|
|
Гость_oVoVaN_*
|
13.4.2011, 12:07
|
Guest Forum

|
Еще вопрос. По представленному рисунку. В спальне: если увеличивать скорость вращения вентилятора на вытяжке, то тяга будет увеличиваться и как следствие помещение будет лучше проветриваться? или оно будет высушиваться?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Обижайтесь - необижайтесь. Но вот история. Позвонили одному человеку и попросили сделать вентиляцию коттеджа. Причём требования по комфорту и энергосбережению высокие были. Человечек кропел над предложением и чертежами, расчётами и пр. Заку в общем понравилось, и он попросил предоставить чертежи и расчёты и объявил о желании начать работать. Человечек честный ведь такой - взял и предоставил информацию. И тут Зак заговорил другим тоном. Оборудование он поставляет сам, материалы сам, всё остальное сам, вот только смонтировать и наладить систему предлжил человечику. Соответственно и ответственность за работоспособность системы на человечке. Ест-но - если человечек давал стоимость работ (в т.ч. и проектных) из расчёта прибыли с оборудования и материалов. Т.е. доля работ в прибыли была минимально возможная. И остался человечек нисчем - только затраты на поездки и переговоры в другой город. Единственно, человечик жопой предчувствовал такой исход (хоть и не хотел в это верить - ведь зак был такой воспитанный и приветливый) и поэтому намеренно сделал в расчётах и чертежах ошибки. Знающий их исправит, а не знающий.... в общем головняк небольшой иметь будет. Больше этот человечек без предоплаты никаких расчётов и чертежей не даёт (кроме постоянных заков, которые не первый год его знают). Каждый должен заниматься своим делом, хочет кто-то сам делать - пусть тратит время на самообразование, получает опыт и делает ошибки (куда без них), тратит своё время и нервы, здоровье и проч.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_oVoVaN_*
|
13.4.2011, 12:58
|
Guest Forum

|
Я предполагал, о такого рода ответах) Все логично, кто-то получает бабосики за это, а я тут выуживаю у вас инфу =)) Цитата(azar @ 13.4.2011, 16:25)  Каждый должен заниматься своим делом, хочет кто-то сам делать - пусть тратит время на самообразование, получает опыт и делает ошибки (куда без них), тратит своё время и нервы, здоровье и проч. Так та оно так, вот только Вы врядли зовете сантехника кран поменять или электрика розетку починить, может вы гастарбайтеров зовете обои переклеить? А у меня частный дом и я привык и хочу делать в нем все сам. И замечу, я не пришел к вам на форум и не сказал, что мол мне надо вентиляцию в дом, вот план дома, сделайте мне проект. Мной было прочитано куча инета, просмотрено много планов и сделаны выводы, но есть вещи на которые мало делается уклон, и как вы правильно сказали: Цитата(azar @ 13.4.2011, 16:25)  не знающий.... в общем головняк небольшой иметь будет и что бы избежать этого я прошу совета у людей, которые собаку съели в этой теме. =))
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(oVoVaN @ 13.4.2011, 13:58)  Я предполагал, о такого рода ответах) Все логично, кто-то получает бабосики за это, а я тут выуживаю у вас инфу =))
Так та оно так, вот только Вы врядли зовете сантехника кран поменять или электрика розетку починить, может вы гастарбайтеров зовете обои переклеить? А у меня частный дом и я привык и хочу делать в нем все сам. И замечу, я не пришел к вам на форум и не сказал, что мол мне надо вентиляцию в дом, вот план дома, сделайте мне проект. Мной было прочитано куча инета, просмотрено много планов и сделаны выводы, но есть вещи на которые мало делается уклон, и как вы правильно сказали:
и что бы избежать этого я прошу совета у людей, которые собаку съели в этой теме. =)) для начала, весь тот бред, который вы придумали, выкиньте и начните заново, только хорошо подумав. и не только в деньгах дело, даже не в них, а в потраченном времени и сил .
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(oVoVaN @ 13.4.2011, 11:27)  Добрый день. В связи с ремонтом и установкой пластиковых окон, решил сделать систему вентиляции. Малобюджетную =)). Переплачивать барыгам не охота, поэтому делать буду своими силами. Барыгами вы инженеров называете? А операцию на позвоночнике можете сделать? А то у меня сосед страдает, но барыгам в белых халатах платить не хочет.  А вот недавно переделывали вентиляцию в частном доме, которую "своими силами" смонтировали, в итоге толком не работало, шумело, двери присасывало, а зимой все разорвало и затопило. Переделка вышла в 4 раза дороже первоначальной сметы на работы, плюс убытки по дому, мебели и оборудованию. В итоге хозяину вышло дороже раз в 10.  Так что удачи вам в ваших начинаниях.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 20:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Есть старая - престарая история про мастера и крестик мелом на турбине. Безусловно, для того, чтобы поменять кран я (да и полагаю подавляющее большинство коллег) звать сантехника не буду. Всё-таки специальность своя, как-никак. Но вот монитор, к примеру, отнесу мастеру. И платить буду, хоть паять умею.
Вы требуете от людей, зарабатывающих собственными знаниями, отдать вам нечто за ... А собственно, за что? За то, что вы соизволили "прочитав кучу интернета" осчастливить своим присутствием и вопросами форум специалистов? Могу спрогнозировать результат. От скуки, может быть, несколько замечаний вы получите. Но вот решение, да так, чтобы работало - навряд ли. Грамотно сделать дом - не бык чихнул. В доме живут и любой недостаток всплывает обязательно. Знание "узких мест" и возможных проблем нарабатывается годами. Так что - очень сомневаюсь что кто-либо оставит коллег без куска хлеба поведясь на детское "а вам слабо?".
Подумайте об этом.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 10:12
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84955

|
Здравствуйте коллеги.
Помогите пожалуйста, а то совсем запутался(( Ситуация следующая: загородный дом (S=2000 м2). Заказчик на отрез отказался от автономной системы кондиционирования, хочет снимать теплоизбытки вентиляцией, да еще и с переменным расходом воздуха. Теплоизбытки огромные, почти в каждом помещении несколько окон во всю высоту. Если снимать вентиляцией то в одну кухню нужно 15000 м3/ч (кратность 71), это не нормально! Так же требуется поддержание влажности в холодный период года 40%-45% и автоматическое поддержание температуры в диапазоне 18-22. Как быть?? Предложить все таки снимать теплоизбытки кондиционированием (VRF например) или есть другой выход?? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
18.4.2011, 10:15
|
Guest Forum

|
Поставте секцию охлаждения - и вентиляция для заказчика и как бы не автономная система кондиционирования.
Сообщение отредактировал Pitya - 18.4.2011, 10:16
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84955

|
Цитата(Pitya @ 18.4.2011, 11:15)  Поставте секцию охлаждения - и вентиляция для заказчика и как бы не автономная система кондиционирования. Секция охлаждения и так предполагается, но это не спасает. Пример кухня: 6,6 кВт теплоизбытков, расход воздуха получается 4950 м3/ч (перепад температур 4 градуса). И это на одно помещение, по всему коттеджу получается 80 000 м3/ч, я не разведу столько воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 10:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Покажите заказчику необходимые сечения воздуховодов при центральном кондиционировании и обрадуйте его необходимым свободным пространством, особенно в местах пересечений. А также доступом к узлам регулирования. А попробовать можете схему с эжекционными доводчиками.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Что в понимании зака "автономная" система кондиционирования??? Может предложите ему например поэтажно или позонно- канальники с подмесом приточного воздуха
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 11:45
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84955

|
Цитата(WAKO @ 18.4.2011, 12:23)  Что в понимании зака "автономная" система кондиционирования??? Может предложите ему например поэтажно или позонно- канальники с подмесом приточного воздуха В его понимание это звучит примерно так: Зачем система кондиционирования, если можно поставить секцию охладителя и снять все вентиляцией? Канальники не везде получится, так нужно в ряде помещений поддерживать влажность, но вариант хороший.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 12:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Можно. Ещё раз предлагаю, не лезьте в спор, покажите последствия, то есть что требуется, чтобы реализовать "снятие секцией охлаждения", вплоть до размеров и энергопотребления самого агрегата. Обычно, такое протрезвляет.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 12:52
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Хотит снимать вентиляцией - ну и сделайте ему эскиз по заданию. И попутно сделайте вариант оптимизации системы за счет установки местных систем кондиционирования. Тогда получится, что большую часть нагрузки берет на себя вентиляция, а кондиционеры позволяют произвести настройку климата под нужды конкретного помещения. Ну там - оранжерея, спальня, гостиная... Ну и конечно не надо, чтоб на каждом подоконнике по кондиционеру стояло. Но первая скрипка конечно его должна быть. У вас так - профессиональная доработка.
Сообщение отредактировал timmy - 18.4.2011, 12:52
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2011, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84955

|
Всем спасибо, поехал на встречу, буду разговаривать.Сегодня/завтра расскажу чем закончилось.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2011, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
и все осталось в тайне............
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620

|
всем привет!!! подскажите, как подобрать диаметр круглого воздуховода?? исходя производительности приточки??на что вообще опираться, какие формулы?может лит-ра есть у кого-нибудь???
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(regina.mk @ 21.7.2011, 16:59)  всем привет!!! подскажите, как подобрать диаметр круглого воздуховода?? исходя производительности приточки??на что вообще опираться, какие формулы?может лит-ра есть у кого-нибудь??? прям не знаю с чего начать. может с расхода? и что за система какой тип помещений
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. По скорости воздуха (допустимый шум) 2. По потере давления сравнивая с возможностями вентилятора
Поиском на форуме, обсуждалось много раз...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|