МихаилВК
сообщение 19.4.2011, 12:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2011
Из: Крым Алушта
Пользователь №: 98184



просто все не по нормам каие будут предложения. Самотечка 150 к ней уже подошла напорка 50 на фланцах(на фото в черном пакете. мне нужно как то рядом присоседиться. Мож просто смотровой колодец небольшой поставить.И опять же набережная летом куча народу и море 4 метра.(((

Сообщение отредактировал МихаилВК - 19.4.2011, 13:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG002.jpg ( 339,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG021.jpg ( 430,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG004.jpg ( 303,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.4.2011, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Имхо, поставить переходной фланец и соединиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МихаилВК
сообщение 19.4.2011, 17:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2011
Из: Крым Алушта
Пользователь №: 98184



а чистить как там 20 см. от фланца с напоркой,сотка от общественного туалета идет и ни одной прочистки....

накидал пока профиль для ясности,,,хотя и так все ясно дело ГПрикрепленный файл  ___1.DWG ( 412,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Сообщение отредактировал МихаилВК - 19.4.2011, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.4.2011, 18:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



да тут и сотку ту же уже не прочистить не извратившись. соглашусь с Алексеем, на фланцы. от 50 на 150 на отводе по оси от 150 сделать самодельную прочистку с блином на фланец (удобней чем весь отвод откручивать). для прочистки 100 не помешало бы по оси 100 напротив на 150ке приварить кусок трубы и фланец с блином на тот же диаметр для тех же целей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МихаилВК
сообщение 19.4.2011, 21:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2011
Из: Крым Алушта
Пользователь №: 98184



но у меня уже одна напорка зашла сущ. их просто объединить? и для чего в сущ. напорке петлю перед врезкой исполнили видно же что сотка намного выше пошла?

петля для того что бы стоки от сотки не пошли в напорку разве что...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МихаилВК
сообщение 19.4.2011, 21:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2011
Из: Крым Алушта
Пользователь №: 98184



как то так??? Эксперты за такую фантазию не нагнут???[attachment=49699:___1.DWG]

Сообщение отредактировал МихаилВК - 19.4.2011, 21:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___1.DWG ( 405,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.4.2011, 23:51
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



м-дя... всем на отдых в Крым! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 20.4.2011, 13:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



МихаилВК с чего вы решили что канализация в которую вы врезаетесь самотечная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МихаилВК
сообщение 20.4.2011, 13:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2011
Из: Крым Алушта
Пользователь №: 98184



из опыта))) там на ходу ревизий (прочисток) пару штук стоит .На на порке это как правило не практикуется. Да и не да либы по ту врезаться напоркой в напорку я так думаю???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МихаилВК
сообщение 20.4.2011, 16:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2011
Из: Крым Алушта
Пользователь №: 98184



я думаю что перед прочисткой 150 прект. можно (нужно) поставить доп обратный клапан. и никаких петель?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.4.2011, 19:18
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(МихаилВК @ 20.4.2011, 13:46) *
из опыта)))
Цитата(МихаилВК @ 20.4.2011, 16:20) *
я думаю
думайте дальше ... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МихаилВК
сообщение 20.4.2011, 19:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2011
Из: Крым Алушта
Пользователь №: 98184



спасибо за дельный совет

Я придумал...

Сообщение отредактировал andrey R - 20.4.2011, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.4.2011, 20:19
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



вот что значит опыт! biggrin.gif

ПС. перед тем как писать нравоучения для других - прочтите правила форума, в т.ч. пункты про дублирование тем wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МихаилВК
сообщение 20.4.2011, 21:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 13.3.2011
Из: Крым Алушта
Пользователь №: 98184



кому нечем заниматься могут читать правила форума и прыщики выдавливать на носу....

нравоучения для других ......))))) Кооoooooooooче чел не заходи на эту тему тупо отвлекаешь...

Разработал узел врезки какие есть недостатки??? Мнение товарища VICT больше не интересует

Таки Вам придется изучить правила форума. И правила хорошего тона заодно. Надеюсь, недели хватит?

Сообщение отредактировал andrey R - 20.4.2011, 21:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___1.DWG ( 421,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vinitu_*
сообщение 20.4.2011, 23:49
Сообщение #15





Guest Forum






уважаемый "Vict " зачем вы заходите в темы в которых не разбираетесь ка специалист и тем самым подставляете других участников форума?????

Уважаемый МихаилВК. За создание клона Вы получаете еще неделю бана, а учетная запись vinitu блокируется навсегда.

Сообщение отредактировал andrey R - 20.4.2011, 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 21.4.2011, 12:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Для экспертизы тут надо все переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных