> Двухзонная система водоснабжения
anm
сообщение 14.7.2006, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Подскажите кто-нибудь, в каких нормативных документах четко прописано когда надо делать зонную систему водоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 10:58
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Высотное домостроение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 14.7.2006, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Цитата
Высотное домостроение

Это понятно. А конкретней СНиП, МГСН.
P.S. Кто-нибудь сталкивался с зонным проектированием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 11:05
Сообщение #4





Guest Forum






Сталкивался, а вчем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 14.7.2006, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Цитата
Сталкивался, а вчем проблема?

Проблема такая: высота здания 71 м, напор 105 м. Надо ли при таком напоре зонировать водоснабжение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 11:20
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



больше 60 метров нельзя. Реально 45 делают, и то регуляторы давления надо ставить. Из этого и исходите. А конкретных схем может быть множество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 14.7.2006, 11:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Цитата
больше 60 метров нельзя. Реально 45 делают, и то регуляторы давления надо ставить. Из этого и исходите. А конкретных схем может быть множество.

Это по СНиПу, но там не написано, что после 45 м надо зонировать. На практике больше 45 м просто ставят регуляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 11:33
Сообщение #8





Guest Forum






Если в Москве, то 40 м. А вообще по СНиП 31-01-2003 свыше 17 этажей - вторая зона. А схема зависит от объекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 11:36
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



если давление до 45 метров водяного столба, то это ограничивает высоту здания (геометрия+потери+2м на излив) - можно посчитать. Всё, что выше, требует своей системы. Если больше 60 давление (на практике 45) трубы другие, система сильно усложняется и т.п. Отсюда и зонирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 14.7.2006, 11:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Цитата
Если в Москве, то 40 м. А вообще по СНиП 31-01-2003 свыше 17 этажей - вторая зона. А схема зависит от объекта 

Цитата
если давление до 45 метров водяного столба, то это ограничивает высоту здания (геометрия+потери+2м на излив) - можно посчитать. Всё, что выше, требует своей системы. Если больше 60 давление (на практике 45) трубы другие, система сильно усложняется и т.п. Отсюда и зонирование

Мне надо заказчику показать нормативный документ, где четко прописано, что при такой высоте (а не этажности, этажи бывают разные по высоте) или при таком напоре следует делать двухзонную систему. Есть ли где такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 12:11
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



есть СНиПовское ограничение по давлению 60 метров. Дальше расчет, на какую высоту при этом поднимется вода. Всё! Выше нужна другая система.
Это не убеждает упёртого клиента?
Пусть тогда найдёт документ, где ЧЁТКО написано, что законы физики не должны соблюдаться, если ему, любимому, так хочется.

Меня больше другое беспокоит - откуда взялась цифра 105. Это что - напор в наружной сети? Если так, могут быть варианты. Но этот напор должен быть подтверждён техусловиями водоканала. А в них и пожелания о конструкции системы внутренней. Обязательные, кстати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 14.7.2006, 12:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Цитата
Меня больше другое беспокоит - откуда взялась цифра 105. Это что - напор в наружной сети? Если так, могут быть варианты. Но этот напор должен быть подтверждён техусловиями водоканала. А в них и пожелания о конструкции системы внутренней. Обязательные, кстати.

Нет это напор у самого удаленного сантехнического прибора.
А можно ли при таком напоре сделать однозонную систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 12:27
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кто Вам это сказал? 10 атмосфер на последнем приборе? Там, что за прибор - фонтан? clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 14.7.2006, 12:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



105 м это высота на которую должна поднимать воду насосная станция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 12:36
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ранее Вы сказали:
Нет это напор у самого удаленного сантехнического прибора.
Если это высота, тогда выясняйте напор в городской сети (для начала), а потом проектируйте зонную систему.
ЗЫ:
Советую привлечь к этому делу специалиста - ВКшника rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 14.7.2006, 13:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Совсем меня запутали wink.gif
105 м это напор который должна развивать насосная станция (уже с учетом всех потерь напора, разницы между геометрической высотой и напором в городской сети).
З.Ы. Я сам ВКашник, но здания с напором больше 60 м не проектировал. Поэтому и спрашиваю, можно ли при напоре 105 м запроектировать однозонную систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 13:14
Сообщение #17





Guest Forum






to anm
Если правильно вас понял, вам необходимо продавить 105 м.,чтобы при всех потерях, последний прибор получил необходимое расчетное давление...
Стало быть уточняем гарантийный напор водоканала(Мосводоканал гарантирует 10,15 метров)..
в идеале водоканал даст ну 40 м( 45 макс),стало быть делаем две зоны -
- одну давит город
- вторую давите вы( насосной установкой)
при этом, читая СНиП 85*, учитываем что нижний прибор зоны, не должен испытывать давления больше 45 м.,а у вас 105..
т.е. исходя из пункта снипа вам вообще запрещено делать одну зону, и есть условиях при кот. можно две:
105 - 45*2 = 15
при этом вам можно сделать две зоны только если город даст не менее 15 м.( если не даст,то вообще три зоны надо делать)....
Все просто....
увязывайте пожар на верхнюю зону и все в порядке будет..
а заказчика носом в этот пункт и обьяснить по буквам моими словами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 13:18
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Напор в сети 60 метров, следовательно если насосная на 105 это нарушение указанного органичения. Если насосная на 105 метров по расчету на самый высокорасположенный прибор - зоння система не нужна, но на нижних этажах будет дикий напор, который Вы будете давить стабилизаторами. КПД насоса стремится к нулю. Для этого и делают зонирование, дабы избежать избыточных напоров и установки массы дополнительной арматуры.
Обычно нижние этажи запитывают прямо из наружной сети без насоса, а выше делают 1-2 зоны по расчету технико-экономическому. Тогда получается оптимальная система. А вдуть сразу 105 метров, это, простите....
Конечно, если не Вам эксплуатировать, тогда оп!
Но есть же экспертиза, да и водоканал своё фэ скажет, не сомневайтесь. А когда и клиент фишку просечет thumbdown.gif
Можно конечно и пофлудить о том, что речь в СНиПе о свободных напорах, но не советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 13:30
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это МГСН3.01-96
может быть, Вам это поможет. Обратите внимание - здесь (в отличие от СНиПа) статический напор rolleyes.gif А это прямое ограничение напора насосной

5.2. Статический напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должен быть не более 40 м, для зданий, проектируемых в сложившейся застройке, - 60 м. Для этого следует предусматривать: зонирование систем водоснабжения; установку поэтажных (поквартирных) регуляторов давления и другие технические мероприятия.
5.3. Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать путем установки в центральном или индивидуальном тепловом пункте насосного и другого оборудования, обеспечивающего выход из ЦТП и ИТП раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения, или путем установки регуляторов давления непосредственно в жилых домах на ответвлениях трубопроводов к первой зоне. Регуляторы давления следует устанавливать, как правило, в помещениях водомерного узла.
5.4. Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м.
В системе хозяйственного противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать напор не более чем до 60 м на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.
При напорах у пожарных кранов свыше 40 м между пожарным краном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточный напор.
5.5. Для учета расхода воды в жилых зданиях водосчетчики следует проектировать: при подключении жилых домов от ЦТП - на системе холодного водопровода дома; при подключении от контрольно-распределительного пункта (КРП) - на системе холодного и горячего водопровода.
В сантехкабинах заводского изготовления следует устанавливать квартирные водосчетчики холодной и горячей воды.
В жилище I категории при устройстве санитарных узлов без применения сантехкабин необходимость установки поквартирных приборов учета воды определяется заданием на проектирование.
Водомерный узел жилого дома следут проектировать в техподполье дома в специально выделенном помещении с искусственным освещением (с температурой воздуха не ниже +5°С).
Во встроенно-пристроенных (встроенных) в жилые здания нежилых помещениях следует устанавливать дополнительные водосчетчики для холодной и горячей воды.
Для водосчетчиков, не рассчитанных на пропуск максимально секундного расхода воды при пожаротушении, на обводной линии водомерного узла необходимо устанавливать задвижку с электроприводом. При этом должно быть обеспечено ее автоматическое открывание от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики.
5.6. Запорную арматуру у полотенцесушителей следует предусматривать в случаях их подсоединения к сплошным по вертикали стоякам системы горячего водоснабжения.
5.7. В жилище I категории при устройстве бассейна выбор технологической схемы его водоснабжения (прямоточной или оборотной с очисткой) следует производить в соответствии с объемами водопотребления и водоотведения, согласованными со службами ММП "Мосводоканал".
5.8. При размещении хозяйственных кладовых в подземных или цокольном этажах многоквартирных жилых домов (кроме блокированных) следует проектировать систему спринклерного пожаротушения (при гарантированном нормативном давлении воды), предусматривая при этом: подсоединение трубопроводов спринклерных систем к хозяйственно-питьевому водопроводу без установки контрольно-сигнального клапана; установку спринклерных головок в каждой хозяйственной кладовой; расход воды для расчета спринклерных систем 1,8 л/с; установку в местах подключения спринклерной системы к хозяйственно-питьевому водопроводу запорного устройства, опломбированного в открытом положении. В отсеках подземных этажей для размещения хозяйственных кладовых следует устанавливать датчики пожарной сигнализации для подачи сигнала на ОДС, при этом следует предусматривать между потолком подземного этажа и ограждениями хозяйственных кладовых зазор размером 50-100 мм.
Допускается проектировать другие варианты спринклерной системы по заданию на проектирование.
В помещениях хозяйственных кладовых следует предусматривать отвод воды при срабатывании системы спринклерного пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дамир_*
сообщение 14.7.2006, 14:03
Сообщение #20





Guest Forum






значит, получается надо действовать так:
добивать городской напор до 45м. насосом - нижняя зона.
оставшиеся метры делим попалам и получается еще две зоны...
и того имеем три зоны водоснавжения...
дальше пытаемся запихнуть на них пожар...
скорее всего( не понял до конца ситуации) придется и пожар делить на две зоны...
отдельные пож стояки запитывают верхнюю разводку средней зоны, отдельные стояки верхнюю зону...
ВСя эта билеберда обосновывается СНиПом и расчетом в цифрах
авось заказчик проникнится к точной науке...
Если не проникнится , я бы не советывал вам подписываться под однозонной и двухзонной схемой..
еще есть вариант- проверить расчеты на предмет уменьшения потерь...если гидравлика дает их большими, их тож надо уменьшать...
и не забывайте что еще и ГВС в таком же духе учитывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.7.2006, 14:19
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Запрещена однозонная система МГСНом! А две или три - считать нужно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 14.7.2006, 20:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Цитата
Запрещена однозонная система МГСНом! А две или три - считать нужно

Вот это я не понял - каким МГСНом, какой пункт (если можно).

По теме: я так понял, что ни в одном документе, кроме СНиПа с 45 м, не прописано конкретно про зонное водоснабжение.

to Дамир
В моем случае город гарантирует напор вообще 10 м.

Спасибо всем за информацию. Буду убеждать заказчика хотя бы на две зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.7.2006, 11:02
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это МГСН3.01-96 пункт 5.2, который я цитировал выше. У нижнего прибора не более 40(60) метров. Это - запрет на всё что больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 17.7.2006, 13:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



to andrey R
Цитата
Для этого следует предусматривать: зонирование систем водоснабжения; установку поэтажных (поквартирных) регуляторов давления и другие технические мероприятия.

Подскажите, это значит, что надо зонировать систему и ставить регуляторы давления или можно или зонировать или поставить только регуляторы давления без зонирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.7.2006, 13:19
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Исходя из давления 40 на нижнем приборе считаете, до какой высоты этого давления хватит, выше - другая зона (зоны). При этом, 40 на приборе - это много, ставите на ответвлениях от стояка регуляторы, дабы на прибор больше 10-15 не было (норма - 2м на излив + потери в приборе).
Или или нельзя. Можно не зонировать, если 40 метров хватит до последнего этажа, но в Вашем случае, это вряд ли, хотя я, естественно, не считал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 17.7.2006, 13:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Подскажите, на второй зоне будут уже свои 40 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.7.2006, 14:06
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Свои. А вот 40 или сколько, опять же нужно посчитать. Обратным ходом (осталось N метров высоты, для этого нужно Y метров напора). если Y больше 40 получается - третья зона. Меньше - Вам достаточно 2 зон. Первая - 40, вторая - Y метров давления в нижней точке. Примерно так. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 17.7.2006, 14:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



А как же те 40 м с первой зоны, их ведь все равно вода проходит прежде чем дойти до второй зоны? (это я к тому, что на второй зоне, наверно, надо ставить регуляторы давления?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.7.2006, 14:23
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Каждая зона имеет свой насос. А регуляторы нужны, если у прибора больше 10 метров. Не важно, на какой зоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 17.7.2006, 14:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



andrey R, подскажите еще один момент: насосы на каждую зону ставятся в подвале, если на первую зону приходится 40 м, то на вторую уже 80м (40 м первой зоны и непосредственно 40 м второй). Я правильно понимаю, что считаются только 40 м второй зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дамир_*
сообщение 17.7.2006, 15:16
Сообщение #31





Guest Forum






Если есть промежуточный тех. этаж, то насосы в подвале качают общий расход на две зоны, затем вода попадает на тех.этаж с расходом равным расходу 2 -ой зоны, а там насосами далее, но это идеальный вариант. Если без тех. этажа, то 2 группы насосов,каждая - на свою зону со воим расходом и напором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.7.2006, 9:53
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дамир абсолютно прав smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 10.12.2007, 10:42
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Всем здрасте. smile.gif

Такой вот вопрос по зонам. Имею 16 этажей. Напор дают 48 в сети - прикольный. Система по ГВС закрытая - котельная в подвале.
Дак вот по расчету по ГВС получается, что городского давления хватает на первые 9 этажей, а по ХВС на 13!
Могу я зону по ГВС закончить на 9-ом, а ХВС на 13-ом? Всегда ориентировался на ГВС и заканчивал зоны там. Но сейчас подумал на насосе сэкономить. Можно ли так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 12:42
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Все же запретов нет. Думаю какой я все же молодец smile.gif Добро сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 14.12.2007, 9:53
Сообщение #35





Guest Forum






Если почти совпадают требуемые напоры в хоз-пит и пож системах многоэтажного жилого дома, установить одну повысительную установку с част регулированием на хоз-пит и пожар, т.е. при открытии пож крана - падение давления в системе - включаются дополнительные (противопожарные) насосы, но в таком случае не реализуется требование СНиПа о включении насосов от кнопок у ПК и при открытии пож крана наполовину, при более простой и надежной схеме. Могут ли быть "подводные камни" при не выполнении этого пункта СНиПа?

Сообщение отредактировал TTD - 14.12.2007, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.12.2007, 11:04
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



почти совпадают это сколько? Скорее всего выше 45м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 14.12.2007, 11:11
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата
Система по ГВС закрытая - котельная в подвале.
Дак вот по расчету по ГВС получается, что городского давления хватает на первые 9 этажей, а по ХВС на 13!

Неужели потери в ИТП около 12м?!

Цитата
почти совпадают это сколько? Скорее всего выше 45м

68м, через пожарные стояки запитывается верхняя зона разводкой по хоз-пит стоякам по тех этажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.12.2007, 15:33
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(TTD @ 14.12.2007, 13:11) [snapback]201703[/snapback]
Неужели потери в ИТП около 12м?!
68м, через пожарные стояки запитывается верхняя зона разводкой по хоз-пит стоякам по тех этажу



12 - за счет длины труб до ИТП, водомеров и пр.

68 метров? а какое имеете право вообще обяединять системы? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 14.12.2007, 16:07
Сообщение #39





Guest Forum






давление у приборов не превышает 45м, не вижу причин почему бы это было не возможно. Если знаете, скажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.12.2007, 16:31
Сообщение #40


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Чёто навернули, навернули...Как частотники помешают пожаротушению? Брр-р-р...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 14.12.2007, 16:40
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата
Чёто навернули, навернули...Как частотники помешают пожаротушению? Брр-р-р...

Частотники на пожаротушение повлияют только положительно, вопрос в том, что установка кнопок в шкафах ПК и датчиков открытия ПК с передачей сигнала на включение насосов, как это требует снип, теряет смысл, тк насосы будут включаться автоматически при открытии ПК, и поддерживать заданное давление независимо от расхода.
Но нужно будет предусмотреть сигнал на открытие обводной задвижки автоматически при запуске пожарных насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.12.2007, 16:54
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(TTD @ 14.12.2007, 16:40) [snapback]201891[/snapback]
Частотники на пожаротушение повлияют только положительно, вопрос в том, что установка кнопок в шкафах ПК и датчиков открытия ПК с передачей сигнала на включение насосов, как это требует снип, теряет смысл, тк насосы будут включаться автоматически при открытии ПК, и поддерживать заданное давление независимо от расхода.
Но нужно будет предусмотреть сигнал на открытие обводной задвижки автоматически при запуске пожарных насосов.

Вот на ПК и нужна эта кнопка, для открытия эл. задвижки и если она продублирует сигнал на частотник ничего страшного не случится... Это вообще проблема автоматчиков а не наша с вами wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.12.2007, 17:01
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 15:33) [snapback]201846[/snapback]
12 - за счет длины труб до ИТП, водомеров и пр.

68 метров? а какое имеете право вообще обяединять системы? smile.gif

1.Потери возникают не только в ИТП но еще в самом контуре Т3/Т4 (про длинну трубы до ИТП - это откудова? )
2.Общие потери в контуре Т3/Т4 не должны привышать 5 метров wink.gif , которые обязан компенсировать цирк. насос wink.gif
если привышают, пересчитываем гидравлику rolleyes.gif .
3. Про объединение систем нас просит СНиП, и вообще это класическая схема, её в ВУЗах препадают..хыххыы

Сообщение отредактировал dudkas3 - 14.12.2007, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.12.2007, 20:14
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(dudkas3 @ 14.12.2007, 19:01) [snapback]201903[/snapback]
1.Потери возникают не только в ИТП но еще в самом контуре Т3/Т4 (про длинну трубы до ИТП - это откудова? )
2.Общие потери в контуре Т3/Т4 не должны привышать 5 метров wink.gif , которые обязан компенсировать цирк. насос wink.gif
если привышают, пересчитываем гидравлику rolleyes.gif .


Дудкас, мы совсем о другом, прочитайте еще раз тот вопрос smile.gif

Цитата(TTD @ 14.12.2007, 18:07) [snapback]201875[/snapback]
давление у приборов не превышает 45м, не вижу причин почему бы это было не возможно. Если знаете, скажите.


Знаю. Уже третий раз пишу этот пункт на очередную такую же ошибку...

6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м.
Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода

Напор - 45 м будьте добры системы разделить! А то что вы снижаете до 45м у прибора - это другое совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 16.12.2007, 13:34
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата
Напор - 45 м будьте добры системы разделить! А то что вы снижаете до 45м у прибора - это другое совсем.

Такая трактовка СНиПа не логична, тк целью ее может быть только ограничение давления во всем трубопроводе хоз-пит водопровода 45 метрами, что не возможно при высоте установки приборов более 45м

Вы ведь не возражаете против того, что давление в подающих хоз-пит стояках верхней зоны может превышать 45м? В данном случае объединение хоз-пит и пож происходит путем установки на подающих хоз-пит стояках второй зоны пожарных кранов, что является наиболее рациональным, на мой взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.12.2007, 16:18
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ладно, повторюсь...

При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода

как вы выполнили данное условие? в общей трубе не должно быть более 45м.
я не возражаю, когда давление в ХОЗ-ПИТЬЕВОМ трубопроводе более 45м, другое дело в объединенной.

объединяя вторую зону и пожаротушение вы прямо и нарушаете пункт снипа 6.7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TTD_*
сообщение 16.12.2007, 21:40
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата
объединяя вторую зону и пожаротушение вы прямо и нарушаете пункт снипа 6.7.


Тоже повторюсь, такая трактовка СНиПа не целесообразна и не приемлема, тк
последствием такого решения будет или не обеспечение сменности воды в пож водопроводе или сухотруб в зданиях выше 45м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2007, 8:30
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ок
Зачем тогда вопрос задавать про подводные камни если никаких сомнений нет?

Сообщение отредактировал Михаил I - 17.12.2007, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2007, 12:32
Сообщение #49


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



хм....а в чём логика этого абзаца? Почему, если в здании на пожар и питьё надо 60м надо делать раздельную, а не поставить регуляторы давления на первых этажах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2007, 13:18
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



а почему в 11 этажном здании не надо предусматривать внутренние ПК? А в 12 уже надо?....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2007, 14:27
Сообщение #51


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я думаю из расчёта времени эвакуации людей при пожаре)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2007, 14:30
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



тогда делали бы пожаротушение толбко на 12 этаже, а 11 этажей спустятся smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.12.2007, 15:45
Сообщение #53


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



ага))), много потеряла редакция СНиПа без вашего участия)))

Сообщение отредактировал Водяной - 17.12.2007, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2007, 16:09
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



biggrin.gif просто хочу сказать, что много в СНиПе не поддается логичному объяснению. Это просто строительное правило. У каждого в голове свои тараканы, даже у составителей снипов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MIVAS
сообщение 7.7.2008, 12:49
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2006
Пользователь №: 4433



31-01-2003 перечитал....задавал в поиске 17 эт (вдруг проглядел ) ничего там про зонированние нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 7.7.2008, 14:44
Сообщение #56


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Без зонирования возрастают эксплуатационные расходы , может и еще чего похуже со временем. У меня в доме свищи на 2 атм. после 10 лет эксплуатации начались И потом что трудно раскидать на зоны? И не обязательно проектировать раздельную систему - уже писал об этом. Объедините пожаротушение со второй или там третьей зоной водоснабжения - вот и подпитка и заполнение системы без включения пожарных насосов. Представляете расчеты чтоб не привышались 45 м и объединяете через обратный клапан. А что там Андрей про 60 метров - замечательная вещь память , но избирательная - помним что было в 85 и не помним последнюю редакцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.9.2008, 22:48
Сообщение #57


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Доброго времени суток всем!
Что-то совсем задумался)))) Не могу понять разногласия СНиПов Наружки и Внутрянки. Допустим, есть 17 этажный жилой дом.Надо подвести к нему воду.
Если принимать однозонную систему по МГСН 3.01-01 п.5.4, то получаем необходимый напор на вводе 60м. Казалось бы всё пучком.Максимальный на вводе перед домом -60м....
Но есть пункт 2.26 СНиП Наружных сетей, в котором говориться, что 60 метров рассчитывается только для 13-14этажей(10х1+13х4).Вроде как говорит о том, что надо делать зонирование,т.к. для 17 этажей получаем - 10х1+16х4=74м свободного напора перед домом....Как же так?
Получается в МГСН решают вопрос именно встроенной насоской в дом.....

Сообщение отредактировал Водяной - 25.9.2008, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.9.2008, 6:44
Сообщение #58


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Я думаю что дело не в МГСН, а в арматуре которая по ГОСТу имеет рабочее номин.давление 6 кгс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.9.2008, 12:21
Сообщение #59


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Водяной не понял где разногласия. Насосная в высотном доме это норма. Зонные системы наружного водопровода в прошлом. Чего смущает. Меня вот смутило понимание снипа Михаилом 1 - "объединяя вторую зону и пожаротушение вы прямо и нарушаете пункт снипа 6.7" Не дай бог еще кто то так поймет. Наверное я шутки не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 26.9.2008, 14:51
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



Нормативная база по применению КРД
В соответствии с МГСН 2.01 - 99 в системе хозяйственно-питьевого водопровода гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 40 м. вод. ст. для зданий нового строительства. Это требование в жилых домах высотой от 10 до 17 этажей может быть реализовано:
- 2-х зонной схемой водоснабжения;
- однозонной схемой с установкой квартирных регуляторов давления. Для домов выше 17 эт. во всех случаях необходимо предусматривать двухзонную схему водоснабжения.
Регуляторы давления на вводе в квартиру следует устанавливать после запорной арматуры. ( СНиП 2.04.01 - 85*).

МОСКОМАРХИТЕКТУРА ОАО "МОСПРОЕКТ"
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И по проектированию однозонных схем водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления в жилых
и общественных зданиях
НМ-119-99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 26.9.2008, 20:22
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Цитата(Дамир @ 17.7.2006, 16:16) [snapback]38702[/snapback]
Если есть промежуточный тех. этаж, то насосы в подвале качают общий расход на две зоны, затем вода попадает на тех.этаж с расходом равным расходу 2 -ой зоны, а там насосами далее, но это идеальный вариант. Если без тех. этажа, то 2 группы насосов,каждая - на свою зону со воим расходом и напором

Здравствуйте! скажите, а если насосы на обе зоны в подвале, то насосы второй зоны будут действительно выдавать 80 (ну или сколько там) метров. как же быть с тем что и трубопроводную арматуру нельзя устанавливать на давление более 60м? а техэтажа нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 26.9.2008, 20:36
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Цитата(Сантехник @ 26.9.2008, 13:21) [snapback]296236[/snapback]
Водяной не понял где разногласия. Насосная в высотном доме это норма. Зонные системы наружного водопровода в прошлом. Чего смущает. Меня вот смутило понимание снипа Михаилом 1 - "объединяя вторую зону и пожаротушение вы прямо и нарушаете пункт снипа 6.7" Не дай бог еще кто то так поймет. Наверное я шутки не понял.


я, честно говоря, не постесняюсь об этом сказать, тоже думала как Михаил...
хочу разобраться!

объединение возможно при условии, что насос для второй зоны подходит для пожара.....? неужели так часто происходит? ведь на 2 зону не надо так много воды как на пожар (возможно). и в случае с объединением нельзя использовать пластиковае трубы...
объясните мне пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.9.2008, 22:10
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Водяной @ 25.9.2008, 23:48) [snapback]296113[/snapback]
Получается в МГСН решают вопрос именно встроенной насоской в дом.....

НЕ,не совсем так.Застройки идут в основном кварталами,те что из типовушек состоят и схема получается .как у вас в той(забыл как называется )теме.
А индпроекты идут с подземными гаражами и там встоенные насосные как вы сейчас говорите.
biggrin.gif Чуете где техэтаж спрятался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.9.2008, 23:59
Сообщение #64


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(mymmumama @ 26.9.2008, 21:36) [snapback]296421[/snapback]
я, честно говоря, не постесняюсь об этом сказать, тоже думала как Михаил...
хочу разобраться!
объединение возможно при условии, что насос для второй зоны подходит для пожара.....? неужели так часто происходит? ведь на 2 зону не надо так много воды как на пожар (возможно). и в случае с объединением нельзя использовать пластиковае трубы...
объясните мне пожалуйста!

У меня не очень получается использовать одни и те же насосы, из за того что у хоз.питье требует частотника , а пожар нет. Но это бы можно было решить используя в одной установке насосы обоих видов. Но и щиты управления по словам менагеров от Грюнфоса у каждой системы свои а комбинированных стандартных нет. А что не позволяет использовать две группы насосов , каждая со своим щитом не пойму. По давлению все будет проходить. Не более 90 м при пожаре , не более 45 на нижнем водоразборном приборе. Книжку где эта система описана я выкладывал, попробую еще разок найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
getman
сообщение 27.9.2008, 12:05
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17424



Цитата(Михаил I @ 16.12.2007, 17:18) [snapback]202336[/snapback]
объединяя вторую зону и пожаротушение вы прямо и нарушаете пункт снипа 6.7.


Цитата
Не дай бог еще кто то так поймет. Наверное я шутки не понял.

blink.gif Так можно объединять или нельзя???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 27.9.2008, 12:51
Сообщение #66


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(11111 @ 27.9.2008, 11:21) [snapback]296500[/snapback]
Качаем, это пригодиться!!!

Это кто то свой сайт раскручивает не иначе - пустая ссылка

Цитата(getman @ 27.9.2008, 13:05) [snapback]296517[/snapback]
blink.gif Так можно объединять или нельзя???

rolleyes.gif Ну наверное можно .... попробовать. Ух какие мы нетерпеливые и категоричные. Решите для себя сами. Вы в состоянии доказать применимость этой схемы, подтвердить пунктами снипа, снять возражения опонентов и отстоять свое решение - вперед. Если нет то нечего и применять.

Сообщение отредактировал Сантехник - 27.9.2008, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.9.2008, 16:26
Сообщение #67


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(getman @ 27.9.2008, 13:05) [snapback]296517[/snapback]
blink.gif Так можно объединять или нельзя???


Конечно можно объединять и п.6.7 не противоречит этому. В типовых такая схема часто встречаеться....
Если внимательно прочитать, то можно заметить фразу ----на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора----
Нижний прибор второй зоны находиться ,к примеру, на 12 этаже, а там напор будет уже не 80,а 80-12х3=44,что меньше 45м.
Ниже этого прибора 12 этажа к трубам второй зоны никакие приборы не подключаются....
А пожарные краны вешаете на центральном подающем стояке второй зоны, вернее стояках, т.к. их минимум два....

Цитата(mymmumama @ 26.9.2008, 21:22) [snapback]296418[/snapback]
Здравствуйте! скажите, а если насосы на обе зоны в подвале, то насосы второй зоны будут действительно выдавать 80 (ну или сколько там) метров. как же быть с тем что и трубопроводную арматуру нельзя устанавливать на давление более 60м? а техэтажа нет....


А вот по таким вопросам есть СНиП, где написано:
10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2); арматуру для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода — на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см2); арматуру для отдельных производственных систем водопровода — на рабочее давление, принимаемое по технологическим требованиям.

Т.е. арматура второй зоны хозяйственно-противопожарного водопровода ставиться на рабочее давление не более 1,0МПа....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.9.2008, 16:36
Сообщение #68


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(инж323 @ 26.9.2008, 23:10) [snapback]296443[/snapback]
НЕ,не совсем так.Застройки идут в основном кварталами,те что из типовушек состоят и схема получается .как у вас в той(забыл как называется )теме.
А индпроекты идут с подземными гаражами и там встоенные насосные как вы сейчас говорите.
biggrin.gif Чуете где техэтаж спрятался?


Я где-то читал, что в Москве на передовых стройках (Воробьёвы гоы что ли , не помню) из-за количества наружных коммуникаций используют проходной канал. Т.к. сейчас архитекторы пытаются дома посадить на минимальные площади, из-за этого сетями тяжеловато разбрасываться. Канал в самый раз для зонного строительства. Но ....боюсь дороговато больно не для Москвы такие решения принимать.
Хотя обслуживать сети очень даже хорошо было бы.
В канале - три трубы В1; четыре трубы Т3,Т4;две трубы отопления Т1,Т2;электрики немеряно плюс связь. Канажку я бы вынес отдельно.....
В старых книжках по водоснабжению такие разрисованы, т.е. раньше были такие решения уже.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.9.2008, 19:08
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не,на этих горах не так по наружке.
А коллектор,который вы имеете в виду,АндрейР как то размещал тут на форуме разрез, подходит для сетей одной хозяйственной принадлежности.Т.е. от отдельностоящего ЦТП например до подземной части комплекса.В нем и отопление всех зон и вентиляция и даже две может их,плюс все воды на все зоны.Хотя и пентхаусы имеют как правило отдельный ИТП-туда тянем только В и Т1 и Т2.
И вобщем то получается что это(коллектор) малоупотребительное решение,хоть и неплохое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 27.9.2008, 20:20
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Цитата(Водяной @ 27.9.2008, 17:26) [snapback]296559[/snapback]
Т.е. арматура второй зоны хозяйственно-противопожарного водопровода ставиться на рабочее давление не более 1,0МПа....



так вот то то и оно-это годится при объединенной системе! а если системы раздельные, то обязательно должен быть тех этаж, а иначе никак. Не всегда удается эти системы объединить.
и что же тогда делать с напором то....а (если нет техэтажа)? ну вот как вы, трудящиеся, выходите из положнения? я именно про установку арматуры сейчас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 27.9.2008, 20:35
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Сантехник @ 27.9.2008, 0:59) [snapback]296459[/snapback]
Книжку где эта система описана я выкладывал, попробую еще разок найти.

А что это за книжка? Не мешало бы почитать. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.9.2008, 21:51
Сообщение #72


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(mymmumama @ 27.9.2008, 21:20) [snapback]296601[/snapback]
так вот то то и оно-это годится при объединенной системе! а если системы раздельные, то обязательно должен быть тех этаж, а иначе никак. Не всегда удается эти системы объединить.
и что же тогда делать с напором то....а (если нет техэтажа)? ну вот как вы, трудящиеся, выходите из положнения? я именно про установку арматуры сейчас

Сколько этажей? И почему пожаротушение отдельно от хоз-питья? Опишите систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 28.9.2008, 9:29
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Цитата(Водяной @ 27.9.2008, 22:51) [snapback]296623[/snapback]
Сколько этажей? И почему пожаротушение отдельно от хоз-питья? Опишите систему


Ну вот такая: дом жилой 22 этажа. Первая зона ХВС и ГВС до 9 этажа (40м треб напор). Вторая зона с 10-22эт. треб напор 80м. Насосные внизу в подвале.
Пож. водопровод. треб напор 95м. следовательно объединить пожар с ХВС нет возможности т.к. большая разница в давлении. Установила раздельный водомер.
Кстати у Грюндфос на пожар сертифицированы только насосы CR, а на ХВС, как уже говорилось, нужны насосы с частотником.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 28.9.2008, 10:15
Сообщение #74


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Две насосных установки , как уже говорилось. Водомер без разницы , если все таки объединим после насосных. Пункт снипа 6.7 мерзко звучит - тупо считая что 90 м придутся на систему хоз. питья. При желании можно зарубить объединение. Книжку искал, но пока тщетно. А это была методика большого проектного института и наверное были получены какие то разъяснения от составителей СНиПа. Не имея этих документов (разъяснений) нечего и лезть.
Маманя ))) приглядитесь к 95 метрам, нет ли зонирования пожарной системы.

Сообщение отредактировал Сантехник - 28.9.2008, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 28.9.2008, 11:35
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Цитата(Сантехник @ 28.9.2008, 11:15) [snapback]296708[/snapback]
тупо считая что 90 м придутся на систему хоз. питья....
приглядитесь к 95 метрам, нет ли зонирования пожарной системы.


так ведь в раздельной системе в пожаре можно до 100м напор держать. а у кранов диафрагму поставим!
хотя....90м...хм в экспертизе мне до 100м согласовывали.
черт, я совсем запуталась! ну нет тех этажа в верхней зоне! что делать то? выбивать надо было?у приборов то будет напор нормальный на второй зоне хвс, а вот внизу то большой!

кстати хозпитьевую насосную ставить на техэтаже верхней зоны проблематично, т.к. со всех сторон жильё, а пожарную насосную и подавно, т.к. не обеспечить выход на лестницу т.к. она незадымляемая

вообще то мысль про объединение довольно интересная.....

ищите книгу! очень интересно!

Сообщение отредактировал mymmumama - 28.9.2008, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.9.2008, 12:24
Сообщение #76


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Разъяснения можно найти в МГСН 03.01-01:
5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;

Т.е. в МГСН считают, что не обязательно 45 метров в сети должно быть, если больше , то КФРД....Даже грубо 17х3=51, уже больше 45м.
Что касается зданий выше 17 этажей , МГСН подальше ушёл СНиПа , т.к. посвежее будет. Поэтому 22 этажки много раз уже согласовывали в экспертизах, вопросов не было. Вешать пож.краны на стояки центральные второй зоны выгодно, а делать отдельную противопожарную сеть нет, т.к. нет сменности воды и обслуживать её надо дополнительно...Про перерасход труб вообще молчу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 28.9.2008, 12:34
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



хорошо. скажите пожалуйста, всвязи с чем установлено ограничение СНиП:
10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2); арматуру для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода - на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см2); арматуру для отдельных производственных систем водопровода - на рабочее давление, принимаемое по технологическим требованиям

просто потому, что не было арматуры на 1,6? а с появлением ее может можно как нибудь обойти это? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.9.2008, 18:28
Сообщение #78


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я думаю потому, что это экономия в строительстве, при которой на стройках всей страны (государственных обратите внимание) в своё время экономились огромные деньги....к тому же арматурные заводы не могли выпускать в большом количестве высоконапорной арматуры....Я думаю там было всё завязано на плановой экономике...
А про регуляторы давления в снипе вообще как-то не очень расписано, ибо считали их раньше излишеством неэкономичным по всей стране. А в Москве вот, при повышенной этажной застройке посчитали более выгодной, нежели зоны городить под СНиПовские 45м.

Кстати, как правильно замечено в МГСНе, КРД значительно экономят воду, поэтому их надо однозначно ставить, в свете последней политики партии и правительства...
Всё ИМХО ибо не основано на документах....
PS:честно говоря, даже представить не могу, как можно разбирать воду из смесителя при напоре в нём 100м))))У меня дома 40-50, не очень комфортно, ибо смесителем приходиться крутить градусов на 20 не больше, расход большой больно))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 29.9.2008, 13:20
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



а вот было сказано, что все равно какой водомер, т.е. водомер который идет как с раздельным противопожарным водопроводом мы можем после насосных объединить? или все таки надо ставить водомер с пож-резервной линией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.9.2008, 15:55
Сообщение #80


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Не понятна суть вопроса... Противопожарный водопровод отдельный что ли? Тогда он без водомера...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 30.9.2008, 19:44
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



есть водомеры с пожарно-резервной линией, т.е. когда есть основная линия со счетчиком на х-п и есть обводная линия со счетчиком на пропуск х-п+пожар.
а есть водомеры, которые называются с раздельным противопожарным волдопроводм: когда есть линия х-п со счетчиком и есть линия с электрозадвижкой.
так вот я и хочу понять, если я поставлю раздельный водомер, а потом объединю х-п и пожар это не будет какм нибудь нарушением? или надо ставить с обводной линией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.10.2008, 7:58
Сообщение #82


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Какая обводная линия со счётчиком????? У вас будет обычная обводная линия с электрозадвижкой....При пожаре вода идёт по двум линиям - через счётчик и ,основной расход ,через обводную линию при открытии электрозадвижки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 1.10.2008, 8:50
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Уважаемый Водяной! Вы извините, пожалуйста, что я такая настойчивая или непонятливая, но очень хочется разобраться. bang.gif вот я прикладываю два типа водомеров. подскажите, какой тип надо применять при объединении второй зоны х-п и пожара
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  img077.jpg ( 184,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  img078.jpg ( 166,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 1.10.2008, 9:11
Сообщение #84


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(mymmumama @ 28.9.2008, 10:29) [snapback]296703[/snapback]
Ну вот такая: дом жилой 22 этажа. Первая зона ХВС и ГВС до 9 этажа (40м треб напор). Вторая зона с 10-22эт. треб напор 80м. Насосные внизу в подвале.
Пож. водопровод. треб напор 95м. следовательно объединить пожар с ХВС нет возможности т.к. большая разница в давлении. Установила раздельный водомер.
Кстати у Грюндфос на пожар сертифицированы только насосы CR, а на ХВС, как уже говорилось, нужны насосы с частотником.

А что Вы на первую зону тоже насосы поставили, и сколько Водоканал выдал гаранированного напора?
Я на 18 этажном доме первую зону (7 этажей) сделал от напора горсети - 28 метров дал Водоканал (в Автово), а насосы поставил на вторую. Пожар отдельно, и насосы отдельные. На пожкраны - диафрагмы.
Техэтажа не было, всю разводку по второй зоне сделал под потолком квартирного холла 7 этажа.
Насоcы тоже Грюндфосс CR.
Водомер - 34 листик ЦИРВа (тот что справа).

И не пишите пжлста "ХВС", smile.gif нету такова... есть ХПВ и ГВС, так же как нет "хоз.-бытовой" blink.gif канализации ... к примеру. smile.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 1.10.2008, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 1.10.2008, 16:43
Сообщение #85


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Предлагаю посчитать
Геодезическая отметка прибора на 7 этаже 2.8 *6 +1 = 18,4
Излив 2,0 а лучше 5 для аэратора
Разница в отметках ввод и 0.000 3,0
Потери на водомерах общем и квартирном 2,5 + 1 = 3,5
Потери на вводе 1,5
Итого скока
Потери в системе чего остается до 7 этажа
По мне 28 едва на 5 хватает подумайте еще

Сообщение отредактировал Сантехник - 1.10.2008, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 1.10.2008, 19:18
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



а Водяной молчит... sad.gif
ну объясните мне кто-нибудь, неужели и правда все равно какой водомер ставить? и, кстати, почему многие удивляются, что на обводной пож-рез линии стоит счетчик?

да, а с Сантехником согласна!

Сообщение отредактировал mymmumama - 1.10.2008, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 2.10.2008, 8:00
Сообщение #87


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 1.10.2008, 17:43) [snapback]298047[/snapback]
Предлагаю посчитать
Геодезическая отметка прибора на 7 этаже 2.8 *6 +1 = 18,4
Излив 2,0 а лучше 5 для аэратора
Разница в отметках ввод и 0.000 3,0
Потери на водомерах общем и квартирном 2,5 + 1 = 3,5
Потери на вводе 1,5
Итого скока
Потери в системе чего остается до 7 этажа
По мне 28 едва на 5 хватает подумайте еще

во-первых реальный напор ОЧЕНЬ РЕДКО бывает меньше 30 метров ( я специально отслеживал как-то ради интереса),
во-вторых - потери на водомере и счетчике считаем для МАКСИМАЛЬНОГО секундного расхода, это МАЛОВЕРОЯТНО.
в-третьих - по опыту эксплуатации в данном районе домов без насосов практически перебоев до 9 этажа НЕТ.
Самое страшное если ВСЁ критическое совпадет, ну будет напор на кране не 3 метра, а чуть помене... Пока такого не было, во всяком случае жалоб за 2 года в нашу службу эксплуатации не было.

И кстати... я листанул свой архив, в ТУ гарантированный напор был 30 метров, а не 28. wink.gif
Да... и дом точечный потери напора небольшие...

Сообщение отредактировал Vitori - 2.10.2008, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 2.10.2008, 9:49
Сообщение #88


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Это хорошо. Главное принять осознанное решение. Но расчитывать надо на гарантированный напор. А если ГВС через теплообменник , то закладывать еще и потери в теплообменнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 2.10.2008, 10:16
Сообщение #89


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 2.10.2008, 10:49) [snapback]298220[/snapback]
Это хорошо. Главное принять осознанное решение. Но расчитывать надо на гарантированный напор.

Расчет - расчетом..., а напор из трубы! smile.gif
Случай из жизни.
Тетушка моя пожаловалась, краник на унитазе потек... smile.gif Взял шведки, лен, купил краник, пришел вечером к тетушке. Дом 70-года панельный, 9 этажей, тетушка живет на верхнем.
Сантехника для отключения стояка не стал искать... думаю, щас час пик ( 8 вечера), этаж верхний, дом старый, стояки забиты,... открыл на полную краны на кухне, в ванной, тазик подставил ... и начал краник с подвода к унитазу скручивать.
Как шибануло напором newconfus.gif ,... какие 3 метра, как минимум 6-7... хорошо шланг под рукой был, еле- еле накрутил, кинул в бачок, облился с головы до ног, на полу потоп... blink.gif . Пришлось вызывать аварийку, заплатить денюжку штобы стояк перекрыли... smile.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 2.10.2008, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 2.10.2008, 17:43
Сообщение #90


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ну а чего 6-7 бар что ли. Нет нельзя вам деньги доверять. Транжыра. Шланг накрутили , и краник другой накрутили бы точно так же. Аварийку нужно звать только когда с краником кусок трубы обломился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 2.10.2008, 20:00
Сообщение #91


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Сантехник @ 2.10.2008, 18:43) [snapback]298464[/snapback]
Ну а чего 6-7 бар что ли. Нет нельзя вам деньги доверять. Транжыра. Шланг накрутили , и краник другой накрутили бы точно так же. Аварийку нужно звать только когда с краником кусок трубы обломился.


Я воду люблю только теоретически, а на практике она мокрая и холодная.
Да и не получалось краник качественно накрутить, зря я лен взял, надо было ленту фум взять, она под водой лучше держится...
Откуда такой напор до сих пор не пойму. blink.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 2.10.2008, 20:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.10.2008, 15:11
Сообщение #92


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(mymmumama @ 1.10.2008, 9:50) [snapback]297774[/snapback]
Уважаемый Водяной! Вы извините, пожалуйста, что я такая настойчивая или непонятливая, но очень хочется разобраться. bang.gif вот я прикладываю два типа водомеров. подскажите, какой тип надо применять при объединении второй зоны х-п и пожара

У вас будет два подающих стояка на чердак (а у вас чердак есть?не помню из прошлых постов). На одном будет 2 ПК, на другом 1. Если здание типовое более-менее, т.е. квадрат, то берите 100 и 80мм и снижайте своё давление до 90м. Это вполне реально...Ибо в типовых и есть 90м.
Узел типовой для двух вводов есть в типовом альбоме Сантехниипроекта...Наверное и в ЦИРВе есть такие узлы.
Узлы выложенные не подходят. У вас будет два подводящих трубопровода и два отводящих на зону.
Если насосная вне дома, то от неё идёт три трубы:одна - на первую зону и две - на вторую зону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 4.10.2008, 10:46
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Цитата(Водяной @ 3.10.2008, 16:11) [snapback]298839[/snapback]
Узел типовой для двух вводов есть в типовом альбоме Сантехниипроекта...Наверное и в ЦИРВе есть такие узлы.
Узлы выложенные не подходят. У вас будет два подводящих трубопровода и два отводящих на зону.



К сожалению, в ЦИРВе только так. мммм, а есть где нибудь в НЕТЕ альбом Сантехниипроекта? и, вопрос к Сантехнику, в водоканале СПб, как Вы думаете, примут такой водомер- не по ЦИРВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 6.10.2008, 7:26
Сообщение #94


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(mymmumama @ 4.10.2008, 11:46) [snapback]299054[/snapback]
К сожалению, в ЦИРВе только так. мммм, а есть где нибудь в НЕТЕ альбом Сантехниипроекта? и, вопрос к Сантехнику, в водоканале СПб, как Вы думаете, примут такой водомер- не по ЦИРВ?

В Питере НЕ ПРИМУТ! cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mymmumama
сообщение 6.10.2008, 19:06
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 8.5.2007
Из: Питер
Пользователь №: 7799



Цитата(Vitori @ 6.10.2008, 8:26) [snapback]299484[/snapback]
В Питере НЕ ПРИМУТ! cool.gif



спасибо! я решила ставить раздельный водомер, а потом объединю.

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Сообщение отредактировал mymmumama - 6.10.2008, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.5.2010, 18:18
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Доброго времени суток, подниму тему.
Проектирую стадию Р жилого 23-х этажного дома в Подмосковье. Подземный этаж - паркинг, первый этаж - общественный, затем 22 этажа жилья и тех этаж. Со стадии П достались принципиалки, которые мне бы хотелось переделать, отсюда возникают 2 вопроса:
1. Могу ли я менять приципиальные решения прошедшие экспертизу в стадии П?
2. Покритикуйте мои принципиалки кому не лень. rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  В1П.JPG ( 110,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 545
Прикрепленный файл  Т3__Т4П.JPG ( 92,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
Прикрепленный файл  В1передел.pdf ( 320,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Прикрепленный файл  Т3_Т4_передел.pdf ( 310,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 16.5.2010, 19:17
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



1. менять можно. только надо по новой согласования получать.
2. эксперт и покритикует. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.5.2010, 19:55
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(даниил @ 16.5.2010, 20:17) *
1. менять можно. только надо по новой согласования получать.
2. эксперт и покритикует. dry.gif

1. естественно этого никто делать не станет.
2. мне бы мнение форумчан, я им больше доверяю. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 7.9.2010, 12:29
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(andrey R @ 17.7.2006, 15:23) *
Каждая зона имеет свой насос. А регуляторы нужны, если у прибора больше 10 метров. Не важно, на какой зоне.

а где прописано про мах 10м у прибора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.2.2011, 22:31
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, если с ЦТП дают 6,5-7 ати, надо в 15-етажном доме делать 2-х зонную систему, если в СНиПе написано не больше 45 м в нижнем кране?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных