Использование частотника на трансформаторную нагрузку. |
|
|
Гость_abpon_*
|
20.4.2011, 6:46
|
Guest Forum

|
Кто нибудь имеет опыт работы или испытаний?
|
|
|
|
|
20.4.2011, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
А в чем проблема? Любой высоковольтный частотник по двухтрансформаторной схеме так работает. Единственное условие - синусный фильтр на выходе ПЧ должен быть обязательно.
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
20.4.2011, 8:20
|
Guest Forum

|
Вопрос в следующем: 1. При провале питающего напряжения (и частоты) необходимо на выходе трансформатора иметь стабильную частоту 50 Гц (даже не столь важно напряжение) 2. Что будет являться управляющим воздействием для частотника
|
|
|
|
|
20.4.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Интересная темка... Вообще то на ЧП идет диапазон входная частота 47-63Гц ,323~528В переменного тока(для дельты С к примеру). Насчет управляющего... так по выходу можно задать стабильно частоту, если вход ниже, то будет отключаться.. Придется 2х трансформатку использовать.. Либо высоковольтные ЧП
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
20.4.2011, 8:54
|
Guest Forum

|
Вот тут то как раз и казус,что частотник не должен отключаться,а просто выдерживать частоту.Поэтому я и думаю,что задающим должна быть частота пит.сети
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
20.4.2011, 9:14
|
Guest Forum

|
Не изобретайте велосипед, господа! не надо пч использовать в качестве источника стабильного напряжения, для этого есть специализированные блоки питания-инверторы, со стабильными параметрами, фильтрами.!!!! Конечно заманчиво использовать дешевый пч, но как правило это гармоники и не столь стабильные параметры как у специализированных инверторов.
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
20.4.2011, 9:21
|
Guest Forum

|
В данном и конкретном случае интересует не столько ст.напряжение сколько стабильная частота (в нагрузке довольно специальное оборудование)
|
|
|
|
|
20.4.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Так вопрос стоит постоянная частота, а не напряжение, вот в чем весь цимус.. ОС по питающей частоте не пройдет, нужно по вых частоту контролировать.. Может есть какие частотомеры с ОС на 4-20 ма, к примеру...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 20.4.2011, 9:23
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
20.4.2011, 9:33
|
Guest Forum

|
СВ не встревай! я говорю именно о блоках стабильной частоты и напряжения!!!
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
20.4.2011, 9:42
|
Guest Forum

|
Пример инвертора? Фирма-производитель?
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
20.4.2011, 10:52
|
Guest Forum

|
сначала поясните задачу! ту или что-то подобное...мощность, параметры, прочее...
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
20.4.2011, 11:10
|
Guest Forum

|
Мощность нагрузки 25 кВт (Моторы,панели управления с ПЛК).При провале напряжения пит.сети частота должна оснаваться стабильной,т.к. частота преобразована в упр.импульсы синхронизации срабатывания моторов на робочей траверсе.Если моторы будут перегружены кратковременно из за провала-не страшно.Процесс не должен нарушаться по частоте управляющих импулсов.
Да,ещё.Моеоры не должны проваливаться по частоте.Это важно.
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
20.4.2011, 11:28
|
Guest Forum

|
очень мутно! что у вас управляет электродвигателями, какие движки ДПТ или АД?
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
20.4.2011, 12:57
|
Guest Forum

|
Двигатели АД, 4 шт. на установку. Мощность одной установки 6,5 кВт. 4 установки.Управление циклом работы моторов через импульс-формирующий модуль (управление контакторов двигателей). Длительность работы управляется от туда.Вот наверное и всё
Сбой в работе блока ведёт к сбою в работе всей установки.
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
20.4.2011, 13:22
|
Guest Forum

|
Есть документация на этот импульс-формирующий модуль? Это видимо симисторный модуль, с привязкой к моменту нулевого напряжения?
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
20.4.2011, 17:01
|
Guest Forum

|
Блок называется Simatic S7TD20 или Simens TD200
|
|
|
|
|
20.4.2011, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720

|
Преобразователь частоты по определению не является источником гарантированного питания, поэтому при провале напряжения на входе преобразователя частоты работа ПЧ определяется заложенным в нем алгоритмом. В лучшем случае это максимальное поддержание напряжения на звене постоянного тока с соответствующим снижением выходной частоты для того чтобы избежать отключения по низкому напряжению на входе. Время работы ПЧ при провале напряжения до отключения по аварии при номинальной нагрузке - миллисекунды, в лучшем случае 10-20 мс при номинальном моменте. А в данном случае - ставьте источники бесперебойного питания с аккумуляторной поддержкой, обеспечивающие стабильность параметров на выходе вне зависимости от колебаний основной сети. Достаточно дорого, но эффективно...
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
21.4.2011, 8:54
|
Guest Forum

|
Согласен с VEIS.Такое нагромождение трансформаторов,шкафов с штабелем батарей и массой другого управления я уже видел.Стоимость от 100 тыс.евро. Не знаю правда насчёт Китая.
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
21.4.2011, 8:54
|
Guest Forum

|
Согласен с VEIS.Такое нагромождение трансформаторов,шкафов с штабелем батарей и массой другого управления я уже видел.Стоимость от 100 тыс.евро. Не знаю правда насчёт Китая.
|
|
|
|
Гость_abpon_*
|
28.4.2011, 20:09
|
Guest Forum

|
Ну кажется решение найдено.Всем спасибо за диалог.
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
29.4.2011, 8:29
|
Guest Forum

|
еще одно решение, если хотите!!!! Как раз сейчас заинтересовался лифтовой серией преобразователей частоты! Эта серия в обязательном порядке должна поддерживать подключение резервного источника для аварийного открывания и доводки лифта.
|
|
|
|
|
  |