Функциональная схема с электрокалорифером |
|
|
|
22.4.2011, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938

|
Помогите нарисовать функциональную схему с электрокалорифером, или киньте примеры готовые. Не знаю как нарисовать управляющие сигналы, и какие вообще должны быть
|
|
|
|
|
22.4.2011, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
У ВТС Клима посмотри в каталогах. Там полно было функциональных схем.
|
|
|
|
|
22.4.2011, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
Цитата(chet100 @ 22.4.2011, 17:14)  Помогите нарисовать функциональную схему с электрокалорифером, или киньте примеры готовые. Не знаю как нарисовать управляющие сигналы, и какие вообще должны быть Зависит от самого электрокалорифера. - количество ступеней ТЭНа - блокировки
|
|
|
|
|
23.4.2011, 19:48
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938

|
Mrspy, 3 ступени. Имеются 2 термоконтакта
|
|
|
|
|
24.4.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
В первом приближении схема выглядит вот так:  Но обычно подвал разрисовывается более подробно : он разбивается на дискретные и аналоговые входные и выходные сигналы DI,DO,AI,AO (просто добавляется строчка для каждого типа и линия сигнала оканчивается закрашенным кружком на центре этой строчки. Сигналы от диф.реле фильтра , вентилятора, термостатов калорифера,ручное управление,"пожар" это DI; сигналы на управление калорифером.вентилятором, вощдушными клапанами - это DO; сигнал от канального датчика темпаретаруры, это AI.
|
|
|
|
|
24.4.2011, 21:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938

|
Цитата Но обычно подвал разрисовывается более подробно Как раз это и нужно. Значит к электрокалориферу идет только один дискретный сигнал ? Просто видел такую схему, там 3 сигнала
|
|
|
|
|
25.4.2011, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Странная схемка. Если уж на то пошло, то в калорифере обычно встроенно два термостата ("перегрев","пожар)", т.е. два DI, также часто он имеет несколько ступеней, т.е. несколько DO, а вот зачем оналоговый выход управления? Допустим, что у тебя есть отдельное устройство для управления электрокалориферами ( есть такие на твердотельных реле с ШИМ или ЧИМ регулирвоанием и управляются от аналогового сигнала контроллера 0-10В или 4-20мА. Но тогда на схеме рисуют промежуточный блок и сигнал к нему аналоговый, только вот зачем тогда дискретный управления - чем он управляет в калорифере?
|
|
|
|
|
25.4.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Вероятно 1 сигнал АО - плавное регулирование мощности калорифера 2 сигнал DI - сигнал перегрева калорифера (или аварии устройства, осуществляющего регулирование мощности) 3 сигнал DO - сигнал разрешения работы, подачи питания на устройство регулирование мощности. На том же сайте на странице http://stalvent.ru/rub11.htm написано: "Управление, регулирование и защита электрического обогрева".
Сообщение отредактировал младшой - 25.4.2011, 8:57
|
|
|
|
|
25.4.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998

|
Цитата Вероятно Именно так и управляется например пульсар с контроллера. Но повторюсь ему для работы не обязательно контроллер, в нем уже вшит Р и PI управление. Нужна просто релейная (а лучше лого) логика по дискретной защите. Во второй схеме, я бы с уличной заслонки завел бы статут открытия, а открывал параллельно с включение вентилятора (т.е. Di)
|
|
|
|
|
25.4.2011, 18:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938

|
младшой, спасибо за пояснение. Цитата тогда на схеме рисуют промежуточный блок и сигнал к нему аналоговый Промежуточный блок - это и есть устройство управляющее калорифером?
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
16.5.2011, 12:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 24.4.2011, 11:57)  В первом приближении схема выглядит вот так:  Но обычно подвал разрисовывается более подробно : он разбивается на дискретные и аналоговые входные и выходные сигналы DI,DO,AI,AO (просто добавляется строчка для каждого типа и линия сигнала оканчивается закрашенным кружком на центре этой строчки. Сигналы от диф.реле фильтра , вентилятора, термостатов калорифера,ручное управление,"пожар" это DI; сигналы на управление калорифером.вентилятором, вощдушными клапанами - это DO; сигнал от канального датчика темпаретаруры, это AI. Цитата(chet100 @ 24.4.2011, 22:52)  Как раз это и нужно. Значит к электрокалориферу идет только один дискретный сигнал ? Просто видел такую схему, там 3 сигнала  чем такую красоту рисуете?
|
|
|
|
|
25.11.2011, 7:51
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124555

|
Подскажите пожалуйста! Собираю щит управления приточной вентиляции на контроллере Pixel 25xx с электрокалорифером в 5 ступеней ( 1 ступень-7,5 кВт ,остальные по 9кВт) с каких выходов контроллера брать управление калориферами( и на маг. пускателях собирать или ттр)????
|
|
|
|
|
25.11.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398

|
у пикселя всего 3 выхода так что с 5ю ступенями нужем МР.
|
|
|
|
|
14.12.2011, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124555

|
Да МР уже купил, а как на счет ТТР на первую ступень, а остальные на магнитных пускателях? и какое твердотельное реле лучше использовать?
|
|
|
|
|
15.12.2011, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
 Можно еще символ молнии нарисовать на калорифере для наглядности
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|