> Функциональная схема с электрокалорифером
chet100
сообщение 22.4.2011, 16:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



Помогите нарисовать функциональную схему с электрокалорифером, или киньте примеры готовые. Не знаю как нарисовать управляющие сигналы, и какие вообще должны быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 22.4.2011, 18:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



У ВТС Клима посмотри в каталогах. Там полно было функциональных схем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 22.4.2011, 22:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Цитата(chet100 @ 22.4.2011, 17:14) *
Помогите нарисовать функциональную схему с электрокалорифером, или киньте примеры готовые. Не знаю как нарисовать управляющие сигналы, и какие вообще должны быть

Зависит от самого электрокалорифера.
- количество ступеней ТЭНа
- блокировки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chet100
сообщение 23.4.2011, 19:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



Mrspy, 3 ступени. Имеются 2 термоконтакта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 24.4.2011, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



В первом приближении схема выглядит вот так:


Но обычно подвал разрисовывается более подробно : он разбивается на дискретные и аналоговые входные и выходные сигналы DI,DO,AI,AO (просто добавляется строчка для каждого типа и линия сигнала оканчивается закрашенным кружком на центре этой строчки.
Сигналы от диф.реле фильтра , вентилятора, термостатов калорифера,ручное управление,"пожар" это DI; сигналы на управление калорифером.вентилятором, вощдушными клапанами - это DO; сигнал от канального датчика темпаретаруры, это AI.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chet100
сообщение 24.4.2011, 21:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



Цитата
Но обычно подвал разрисовывается более подробно

Как раз это и нужно. Значит к электрокалориферу идет только один дискретный сигнал ? Просто видел такую схему, там 3 сигнала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 25.4.2011, 8:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Странная схемка. Если уж на то пошло, то в калорифере обычно встроенно два термостата ("перегрев","пожар)", т.е. два DI, также часто он имеет несколько ступеней, т.е. несколько DO, а вот зачем оналоговый выход управления? Допустим, что у тебя есть отдельное устройство для управления электрокалориферами ( есть такие на твердотельных реле с ШИМ или ЧИМ регулирвоанием и управляются от аналогового сигнала контроллера 0-10В или 4-20мА. Но тогда на схеме рисуют промежуточный блок и сигнал к нему аналоговый, только вот зачем тогда дискретный управления - чем он управляет в калорифере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 25.4.2011, 8:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Вероятно
1 сигнал АО - плавное регулирование мощности калорифера
2 сигнал DI - сигнал перегрева калорифера (или аварии устройства, осуществляющего регулирование мощности)
3 сигнал DO - сигнал разрешения работы, подачи питания на устройство регулирование мощности.

На том же сайте на странице http://stalvent.ru/rub11.htm написано: "Управление, регулирование и защита электрического обогрева".

Сообщение отредактировал младшой - 25.4.2011, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 25.4.2011, 9:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
Вероятно

Именно так и управляется например пульсар с контроллера. Но повторюсь ему для работы не обязательно контроллер, в нем уже вшит Р и PI управление. Нужна просто релейная (а лучше лого) логика по дискретной защите.
Во второй схеме, я бы с уличной заслонки завел бы статут открытия, а открывал параллельно с включение вентилятора (т.е. Di)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chet100
сообщение 25.4.2011, 18:29
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



младшой, спасибо за пояснение.
Цитата
тогда на схеме рисуют промежуточный блок и сигнал к нему аналоговый

Промежуточный блок - это и есть устройство управляющее калорифером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 16.5.2011, 12:54
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 24.4.2011, 11:57) *
В первом приближении схема выглядит вот так:


Но обычно подвал разрисовывается более подробно : он разбивается на дискретные и аналоговые входные и выходные сигналы DI,DO,AI,AO (просто добавляется строчка для каждого типа и линия сигнала оканчивается закрашенным кружком на центре этой строчки.
Сигналы от диф.реле фильтра , вентилятора, термостатов калорифера,ручное управление,"пожар" это DI; сигналы на управление калорифером.вентилятором, вощдушными клапанами - это DO; сигнал от канального датчика темпаретаруры, это AI.



Цитата(chet100 @ 24.4.2011, 22:52) *
Как раз это и нужно. Значит к электрокалориферу идет только один дискретный сигнал ? Просто видел такую схему, там 3 сигнала

чем такую красоту рисуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chet100
сообщение 16.5.2011, 13:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94938



Не знаю, я просто скопировал отсюда http://stalvent.ru/rub11/raz1.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arthuras
сообщение 25.11.2011, 7:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124555



Подскажите пожалуйста! Собираю щит управления приточной вентиляции на контроллере Pixel 25xx с электрокалорифером в 5 ступеней ( 1 ступень-7,5 кВт ,остальные по 9кВт) с каких выходов контроллера брать управление калориферами( и на маг. пускателях собирать или ттр)????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 25.11.2011, 14:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



у пикселя всего 3 выхода так что с 5ю ступенями нужем МР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arthuras
сообщение 14.12.2011, 14:33
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.10.2011
Пользователь №: 124555



Да МР уже купил, а как на счет ТТР на первую ступень, а остальные на магнитных пускателях? и какое твердотельное реле лучше использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 15.12.2011, 14:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668





Можно еще символ молнии нарисовать на калорифере для наглядности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных