Гость_zima-z_*
сообщение 26.4.2011, 9:23
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Впервые столкнулся с кондиционированием.
Сеть Daikin блоков (наружные RXQ и RXYQ, внутренние FXAQ) управляется контроллером DCS601C51.
Есть ли шлюз, который позволил мне управлять, мониторить сетью при помощи RS-485 (ModBUS)
Автоматизация здания строится на Beckhoff.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zima-z_*
сообщение 26.4.2011, 10:34
Сообщение #2





Guest Forum






И стоит ли доверять Вот этому девайсу ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.4.2011, 21:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Есть 4 пути решения:

1. В "Арктике" продается нужный Вам шлюз фирмы Intensys.
2. У Daikin есть адаптер в Lonworks. Что нужно воткнуть в Beckhoff думаю знаете smile.gif
3. InZennio делает шлюз в EIB. Аналогично п.п. 2 smile.gif
4. По-моему у Daikin есть шлюз в Bacnet/IP. У Beckhoff есть соответствующая библиотека.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 27.4.2011, 9:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Добавлю, что если не хотите потерять гарантию на ваши кондеи, нужно использовать только шлюзы Daikin (п.2 и п.4 уважаемого Abysmo).
Имейте ввиду, что п.2 стоит порядка 70т.р., п.4 порядка 250т.р.

Вообще-то в первую очередь нужно обратиться в дайкин.
Люди адекватные, вопрос ваш чуть ли не типовой сегодня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zima-z_*
сообщение 28.4.2011, 12:36
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо за ответы. Будем подбирать.
А вот в Daikin звонил, сказали, что все тех. консультации по мылу.
Намылил вчера еще. Ждем-с )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 19:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных