Наружный водопровод, Продольный профиль водопровода |
|
|
|
|
27.4.2011, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484

|
Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ГОСТ 21.604-82 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484

|
Этот ГОСТ про правила оформления рабочих чертежей, немного не то.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
на стадии П, в остальных случаях делается
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Делал проект НВК жилого посёлка в московской области, с меня потребовали профиль.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
принципиальные схемы только требуются по постановлению 87му. но иногда чтобы понять производство работ и моменты пересечения с другими коммуникациями чисто логически они конечно требуются. если сеть особо ответственная то морально это конечно обоснованно
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Извиняюсь, что сразу не написал, потребовала экспертиза.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484

|
Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 13:11)  Извиняюсь, что сразу не написал, потребовала экспертиза. А экспертиза, чем то аргументировала свои требования?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Тем, что эксперт вправе потребовать необходимые, по его мнению, данные. Вроде есть такой пункт, решили не спорить, тем-более профиль уже был для рабочки готов
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484

|
Получается, что конкретного документа регулирующего сей момент нет?.. Просто в газе (собственно из-за чего и возник этот вопрос), в ГОСТе есть конкретный пункт в котором расписано, когда профиль строить нужно, а когда можно обойтись и без него (правда ГОСТ безнадежно устарел и давно заменен на новые документы, в которых о подобных вопросах умалчивается), вот я и решил поискать что-то подобное про НВК... но видимо безуспешно. Выходит проектировщик вынужден полагаться лишь на свою логику и интуицию в этом вопросе и на то что дядя из экспертизы может погрозив толстым пальчиком, ткнув им же в небо, потребовать доработать проект?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 11:56)  Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками. а из чего тогда состоит ваш проект?!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484

|
Цитата(Алекс_Кок @ 27.4.2011, 14:01)  а из чего тогда состоит ваш проект?! Общие данные, план, детальная схема колодцев, таблица колодцев, ПЗ, спецификация, смета... Дело в том, что колодцы у меня все одной глубины 2,56. Рек или ручьев нет, магистралей тоже, рельеф спокойный, коммуникаций минимум, тем кто будет монтировать этот водопровод профиль будет просто не интересен.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406

|
Профиль водопровода на стадии "Р" нужно делать в любом случае, даже если нет никаких пересечений с другими коммуникациями. Это требование ГОСТ 21.604-82
Сообщение отредактировал engener2010 - 27.4.2011, 13:42
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 13:58)  Получается, что конкретного документа регулирующего сей момент нет?.. Я ж написал. Постонавление 87 о составе проектной документации. Читайте состав. Нет там профилей. На рабочке выполняются. Да, по ГОСТ.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Как так нет? 35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать: в графической части к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной перекачивающих станций, мест размещения потребителей;
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
А, точно. Если проектная документация делается по III разделу. Если по IIму, то там нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Без профиля нельзя обосновать объем земляных работ, например, крепления, спецспособы и т.п. ПОС по 2 разделу требуется. Общие данные в экспертизу - это вы дали маху.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2011, 22:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 10:56)  Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками. У нас есть такая традиция- по сельским. Но это лишь традиция.  В стоимость проектирования профиль по водопроводу входит - надо делать. Да и по хорошему надо в местах перелома ставить колодцы для опорожнения сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 5:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 18:08)  Общие данные, план, детальная схема колодцев, таблица колодцев, ПЗ, спецификация, смета... )))) а на профиль бумаги не хватило? уже выше отметили, как без профиля Вы смету слабали?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(даниил @ 28.4.2011, 6:18)  уже выше отметили, как без профиля Вы смету слабали? А это проблема, зная глубину, ширину траншеи? Что еще из профиля Вы увидите интересного, если Вам не нужно строить?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 12:51)  А это проблема, зная глубину, ширину траншеи? Что еще из профиля Вы увидите интересного, если Вам не нужно строить? Проблема. т.к. на ширине, глубине траншеи смета не начинается и не на них кончается. Золотые слова. ))) а как быть тем кому надо строить?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
По П бумагам не строят. Выдать задание сметчику на стадии П и делать профиль по ГОСТу это разные вещи.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
надо профиля делать обязательно
Сообщение отредактировал smit_11 - 28.4.2011, 15:28
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:25)  надо профиля делать обязательно Смит, что с Вами. У Вас раздвоение личности? Миллиган?
Сообщение отредактировал lexa00 - 28.4.2011, 15:30
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
другое дело деталировка и спецификация и общие данные здесь не к чему
lexa00 в смысле?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:31)  lexa00 в смысле?  Я тоже заметил В 16:25 появился от вас пост, что то типа: "Не надо ни какие профиля делать", В 16:28 сообщение отредактировано "надо профиля делать обязательно"
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
перепутал. осознал. отредактировал быстро
100 % профиля нужны
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:54)  перепутал. осознал. отредактировал быстро 100 % профиля нужны Да это я так пошутил. Но я считаю, что 90% не нужны. А оставшиеся 10% - это объекты бюджетов, и всякие стремные штуки типа закрытых прокладок и протяженных самотечных сетей.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 16:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 16:03)  Да это я так пошутил. Но я считаю, что 90% не нужны. А оставшиеся 10% - это объекты бюджетов, и всякие стремные штуки типа закрытых прокладок и протяженных самотечных сетей. Ага особенно в городах. Мастером на линию - стоять возле экскаватора до просветления..
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 17:53)  Ага особенно в городах. Мастером на линию - стоять возле экскаватора до просветления..  Сергей, мы говорим про стадию П. При чем здесь мастер и экскаватор?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 22:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 17:09)  Сергей, мы говорим про стадию П. При чем здесь мастер и экскаватор? На стадии П профиль не делается. На стадии Р делается. При одностадийном РП делается. В городе без профиля нельзя - пересечки с сетями не позволят работать нормально.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484

|
посчитать смету без профиля не проблема, по крайней мере у наших сметчиков... речь идет не о городе, а о селе, из коммуникаций только Г1 и ЛЭП 0,4 Кв. Место пересечения с газом можно посмотреть и по плану, там же указана глубина его заложения (1,3 м) и диаметр (76 мм), в чем проблема не понимаю. Какую доп информацию по этому поводу может дать профиль? Наглядность? Переход через дороги горизонтальным бурением, на плане так же вся информация имеется: габариты котлованов, диаметр футляра. Глубина заложения под дорогой и вообще по всей трассе одна 2,1 м. Что еще нужно для нормальной работы??? Бумага?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
к примеру, геологическую колонку Вы тоже на плане наносите?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484

|
грунт однородный - суглинок, расписано в текстовой части, отметка грунтовых вод там же
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 10:30)  грунт однородный - суглинок, расписано в текстовой части, отметка грунтовых вод там же Если мы все еще про стадию П. То так эксперту и напишите, что в соотв. с ПП РФ профиля не требуются, также прошу принять во внимание спокойный рельеф, однородность и т.д. и прошу снять замечание. На РД стройте профиль, тем более если у Вас ГНБ.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484

|
Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 14:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 14:25)  Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии. Нормально - инженер должен быть в меру ленив. Это правильный подход к любой работе - сначала выяснить как бы её не делать вообще
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 15:25)  Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии. Тока в экспертизу не носите. Лишний лист, лишние вопросы.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 15:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(lexa00 @ 29.4.2011, 16:08)  Тока в экспертизу не носите. Лишний лист, лишние вопросы. Да лучше уж вопросы все решить на стадии П, чем лопатой махать после Р))))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2011, 6:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 22:46)  На стадии П профиль не делается. На стадии Р делается. При одностадийном РП делается. В городе без профиля нельзя - пересечки с сетями не позволят работать нормально. а какой документ прописывает что входит в стадию П и в стадию Р? на 87-е написаено что вроде как проектная документация,тогда откуда там в разделе III,ППО требуется продольный профиль? и какой документ регламентирует состав рабочей? или 87е по умолчанию и к рабочке относиться? че то я ниче не пойму в этих стадийностях...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2011, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(гомер @ 4.5.2011, 7:42)  а какой документ прописывает что входит в стадию П?.. на 87-е написаено что вроде как проектная документация... Гляжу в книгу, вижу... http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t45974.html и поиск вообще.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2012, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
наверное, очередной мой глупый вопрос... у меня трасса 1,5 км. практически всё полем. если делать профиль в масштабе 500/100 (гор/верт), то портянок на 6 метров. я бы и не против поизгаляться, но у меня даже между углами поворотов на один лист 1260 не лезет. Есть пара мест с пересечками и автодорогами. вопрос в студию: сделать 5000/500 и фрагменты профиля "где плотно" отдельно ещё? или просто портянки 2-х метровые? спасибо заранее.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2012, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
а как вы на переломах вантузы собрались ставить? Т.е. часть водопровода тупо не проектировать? Проставьте пикетаж на водопроводе и профиле и разбивайте свой профиль хоть до А3)))
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2012, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
э-м-м при чем тут вантузы? вопрос был исключительно о масштабах. насчет пикетажа - спасибо огромное!  всё просто...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2012, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
kimreg, если пересечения не плотные, то можно уменьшить масштаб по длине; по высоте лучше оставить 100, имхо. На сложные места обычный или увеличенный масштаб - почему нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2012, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
ой, чет я промахнулась... извините...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2012, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
спасибо!!! уменьшить масштаб по длине? я так понимаю, выбор не велик либо 500 либо 5000? или можно промежуточные значения?
я в форуме пожарки вопрос повесила, так там вообще никого нет! напишу здесь. сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады. в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи? по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо...
Сообщение отредактировал kimreg - 27.3.2012, 20:14
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 8:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kimreg @ 27.3.2012, 20:13)  спасибо!!! уменьшить масштаб по длине? я так понимаю, выбор не велик либо 500 либо 5000? или можно промежуточные значения? Можно. В соответствии с пп.2 ГОСТ 2.302-68 только 1:500, 1:800, 1:1000, 1:2000, 1:5000 другие - низяя... Масштаб на профиле должен совпадать с масштабом на плане.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 9:34)  Масштаб на профиле должен совпадать с масштабом на плане. Где написано?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
Я так понимаю, масштаб как на плане предпочтителен, хоть и не обязателен. Serg Ivanov, вы кажется и в пожаротушении хорошо разбираетесь? часто там ваши комменты видела. не могли бы ответить? в форуме пожарки вообще тишина и нет никого сутками сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады. в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи? по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо... надеюсь модераторы не осерчают
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 15:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 9:18)  Где написано? Нигде. Но я такие проекты заворачиваю без рассмотрения. Пусть их сами проверяют и строят по ним. До появления Автокада сделать план и профиль в разных горизонтальных масштабах было очень сложно и трудоёмко. Поэтому в ГОСТ и не записали - не ожидали появления таких извращений.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 15:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 10:13)  сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады. в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи? по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо... надеюсь модераторы не осерчают  Добровольная пожарная дружина из местных жителей. Местная власть обязана организовать при отсутствии штатных пожарных. Пожарные гидранты хранятся там где установлены - т.е. в колодцах. Прочее хозяйство - у дружинников должно бы хранится по уму. Жить захотят - потушат. http://www.mchs.gov.ru/special/detail.php?...&EID=451171 А почему не от перепада? Я бы поставил гидропневматический бак (гидрофор) и пуск при падении давления. Для подкачки - т.н. жокей-насос. Сейчас в сети много разных комплектных установок можно найти..
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
сергей, спасибо за ответ. но сеть объединенная, перепады давления будут постоянно. с утра все проснулись и перепад в сети... может если есть дружина, можно поставить и кнопку, пусть в той же насосной?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 15:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 15:45)  сергей, спасибо за ответ. но сеть объединенная, перепады давления будут постоянно. с утра все проснулись и перепад в сети... может если есть дружина, можно поставить и кнопку, пусть в той же насосной? Объединенная? Высокого давления и х-п? А какой же Вам напор нужен по пп.2.30? И кнопка для чего? Поставьте Вило с частотным и держите это давление.. Если оно не больше 45-60м получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 16:15)  Нигде. Но я такие проекты заворачиваю без рассмотрения. Пусть их сами проверяют и строят по ним. До появления Автокада сделать план и профиль в разных горизонтальных масштабах было очень сложно и трудоёмко. Поэтому в ГОСТ и не записали - не ожидали появления таких извращений. Я это все понимаю, и не делаю так плохо, благо приучили, но вот на что сослаться, скажем, той же экспертизе или же в той же экспертизе? На основании чего? Опыта эксплуатации чертежей? Это так ради праздного любопытства.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 16:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 15:54)  Я это все понимаю, и не делаю так плохо, благо приучили, но вот на что сослаться, скажем, той же экспертизе или же в той же экспертизе? На основании чего? Опыта эксплуатации чертежей? Это так ради праздного любопытства. Опыта строительства по чертежам. Риска аварий при пересечении сетей из-за ошибки чтения чертежей выполненных в разных масштабах. Кому охота рисковать из-за экономии бумаги? Что мешает сделать в одном масштабе?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 17:01)  Опыта строительства по чертежам. Риска аварий при пересечении сетей из-за ошибки чтения чертежей выполненных в разных масштабах. Кому охота рисковать из-за экономии бумаги? Что мешает сделать в одном масштабе? Лично мне так даже удобней. Доводилось просто видеть проекты с разными масштабами и товарищ рогом упирался, думал, мож есть бумажка.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 16:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 17:37)  ... и товарищ рогом упирался... Олень видимо
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
Объединенная? Высокого давления и х-п? А какой же Вам напор нужен по пп.2.30? И кнопка для чего? Поставьте Вило с частотным и держите это давление.. Если оно не больше 45-60м получается. Да, наверное вы правы, я чего-то заморочилась, что нужно как на внутрянке отдельные насосы на х-п и на пожар. получается у меня пож насосы подключены параллельно с х-п в одной связке? расходы по х-п 2,6 л/с, на пожар 10л/с. сила привычки. страшно пож насосы и х-п параллельно ставить.... и да, у меня граничные условия для зоны - не превышение 60м в сети. поэтому ставлю одну насосную, но от нее (как гребенка) отдельные нитки на две зоны (т.е. 2 по 2) с регуляторами давления на 1ую зону.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 10:13)  в форуме пожарки вообще тишина и нет никого сутками  На том подфоруме должны разбираться только вопросы автоматического пожаротушения. (Это мое личное мнение). А Ваш вопрос как раз там, где нужно. Однажды я предлагал модераторам переименовать подфорум "Пожаротушение" в "Системы автоматического пожаротушения", но не нашел понимания с их стороны.
Сообщение отредактировал Skorpion - 28.3.2012, 21:17
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2012, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
специалисты! никаких замечаний по поводу параллельного подключения насосов на х-п и пожар? хорошо бы так.
другой вопрос. изначально я хотела подстраховаться и поставить хлораторную перед рчв и уф после насосов. но, я так понимаю, что если вода из "подземных вод" то не обязательно хлорировать п.6.145?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
Ау! специалисты?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 23:11)  специалисты! никаких замечаний по поводу параллельного подключения насосов на х-п и пожар? хорошо бы так.
другой вопрос. изначально я хотела подстраховаться и поставить хлораторную перед рчв и уф после насосов. но, я так понимаю, что если вода из "подземных вод" то не обязательно хлорировать п.6.145? Как правило, для артезианской воды хлорировать не требуется. Но для этого должно быть заключение СЭС. Понятие "подземная" вода - это обобщающее. Подземная вода может быть артезианская, верховодка и т.п. С этим надо быть осторожной
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 11:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 23:11)  специалисты! никаких замечаний по поводу параллельного подключения насосов на х-п и пожар? хорошо бы так. Что значит параллельно? Общие насосы. Посмотрите конкретную станцию повышения давления.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
ох сергей, как я вам благодарна, а то бы так и тупила. По параметрам подходит cor 4 mvie 808/vr насчет качества воды, я понимаю. но у нас в задании сказано, что вода соответствует... на данный момент у них вода вообще без какой бы то ни было обработки в сеть идет, я всё таки настроена уф поставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2012, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(kimreg @ 29.3.2012, 14:02)  насчет качества воды, я понимаю. но у нас в задании сказано, что вода соответствует... на данный момент у них вода вообще без какой бы то ни было обработки в сеть идет, я всё таки настроена уф поставить. Скорее всего УФ - достаточно. У меня живой пример. На дачном массиве, где я имею свой домик с огородом, имеется 2 скважины, работают круглогодично, никакого обеззараживания нет, но СЭС раз в год берет воду на баканализ, за наши денежки.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2012, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Skorpion @ 30.3.2012, 17:49)  Скорее всего УФ - достаточно. ну как сказать....мне зарубили проект с УФ для ПГТ. только хлор....правда сеть большая была и наверно СЭС руководствовались пунктом 6.170. Бактерицидные установки следует располагать, как правило, непосредственно перед подачей воды в сеть потребителям на напорных или всасывающих трубопроводах насосов. поэтому УФ ставлю только на коротких сетях на ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2012, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
я поставлю уф на водозаборе откуда непосредственно питается нижняя часть села и в нс2 после резервуаров. должно хватить.
чем "проект полосы отвода" отличается от плана и профиля?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2012, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
какой смысл на водозаборе УФ?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2012, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521

|
Выбор дозы УФ-облучения определяют характером и качеством воды, поступающей для обеззараживания: не менее 16 мДж/кв. см для воды из подземных источников I класса и питьевых вод; не менее 25 мДж/кв. см для воды из подземных источников II, III класса и поверхностных источников; не менее 30 мДж/кв. см для бытовых и городских сточных вод; не менее 40 мДж/кв. см для любого типа вод при неблагоприятной эпидемической ситуации.
"необходимость обеззараживания подъземных вод определется органами санитарно-эпидемиологической службы" вы считаете будет хуже? от водозабора сразу потребителям, правда трасса под км.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|