> Наружный водопровод, Продольный профиль водопровода
sten-in
сообщение 27.4.2011, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.4.2011, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ГОСТ 21.604-82 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 27.4.2011, 11:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



Этот ГОСТ про правила оформления рабочих чертежей, немного не то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 27.4.2011, 11:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



на стадии П, в остальных случаях делается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.4.2011, 12:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Делал проект НВК жилого посёлка в московской области, с меня потребовали профиль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 27.4.2011, 12:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



принципиальные схемы только требуются по постановлению 87му. но иногда чтобы понять производство работ и моменты пересечения с другими коммуникациями чисто логически они конечно требуются. если сеть особо ответственная то морально это конечно обоснованно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.4.2011, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Извиняюсь, что сразу не написал, потребовала экспертиза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 27.4.2011, 12:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 13:11) *
Извиняюсь, что сразу не написал, потребовала экспертиза.



А экспертиза, чем то аргументировала свои требования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.4.2011, 12:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Тем, что эксперт вправе потребовать необходимые, по его мнению, данные. Вроде есть такой пункт, решили не спорить, тем-более профиль уже был для рабочки готовsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 27.4.2011, 12:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



Получается, что конкретного документа регулирующего сей момент нет?.. Просто в газе (собственно из-за чего и возник этот вопрос), в ГОСТе есть конкретный пункт в котором расписано, когда профиль строить нужно, а когда можно обойтись и без него (правда ГОСТ безнадежно устарел и давно заменен на новые документы, в которых о подобных вопросах умалчивается), вот я и решил поискать что-то подобное про НВК... но видимо безуспешно. Выходит проектировщик вынужден полагаться лишь на свою логику и интуицию в этом вопросе и на то что дядя из экспертизы может погрозив толстым пальчиком, ткнув им же в небо, потребовать доработать проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 27.4.2011, 13:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 11:56) *
Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками.


а из чего тогда состоит ваш проект?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 27.4.2011, 13:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



Цитата(Алекс_Кок @ 27.4.2011, 14:01) *
а из чего тогда состоит ваш проект?!


Общие данные, план, детальная схема колодцев, таблица колодцев, ПЗ, спецификация, смета...



Дело в том, что колодцы у меня все одной глубины 2,56. Рек или ручьев нет, магистралей тоже, рельеф спокойный, коммуникаций минимум, тем кто будет монтировать этот водопровод профиль будет просто не интересен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engener2010
сообщение 27.4.2011, 13:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Профиль водопровода на стадии "Р" нужно делать в любом случае, даже если нет никаких пересечений с другими коммуникациями. Это требование ГОСТ 21.604-82

Сообщение отредактировал engener2010 - 27.4.2011, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 27.4.2011, 14:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 13:58) *
Получается, что конкретного документа регулирующего сей момент нет?..

Я ж написал. Постонавление 87 о составе проектной документации. Читайте состав. Нет там профилей.
На рабочке выполняются. Да, по ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 27.4.2011, 14:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Как так нет?
35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:
в графической части
к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной перекачивающих станций, мест размещения потребителей;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 27.4.2011, 14:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



А, точно. Если проектная документация делается по III разделу. Если по IIму, то там нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.4.2011, 17:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Без профиля нельзя обосновать объем земляных работ, например, крепления, спецспособы и т.п. ПОС по 2 разделу требуется.
Общие данные в экспертизу - это вы дали маху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2011, 22:33
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 10:56) *
Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками.

У нас есть такая традиция- по сельским. Но это лишь традиция. wink.gif
В стоимость проектирования профиль по водопроводу входит - надо делать. Да и по хорошему надо в местах перелома ставить колодцы для опорожнения сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 28.4.2011, 5:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 18:08) *
Общие данные, план, детальная схема колодцев, таблица колодцев, ПЗ, спецификация, смета...


)))) а на профиль бумаги не хватило?
уже выше отметили, как без профиля Вы смету слабали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 28.4.2011, 7:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(даниил @ 28.4.2011, 6:18) *
уже выше отметили, как без профиля Вы смету слабали?

А это проблема, зная глубину, ширину траншеи? Что еще из профиля Вы увидите интересного, если Вам не нужно строить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 28.4.2011, 8:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 12:51) *
А это проблема, зная глубину, ширину траншеи? Что еще из профиля Вы увидите интересного, если Вам не нужно строить?


Проблема. т.к. на ширине, глубине траншеи смета не начинается и не на них кончается.
Золотые слова. ))) а как быть тем кому надо строить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 28.4.2011, 11:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



По П бумагам не строят. Выдать задание сметчику на стадии П и делать профиль по ГОСТу это разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 28.4.2011, 15:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



надо профиля делать обязательно

Сообщение отредактировал smit_11 - 28.4.2011, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 28.4.2011, 15:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:25) *
надо профиля делать обязательно

Смит, что с Вами.
У Вас раздвоение личности?
Миллиган? biggrin.gif biggrin.gif

Сообщение отредактировал lexa00 - 28.4.2011, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 28.4.2011, 15:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



другое дело деталировка и спецификация и общие данные здесь не к чему

lexa00 в смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 28.4.2011, 15:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:31) *
lexa00 в смысле?

biggrin.gif Я тоже заметил clap.gif
В 16:25 появился от вас пост, что то типа: "Не надо ни какие профиля делать",
В 16:28 сообщение отредактировано "надо профиля делать обязательно" clap.gif clap.gif clap.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 28.4.2011, 15:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



перепутал. осознал. отредактировал быстро

100 % профиля нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 28.4.2011, 16:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:54) *
перепутал. осознал. отредактировал быстро
100 % профиля нужны

Да это я так пошутил.
Но я считаю, что 90% не нужны.
А оставшиеся 10% - это объекты бюджетов, и всякие стремные штуки типа закрытых прокладок и протяженных самотечных сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2011, 16:53
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 16:03) *
Да это я так пошутил.
Но я считаю, что 90% не нужны.
А оставшиеся 10% - это объекты бюджетов, и всякие стремные штуки типа закрытых прокладок и протяженных самотечных сетей.

Ага особенно в городах. clap.gif
Мастером на линию - стоять возле экскаватора до просветления.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 28.4.2011, 17:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 17:53) *
Ага особенно в городах. clap.gif
Мастером на линию - стоять возле экскаватора до просветления.. smile.gif

Сергей, мы говорим про стадию П.
При чем здесь мастер и экскаватор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2011, 22:46
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 17:09) *
Сергей, мы говорим про стадию П.
При чем здесь мастер и экскаватор?

На стадии П профиль не делается.
На стадии Р делается.
При одностадийном РП делается.
В городе без профиля нельзя - пересечки с сетями не позволят работать нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 29.4.2011, 9:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



посчитать смету без профиля не проблема, по крайней мере у наших сметчиков... речь идет не о городе, а о селе, из коммуникаций только Г1 и ЛЭП 0,4 Кв. Место пересечения с газом можно посмотреть и по плану, там же указана глубина его заложения (1,3 м) и диаметр (76 мм), в чем проблема не понимаю. Какую доп информацию по этому поводу может дать профиль? Наглядность? Переход через дороги горизонтальным бурением, на плане так же вся информация имеется: габариты котлованов, диаметр футляра. Глубина заложения под дорогой и вообще по всей трассе одна 2,1 м. Что еще нужно для нормальной работы??? Бумага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 29.4.2011, 9:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



к примеру, геологическую колонку Вы тоже на плане наносите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 29.4.2011, 9:30
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



грунт однородный - суглинок, расписано в текстовой части, отметка грунтовых вод там же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.4.2011, 9:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 10:30) *
грунт однородный - суглинок, расписано в текстовой части, отметка грунтовых вод там же

Если мы все еще про стадию П. То так эксперту и напишите, что в соотв. с ПП РФ профиля не требуются, также прошу принять во внимание спокойный рельеф, однородность и т.д. и прошу снять замечание. На РД стройте профиль, тем более если у Вас ГНБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sten-in
сообщение 29.4.2011, 14:25
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84484



Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2011, 14:39
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 14:25) *
Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии.

Нормально - инженер должен быть в меру ленив. Это правильный подход к любой работе - сначала выяснить как бы её не делать вообще wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.4.2011, 15:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(sten-in @ 29.4.2011, 15:25) *
Профиль начал делать... Спасибо всем кто принял участие в дискуссии.

Тока в экспертизу не носите. Лишний лист, лишние вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2011, 15:32
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lexa00 @ 29.4.2011, 16:08) *
Тока в экспертизу не носите. Лишний лист, лишние вопросы.

Да лучше уж вопросы все решить на стадии П, чем лопатой махать после Р))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 4.5.2011, 6:42
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 22:46) *
На стадии П профиль не делается.
На стадии Р делается.
При одностадийном РП делается.
В городе без профиля нельзя - пересечки с сетями не позволят работать нормально.

а какой документ прописывает что входит в стадию П и в стадию Р?
на 87-е написаено что вроде как проектная документация,тогда откуда там в разделе III,ППО требуется продольный профиль? и какой документ регламентирует состав рабочей? или 87е по умолчанию и к рабочке относиться? че то я ниче не пойму в этих стадийностях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.5.2011, 9:24
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(гомер @ 4.5.2011, 7:42) *
а какой документ прописывает что входит в стадию П?.. на 87-е написаено что вроде как проектная документация...

Гляжу в книгу, вижу...
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t45974.html и поиск вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 27.3.2012, 12:41
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



наверное, очередной мой глупый вопрос... tomato.gif
у меня трасса 1,5 км. практически всё полем. если делать профиль в масштабе 500/100 (гор/верт), то портянок на 6 метров. я бы и не против поизгаляться, но у меня даже между углами поворотов на один лист 1260 не лезет. Есть пара мест с пересечками и автодорогами.
вопрос в студию: сделать 5000/500 и фрагменты профиля "где плотно" отдельно ещё?
или просто портянки 2-х метровые? bang.gif
спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 27.3.2012, 12:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



а как вы на переломах вантузы собрались ставить? Т.е. часть водопровода тупо не проектировать?
Проставьте пикетаж на водопроводе и профиле и разбивайте свой профиль хоть до А3)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 27.3.2012, 13:02
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



э-м-м
при чем тут вантузы? вопрос был исключительно о масштабах.
насчет пикетажа - спасибо огромное! smile.gif всё просто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.3.2012, 15:44
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



kimreg, если пересечения не плотные, то можно уменьшить масштаб по длине; по высоте лучше оставить 100, имхо. На сложные места обычный или увеличенный масштаб - почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 27.3.2012, 15:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



ой, чет я промахнулась... извините...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 27.3.2012, 20:13
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



спасибо!!!
уменьшить масштаб по длине?
я так понимаю, выбор не велик либо 500 либо 5000? или можно промежуточные значения?

я в форуме пожарки вопрос повесила, так там вообще никого нет!
напишу здесь.
сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады.
в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи?
по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо...

Сообщение отредактировал kimreg - 27.3.2012, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 8:34
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kimreg @ 27.3.2012, 20:13) *
спасибо!!!
уменьшить масштаб по длине?
я так понимаю, выбор не велик либо 500 либо 5000? или можно промежуточные значения?

Можно. В соответствии с пп.2 ГОСТ 2.302-68 только
1:500, 1:800, 1:1000, 1:2000, 1:5000
другие - низяя...
Масштаб на профиле должен совпадать с масштабом на плане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.3.2012, 9:18
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 9:34) *
Масштаб на профиле должен совпадать с масштабом на плане.

Где написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 28.3.2012, 10:13
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Я так понимаю, масштаб как на плане предпочтителен, хоть и не обязателен.
Serg Ivanov, вы кажется и в пожаротушении хорошо разбираетесь? часто там ваши комменты видела.
не могли бы ответить?
в форуме пожарки вообще тишина и нет никого сутками helpsmilie.gif

сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады.
в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи?
по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо...
надеюсь модераторы не осерчают biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 15:15
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 9:18) *
Где написано?

Нигде. Но я такие проекты заворачиваю без рассмотрения. Пусть их сами проверяют и строят по ним. mad.gif
До появления Автокада сделать план и профиль в разных горизонтальных масштабах было очень сложно и трудоёмко. Поэтому в ГОСТ и не записали - не ожидали появления таких извращений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 15:25
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 10:13) *
сеть объединенная высокого давления д.б. если нет пож. бригады.
в таком случае пож. гидранты и прочее хозяйство где хранится и кто тушить будет? соседи?
по норме насосы должны сработать в течении 5 минут, а как? в смысле не от перепада давления же. и кнопки ставить по деревне глупо...
надеюсь модераторы не осерчают biggrin.gif

Добровольная пожарная дружина из местных жителей. Местная власть обязана организовать при отсутствии штатных пожарных.
Пожарные гидранты хранятся там где установлены - т.е. в колодцах. Прочее хозяйство - у дружинников должно бы хранится по уму. Жить захотят - потушат. http://www.mchs.gov.ru/special/detail.php?...&EID=451171
А почему не от перепада? Я бы поставил гидропневматический бак (гидрофор) и пуск при падении давления. Для подкачки - т.н. жокей-насос. Сейчас в сети много разных комплектных установок можно найти..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 28.3.2012, 15:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



сергей, спасибо за ответ.
но сеть объединенная, перепады давления будут постоянно. с утра все проснулись и перепад в сети...
может если есть дружина, можно поставить и кнопку, пусть в той же насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 15:52
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 15:45) *
сергей, спасибо за ответ.
но сеть объединенная, перепады давления будут постоянно. с утра все проснулись и перепад в сети...
может если есть дружина, можно поставить и кнопку, пусть в той же насосной?

Объединенная? Высокого давления и х-п? А какой же Вам напор нужен по пп.2.30? И кнопка для чего? Поставьте Вило с частотным и держите это давление.. Если оно не больше 45-60м получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.3.2012, 15:54
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 16:15) *
Нигде. Но я такие проекты заворачиваю без рассмотрения. Пусть их сами проверяют и строят по ним. mad.gif
До появления Автокада сделать план и профиль в разных горизонтальных масштабах было очень сложно и трудоёмко. Поэтому в ГОСТ и не записали - не ожидали появления таких извращений.

Я это все понимаю, и не делаю так плохо, благо приучили, но вот на что сослаться, скажем, той же экспертизе или же в той же экспертизе? На основании чего? Опыта эксплуатации чертежей? Это так ради праздного любопытства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2012, 16:01
Сообщение #56


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 15:54) *
Я это все понимаю, и не делаю так плохо, благо приучили, но вот на что сослаться, скажем, той же экспертизе или же в той же экспертизе? На основании чего? Опыта эксплуатации чертежей? Это так ради праздного любопытства.

Опыта строительства по чертежам. Риска аварий при пересечении сетей из-за ошибки чтения чертежей выполненных в разных масштабах. Кому охота рисковать из-за экономии бумаги? Что мешает сделать в одном масштабе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.3.2012, 16:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 17:01) *
Опыта строительства по чертежам. Риска аварий при пересечении сетей из-за ошибки чтения чертежей выполненных в разных масштабах. Кому охота рисковать из-за экономии бумаги? Что мешает сделать в одном масштабе?

Лично мне так даже удобней. Доводилось просто видеть проекты с разными масштабами и товарищ рогом упирался, думал, мож есть бумажка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2012, 16:50
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Fatik @ 28.3.2012, 17:37) *
... и товарищ рогом упирался...

Олень видимо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 28.3.2012, 19:53
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Объединенная? Высокого давления и х-п? А какой же Вам напор нужен по пп.2.30? И кнопка для чего? Поставьте Вило с частотным и держите это давление.. Если оно не больше 45-60м получается.

Да, наверное вы правы, я чего-то заморочилась, что нужно как на внутрянке отдельные насосы на х-п и на пожар. blink.gif
получается у меня пож насосы подключены параллельно с х-п в одной связке? расходы по х-п 2,6 л/с, на пожар 10л/с.
сила привычки. страшно пож насосы и х-п параллельно ставить....
и да, у меня граничные условия для зоны - не превышение 60м в сети. поэтому ставлю одну насосную, но от нее (как гребенка) отдельные нитки на две зоны (т.е. 2 по 2) с регуляторами давления на 1ую зону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.3.2012, 21:11
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 10:13) *
в форуме пожарки вообще тишина и нет никого сутками helpsmilie.gif
На том подфоруме должны разбираться только вопросы автоматического пожаротушения. (Это мое личное мнение). А Ваш вопрос как раз там, где нужно. Однажды я предлагал модераторам переименовать подфорум "Пожаротушение" в "Системы автоматического пожаротушения", но не нашел понимания с их стороны.

Сообщение отредактировал Skorpion - 28.3.2012, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 28.3.2012, 23:11
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



специалисты! никаких замечаний по поводу параллельного подключения насосов на х-п и пожар?
хорошо бы так.

другой вопрос.
изначально я хотела подстраховаться и поставить хлораторную перед рчв и уф после насосов.
но, я так понимаю, что если вода из "подземных вод" то не обязательно хлорировать п.6.145?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 29.3.2012, 9:14
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Ау! специалисты?
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 29.3.2012, 10:44
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 23:11) *
специалисты! никаких замечаний по поводу параллельного подключения насосов на х-п и пожар?
хорошо бы так.

другой вопрос.
изначально я хотела подстраховаться и поставить хлораторную перед рчв и уф после насосов.
но, я так понимаю, что если вода из "подземных вод" то не обязательно хлорировать п.6.145?

Как правило, для артезианской воды хлорировать не требуется. Но для этого должно быть заключение СЭС.
Понятие "подземная" вода - это обобщающее. Подземная вода может быть артезианская, верховодка и т.п. С этим надо быть осторожной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2012, 11:00
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9639
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kimreg @ 28.3.2012, 23:11) *
специалисты! никаких замечаний по поводу параллельного подключения насосов на х-п и пожар?
хорошо бы так.

Что значит параллельно? Общие насосы. Посмотрите конкретную станцию повышения давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 29.3.2012, 14:02
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



ох сергей, как я вам благодарна, а то бы так и тупила. rolleyes.gif
По параметрам подходит cor 4 mvie 808/vr

насчет качества воды, я понимаю. но у нас в задании сказано, что вода соответствует...
на данный момент у них вода вообще без какой бы то ни было обработки в сеть идет, dry.gif
я всё таки настроена уф поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 30.3.2012, 17:49
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(kimreg @ 29.3.2012, 14:02) *
насчет качества воды, я понимаю. но у нас в задании сказано, что вода соответствует...
на данный момент у них вода вообще без какой бы то ни было обработки в сеть идет, dry.gif
я всё таки настроена уф поставить.

Скорее всего УФ - достаточно. У меня живой пример. На дачном массиве, где я имею свой домик с огородом, имеется 2 скважины, работают круглогодично, никакого обеззараживания нет, но СЭС раз в год берет воду на баканализ, за наши денежки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.3.2012, 18:46
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Skorpion @ 30.3.2012, 17:49) *
Скорее всего УФ - достаточно.

ну как сказать....мне зарубили проект с УФ для ПГТ. только хлор....правда сеть большая была и наверно СЭС руководствовались пунктом
6.170. Бактерицидные установки следует располагать, как правило, непосредственно перед подачей воды в сеть потребителям на напорных или всасывающих трубопроводах насосов.

поэтому УФ ставлю только на коротких сетях на ПП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 30.3.2012, 20:09
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



я поставлю уф на водозаборе откуда непосредственно питается нижняя часть села и в нс2 после резервуаров. должно хватить.

чем "проект полосы отвода" отличается от плана и профиля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.3.2012, 20:11
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



какой смысл на водозаборе УФ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kimreg
сообщение 1.4.2012, 21:36
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 24.8.2011
Пользователь №: 119521



Выбор дозы УФ-облучения определяют характером и качеством воды, поступающей для обеззараживания:
не менее 16 мДж/кв. см для воды из подземных источников I класса и питьевых вод;
не менее 25 мДж/кв. см для воды из подземных источников II, III класса и поверхностных источников; не менее 30 мДж/кв. см для бытовых и городских сточных вод;
не менее 40 мДж/кв. см для любого типа вод при неблагоприятной эпидемической ситуации.

"необходимость обеззараживания подъземных вод определется органами санитарно-эпидемиологической службы"
вы считаете будет хуже?
от водозабора сразу потребителям, правда трасса под км.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg