|
  |
какой увлажнитель лучше? |
|
|
Гость_Breath_*
|
17.7.2006, 11:00
|
Guest Forum

|
Пообщавшись с проектировщиками открыл для себя то (по их словам), что в европе применяют только парогенераторы, так как в форсуночных камерах образуются всякие вредные бактерии. Так ли это? Парогенератоны не очень рационально применять с точки зрения эксплуатационных расчетов...
|
|
|
|
|
17.7.2006, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483

|
По сути вы правы - но расход электроэнергии высок!
|
|
|
|
|
17.7.2006, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
В европпе, где стоимость газа и электричества примерно одинакова, пароувлажнители могут иметь некоторое преимущество в силу простоты интегрирования в любой канал. У нас же газ чуть ли не на порядок дешевле электричества, поэтому оросительные увлажнители намного дешевле в эксплуатации. Что касается бактерий, то это вопрос не преимущества того или иного увлажнителя, а правильной их эксплуатации. Имхо, преимущество пароувлажнителя - именно в лёгкой интеграции практически в любой канал, и всё.
|
|
|
|
|
17.7.2006, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Пообщавшись с проектировщиками открыл для себя то (по их словам), что в европе применяют только парогенераторы, так как в форсуночных камерах образуются всякие вредные бактерии. Так ли это? Парогенератоны не очень рационально применять с точки зрения эксплуатационных расчетов... Ага точно - пугавшая всех и вся (особенно в америке) болезьнь легионеров...бактерии живущие в трубопроводах и через ЦК попадавшие в воздух Хрень это все - вопрос в другом в европе расчеты по влаге зимой другие...При нашем климате требуется намного больше увлажнять - да и тепломассообменном агрегате (камера орошения) проще поддерживать заданые параметры температуры и влажности... А вообщем здесь разный подход к маштабам кондиционирования ... Или поверхностный охладитель (теплообменник обыкновенный) + парогенератор или камера орошения с холодной водой на летний период из холодильной централи ...
|
|
|
|
|
17.7.2006, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день!
При эксплуатации пароувлажнителей в Москве возникают следующие трудности: 1. Расход электроэнергии. 2. Забивание бачков накипью (можно поставить умягчитель, но наш умягчитель жрет соль - цена 10евро/кг). 3. Точность поддержания влажности в канале (или в помещении), не смог добится класса точности датчика влажности (но по опыту знаю, что она не высокая особенно в канале). Если датчик установлен в канале, то при не очень хорошем монтаже в сечении канала будет разная влажноть, вплоть до конденсата на стенках канала (т.к. пар при высокой температуре). 4. В отличие от аддиабатических систем с двумя подогревами нет возможности уменьшать влажность воздуха летом, т.к. нет второго подогрева.
В плюс к аддиабатическим - точный датчик измерения температуры + I-d диаграмма, с точностью поддержания влажности проблем не возникало. Бактерии не видел, у нас стояла установка которая на релейной схеме не только доливала воду по мере расходования, но и раз в неделю полностью ее сливала и наполняла заново. Вплане уничтожения бактерии, есть средства и методы. Есть еще один небольшой плюсик если свой ИТП - это понижение обратки изменением температуры подающей ко второму подогреву.
С Уважением, Alex21
|
|
|
|
|
17.7.2006, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата 4. В отличие от аддиабатических систем с двумя подогревами нет возможности уменьшать влажность воздуха летом, т.к. нет второго подогрева. Заэто отвечает охладитель - на нем образуется конденсат
|
|
|
|
|
17.7.2006, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 30.12.2004
Пользователь №: 348

|
А регулировать попадание в область оптимальных параметров ты тоже будешь пов-ным охладителем?
|
|
|
|
Гость_Breath_*
|
18.7.2006, 8:36
|
Guest Forum

|
как все это работает и что лучше понятно. Насколько я понял кроме моих проектировщиков никто не сталкивался с такой проблемой как бактерии и всякие вредности. Кстати, не знаете, требуется ли для форсуночного увлажнителя очищать воду (кроме фильтра 100мкр)? Часто ли засоряются форсунки? и вообще, Какие минусы оросительной камеры?
|
|
|
|
|
18.7.2006, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день! Кстати насчет бактерий для форсуночных аддиабатических увлажнителей и наличия бактерий, ссылка (на последней странице). http://www.petrospek.net/downloads/TB6_04_uvl.pdfP.S. Возможно я не совсем там согласен. С уваженеим, Alex21
|
|
|
|
|
18.7.2006, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Минусы камеры орошения, имхо 1. Громоздкая вещь, занимает много места, пронести на монтаж часто геморрой 2. Требует, собака, ухода и догляда, чтобы жизнь не началась, правильной уставки вентиля, обеспечивающего необходимый слив в дренаж (на основании химанализа воды). 3. Шум 4. Насос довольно мощный, потому дорогой и требует защиты
|
|
|
|
|
18.7.2006, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Минусы камеры орошения, имхо 1. Громоздкая вещь, занимает много места, пронести на монтаж часто геморрой 2. Требует, собака, ухода и догляда, чтобы жизнь не началась, правильной уставки вентиля, обеспечивающего необходимый слив в дренаж (на основании химанализа воды). 3. Шум 4. Насос довольно мощный, потому дорогой и требует защиты Зато плюс - 100% фильтрация воздуха от пыли, ну чего там еще в воде застреет... ДЛя камеры орошения тоже воду готовить надо как для парогенератора Плюс как уже говорилось в точности поддержания параметров воздуха в помещении и удобство регулирования по Ид диаграмме...
|
|
|
|
Гость_Breath_*
|
18.7.2006, 15:22
|
Guest Forum

|
altx21 Прочитал статью. Насколько я понял бактерии образаются только когда вода в камере орошения рециркулирует? ИМХО если воду просто прогонять через секцию увлажнителя, а не пускать на рециркуляцию стоимость израсходованной воды будет существенно меньше стоимости парогенератора.
Помница на приточной установке 16 000м3 парогенератор кушал киловат 50 и известь ежедневно ведрами выносили....
|
|
|
|
|
19.7.2006, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день! Думаю, что да. Но просто подавать воду тежело, т.к. расход этой воды, чтобы она вся ипарялась будет разным в зависимости от влажности воздуха на входе. По рециркуляции мне лично нравится описанный мною раньше вариант с еженедельным сливом рециркулирующей воды и заполнением ванны новой водой. И еще при этом когда они пишут про рециркуляцию нужно учитывать, что довольно большой объем воды в процессе работы испаряется и пополняется новой - московской хлорированной водой. Вплане того с чем я не согласен с автором статьи бактериологические анализы 2 раза в месяц, но летом орошение не работает, итого даже если следовать их рекомендациям, то минимум в два раза дешевле, если закрыть на лето подачу на воде орошения и слить ванну, выключить насос.
С Уважением, Alex21
|
|
|
|
|
19.7.2006, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Вообще-то бытует мнение, что жизнь заводится при температуре выше +17, т.е. если увлажнение идёт на одном подогреве (что, на мой взгляд, очень нехорошо, экономия на спичках), то таки да, бациллы гарантированы. При двух подогревах (правильное решение, хоть и появляется лишний калорифер со своим узлом) мы имеем температуру 12...16С, весьма суровые условия для выживания нежных легионел
|
|
|
|
|
19.7.2006, 14:11
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Помимо бактерий, для камер существует и реальная проблема "засаливания". У нас две камеры работали сначала зиму без водоподготовки - вышло из строя два насоса, да плюс еженедельная "генеральная уборка" с остановкой и всеми делами. На следующий год поставили систему водоподготовки - с осмосами и пр. Во-первых, сама система денег стОит, во вторых расходники... Вода если не зототая, то серебряная получается.
|
|
|
|
|
19.7.2006, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Засаливание - общая проблема для всех систем увлажнения, не только для форсуночных. Но форсуночные, имхо, наиболее устойчивы к этой напасти. И ещё раз повторяю: правильная уставка вентиля, сливающего часть циркулирующей воды в дренаж, значительно удлинняет жизнь форсунок, работающих на неподготовленной воде.
|
|
|
|
Гость_GrishaT_*
|
20.7.2006, 9:09
|
Guest Forum

|
Цитата(alex21 @ Jul 17 2006, 17:13 ) 3. Точность поддержания влажности в канале (или в помещении), не смог добится класса точности датчика влажности (но по опыту знаю, что она не высокая особенно в канале). Если датчик установлен в канале, то при не очень хорошем монтаже в сечении канала будет разная влажноть, вплоть до конденсата на стенках канала (т.к. пар при высокой температуре). Нужно использовать двухканальную схему с плавным регулированием производительности - пароувлажнители ведущих фирм умеют это даже на своем контроллере. Задающий датчик ставим в комнате или на вытяжке, ограничивающий - в канал притока. Плюс, конечно, хорошая теплоизоляция канала.
|
|
|
|
|
20.7.2006, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день! Цитата Нужно использовать двухканальную схему с плавным регулированием производительности - пароувлажнители ведущих фирм умеют это даже на своем контроллере. Задающий датчик ставим в комнате или на вытяжке, ограничивающий - в канал притока. Плюс, конечно, хорошая теплоизоляция канала.
На практике как и простота работы пароувлажнителя не все так просто потому, что потом чуть - чуть пыли на датчик (особенно тот, что в помещении или на вытяжке) и какая будет точность процентов 50?
Вообще я не против пароувлажнителей, я против того, что благодаря рекламе они считаются чуть - ли не панацеей -> дешево, красиво, всегда работает и никаких проблем.
С Уважением, Alex21.
|
|
|
|
Гость_GrishaT_*
|
24.7.2006, 8:58
|
Guest Forum

|
Цитата(alex21 @ Jul 20 2006, 18:30 ) На практике как и простота работы пароувлажнителя не все так просто потому, что потом чуть - чуть пыли на датчик (особенно тот, что в помещении или на вытяжке) и какая будет точность процентов 50? А какая точность нужна? Для дополнительного контроля можно поставить парочку копеечных механических гигростатов и подключить их к системе аварийной сигнализации.
|
|
|
|
|
26.7.2006, 18:07
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Проблема возникла, кто поможет. Заказчик, зараза, требует поставить в приточку на дом (500 м3/ч) увлажнитель испарительного (пленочного) типа. Электричества ему жалко, а газа ничуть. А я что-то найти на такой или не сильно превышающий типоразмер не могу.
|
|
|
|
|
26.7.2006, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Проблема возникла, кто поможет. Заказчик, зараза, требует поставить в приточку на дом (500 м3/ч) увлажнитель испарительного (пленочного) типа. Электричества ему жалко, а газа ничуть. А я что-то найти на такой или не сильно превышающий типоразмер не могу. Такие маненькие только бытовые ультразвуковые - врядли в канал влепится, хотя поиск рулит...
|
|
|
|
|
27.7.2006, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
2 Prasolov Попробуйте обратиться к Андронову из Везы.
|
|
|
|
Гость_Масс_*
|
27.7.2006, 15:24
|
Guest Forum

|
Мы тоже активно продаем увлажнение, но пользуемся не парогенераторами (ну за исключением необходимости, например СЕЗ)ю Мы обычно ставим не встраиваемое увлажнение в воздуховоды, а автономные системы, во-первых, гораздо проще монтаж, во-вторых, гораздо проще сервисное обслуживание, в-третьих, никакого тебе скопления бактерий, в-четвертых, если вдруг что-то случится с системой гораздо проще к ней подлезть, если она невстроенная. Парогенераторы поторебляют слишком много электроэнергии.... Мы используем прямое увлажнение - мельчайшие частички воды - через форсунки (это если на большие площади) и дисковые увлажнителит (это если на маленькие площади).
|
|
|
|
|
27.7.2006, 17:44
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Цитата(kroudion @ Jul 27 2006, 16:22 ) 2 Prasolov Попробуйте обратиться к Андронову из Везы. ККП ВЕЗА Кондиционеры компактные панельные — устройства, обеспечивающие обработку воздуха с производительностью 200…4000 м3/ч. - увлажнение — учитывая малые габариты кондиционеров, исключается форсуночное и сотовое увлажнение; может быть рекомендовано паровое увлажнение при помощи установленного вне камеры парогенератора или с использованием собственного источника пара с его соответствующей очисткой;
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|