> Подбор газовой горелки, Горелка для печи жарки семячек
striven
сообщение 28.4.2011, 14:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105782



Всем добрый день.
Вопрос следующий:
Имеется печь для сушки и обжарки сыпучих продуктов (семечек,орешек). Обжарка продукта осуществляется в барабане с помощью потока горячего воздуха.
Для нагрева воздуха используются электрические тэны (18 штук по 2.5 КВт).Необходимо заменить тэны на газовую горелку с теплообменником для нагрева воздуха.
Чем руководствоваться при выборе горелки, на какие характеристики стоит обратить внимание?


Возможно будут идеи по конкретным моделям и производителям.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 28.4.2011, 15:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Нуна знать производительность вентилятора "горячего воздуха", температуру "холодного" воздуха (при заборе с улицы - зимой минимальная) , температуру "горячего" воздуха. Посчитать теплопроизводительность (потребную). Под ней подобрать теплогенератор. Модель не подскажу - СТРАНА другая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 28.4.2011, 18:29
Сообщение #3


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



как-то обращались заки с надобностью в проекте и потом пропали - но сертификат на печь остался...

Да, горелка ламборгини....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  roaster.pdf ( 258,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
striven
сообщение 28.4.2011, 20:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105782



Что вы имеете ввиду под "производительность вентилятора "горячего воздуха"?
Температура горячего воздуха должна быть порядка 300 градусов.
А теплопроизводительность? В смысле то количество тепла которое идет на нагрев продукта,испарение из него влаги, и потери через стенку камеры сушки?
Теплогенератор-сборный блок из горелки камеры смешения и теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Losev
сообщение 28.4.2011, 21:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699



Воздух нагретый до 300 градусов это насколько я знаю крайнее значение для рекуперативного воздухонагревателя / теплогенератора / теплообменника (непрямой нагрев воздуха) с дополнительной вентиляторной газовой (дизельной) горелкой.
Делают такие теплогенераторы /теплообменники 5-6 производителей в Европе.
Мои итальянцы пишут иногда 300, а иногда 270 как максимальную температуру воздуха после нагрева у теплообменников изготовленных из стали AISI310 (ГОСТ - 20Х23Н18).
В общем случае для подбора нужно знать: расход воздуха м3/ч; dT (степень нагрева за один проход, максимальная величина 200 градусов), С; максимальную температуру воздуха после нагрева (как уже говорил. максимум 270-300 градусов); давление воздуха после теплообменника, Па (максимум 2000- 2500 Па).
По подробней на эту тему, можно почитать в инструкции на серию G0 от Apen Group (из того что видел за 7 лет в теме это самый толковый документ по таким изделиям). Висит у нас на сайте в соответствующем разделе.
Вы подумайте может вам стоит применить смесительный воздухонагреватель. Ну тот который без теплообменника и линейная горелка располагается непосредственно в потоке нагреваемого воздуха. Не часто сталкиваюсь с такими агрегатами, но уверен 300 (400) градусов для таких агрегатов не проблема вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
striven
сообщение 28.4.2011, 21:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105782



Цитата(Losev @ 28.4.2011, 22:43) *
Вы подумайте может вам стоит применить смесительный воздухонагреватель. Ну тот который без теплообменника и линейная горелка располагается непосредственно в потоке нагреваемого воздуха. Не часто сталкиваюсь с такими агрегатами, но уверен 300 (400) градусов для таких агрегатов не проблема вообще.


Вопрос в том как повлияют продукты сгорания на семечки,орешки...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
striven
сообщение 28.4.2011, 22:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105782



Я к сожалению не имею практики работы с такими установками (сушки, жарки) поэтому не знаю можно ли осуществлять жарку, используя продукты сгорания природного газа и воздуха.Если кто-то работал, привидите примеры того, какие там стоят воздухонагреватели, и по какому принципу подбирать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 28.4.2011, 22:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



приходилось налаживать похожий обжарочный барабан с газовыми горелками на кондитерской фабрике. конструктивно выглядит так: наклонный барабан вращается, туда засыпаны орехи и жарятся. под барабаном предтопок, в нем расположены 4 инжекционные горелки и вытяжка там же. в общем та же газовая плита. все это было старое советского производства. а вам наверно просто надо поискать аналоги европейских производителей и купить новье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
striven
сообщение 29.4.2011, 7:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105782



Не могу найти в документации на горелки следующие характеристики:
1.Какую температуру дают на выходе
2.Также интересно,возможно ли интегрировать систему управления горелки в систему печки.
3.Не могу понять с каким альфа могут работать
4.Не совсем понимаю приведенные графики давления от мощности,о чем они могут сказать?
Если кто-то может посоветовать конкретные фирмы производителей было бы здорово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mila_Melenevskaj...
сообщение 29.4.2011, 7:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57164



http://www.prodmashimport.ru/index.php?pag...amp;prod=100258 вот эту печурку посмотрите. Мы подобное оборудование установили в 2008году (по чести сказать "в черную" поставили) работает, продукцию грызем с удовольствием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
striven
сообщение 29.4.2011, 9:13
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105782



Цитата(Mila_Melenevskaja @ 29.4.2011, 8:57) *
http://www.prodmashimport.ru/index.php?pag...amp;prod=100258 вот эту печурку посмотрите. Мы подобное оборудование установили в 2008году (по чести сказать "в черную" поставили) работает, продукцию грызем с удовольствием

А чего у вас за горелки стоят?
Как с теплообменником, или на прямую подогреваете барабан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 29.4.2011, 10:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Налаживал как то сушилку зерна на элеваторе. Обычые биговские инжекционные горелки среднего давления. После смешение-разбавление воздухом до нужной температуры. Потом, без теплообменников, прямо на зерно. Особых вредностей в газе вроде нет.
Про альфу говорить не приходится, было бы полное сгорание.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
striven
сообщение 29.4.2011, 11:16
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105782



Где происходило смешение с воздухом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 29.4.2011, 12:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



В газоходах после горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
striven
сообщение 29.4.2011, 16:04
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105782



Наверное некорректно был поставлен вопрос изначально.
Возможно сказать какая необходима горелка для следующего устройства
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tz.pdf ( 165,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 29.4.2011, 16:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



посмотрите "Тепловей" г.Миасс мне кажется то что нужно, и как раз продукты не будут с продуктами сгорания смешиваться, но я такие на покраску ставил cptu_inbox@teplos.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 1.5.2011, 17:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(striven @ 29.4.2011, 17:04) *
Наверное некорректно был поставлен вопрос изначально.
Возможно сказать какая необходима горелка для следующего устройства

Что-то наподобие и на элеваторах, только весь воздух с паром уходит в атмосферу т.к. он остывший и влажный. Вредные вещества в газах в в очепь малых количествах , да еще сильно разбавленном наверно допустимы.
А горелка может быть любая смесительная или инжекционная.

Цитата(striven @ 29.4.2011, 17:04) *
Наверное некорректно был поставлен вопрос изначально.
Возможно сказать какая необходима горелка для следующего устройства

Что-то наподобие и на элеваторах, только весь воздух с паром уходит в атмосферу т.к. он остывший и влажный. Вредные вещества в газах в в очепь малых количествах , да еще сильно разбавленном наверно допустимы.
Горелка может быть любая: смесительная или инжекционная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных