> экспертиза утверждает что расстояние между теплогенераторной д.б. 9м, Правы ли эксперты
Созонов
сообщение 30.4.2011, 19:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, экспертиза пишет замечание принять расстояние между теплогенераторной (здание производственное II степени огнестойкости, 280кВт ) и ДЮСШ (общественное здание II степени ) не менее 9 м . согласно приложения 1* СНиПа 2.07.01-89. Я считаю что эксперты не правы т.к. согласно Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил»

Данный пункт не является обязательным, и следовательно, смотрим ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ таблица 11 и видим что расстойние между С0 и С1 должно быть 8 м



Сообщение отредактировал Созонов - 30.4.2011, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 30.4.2011, 19:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Стесняюсь спросить, а + 1 метр сильно мешает при размещении теплогенераторной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 30.4.2011, 21:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



конечно+1 сейчас проблема - котельную так вписали- что зажали со всех сторон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 1.5.2011, 20:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Созонов @ 1.5.2011, 0:42) *
конечно+1 сейчас проблема - котельную так вписали- что зажали со всех сторон


А пишет-то пожарник или генпланист? У нас пожарники ФЗ чтут и другим не дают баловаться. Если написал ГП-шник, то вначале пообщаться с пожарником, вдруг они найдут консенсус, а если нет то только писать н руководство экспертизы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 4.5.2011, 7:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



Созонов ты прав
мало того что данное приложение не является обязательным, так и в актуализированой редакции СП42.13330 нет вообще такой таблицы,
так что отвечай спокойно и уверенно smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных