				Добрый день! По независимой схеме подключаются 3 жилых дома разной этажностью 9, 16,26 . Давление Р1=10,4атм, Р2=9,6атм. Решено в каждом доме ИТП с теплообменниками. Какие меры предусмотреть для подпитки и заполнения  систем отопления  из тепловой сети в ИТП жилых домов?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 19:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 65
 Регистрация: 9.5.2010
 Пользователь №: 55948
 
 
 
  
 | 
				Скажите, а какой смысл независимой схемы, если её подпитывать грязной, химически активной водой из тепловой сети.По практике: забьёте фильтры так, что чистить их придётся каждую неделю, если не чаще.По временной схеме заполняли водой из тепловой сети, отложение на сетчатых фильтрах Д150 было 4мм, за неделю эксплуатации.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 19:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 2.4.2011
 Пользователь №: 101512
 
 
 
  
 | 
				Снип тепловые пункты- подпитка  и заполнение системы из обратки теплосети .Вы с ним знакомы?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 20:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetaF @ 1.5.2011, 17:04)  Добрый день! По независимой схеме подключаются 3 жилых дома разной этажностью 9, 16,26 . Давление Р1=10,4атм, Р2=9,6атм. Решено в каждом доме ИТП с теплообменниками. Какие меры предусмотреть для подпитки и заполнения  систем отопления  из тепловой сети в ИТП жилых домов? Цитата(SvetaF @ 1.5.2011, 22:26)  Снип тепловые пункты- подпитка  и заполнение системы из обратки теплосети .Вы с ним знакомы? Ну если про Р2 не наврали, то можно или соленоидный клапан или хороший регулятор после себя, который не накачает дом выше крыши. Не знаю как у Вас, но у нас объем подпитки берут по разнице показаний расходомеров. С точки зрения очистки можно заливать эту воду в бак, а после нее пропустить хотя бы через механические фильтры, можно еще и обработать реагентами.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 20:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Заполнение и подпитку независимой системы выполняют из обратной линии Т2 через специальный клапан-редуктор. Перед клапаном ставится фильтр и водомер горячей воды для учёта взятой термофикационной воды. Напримерhttp://www.honeywell-ec.ru/catalog/25/
				Сообщение отредактировал jota - 1.5.2011, 20:41 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 20:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 2.4.2011
 Пользователь №: 101512
 
 
 
  
 | 
				Не наврали? Вы о ком? Я с этими ТУ и ломаю голову! Меня волнует  что Р 2 больше допустимого  давление на отопительные приборы доп=6атм. А суть независимой схемы и есть разделение гидравлического режима теплосети от внутренней СО при неблагоприятном пьезометрическом графике-это для Дмитрия Игоревича. Не в том направление копаем...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 21:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 875
 Регистрация: 10.12.2010
 Пользователь №: 85268
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetaF @ 1.5.2011, 21:36)  Не наврали? Вы о ком? Я с этими ТУ и ломаю голову! Меня волнует  что Р 2 больше допустимого  давление на отопительные приборы доп=6атм. А суть независимой схемы и есть разделение гидравлического режима теплосети от внутренней СО при неблагоприятном пьезометрическом графике-это для Дмитрия Игоревича. Не в том направление копаем... А кто вместо приборов с Р=10 бар выбрал 6-ти барные? Не Вы ли проектировщик?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 21:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 2.4.2011
 Пользователь №: 101512
 
 
 
  
 | 
				Об установки приборов в 6 атм речи нет. но в процесе эксплуатации жилого дома всякое может быть,самостоятельная замена батарей жильцами. Не все информированы  что можно, что нельзя.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 21:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 2.4.2011
 Пользователь №: 101512
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 1.5.2011, 21:33)  Заполнение и подпитку независимой системы выполняют из обратной линии Т2 через специальный клапан-редуктор. Перед клапаном ставится фильтр и водомер горячей воды для учёта взятой термофикационной воды. Напримерhttp://www.honeywell-ec.ru/catalog/25/Спасибо за информацию. А Вы использовали этот клапан в многоэтажных домах?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 21:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 28.11.2010
 Пользователь №: 83162
 
 
 
  
 | 
				6 атмосфер для чугунины, для стали до 10, так что если в домах не чугунные радиаторы то можно и до 10.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.5.2011, 21:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetaF @ 1.5.2011, 21:23)  Спасибо за информацию. А Вы использовали этот клапан в многоэтажных домах? Да, такого типа клапана выпускают многие фирмы и они используются для заполнения закрытых систем, когда сетевое давление больше чем давление системы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2011, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 2.4.2011
 Пользователь №: 101512
 
 
 
  
 | 
				Благодарю за диалог. В продолжении темы- в ИТП ГВС на летний период по открытой схеме. Вода из сети  опять же высокого давления  Т2  , Т1 (возможны оба варианта). рекомендуемый Вами клапан можно использовать? Схема открытая?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2011, 11:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Да!Схема отопления у вас всё равно закрытая.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2011, 14:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 2.4.2011
 Пользователь №: 101512
 
 
 
  
 | 
				В  ИТП схема 2-х ступенчатая  смешанная закрытая в зимний период .На летний период клапан установить на Т3  до счетчика горячей воды ? И так в схеме ИТП будут 2 редукционных клапана один на труб-де подпитки другой на Т3 летнего периода. Поправьте пожалуйста что не так.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2011, 14:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Клапан для заполнения и подпитки системы отопления имеет ограниченный Кv, к тому же он не для питьевой воды. Для питьевой воды есть другие редукционные клапаны... например эти:http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/3387...664_SIT130.html Да, нужны два клапана
				Сообщение отредактировал jota - 2.5.2011, 14:29 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2011, 15:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 2.4.2011
 Пользователь №: 101512
 
 
 
  
 | 
				Выскажите свое мнение на следующий вопрос ,пожалуйста, если я в своих ИТП   сброшу давления в Т2 до допустимых(с помощью клапанов)  нужно ли  строить ЦТП ,а в нем  насосную ,как мне пишут в ТУ для снижения Т2 с помощью насосов . Располагаемый конечно катастрофически мал. Считала пьезометр от точки подключения к моим домам выхожу на располагаемый  напор в 1 м.Подогреватели работать не будут.Не надежнее ли в ЦТП регуляторы давления на Т1,Т2 прямого действия? В случае обесточивания насосы встанут. А регуляторы могут располагаемый напор немного улучшить ,хотя бы до работы подогревателей?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2011, 15:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Каким образом с помощью клапана прямого действия ("до себя", предположим) на обратке, снизите давление в системе отопления ниже чем в тепловой сети?Даже если бы это было возможно, то вода в тепловую сеть не пойдёт обратно......она не течёт в сторону большего давления, только наоборот.
 Так что насосы на ЦТП обязательны. Или насосы в ИТП на обратках
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.5.2011, 15:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 17
 Регистрация: 2.4.2011
 Пользователь №: 101512
 
 
 
  
 | 
				Все понятно, благодарю за полезный для меня диалог.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2013, 12:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 88
 Регистрация: 23.10.2012
 Из: Уфа
 Пользователь №: 167596
 
 
 
  
 | 
				Вновь подниму эту тему. Смотрел клапан VF04 не указана его пропускная способность, есть только настройки по давлению. Хочу применить его, для подпитки и заполнения независимой системы отопления. Требуется подобрать клапан подпитки на 0,3 м3/час. Давление в Т2-2,9атм от ТЭЦ, в незав-ой системе-2 атм. от цирк.насос.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |