Где слышал, не помню. Есть перечень I/O модулей TAC, которые могут использоваться, как самостоятельные LON устройства.

В какой гумаге это описано? или кто-нить по памяти помнит?

Что нужно: Plug-In? другой софт? с какой версии firmware это возможно?

--
В любом случае, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 3.5.2011, 12:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



По моему 421А и 451А.
Но сам не пробовал.
Сейчас взял 421А, выкачал xif. Там есть в числе прочего конфигурационные переменные (nci) для каждого входа.
Типа какой он будет - дискретный, 0-10В и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 12.5.2011, 11:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



А мне казалось что все модули расширения для ксенты могут самостоятельно работать в лоне. Они же все по лону цепляются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 26.5.2011, 20:52
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Юрец_НСК @ 12.5.2011, 11:58) *
А мне казалось что все модули расширения для ксенты могут самостоятельно работать в лоне. Они же все по лону цепляются
Вопрос как раз и был в том, кто из них может работать самостоятельно без контроллера.
А контроллер к ним цепляется по Лону.

--
Успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 27.5.2011, 10:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Как самостоятельные ЛОН-устройства могут работать все модули и индексом "А".
Кроме того, у них все дискретные входы заменены на универсальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artemoff
сообщение 27.5.2011, 14:54
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.7.2009
Пользователь №: 35636



...ну и кроме того, эти модули имеют на своем корпусе логотип ассоциации LonMark.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 28.5.2011, 22:53
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Взводатор @ 27.5.2011, 10:37) *
Как самостоятельные ЛОН-устройства могут работать все модули и индексом "А"
...
Откуда дровишки ? особенно интересует утверждение ВСЕ

Сообщение отредактировал Scribe - 28.5.2011, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 28.5.2011, 23:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Все модули с индексом "А" (т.е. 421A/422A и 451A/452A), про это написано в ТАКовской документации. Проверено, работает. Плагин для конфигурации может и существует, но абсолютно не нужен, всё конфигурируется через лоновские nci, см. инструкции 0FL-4181-000 и 0FL-4182-000.

Все остальные модули "говорят" только на собственном ТАКовском протоколе поверх ЛОНа, используя explicit messages.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 29.5.2011, 0:46
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(shylock @ 28.5.2011, 23:26) *
Все модули с индексом "А" (т.е. 421A/422A и 451A/452A), про это написано в ТАКовской документации...
Теперь TAC, как бы уже неТАК...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 29.5.2011, 13:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Цитата(Scribe @ 29.5.2011, 0:46) *
Теперь TAC, как бы уже неТАК...

Как бы нет, бренд "TAC" сохранён. См. ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 5.6.2011, 13:19
Сообщение #11





Guest Forum






OFFTOPIC:
Цитата(shylock @ 29.5.2011, 13:08) *
Как бы нет, бренд "TAC" сохранён. См. ссылку.
Надолго ли huh.gif
Одно из приобретений с брендом SVEA с перебитыми шилдиками и минимумом информации уже покотится Здесь cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 5.6.2011, 22:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



На Ксентах тоже вместо красного "TAC" уже зелёный "Schneider" smile.gif
Однако бренд денег стоит. И даже у шнайдеровских менеджеров хватит ума не заменять вполне популярный TAC на никому пока неизвестный Schneider Electric Building Technologies (или как он у них там называется) слишком резко.

Сообщение отредактировал shylock - 5.6.2011, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 23.6.2011, 10:30
Сообщение #13





Guest Forum






Доброго времени суток!

Список нашелся по следующему адресу: Xenta I-O Series, так как TAC уже, как бы, неТАК и цвет поменял.
Скудная информация.

Интегрировал в действующий проект модуль 421A, где живет по своим правилам 401-й с выводком цыплят (10 штук, т.е. максимум).
Считанный XIF и файл, который помог в конфигурировании - в прицепе.

Далее IMHO
Особенности:
In the Power-up state, the green LED blinks "Off-line". The device is open for both SNVT and TAC Xenta I/O module communication.
- после получения питания модуль ожидает связи со стороны контроллера TAC, который о нем знает или обновления nviSNVT со стороны другого LON устройства
- в Data Sheet было указано, что универсальный вход можно сконфигурировать, как счетный
в приложенном документе находим: Pulse counting is not available for SNVT communication

--
Успехов!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  421A_422A.zip ( 70,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных