IrinaIrk
сообщение 9.5.2011, 9:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2010
Пользователь №: 86619



Подскажите пожалуйста, делаю курсовой проект, в колодец входит 3 трубы диаметром 400,500 и 600 мм, по СНиПу
-Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля.
-Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка

у меня перепады до 3м, какой правильней выбрать с водосливом или со стояком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.5.2011, 9:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



У вас перепады же для диаметров менее 600.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IrinaIrk
сообщение 9.5.2011, 12:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2010
Пользователь №: 86619



но включая 600 ведь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.5.2011, 13:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Поставьте вопрос грамотнее всё-таки: на каких диаметрах какие перепады. Ибо, как написано, не могу представить в натуре колодец, где падают сразу все три трубы: 400, 500 и 600.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IrinaIrk
сообщение 9.5.2011, 13:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2010
Пользователь №: 86619



у меня в одной точке сходятся три трубы диаметром 400,500,600 ( 400 и 600- главный коллектор, 500-ответвление от пром.предприятия)
глубина заложения 2,46; 2,71 и 2,66 м соответственно

моя задача начертить перепадной колодец в этой точке, вот и думаю какой колодец чертить: с водосливом практического профиля или типовой со стояком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.5.2011, 14:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(IrinaIrk @ 9.5.2011, 14:25) *
в одной точке... трубы диаметром 400,500,600... глубина заложения 2,46; 2,71 и 2,66 м соответственно

Простите, а где там перепады вообще?
[И вообще - инженерам понятнее язык чертежа.]
upd: короче, лейте лоток, без стояков.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 9.5.2011, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных