Станислав
сообщение 9.5.2011, 13:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20989



Желтым отмечены изменения

Сообщение отредактировал Станислав - 9.5.2011, 13:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7.zip ( 83,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 10.5.2011, 8:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



7.2 е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест)
Что такое высотное стелажное хранение ? 1 м, 2м, 4м. Дайте конкретики
Пункт 7.7. Не понятно где размещать сам клапан, посередине указанной длины? например угловой коридор (опять же не понимаю термин) одна часть 40 метров, вторая 5 метров, можно ли поставить 2 клапана на этих 40 или пожарник обязательно запросит и за углом на всякий пожарный?
7.10 .... В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применение заслонок без термоизоляции....
Ничего не понял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 10.5.2011, 12:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Kks @ 10.5.2011, 9:14) *
7.10 .... В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применение заслонок без термоизоляции....
Ничего не понял

Тут то как раз понятно.Для предотвращения неконтролируемого выноса тепла из обслуживаемой зоны лопатка клапанов выполняется из термоизолирующего материала. У ВЕЗЫ такие точно есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 11.5.2011, 7:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



понимаю когда клапан где то рядом с улицей, а если он в подвале автостоянки, а выбросная решетка 100 метрами выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neanderthal Man
сообщение 10.6.2011, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35211



Посмотрел пока только касательно дымоудаления, и вот какие вопросы возникли:

- что считать помещениями, предназначенными для постоянного пребывания людей (пункт 7.2б). Или же все таки с постоянными рабочими местами?

- согласно пункту 7.2в) теперь надо делать ДУ из коридора длиной 3 метра (условно)?

- про высоту стеллажей уже озвучили);

- что относить к офисным помещениям?

- я не нашел определения "общественное помещение". Поэтому непонятен пункт 7.2 и). Может тогда не нужно вообще это слово. Оставить - предназначенное для массового пребывания людей.

- в том же пункте зачем нужно дымоудаление из архива, если там должно быть автоматическое пожаротушение при такой площади, если не ошибаюсь?

- что считать закрытой надземной автостоянкой. Согласно СНиП 21-02-99?

Хотелось бы услышать комментарии лиц, принимавшим участие в разработке и всех заинтересованных. Особенно мнение уважаемого Б.Б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 10.6.2011, 14:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Neanderthal Man @ 10.6.2011, 15:00) *
- согласно пункту 7.2в) теперь надо делать ДУ из коридора длиной 3 метра (условно)?

см. п.3.16 определение помещения без естественного освещения( в том числе коридор)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neanderthal Man
сообщение 14.6.2011, 10:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35211



Замечательно, коридор длиной 3 метра подходит под это определение )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 14.6.2011, 10:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Neanderthal Man @ 14.6.2011, 11:30) *
Замечательно, коридор длиной 3 метра подходит под это определение )

Если нет окон в коридоре ,то да...

Сообщение отредактировал OlegG - 14.6.2011, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 1:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных